Δημοσιεύσεις δημοσιεύτηκε από dib

  1. Ως ΜΥΣ λαμβάνεταιτο ύψος απο το σημείο της σωλήνας προσαγωγής του λέβητα μέχρι το ακρο της σωλήνας του εξαεριστικού (που σίγουρα είναι πιο ψηλά απο τα θερμαντικά σώματα είτε είναι περιμετρικά δισωληνιο είτε μονοσωλήνιο σύστημα) και βάσει αυτού του ύψους και της ισχύς του λέβητα, βρίσκεις το δοχείο διαστολής

    Άλλοι ως ΜΥΣ, θεωρουν το ύψος απο το κάτω άκρο του λέβητα μέχρι το άνω άκρο του εξαεριστικού.

    Σημαντικό ρόλο επίσης παίζει και σε ποιό ύψος τοποθετείται το κλειστό δοχείο διαστολής.

    Αν είναι μικρής χωρητικότητας (χωρις πόδια), οι υδραυλικοί το τοποθετούν στο τοίχο περίπου στο ύψος της προσαγωγής του λέβητα, αν το δοχείο έχει ποδαράκια και τοποθετειται στο έδαφος, τότε σαν ΜΥΣ λαμβάνεται απο το μεσο του δοχείου διαστολής μέχρι την άνω άκρη του εξαεριστικού.

    Τουλάχιστον εγω, ετσι κάνω τους υπολγιασμους

  2. Σήμερα το πρωί πέρασα από το Τ.Ε.Ε. Θεσσαλονίκης και με την ευκαιρία πήγα στον υπεύθυνο και ρώτησα τι ισχύει (πλέον) με τα Π.Ε.Α.

    Οι απαντήσεις που έλαβα ήταν:

     

    γ) "Πληρώνεις κανονικά το ΤΣΜΕΔΕ".

    "Το Π.Ε.Α. θεωρείται μελέτη και από την πρώτη μέρα που άρχισε η έκδοση τους, ήταν υποχρεωτική και η πληρωμή παρακράτησης υπέρ ΤΣΜΕΔΕ (3,072%).

     

    Έχει γίνει της π@@@@@ας το κάγγελο, γ@@ω το κολοκράτος .....

     

    Εγω μέχρι τώρα για ΠΕΑ, ποτέ δεν έχω καταβάλει για ΤΣΜΕΔΕ + ΕΜΠ

    Σε ποιό ΦΕΚ λέει οτι πρέπει να πληρώνουμε ΤΣΜΕΔΕ (+ ΕΜΠ ?) για ΠΕΑ ?

    Στο ΠΔ 100/10, αναφέρει ΡΗΤΑ μόνο για 2% του ΤΕΕ

    Που σ@@α το είδε ο μ@@@κας του ΤΕΕ για ΤΣΜΕΔΕ ?

    • Upvote 1
  3. Aν είναι δισωλήνιο τότε στο διαμέρισμά μου μπορεί να έρχονται παραπάνω από ένας κλάδος. Αλλά στο δίκτυο γενικά μεταφέρεται ισχύς διά τους κλαδους.

     

    Στο λεβητοστάσιο βλέπεις ποσους κύριους κλάδους εχει ο λέβητας και εσυ επιλέγεις το κλάδο (με τα παρακλάδια) που τροφοδοτεί το διαμέρισμα σου

    Στην ουσία κάνεις διαίρεση (όπως το λες) της θερμικής ισχύς που μεταφέρει ο λέβητας στους κλάδους (QΛ * ηgen) / κλάδους = ... και απο τον πίνακα 4.11 βρίσκεις τις απώλειες του δικτύου

  4. ..................... για το τι ιχσύ μεταφέρει ο κάθε κλάδος

     

    Σε ενδιαφέρει ο κλάδος που μεταφέρι την μεγαλύτερη θερμική ισχύ στο διαμέρισμα (αν είναι δισωλήνιο) και ταυτόχρονα είναι ο χειρότερα ποιοτικά (μονωμένος ή με ανεπαρκή μόνωση)

