εγω στις 25000-26000 Kcal/h που υπολόγισα, περιλαμβάνει και τον αέρα του 15%
αναλυτικά : ~ 15000 (τα σώματα) +(7500 - 8000 (το boiler 200lt) = 23000 + 15% (αέρας) = 26500 Kcal/h
όμως για να υπάρχει τέτοια απόκλιση μεταξύ του 1ου και 2ου, κάπου μάλλον έχει γίνει λάθος στους υπολογισμούς των σωμάτων
σημ.
τα σώματα με φέτες δεν μετριώνται με το μήκος (γράφεις μήκος 110= 1,10) αλλά με πόσες φέτες περιλαμβάνει το σώμα
-
λοιπόν, έκανα κάποιους πρόχειρους υπολογισμούς με τα δεδομένα που έδωσες
η θερμική ισχύ στο λέβητα σου πρέπει να είναι περίπου 25.000 - 26.000 Kcal/h (περιλαμβάνεται και το ζέσταμα του boiler 200lt)
απο περιέργεια όμως, θα ήθελα να μάθω ποσες θερμίδες υπολόγισε ο 1ος και πόσο ο 2ος μηχανολόγος (αν θέλεις μας λες)
-
για το α/α έργου, μέχρι 18/10 ναι μπορείς, το γράφει και το buildingcert όταν μπείς στα αρχεία σου
για την αμοιβή νομίζω πως όχι, αν δεν είμαι σίγουρος
-
εαν είναι βάσει μελέτης κατανομής δαπανών (μετά το ΠΔ '85), είναι φύση αδύνατον να έχουν όλοι σταθερό πάγιο 30%
για πρίν το '85, μπορεί να προβλέπεται μέσω του καταστατικού
-
ναι, έχεις δίκιο, κατά την καύση υπάρχει έντονη μυροδιά υγραερίο
άλλο ένα σημαντικό μειονέκτημα και ειδικά όταν υπάρχουν μικρά παιδιά
-
έχεις δίκιο Faethon, δεν το θυμόμουνα καλά, γι' αυτό έγραψα ''νομίζω
-
συνάδελφε, νομίζω στο 1ο ή 2ο ή 3ο σενάριο απαιτέιται να είναι μειωμένη η πρωτογενης κατανάλωση κατα 30% ή απο τα 3 σενάρια να ανεβαίνει 1 κατηγορία, δεν πρέπει να έχει σχέση με το κτηριο αναφοράς
-
αν κάνουν τακτικό αερισμό (και επειδή δεν ξέρω σε περιοχή της Ελλάδας βρίσκεται), τότε το σπίτι θα έχει μια μέση θερμοκρασία χαμηλότερη απο τις συνήθεις συνθήκες θερμικής άνεσης
οσο για την ασφάλεια λειτουργίας, αν τεθούν τα στοιχειώδη μετρα ασφάλειας για υγραέριο όπως στην πυρασφάλεια (για κατοικία), πιστεύω δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα
-
καταρχήν, για να πάρεις απαντήσεις ξεκίνα να μας πεις τι είδους σώματα έχεις, με φέτες (2στηλα-3στηλα-4τράστηλα) ή panel (με τι διαστάσεις)
όσο για το boiler 200lt, απαιτεί μια θερμική ισχύ περίπου 7.500 - 8000 Kcal/h
αυτά για τώρα
-
απο άποψη κόστους καυσιμου σε σχέση με το πετρέλαιο (και αν διατηρηθεί αυτή η αναλογία υπερ του υγραερίου), νομιζω οτι συμφέρει έστω και με 3 σόμπες.
όμως, αυτή η λύση έχει ένα σοβαρό μειονέκτημα, τη μεγάλη περιεκτηκότητα σε υδρατμούς, οι οποίοι, αφού ζεσταθεί το σπίτι και κλίσει η θέρμανση, οι υδρατμοί θα κρέμονται στην οροφή σε μορφή σταγόνων, οπότε καταλαβαίνεις τα καντήλια
που θα κατεβάζει η σπιτονοικοκυρά να σκουπίζει κάθε μέρα τους υδρατμούς !!!!!!
