  1. Κάτω απο το δάπεδο της κουζίνας-τραπεζαρίας τι χώρος είναι ? υπόγειο ή φυσικό έδαφος ?

     

     

    Το σημείο 10 που έρχεται απο κάτω  ?

     

    Το κενό 12-13 είναι χώρος διέλευσης απο τη κουζίνα στη τραπεζαρία ?

     

    Το θέμα είναι πως υπάρχει ΞΕΚΑΡΦΩΤΗ μια συσκευή κουζίνας σττη μέση !!!!! αριστερά-δεξιά της δεν υπάρχει πάγκος ?

     

    Τελος πάντων για μένα όπως φαινεται στη κατοψη μια είναι η λυση (αυτή που λές και συ).... ανεβαίνει μέχρι οροφή και κατεβαίνει μέχρι το ύψος της συσκευής

     

    Δεξιά και αριστερά ΔΕΝ θα υπάρχει πάγκος κουζίνας ?

  2. <<1.- Εις χώρους υψηλού βαθµού κινδύνου κτιρίων εις τα οποία στεγάζονται αίθουσαι 

    συγκεντρώσεως κοινού, πρέπει να τοποθετήται σύστηµα αυτοµάτου ανιχνεύσεως πυρκαϊάς, 
    συµφώνως προς το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ‘’Α’’ της παρούσης. Ως χώρος υψηλού βαθµού κινδύνου 
    νοείται κάθε εστεγασµένος χώρος εις τον οποίον υπάρχει πιθανότης εµφανίσεως και ταχείας 
    εξαπλώσεως πυρκαϊάς µε κίνδυνον παγιδεύσεως ατόµων εξ αυτής, λόγω των ευφλέκτων 
    υλικών τα οποία υπάρχουν εντός αυτού.>>
    Ευλεκτα υλικά τα καθίσματα ίσως?

     

      Δε νομίζω τα καθίσματα να θεωρούνται ευφλεκτα.

     

    Θεωρητικά όντως τα καθίσματα δεν θεωρούνται εύφλεκτα υλικά.

     

    Όμως εδω που τα λέμε, απο μια άποψη οι υφασματινες επικαλυψεις των καθισμάτων είναι πολύ εύφλεκτες.... αλλά όχι αυφτοαναφλεγόμενες.

    Τέλος πάντων αυτό είναι και στη κρίση της ελέγχουσας υπηρεσίας πως μπορεί να τα χαρακτηρίσει.

    Η αλήθεια είναι οτι παλια που είχα πάει στα cine village στο Μαρούσι, αν δεν με απατά η μνήμη μου, στην οροφή της αίθουσας πρέπει να είχε ανιχνευτές πυρκαγιας, μαλλον ιονισμού και καπνού....

     

    Κατά την άποψη μου θα πρέπει να ανατρεξεις σε νεότερες νομοθεσίες της πυροσβεστικής (δεν μου έρχεται τώρα κάποια στο μυαλό να σου προτείνω), να δείς ποιος είναι ο νεότερος ορισμός του χώρος υψηλού βαθµού κινδύνου, πέρα απο αυτό που αναφέρει η 3γ + 3δ/95.

     

    Επίσης, δώσε ιδιαίτερη προσοχή στις παραγράφους 1-4 του άθρου 3, ως προς το ύψος της/των εξόδου/ων σε σχέση με το επιπεδο των δρόμων διαφυγής.

    Επειδή αναφέρεις κινηματοφράφο σε παλαιό κτήριο στην Ομόνοια, ίσως να υπάρχει αυτή η υψομετρική διαφορά που αναφέρω και να απαιτήσουν σύστημα πυρανίχνευσης στο χώρο της αίθουσας.... που ανεξάρτητα την ενδεχόμενη υψομετρική διαφορά που υπαρχει (αν θα υπάρχει), είμαι σίγουρος οτι η πυροσβεστική θα το απαιτήσει.... για να έχει τα ''νώτα'' της καλλυμένα.

  3. Ναι όντως δεν αναφέρει κάτι για την πλατεία (εκτός αν μου διέφυγε κάτι), συνεπώς θα βάλεις σύστημα πυρανίχνευσης για τους χώρους που θεωρούνται επικίνδυνοι κατα την 3/81

     

    Καλό είναι πάντως να τηλ. στην πυροσβεστική της περιοχής που θα καταθέσεις τη μελέτη για επιβεβαίωση ή μήπως έχει αλλάξει κάτι στη νομοθεσία

    • Upvote 1
  4. Νομίζω οτι είναι υψηλή ταχύτητα.

