  1. Κατ' αρχάς, ο κανονισμός του αερίου και για λέβητες < 50KW, απαιτεί οι χώροι του λεβητοστασίου να ικανοποιούν (επι το πλείστον) τις απαιτήσεις του λεβητοστασίου για > 50 KW και πιθανόν να σου απορρίψουν τις θέσεις που έχεις επιλέξει να τους τοποθετήσει.

    Για το σκαρίφημα που έχεις κάνει:

    α) Βλέπω οτι έχεις ένα κυκλοφορητή (κάτω λέβητα), όταν όμως θα δουλεύει ο πάνω λέβητας, πως θα θα κυκλοφορεί το νερό? Μήπως θα δίνει εντολή στον ίδιο κυκλοφορητή του ισογείου?

    β) Σε περίπτωση ταυτόχρονης λειτουργίας και των 2 λεβήτων με 2 κυκλοφορητές (αφού έχουν ενσωματωμένο κυκλοφορητή κάθε λέβητας), θεωρώ οτι θα υπάρχει έντονη τυρβώδης κυκλοφορία νερού στο δίκτυο διανομής (θόρυβο στις κεντρικές στήλες), απο την αντιρροή του νερού (κάπου στη μέση του δικτύου διανομής και ανάλογα τον αριθμό ζήτησης θέρμανσης των διαμερισμάτων).

     

    1) Μία πρόταση, είναι κόψιμο και τάπωμα των κεντρικών σωλήνων στο τέλος του 1ου ορόφου (που εξυπηρετεί τα διαμερίσματα στο ισόγειο και 1ο όροφο) και ο επάνω λέβητας να εξυπηρετεί το 2ο και 3ο όροφο (έτσι όπως το έχεις σχεδιάσει)

    2) Μια άλλη, οι σωλήνες προσαγωγής-επιστροφής του επάνω λέβητα, να κατέβουν μέχρι το κολεκτέρ του ισογείου και να κουμπώσουν στους αντίστοιχους σωλήνες (αλλά πιστεύω θα είναι μανούρα όλο αυτό το εγχείρημα).

    3) Μια άλλη είναι, οι 2 λέβητες να τοποθετηθούν στο εξωτερικό τοίχο του δώματος (αλλά θα είναι εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες και αυτό ισχύει και στη 1 πρόταση με το λέβητα του δώματος).

    Αν δεν έχω κατανοήσει σωστά το διάγραμμα, πιθανόν να μην κάνει καμία απο τις προτάσεις...

  2. 32 λεπτά πριν, helic said:

    ...... Για παράδειγμα, έχει βάλει στις παρεμβάσεις τέντες (μικρή επιφάνεια), αλλά δεν φαίνεται από κάπου σε πια πλευρά του ακινήτου θα μπουν. Υποθέτω στη νότια, αλλά θα ήθελα την επιβεβαίωση από τη στιγμή που θα απευθυνθώ σε τεντά για προσφορές. Το ίδιο και για τις υπόλοιπες παρεμβάσεις, που θέλω να ψάξω για υλικά και συνεργεία.

    Αυτά που ζητάτε υπάρχουν μόνο στο αρχείο xml που έχει υποβληθεί στη πλατφόρμα του buildingcert, για να εκδοθεί το ΠΕΑ και το έχει ο μηχανικός σας.

  3. Απο παργ. 3β του άρθρου 2 της οικ.5629/22/2021 (περί οικονομικής ενίσχυσης σε δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους και γεωτεχνικούς), πρέπει να ικανοποιούνται και ο δύο υποπεριπτώσεις βα) και ββ) ή κάποια απο τις δύο ?

  4. 1 ώρα πριν, katrmp said:

    κλειστό κέλυφος, αλλά χωρίς κουζίνα , είδη υγιεινής , πλακάκια δεν θα έβγαζα και Ε-9 ημιτελές

    Με κλειστό κέλυφος βγάζεις ΠΕΑ, ανεξάρτητα αν δεν υπάρχουν διαμορφωμένοι χώροι εσωτερικά.

    Το οτι στο Ε9 γράφουν ημιτελές για οικονομικούς λόγους (του ιδιοκτήτη) δεν λέει τίποτα, αν στην αυτοψία διαπιστώσεις κλειστό κέλυφος, έστω κι αν είναι όπως έγραψα στη προηγούμενη παράγραφο.