-
τι να πω συνάδελφε, μάλλον έχεις δίκιο όπως τα λες, γιατί τελευταία φορά που ασχολήθηκα με ανελκυστήρα ήταν 12/2010, εκτοτε έχουν έρθει τα πάνω κάτω και δεν το έχω πάρει χαμπάρι !!!!!!!!!!
-
Όχι. Το ΕΣΥΔ είναι ο εθνικός οργανισμός που ελέγχει τις πιστοποιημένες εταιρείες που ελέγχουν και πιστοποιούν εργασίες, εξαρτήματα κλπ.
Η αδειοδότηση ανελκυστήρων γίνεται αποκλειστικά από ιδιωτικούς φορείς ελέγχου ανελκυστήρων (ιδιωτικές εταιρείες).
Το ΕΣΥΔ με τη σειρά του ελέγχει τις εταιρείες αυτές αλλά αυτό είναι άλλο θέμα.
συνάδελφε οχι η αδειοδότηση, η πιστοποίηση του γίνεταιι απο πιστοποιημένες ιδιωτικές εταιρείες, πχ TUV Hellas (αυτή μου έρχεται στο μυαλό), υπάρχουν κι' άλλες
η αδειοδότηση του ανελκυστήρα, γίνεται απο τη δ/νση Ανάπτυξης, τμήμα Λειτουργίας Βιομηχανιών (παλιά στις νομαρχίες), τώρα στις δ/νσεις της εκάστοτε Περιφέρειας
-
1
-
-
τουλάχιστον ας κάνουν μια αρχή και μετά θα δείτε πως θα μετατραπούν οι υπόλοιποι παραμένοντες !!!!!!!!!
-
Απόλυτα σύμφωνος είμαι και γω στην επιμονή της τροικας για απολύσεις στο Δημόσιο, τουλάχιστον να διώξουν κάποια (χιλιάδες) ζωα που βόσκουνε εκει μέσα !!!!!!!!!
-
Έχω σημειώσει 20000, θα το ξαναδώ.
Είναι ng1=0.95
ng2=0.90
23.20x0.873=20.25 'ετσι το έβγαλα
ngen = ngm*ng1*ng2 = 0, .... (μέσω της υπερδιαστασιολόγησης του λέβητα)
-
Για λέβητα με ισχύ 20000
στη ΨΥΞΗ, στο β.α. τερματικών μονάδων (επειδή δεν έχεις σύστημα ψήξης και έχεις βάλει το κτήριο αναφοράς), πρέπει να βάλεις 0,93 και όχι 0,95
στη ΘΕΡΜΑΝΣΗ, στο β.α. του λέβητα, έχεις βάλει 1,0 ενω θα έπρεπε να υπολογίσεις το ngen = ngm*ng1*ng2 = 0, .... μέσω της υπερδιαστασιολόγησης
-
α) οι 2 πόρτες του υπογείου που βλέπουν στο διάδρομο, για μένα θεωρούνται οτι ανήκουν στη ΘΖ που εξετάζω, αρα πρέπει να γίνουν όπως το περιέγραψα στο προηγούμενο μήνυμα (βλέπω οτι ο akis73 με πρόλαβε στην απάντηση και συμφωνώ μαζί του)
.........