    Αν είναι μονοσωλήνιο, ο κλάδος που τροφοδοτεί το κολλεκτέρ του διαμερίσματος

  5. Λοιπόν, χθες βράδυ μπήκα στο buildingcert για ΠΕΑ και είδα οτι αφάιρεσαν το μήνυμα που ελεγε οτι το ΠΕΑ μπορει να εκδοθεί και χωρίς Α/Α του ΤΕΕ

    Τι σημαίνει αυτό ? Οτι για έκδοση ΠΕΑ απαιτείται Α/Α του ΤΕΕ ?

    Και αυτό το 2% που πληρώναμε για το ΤΕΕ (και τώρα έχει καταργηθεί να το εισπράτει), ποιός θα το εισπτάτει και που θα το καταθέτουμε ?

    'Εχει κάποιος ιδέα πως ενεργούμε μετά απο αυτές τις αλλαγές ?

  6. Μάλιστα η χρήση γης για τον πελάτη βγήκε αρνητική επειδή μια γωνία , κάτω από το 5% του συνολικού εμβαδού, από το οικόπεδο ήταν εντός οικισμού.

    Έχει αλλάξει κάτι;

     

    Που σήμαινε οτι στον οικισμό απαγορευόταν η ίδρυση συνεργείων ?

    Για δώσε μας να καταλάβουμε

     

     

    Επειδή δεν μας δίνεις στοιχεία για την υπόθεση σου, για διευκόλυνση σου παραθέτω το Ν. 3710/2008

    Διαβάσε το απο το άρθρο 5 έως 12 και πιστεύω οτι θα σε βοηθήσει

    Ν. 3710_2008 - (απο άρθρο 5 - άρθρο 12).pdf

  7. Σήμερα σου το είπαν στο τηλ. που δίνεις ?

     

    Πάντως απο την στιγμή που μου απάντησες να τηλ. στο 210...., εχω παάρει 10 φορες και μιλάει :sad:

     

    Μήπως είναι η ώρα του καφέ με τσιγάρο στο μπαλκόνι και δεν απαντάνε ? :smile:

  8. ..........................Στο διαύγεια υπάρχουν εκατοντάδες ΜΠΕ υπογεγραμμένες από μηχανολόγους. Δεν μπορεί όλες οι υπηρεσίες να κάνουν λάθος.

     

    Ετσι απο περιέργεια (χωρις να αμφισβητώ τα λεγόμενα σου), σου ειναι εύκολο να αναρτήσης μια απόφαση απο την διαύγεια ?

  9. Δεν πρόκειται για δημόσιο έργο οπότε δεν απαιτείται μελετητικό, και στις περισσότερες υπηρεσίες της επαρχίας δέχονται υπογραφή μηχανολόγου

     

    Δεν το ανεφερα για το αν είναι δημόσιο ή ιδιωτικό έργο, αλλα ανεξάρτητα της ιδιότητας του έργου για κάποιες κατηγορίες έργων (Α1,Α2,Β2 παλιάς διαβάθμισης) και κάποια KW (κινητηριας ή θερμικής ισχύος) τουλάχιστον εδω Αθήνα ζητάνε πτυχίο κατηγορίας 27 (περιβαλλοντικά)

  10. Κατ΄αρχήν σου λέω οτι δεν κατέχω το συγκεκριμένο θέμα.

    Όμως πριν προχωρήσεις, κοίτα αν η κατηγορία που λες απαιτεί μελετητικό πτυχίο κατηγορίας 27 (περιβαλλοντικά) για την εκπόνηση της μελέτης ...

  11. Συνάδελφε αν και εχει συζητηθεί και σ' αυτό το τοπικ αλλα και σε άλλα, καταρχήν πες μας του ποτε είναι το κτήριο πρίν ή μετά το '85 ?

