  1. Στο προηγούμενο μήνυμα μου ήθελα να ρωτήσω τι εννοείς ότι οι δύο όροφοι δεν έχουν κανένα σημείο επαφής αλλά δεν το έκανα !

     

    Τώρα όπως το βλέπω θεωρώ οτι με 1 ΠΕΑ με 2 ζώνες είσαι καλυμένη,

     

    Αν τώρα υπάρχουν 2 ιδιοκτήτες και θέλει ο καθένας το δικό του ... κάνε 2 και ξεμπερδεύεις. :smile:

  2. Με αυτονομία: PΔΔ = (Pm x nsΚΘ x ng1 x ng2) x (Χιλιοστά Κλάδου) /ν (κλάδων)

    Χωρίς αυτονομία: PΔΔ = (Pm x nsΚΘ x ng1 x ng2) /ν (κλάδων)

     

    Θεωρώ οτι επιμερίζοντας την θερμική ισχύ εξόδου με το σύνολο των κλάδων, είναι πιο σωστό.

  3. Στη συνολική επιφάνεια περιλαμβάνονται ΟΛΟΙ οι χώροι του κτηρίου, βοηθητικοί (υπόγειο - επίπεδα κλιμακοστασίου) και κύριας χρήσης (διαμερίσματα)

     

    Στην ωφέλιμη επιφάνεια (= πρώην θερμική ζώνη) περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι χώροι διαμερισμάτων.

    Τα αντίστοιχα στους όγκους.

     

    (αυτά αν έχω καταλάβει σωστά την ερώτηση σου)

  4. Λεβητοστάσιο εντός ξενοδοχείου...σε ποια νομοθεσία αναφέρονται τα ενεργητικά μέσα πυραπροστασίας που πρέπει να έχει?

    Μου είπαν ότι χρειαζομαι οροφής Pa12, φορητό Pa12 και έναν Co2 6kg (λόγω του ότι έχω τον πίνακα για τον λεβητα εντός του χώρου). Δεν μπορώ να βρω όμως την νομοθεσία...

     

    Για υφιστάμενα Προεδρικό Διάταγμα  922/1977 ... άρθρα 3 + 4  (προ του 71/88)

    Για νέα Π.Δ. 71/88 ... άρθρο 6

  5. Μπορώ να θεωρώ πάντα ότι ο ηλιακός θερμοσίφωνας θα έχει μικρό δίκτυο διανομής δλδ μηδενικές απώλειες δικτύου διανομής?

     

    Ναι μπορείς αν έχεις τον ηλιακό στο μπαλκόνι !

    Σε οποιαδήποτε άλλη θέση θα υπάρχουν απώλειες δικτύου.

    • Upvote 1
  6. επειδή η κατασκευή του δεύτερου κλιμακοστασίου δημιουργεί διάφορα προβλήματα, σκεφτόμουν να μετατρέψω σε γραφεία μόνο τους τέσσερις πρώτους ορόφους (ισόγειο+3) και τους υπόλοιπους 2 να τους αφήσω κατοικία. 

     

    Με αυτόν τον τρόπο γλιτώνω την κατασκευή δεύτερου κλιμακοστασίου ή όχι?  ευχαριστώ

     

    Εκτός της απόστασαης των 11m, πρέπει να πληροίς και τις προϋποθέσεις του κατακόρυφου θεωρητικού πληθυσμού στο σύνολο του κτηρίου, μέχρι την τελική έξοδο στο ισόγειο.

     

    Αν όχι, για να αποφύγεις το 2ο κλιμακοστάσιο θα πρέπει να καταφύγεις στη λύση της εγκατάστασαης του αυτόματου συστήματος νερού με ακροφύσια (SPRINKLER) σε όλη τη διαδρομή του κλιμακοστασίου (απο τον 6ο μέχρι το ισόγειο).

     

    Και αυτό, πέρα απο τα υπόλοιπα ενεργητικά μέτρα που θα απαιτηθούν με ολική χρήση γραφεία ή γραφεία + κατοικίες !

  7. Έχω  ισόγειο κατάστημα  80 τ.μ. τριώροφης οικοδόμηση με άδεια του 94  και θα λειτουργήσει ως εστιατόριο με θεωρητικό πληθυσμό κάτω από 50 άτομα συγκεκριμένα 28 άτομα. Για συνάθροιση κοινού (μετά τις 18/2/89) και με άτομα < 50 πάει με την Εγκύκλιο 7600/1960 (γίνεται επιθεώρηση απο ΠΥ) συνεπώς δεν έπρεπε να καταθέσεις ενεργητική. Καταθέτοντας στην πυροσβεστική της περιοχή μου για πιστοποιητικό πυρασφάλειας, κατέθεσα και μελέτη παθητικής πυροπροστασίας για το κατάστημα-εστιατόριο, αφού στο φάκελο της πολεοδομίας δεν υπήρχε μελέτη παθητικής του κτιρίου.

     

    Τώρα για την παθητική που ζητάει η ΠΥ, πέρσι μου είχε τύχει ανάλογη περίπτωση και απο την ΠΥ μου είπαν να συντάξω μόνο για το κατάστημα, αλλά δεν θυμάμαι σε ποιά εγκύκλιο το είχαν στηρίξει !

    Λυπάμαι συνάδελφε που δεν μπορώ να σε βοηθήσω ...

  8. Στην ενεργειακή επιθεώρηση αγνοώ το εν λόγω τμήμα λαμβάνοντας την επαφή ως μεσοτοιχία ή το ενσωματώνω στο περίγραμμα δημιουργώντας 2 1 θερμική ζώνη με δεδομένο ότι δεν υπάρχει σύστημα θέρμανσης στην αυθαίρετη προσθήκη?