    • Thanks 1
  5. Αν θυμάμαι σωστά, στη περίπτωση ανεξαρτητοποίησης διαμερίσματος απο κεντρική θέρμανση (με πετρέλαιο) σε αυτόνομη με ΦΑ, πρέπει να υπάρχει ΠΕΑ που να αποδυκνύει την ενεργειακή αναβάθμιση του διαμερίσματος και αυτό προσκομίζεται στην αδειοδοτύσα αρχή του ΦΑ.

    Τώρα, στη προκειμένη περίπτωση, σε ανεξαρτητοποίησης διαμερίσματος απο κεντρική θέρμανση (με ΦΑ) σε αυτόνομη με ΦΑ, θεωρώ οτι πάλι θα υπάρχει (πολύ πιθανόν) ενεργειακή αναβάθμιση του διαμερίσματος και ως εκ τούτου, η εταιρεία ΦΑ το αποδέχτηκε και έγινε σύνδεση με ΦΑ.

    Βέβαια, παίζει και το σενάριο του ''μαγειρέματος''απο πλευράς του συναδέλφου που εξέδωσε το ΠΕΑ.

  6. 6 λεπτά πριν, Marian_K said:

    .....και ο αλβανός "μάστορας" εκοψε τις σωλήνες (ενός κακού μύρια έπονται 😜) για να μην τρυπήσει το πάνελ (άσχετα  που κ χωρίς αυτό πάλι νερα έβαζε η στέγη χααχ)

    Πως δεν είναι στεγανό?Γιατί ξαφνικά? Μετά το κόψιμο των σωλήνων (απο το γατόνι μάστορα που επέλεξες 😜), πολύ πιθανόν στην επανασύνδεση των σωλήνων να μην είναι στεγανό το δίκτυο, με αποτέλεσμα να ρουφάει αέρα όταν πέφτει η θερμοκρασία του νερού στο λέβητα!

    Πιστεύω οτι όλη εγκατάσταση στο λεβητοστάσιο θέλει ξήλωμα και φτιάξιμο απο την αρχή...και μέχρι τότε...ζέσταμα με μαγγάλι, ηλεκ. σώματα ή και Α/C ....

     

  7. 9 λεπτά πριν, Marian_K said:

    Καλησπέρα!

    Καλησπέρα ! Αν είχα τα λεφτά να αλλάξω την αρχαία εγκατάσταση θα είχα βάλει φυσικό αέριο να ησυχάσω(αν και απ'ότι μου είπαν ο λέβητας είναι σκυλί) Δε ξέρω σε ποια περιοχή στην Ελλάδα είσαι, αλλά αν είσαι Αττική, αυτή τη περίοδο τρέχει επιδοτούμενο πρόγραμμα για αντικατάσταση με καυστήρα φυσ. αερίου, όσο για το πόσο σκυλί είναι ο λέβητας που σου λένε οτι είναι, η έκδοση φύλλο ελέγχου καυσαερίων θα δείξει αν όντως είναι σκυλί ή θέλει πέταμα! Να υποθέσω οτι ούτε το έχεις ακουστά ?

    Επίσης αμα έβρισκα γάτο υδραυλικό στο ίντερνετ φίλε μου, δεν θα σας έγραφα εδω χαχα..2 πήρα και ήταν μόνο μπιρι μπιρι 3 ωρες-ούτε κολλητάρια να ήμασταν! Πως αλλιώς θα περάουν οι ώρες να σου πάρουν τα 30 ή 50 € επίσκεψης? 😜

    Ενιγουει, το μανόμετρο δείχνει ιδια πίεση σβηστό κ ίδια αναμμένο 2bar! Αφού δείχνει ίδια πίεση (σβηστό και αναμμένο), πολύ πιθανόν να έχει χαλάσει το δοχείο διαστολής --> αλλαγή για να υπάρχει εξισορρόπηση πίεσης στο δίκτυο!

    πριν έκανα εξαέρωση και αναψα..κατέβηκα να δω τι δείχνει κι αν έσβησε ο λέβητας μετά από μισή ωρα!