    Αν είναι μετα το '85 [όπου εφαρμόζεται υποχρεωτικά το ΠΔ 7-11-1985 (ΦΕΚ 631Δ/ 7-11-1985)], τοτε είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν τα παγια όπως προβλέπεται απο τον πίνακα κατανομής δαπανών

    Μπορούν να αποφύγουν την πληρωμή των παγίων μόνο αν απασυνδεθούν απο το δίκτυο.

    Και για να γίνει αυτό απαιτείται απόφαση γεν. συνέλευσης που να επιτρέψει αυτό

     

    Αν είναι πριν το '85, τότε ισχύει οτι λέει το καταστατικό του κτηρίου

    • Upvote 1
  12. 1. ...........

    2. θα κάνει μια νέα μελέτη θέρμανσης.

     

    Σε κτήρια με υπάρχουσα εγκατάσταση θέρμασνης (δισωλήνιο ή μονοσωλήνιο ή οτι τέλος πάντων είναι αυτό) δεν γίνεται νεα μελέτη θέρμανσης (όπως την εννοείς), αλλα υπολογισμός θερμικών απωλειών του κάθε διαμέρισματος του κτηρίου και στη συνέχεια γίνεται η κατανομή δαπανών θέρμανσης του κτηρίου

     

    ΥΓ

    Η μελέτη θέρμανσης περιλαμβάνει 3 πτυχές :

    1) Υπολογισμός θερμικών απωλειών

    2) // εγκαταστασης θέρμανσης (σωλήνες - λέβητα - καυστήρα - κλπ.)

    3) // κατανομής δαπανών θέρμανσης

  13. Στην περίπτωση που κάποιος θέλει να φύγει απ'την κεντρική θέρμανση και να πάει σε ατομική πετρελαίου πόσο είναι το ποσοστό των υπολοίπων ιδιοκτητών της οικοδομής που πρέπει να συμφωνήσουν? και αν τελικά συμφωνηθεί απ'την οικοδομή... μπορεί να τοποθετήσει το λέβητα και τη δεξαμενή στο μπαλκόνι?

     

    Το απαιτούμενο ποσοστό είναι στο 60% των συνιδιοκτητών (εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο κανονισμό του κτηρίου), αλλά θα το πετύχεις ?

    Το λέβητα μπορείς να τον βάλεις στο μπαλκόνι (μέχρι 30-35 KW) αλλα η δεξαμενή στο μπαλκόνι απαγορεύται δια ''ροπάλου'' !!!!!!!!!!

  14. .... και που φαίνεται στο φ.ε. οτι είναι ρυθμισμένος στα 110KW ?

    Και αφου στο φ.ε. στο Δ 4 η θερμική φόρτιση είναι κενό πως υπολόγισες το 78% ?

    Με κάποιους δικού σου υπολογισμούς ?

    Κάτι δεν καταλαβαίνω ...

  15. Δεν είμαι τόσο βέβαιος για τη σωστή ορολογία. Υποθέτω είναι η βεβαίωση του υδραυλικού ότι η εγκατάσταση που εκανε είναι οκ, το οποίο και πρέπει να κατατεθεί στη ΔΕΠΑ.......................

     

    Η βεβαίωση που αναφέρεις είναι το Πιστοποιητικό δοκιμης Αντοχής και Στεγανότητας του δικτύου και το υπογράφουν ο εγκαταστάτης φ. αερίου και ο επιβλέπων μηχανικός

    Κατατίθεται στη ΕΠΑ για να έρθει υπάλληλος της, να ελένξει οτι η εγκατάσταση έχγινε σύμφωνα με τα σχέδια που έχουν κατατεθεί και εγκριθεί στην ΕΠΑ, να εκδώσει στη συνέχεια τη βεβαίωση περί σωστής εγκατάστασης η οποία (βεβαίωση) στη συνέχεια θα κατατεθεί στη πολεοδομία και αυτή με τη σειρά της θα θεωρήση την οικ. άδεια για να πάει στη συνέχεια στη ΔΕΗ για να μετατραπεί απο εργοταξιακό ρεύμα σε κανονικό ρεύμα. (σιδηρόδρομος ....)

×
×