     

    Μπορείς να το συμπεριλάβεις και σε 1 ΘΖ, απλά στη καρτέλλα θέρμανσης θα βάλεις 2 σειρές ... μία με το υπάρχον σύστημα θέρμανσης (και σε % τους χώρους που ήδη θερμαίνει) και μία με το θεωρητικό για τους χώρους (σε %) που ΔΕΝ θερμαίνει.

    • Upvote 1
  9. Το V, τη συνολική προσαγωγή νωπού αέρα που παίρνουμε από τον Πίνακα 2.3 της ΤΟΤΕΕ 1 σελ. 32, την υπολογίζουμε επί της θερμαινόμενης επιφάνειας του εξεταζόμενου τμήματος κτιρίου (πχ διαμέρισμα) ή επί της συνολικής θερμαινόμενης επιφάνειας που τροφοδοτεί ο λέβητας (σύνολο διαμερισμάτων πολυκατοικίας);

     

    Απο ΤΟΤΕΕ 1 (σελ. 109)

    V : η συνολική προσαγωγή νωπού αέρα στον θερμαινόμενο χώρο (που εξετάζουμε) σε (m3/h) και υπολογίζεται βάσει του Πίνακα 2.3 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε..

    • Upvote 1
  10. Σε πολυκατοικία με αυτονομία πόσους κλάδους θα θεωρήσεις; Όσους και τα διαμερίσματα; Όσους και οι όροφοι;

    Το κάθε διαμέρισμα δεν αποτελεί ουσιαστικά και έναν τελικό κλάδο;

     

    Βασικά εξετάζουμε το κεντρικό δίκτυο θέρμανσης απο το λέβητα μέχρι την είσοδο αυτών στο κολεκτέρ.

    Σε πολυκατοικία με αυτονομία συνήθως τα κεντρικά δίκτυα θερμανσης είναι συμμετρικά (και ανάλογα με τη διάταξη των διαμερισμάτων της), συνεπώς η κεντρική σωλήνα με τα κολεκτέρ ή θα είναι ένα ανα επίπεδο ή και δύο ανάλογα με τη διάταξη των διαμερισμάτων της.

  11. Ισχύς δικτύου διανομής =  Pm(ισχύς λέβητα) * ng1 * ng2 = ...

    .....................

    "Η συνολική θερμική ισχύς την οποία μεταφέρει το δίκτυο διανομής είναι η εγκατεστημένη θερμική ισχύς της μονάδας παραγωγής [Pm(ισχύς λέβητα)] επί το συνολικό συντελεστή υπερδιαστασιολόγησης και μόνωσης λέβητα

  12. @Sw0rdf1sh

     

    Αυτό που λές "αποκλειστικής χρήσης" ανήκει στη ζώνη. Ανήκει στην συνολική επιφάνεια του εξεταζόμενου χώρου (οι υπόγειες αποθήκες ΜΘΧ για το συγκεκριμένο παράδειγμα που συζητάγαμε) όχι στη ΘΖ γιατί είναι εκτός καταστήματος. Μπορεί να είναι 1 w.c., 1 αποθηκευτικός χώρος εντός καταστήματος. Αυτοί είναι χώροι δευτερεύουσας χρήσης εντός της ΘΖ. Δεν είναι "ΜΘΧ αποκλειστικής χρήσης". Είναι εντός ζώνης κάποιος βοηθητικός. Είναι ζώνη.

     

    Προσπάθησε να ξεδιαλύνεις κάποιες έννοιες ... εύκολο είναι.

  13. Έχεις επιλέγει ΣΜΘΔ. Όταν έχεις επιλέξει αυτό ο nsΚΘ προκύπτει ως nsΑΘ Χ ΣΜΘΔ.

    Βγάλε την επιλογή αυτή αφού βάζεις βαθμό απόδοσης από φύλλο.

     

    Σωραίος κομπιουτερά μας :smile: ... +1

     

    Έβαλα το Pn σε KW ... το ίδιο και στο Pgen και λύθηκε ... ngen = nsΚΘ × ng1 × ng2 = 0.837 !!!

    Νάσαι καλά !!!

  14. Μπράβο συνάδελφε κομπιουτερά :smile: πολύ καλό !!!!

     

    Όμως δεν μπόρεσα να βγάλω αποτέλεσμα για το ng0 (συντελεστής μετατροπής σε εποχιακό βαθμό απόδοσης) και ούτε με αφήνει να το συμπληρώσω, μήπως κάνω κάρι λάθος ?

    Θα συμφωνήσω με τον @tsx για την προσθήκη φορτίου απο ΖΝΧ.

    Επίσης αν μπορείς στο κουτάκι Ζώνη Α,Β, κλπ να διαγράψεις τη λέξη Ζώνη ώστε να φαίνεται μόνο το Α,Β, κλπ.

     

    Μπράβο κι απο μένα !!!!

  15. ΔΕΝ απαιτείται!!!! Τραβήξτε το αυτί στον οποιοδήποτε λέει ή θέλει το αντίθετο!!!! Οι δικηγόροι πως θα ζήσουν......

     

    Σίγουρα το αυτί τους θέλει τράβηγμα αλλά προσπαθούμε με νόμιμους και ανώδυνους τρόπους ...

    οι δικηγόροι θα ζήσουν απο ''αυτούς'' που τους περισσεύουν για τέτοια έξοδα :smile:

×
×