  1. Πάς με πυροσβεστική διάταξη 8γ/2007 περί εμπορικών καταστημάτων και όχι με την 3/1981 που αφορά τους χώρους συνάθροισης κοινού. 
     
    Η συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν υπάρχει στη 8γ/2007
    • Upvote 2
  2. διβ υπαρχουν επιχειρησεις που σε πανε με υποδειξη μετρων εκτος ΑΝ

     

    Ναι η μόνη εξαίρεση της 13/2013 που πάει με αυτοψία και υπόδειξη μέτρων, είναι η κατηγορία συνάθροισης κοινού < 50 άτομα σύμφωνα με την Πυρ. Διάταξη 7600/1960

  3. Εγω θα τους μετρούσα κανονικά ως εξ. τοιχους...60 εκ φάρδος είναι σημαντική επιφάνεια !

     

    Όσο για το U που λές...οτι U έχει ο τοίχος το ίδιο θα έχουν και τα πλαϊνά...εκτός και αν είναι φτιαγμένα με άλλο υλικό.

  4. .............ο οποίος έβαλε τα πυροσβεστικά μέσα (φορητούς, ερμάριο με λάστιχο, σταθμό μέσων) και τις διαφυγές....

     

    Τι είναι αυτό ?

     

    Μήπως εννοείς αυτό ? -> ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

     

    Τόσο μεγάλο είναι το εστιατόριο...αυτός απαιτείται για κάθε 3 πυρ. ερμάρια !!!!

    • Upvote 1
  5. Επειδή αναφέρεις οτι εχεις ζαχαροπλαστείο και παρασκευαστήριο, υποθέτω οτι στο παρασκευαστήριο θα υπάρχει και εγκατάσταση φ. αεριο ή υγραέριο, οπότε θέλεις και άλλο εξοπλισμό εκτός φωτιστικά-φορητούς-ερμάριο. Για δες το...

     

    edit

     

    Εκτός απο αυτά που αναφέρεις στο # 79, δες και την Πυρ. Διάταξη 13/2013

    • Upvote 1
  6. Τι να σου απαντήσω ?

     

    Ναι ή όχι σ΄αυτα που ρωτάς !!!

     

    Σου συνιστώ να βρείς ενα μηχανολόγο/ηλεκτρολογο της αρεσκείας σου και της εμπιστοσύνης σου και να το δείτε μαζί για να βγαλετε τα συμπεράσματα

     

    Έχουμε ανταλλάξει 15 ερωτοαπαντήσεις  και συμπέρασμα δεν έχουμε βγάλει !!!

  7. Νομίζω οτι θα υπάρξει εμπλοκή με την πυροσβεστική στο θέμα της όδευσης διαφυγής μέσω άλλης πόρτας (που δεν καταλαβαίνω πως το εννοείς) και όχι απευθείας σε εξωτερικό περιβάλλον.

     

    Η όδευση διαφυγής πρέπει να είναι απρόσκοπτη τουλάχιστον απο δομικά ή άλλα στοιχεία (πχ πόρτες) μεχρι την τελικη έξοδο κινδύνου.

     

    Μακάρι να διαψευστώ.

×
×