    Το μανόμετρο έδειχνε 2 bar(οπως κ σβηστό) κ το θερμόμετρο στο λέβητα λίγο πριν τους 60 βαθμούς

    Έλεγξα τα σώματα αν ανάβουν και ξαναέκανα εξαέρωση(χρειάστηκαν καποια) αλλά είδα οτι στο δώμα στη νεα εγκατάσταση(νέες σωληνώσεις λεπτές που είχε φτιάξει ο πατέρας μου πριν λιγα χρόνια)εκεί δεν ζεσταίνουν ξαφνικά καθόλου, ενώ πριν ήταν οκ. Κοντά ομως στο δαπεδο που ειναι η σωλήνα τους είναι ζεστη! Αν κάθε τρεις και λίγο κάνεις εξαέρωση στα σώματα, αυτό σημαίνει οιτ το υδραυλικό δίκτυο δεν είναι στεγανό και κατά την αποθέρμανση του λέβητα, ρουφάει αέρα στο δίκτυο! Άλλο πρόβλημα...

    Οι αλλαγές που έγιναν αφού έγινε κλειστό το κύκλωμα, ηταν να βάλω ενα μεγαλύτερο σωμα στο δώμα και έκλεισα στο ισόγειο 2 μεγάλα σώματα να μην καίνε τζάμπα κ άνοιξα ένα μικρό στη σκαλα. Δεν ξέρω αν επηρεάζεται το ολο σύστημα

    Μήπως δεν εβαλε αρκετό νερό ο υδραυλικός? Γτ ήταν γενικότερα λίγο διστακτικός και όταν έφυγε μου έδειξε ένα κουμπί στον καυστήρα λέει αν σταματήσει να πατήσω αυτό..

     

     

  8. Μήπως είναι κολλημένο το μανόμετρο και ο λέβητας σβηστός ή σε λειτουργία δείχνει το ίδιο σε πίεση?

    Μήπως το ίδιο και το θερμόμετρο, για τους ίδιους λόγους?

    Και επειδή απο τις φωτο, βλέπω οτι η εγκατάσταση (στο λεβητοστάσιο) είναι εποχής ''Κολοκοτρώνη'', μήπως ήρθε η στιγμή να τον αλλάξετε και όλη την εγκατάσταση στο λεβητοστάσιο?

    Μήπως.....

    Μήπως να απευθυνθείτε σε ποιο ''γάτο'' υδραυλικό ?

    Μήπως.....

     

  9. 12 ώρες πριν, Ξένια αρχιτέκτονας said:

    Θέλω να κατασκευάσω πέτρινη κατοικία με πέτρινο φέροντα οργανισμό 50εκ. εσωτερικής επιφάνειας <50τ.μ. Χρειάζεται να περάσει ΜΕΑ και ΚΕΝΑΚ;

    Μηχανολογικά χρειάζεται κάποια θερμομόνωση για να βγει άδεια και αν ναι πώς γίνεται αυτή ώστε η πέτρα να είναι εμφανής και εξωτερικά και εσωτερικά του κτηρίου; Ευχαριστώ.

    Αφού θα κατασκευάσεις (άρα δεν είναι υφιστάμενη κατοικία) και θα είναι < 50τμ, απαιτείται μόνο η θερμομονωτική επάρκεια του κτηρίου και όλα τα δομικά στοιχεία του κελύφους (όχι μόνο των τοίχων), θα πρέπει να πληρούν τα U του ΚΕΝΑΚ/2017 και ανάλογα τη κλιματική ζώνη που βρίσκεται.

    Θα πρέπει υποχρεωτικά κατά την κατασκευή, να τοποθετήσεις μονωτικό υλικό ανάμεσα στις πέτρινες επιφάνειες.

    Δεν λες σε ποια περιοχή βρίσκεται το έργο, αλλά για τη ζώνη Β, απαιτείται πάχος μονωτικού τουλάχιστον 7cm (με λ=0,035), για να επιτευχθεί U < 0,45.

     

  10. 24 λεπτά πριν, GeorgiaChania said:

    ΦΕΚ 3982/11

    ΑΡΘΡΟ 20

    3. Απαγορεύεται η εγκατάσταση των δραστηριοτήτων που υπάγονται στις παραγράφους 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 17 σε χώρους κτιρίων, οι οποίοι χαρακτηρίζονται στην οικοδομική τους άδεια ως βοηθητικοί ή κοινόχρηστοι χώροι.

    @GeorgiaChania κτήριο με οικ. άδεια και χρήση αποθήκης, είναι χώρος κυριας χρήσης, σύμφωνα με το κτηριοδομικό κανονισμό.

    Δεν αναφερόμαστε σε άλλη κύρια χρήση που εντός αυτού υπάρχουν βοηθητικοί χώροι, πχ. WC, μικρή αποθήκη, κλπ.