όσο για τα δέντρα, τα λαμβάνουμε ως σκίαση απο ορίζοντα (πλάτος Χ ύψος του δέντρου)
-
ξεκινάω απο τα εύκολα προς τα δύσκολα
γ) ΝΑΙ -> πχ. 150 + 100 = 250 τμ , θεραινόμενη + ψυχόμενη = 150
δ) ΝΑΙ το μέσο όρο των υψών
ε) ΝΑι 3 ορόφους (Υ-ΙΣ-Α)
α) Ναι ως αδιαφανείς της θερμικής ζώνης προς το ΜΘΧ, συνεπώς θα τις βάλεις στο πρόγραμμα του ΤΕΕ στο τμήμα της διαχωριστικής γραμμής
β) για επιφάνειες ΘΖ, κοίτα στη σελ. 40-41, παργ. 3.1.1. στη ΤΟΤΕΕ 1, πιστεύω οτι θα σε βοηθήσουν
-
...πήγα ρώτησα στο συγκοινωνιών και μου είπαν οτι δεν ξέρει τι ισχύει σε αυτη την περίπτωση..γνωρίζει οτι πρέπει να γίνουν μερικές μελέτες με βάση τα καινούργια σχέδια(τις αυθαιρεσίες που έχει το συνεργείο) αλλά δεν ξέρει αν πρέπει να ακολουθηθει η διαδικασία σαν να είναι καινούργιο συνεργείο.(μου είπε να διαβάσω και την ΑΔΑ Β4Γ21-Ε3Α).Γνωρίζει κανείς κάτι πο ισχύει σε αυτη την περίπτωση???
όταν υπάρχει άδεια ίδρυσης & λειτουργίας συνεργείου, σε καμμία περίπτωση δεν βγαίνει καινούργια άδεια ίδρυσης όταν γίνονται τροποποιήσεις
στην προκειμένη περίπτωση, αυτό που σου ζητάει η πολεοδομία, είναι ένα είδος ΑΝΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊΑΣ, που στη δ/νση μεταφορών ομομάζεται έγκριση σχεδιαγραμμάτων , δηλαδή καινούργια σχέδια κάτοψης, που στην ουσία (στα εγκεκριμένα σχέδια της αρχικής άδειας ίδρυσης) δείχνεις τους πρόσθετους χώρους που έχουν ενταχθεί στο χώρο του συνεργείου και στη συνέχεια εκδιδεται νέα άδεια λειτουργίας.
τα νέα σχέδια, υποχρεωτικά συνοδεύονται απο τεχνική έκθεση και περιγράφεις όλες τις μεταβολές που έχουν γίνει στο χώρο του συνεργείου, σε σχέση με την αρχική άδεια ίδρυσης
Δες : ΠΔ 71/88 - 416/91 - 38/96 (κυρίως το 38/96)
-
και μένα δεν μου έκοψε προχθές που μιλάγαμε, να σου πω να παρεις τηλ το περιβάλλον να δεις τι πάιζει
... σου 'λεγα μονο οτι δεν θα έρθουν για αυτοψία
-
θα έπερεπε να είχες πάρει τηλ μέσα στην εβδομάδα, τη δ/νση Περιβάλλοντος να ρωτήσεις τι παίζει, τώρα με τις αλλαγές της ΠΠΕ
-
-
δεν προσδιορίζεις, εξετάζεις και τις 2 μεριές του τοίχου και του ανοιγματος, αν έχει προεξοχές αριστερά και δεξιά
-
την απόσταση του εμποδίου (αριστερά ή δεξιά) απο το τοίχο ή το τζάμι, όπως το βλέπουμε το κτήριο απο έξω (όπως σωστα λέει ο mixyak790)
υπολογισμος θερμιδων καλοριφερ-μποιλερ
in Θέματα Ιδιωτών
Δημοσιεύτηκε · Edited by dib
συνάδελφε συμφωνώ απόλυτα με τον ασφαλή τρόπο που λες
αλλα εδω κάνουμε κουβέντα για να δούμε πάνω κάτω που κυμενεται η απόδοση του λέβητα που έχει σε σχέση με τα εγκατεστημένα σώματα + boiler
και κάτι σημαντικό που δεν μας έχει πει μεχρι στιγμής ο φίλος μας :
τι σύστημα θέρμανσης έχει στο σπίτι, μονοσωλήνιο ή δισωλήνιο ? (εννοείται οτι επιρεάζουν και άλλοι παράγοντες υπάρχουν, αλλα λέμε τωρα ....)