     

    Αν μπορείς να την κατεβάσεις στο 0,7-0,8m/s (που θεωρώ οτι είναι ανεκτή), θα είναι ακόμα καλύτερα.... αλλά δεν ξέρω να σου πω με ποιό τρόπο :sad: τουλάχιστον αυτή τη στιγμή

     

    Αν μου έρθει καμμιά φλασιά αργότερα ίσως κατεβάσει κάτι η κούτρα μου :smile:

  5. Το αρτοποιείο είνε ένα είδος ΚΥΕ αλλα μη το μπερδεύεις με τα άλλα ΚΥΕ... έχει δική του νομοθεσία και προβλέπονται όλες οι περιπτώσεις αδειοδότησης

     

    Άλλο ΚΥΕ κατάστημα και άλλο αρτοποιείο (που είναι άλλου είδους ΚΥΕ)

  6. αυτο το οτι λειτουργει ακαταπαυστα εχει και οριο νομιζω Αν δεν του κάνουν καταγγελία για παράνομη λειτουργία (οχι  εφοριακή), θα κλείση το μαγαζί όταν πάρει σύνταξη

    στο αναπτυξης πχ μπορει να μεινει κλειστο ως 5 χρονια Τι εννοείς ?

  7. panos_vicious !

    Τώρα από που θεωρούν πως γίνεται εισαγωγή αέρα, ακόμη και για τους πραγματικά κενούς χώρους αλλά χωρίς κουφώματα .... :confused:. Από τα αδιαφανή δομικά στοιχεία; Αφού η ίδια ΤΟΤΕΕ, στην σελ. 79 γράφει πως <<Για τους υπολογισμούς του αερισμού λόγω αεροστεγανότητας η διείσδυση αέρα μέσω των δομικών αδιαφανών εξωτερικών επιφανειών του κτηριακού κελύφους θεωρείται αμελητέα και λαμβάνεται ίση με μηδέν.>>Τι να πω;

     

    Πάνο αυτό το κομμάτι είνα όλα τα λεφτά.... πολλά ++

     

    ΟΚ δεκτός ο συλλογισμός του Πάνου !

     

    Άρα τα ~10 ΠΕΑ που έχω κάνει με υπερυψωμένη πλάκα και δεν έχω βάλει το 0,1 του αερισμού είναι λάθος :sad: ,  βέβαια σίγουρα δεν επιρεάζει τη κατάταξη τους (ήταν όλα απο Ε και κάτω), αλλά σίγουρα είναι εσφαλμένη συμπλήρωση των δεδομένων.

     

    Πάντως αυτό 0,1 το εφάρμοζα μέχρι τώρα, μόνο σε περιπτώσεις μθχ σε κλιμακοστάσιο χωρίς ανοίγματα...τώρα βγήκε και αυτή η περίπτωση !!!!

     

    Όσο ζω (και εξασκώ ακόμα για λίγο το μηχανιλίκι) μαθαίνω...

  8. 1. Ο φυσικός αερισμός εφαρμόζεται μόνο στις κατοικίες....(πρώτο εδάφιο παρ.3.4.3 ΤΟΤΕΕ-1 σελ 82). Ναι αλλά δεν βάζουμε κάποιο νούμερο στο λογισμικό

     

    2. Ο αερισμός 0,1 m3/h/mείναι ο αερισμός ΜΘΧ [παρ.3.4.4 σελ 83 ΤΟΤΕΕ-1 πιν 3.27 (για ΜΘΧ που δεν έχουν κουφώματα σε επαφή με εξωτερικό αέρα)]. Στη παρατήρηση μου παράπάνω δεν πρόσθεσα τη λέξη ΔΕΝ

        Τον συμπληρώνουμε στην καρτέλα του ΜΘΧ Δεν νομίζω οτι σε μπαζωμένο κλειστό χώρο βάζουμε αερισμό !!!! Τι αερισμός γίνεται όταν δεν υπάρχει κενό μέσα του ?

  9.  

    Κάνω πεα για μια μονοκατοικια του 59 που το δαπεδό της είναι υπερυψωμένο.

    Θεωρώ ότι ο υποκείμενος χώρος είναι μη θερμαινόμενος και ορίζω έναν ΜΘΧ. Ναι Ως επιφάνεια δηλώνω τα τετραγωνικά του δαπέδου ναι, διείσδυση αέρα 0. Αερισμός = 0,1 m3/h/m3, (πιν 3.27 σελ 83 ΤΟΤΕΕ-1) - Μήπως εννοείς διείδυση αέρα απο τα κουφώματα ? Δεν εξετάζεται ο φυσικός αερισμός στις κατοικίες (με εξαίρεση αν υπάρχει μηχανικός αερισμός)

     

    Αν εννοείς όμως τον αερισμό σε μθχ, σε υπερυψωμένο κλειστο δάπεδο τι αερισμός να υπάρχει.

     

    Αυτό που γράφεις (0,1 m3/h/m3), ισχύει πχ σε κλιμακοστάσιο που έχει κάποιο άνοιγμα σε εξωτερικό περιβάλλον

×
×