     Για ξεδιάλυνε τα λίγο στο μυαλό σου 😜

  11. 11 λεπτά πριν, engant said:

    Εγώ θα το τιμολογούσα στον εκπρόσωπο(στο ΑΦΜ του) και όχι στο κοινόχρηστο...Θα ρωτήσω βέβαια το helpdesk 

    Τότε ποιός ο λόγος έκδοσης ΑΦΜ πολυκατοικίας, αν μπορούσαμε να τιμολογήσουμε στο ΑΦΜ του εκπρόσωπου ?

  12. 17 λεπτά πριν, nvel said:

    Που δηλώνουμε την μείωση 20%; οπότε είναι ψευδής η δήλωση

    Της αίτησης-υπ. δήλωσης στο ΕΡΓΑΝΗ, προηγείται η δήλωση των εσόδων στην ΑΑΔΕ,

    Άρθρο 2
    Δικαιούχοι της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης

    παραγ. 3 α), αα), αγ), β) βα) και ββ)

  13. 2 ώρες πριν, katrmp said:

    Πρόστιμο γιατί? Ποιο ήταν το ψευδές?

    Πρόστιμο γιατί το προβλέπει το άρθρο 6 της εν λόγω ΚΥΑ.

    Για το ψευδές, ενω οτι δεν δικαιούται κάποιος το 400αρι (αν δεν υπάρχει μείωση 20%), μπορεί να υποβάλει την αίτηση-υπ. δήλωση στο ΕΡΓΑΝΗ για να πάρει το επιδομα, όπως επιβεβαιώνουν εδω μέσα οι συνάδελφοι (αλλά και εγώ), ενω δεν το δικαιούνται, συνεπώς συνιστά ψευδή δήλωση.

  14. On 6/2/2021 at 3:22 ΜΜ, karvelas said:

    Μπαίνω στο mybusiness support να δηλώσω τα έσοδα μου αλλά στην σελίδα δεν μου βγάζει κέρσορα να γράψω... Το ίδιο συμβαίνει και σε εμένα,  αν και ανήκω σε καθεστώς που απαλλάσσομαι από ΦΠΑ.

    ούτε να κάνω τσεκ πως είμαι ο εκπρόσωπος της επιχείρησης ούτε να συμπληρώσω κύκλο εργασιών ΦΠΑ...

    τόχει συναντήσει κανείς άλλος αυτό?

    αλλά στην πλατφόρμα για το 400 ρι με αφήνει να προχωρήσω... και την έκανα...

    Άρθρο 6
    Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά
    1. Στα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην υπεύθυνη δήλωση - αίτηση χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 22 του
    ν. 1599/1986.''
    ...που κολλάει το mybusiness support? 

    Και σε μένα επιτρέπει να υποβάλλω την αίτηση αλλά δεν την έχω υποβάλλει, αν και δεν θα έπρεπε να έχω αυτή τη δυνατότητα, δεδομένου οτι η απόφαση λέει στο άρθρο 3 παργ. 2,  ''....Για τους ελεύθερους επαγγελματίες που δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ ή απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ πρέπει να έχουν δηλωθεί τα ακαθάριστα έσοδα έτους 2020 διακριτά ανά μήνα, στην εφαρμογή «Τα Έσοδά μου»της πλατφόρμας myBusinessSupport της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)....'', που όμως δεν μου δίνει τη δυνατότητα να συμπληρώσω Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2020! 

    Οπότε θεωρώ οτι η αίτηση-Υ στο ΕΡΓΑΝΗ θα πάει άπατη.. θα έχω και πρόστιμο 😡

    Α ρε *** Χατζηδάκη, από όπου πέρασες μόνο καμένη γη άφησες, σαν το προκάτοχο σου (τον άλλο *** τοn Βούρτση).

     

    Το επιτρεπτό χρώμα γραμματοσειράς για τις δημοσιεύσεις μελών είναι το μαύρο ή το μπλε. Εξαιρούνται μόνο οι παρατηρήσεις της συντονιστικής ομάδας με κόκκινο χρώμα. Μην το αλλάξεις δεύτερη φορά.

    Pavlos 33

  15. Συνάδελφε δεν κατάλαβα τι θέλεις να πεις σχετικά με το κουρείο και το αναψυκτήριο !

    Ο κανόνας (>50 άτομα), ισχύει για χώρους εντός κτηρίου, για εξωτερικούς χώρους,  ισχύουν άλλοι περιορισμοί ανάλογα το πληθυσμό.

×
×