  1. 1) μα απλό είναι 1kwh/day = 1/24 kW

     

    2) διαιρείς kwh/day με ώρες, πως γίνεται να πάρεις ως αποτέλεσμα kW ;

     

    3) λίγη σημασία έχει, η τιμή που έδωσα είναι αυτή που υπολόγισα με το κανονικό ΔΤ, που είναι 31 και κάτι

     

    4) δες το 2 

  2. σίγουρα έχει αναφερθεί, αλλά έχω πραγματικά θολώσει τώρα

     

    έχω πολυκατοικία, με boiler 3πλής 

    πάω να υπολογίσω τη θερμική ισχύ του λέβητα για το ΖΝΧ

     

    έχουμε λοιπόν:

     

    2pr747p.png

     

    έχω 32 Υ/Δ, ήτοι 876,16 m3/έτος ή αλλιώς 2400 lt/day 

     

    παίρνοντας ένα μέσο ΔΤ περί τους 30 βαθμούς, έχω 

    Qd = 2.400 * 4,18 * 1 * 30 / 3600 = 87,8 kWh / day ή αλλιώς 3.66 kW

     

    Pn = Qd/5 = 0.8 kW για μια πολυκατοικία με 15 διαμερίσματα

     

    δηλαδή τόσο αυξάνω το Pgen του λέβητα μου ;;;

    αυτό είναι εντελώς παράλογο

  3. μ' αρέσει που έκατσες και έκανες σκαρίφημα :) :) 

    συμφωνώ μαζί σου, παίζει ρόλο ουσιαστικά τι κτήριο είναι αυτό στο οποίο αναφέρεται ο συνάδελφος

    βέβαια αν το σκεφτείς ουσιαστικά, σπάνια να έχεις >100 kW σε μία σωλήνα, καθότι στην ουσία αυτό σε ενδιαφέρει :)

  4. ως σύστημα βάζεις πάντα τον ίδιο λέβητα 

    απλά στο πεδίο δίκτυο διανομής κάνεις τον επιμερισμό της ισχύος 

    τα μέτρα του συλλέκτη τα "σπας" αναλογικά με τις απαιτήσεις ΖΝΧ κάθε ζώνης

  5. λάθος δικό μου

     

     

    Χώροι που καταλαμβάνουν όγκο μικρότερο του 10% του όγκου του κτηρίου ή/και έχουν χαμηλή
    ενεργειακή κατανάλωση συγκριτικά με την κατανάλωση στο υπόλοιπο κτήριο, δεν μπορούν να
    χαρακτηριστούν ως αυτόνομες θερμικές ζώνες. Επίσης, δευτερεύοντες βοηθητικοί χώροι που δεν
    θερμαίνονται και που συνδέονται λειτουργικά με μια θερμική ζώνη (π.χ. αποθηκευτικός χώρος εντός
    διαμερίσματος, ψευδοροφή που διαχωρίζεται από το θερμαινόμενο χώρο με δομικό στοιχείο που δεν
    είναι θερμομονωμένο) λαμβάνονται ως τμήμα της θερμικής ζώνης.

     

     

     

  6. Να το αντιμετωπίσω όλο ως έναν ενιαίο τοίχο (τοίχος - τζαμαρία μαζί δηλαδή) ύχους 5m (όσο είναι περίπου το ισόγειο με το πατάρι μαζί), όταν θα περνάω τους τοίχους, σαν να μην υπήρχε καν το πατάρι; Μπορώ να το κάνω αυτό και απλά να λάβω υπόψη τα τετραγωνικά του παταριού στα συνολικά τετραγωνικά;

     

     

     

    Τι εννοείς θα το αγνοούσες; Το σκέφτηκα και εγώ αλλά δεν μπορώ να το αγνοήσω εντελώς, εφόσον αναφέρονται τα τετραγωνικά του παταριού στο συμβόλαιο... Απλά σκέφτομαι να μετρήσω τα τετραγωνικά του παταριού όπου μπαίνουν ταμπέλες με τετραγωνικά (ψύξη θέρμανση κλπ με τους αντίστοιχους όγκους) και δε νομίζω ότι με επηρεάζει αν θεώρησω την τοίχο ενιαίο μετά, έτσι δεν είναι;

     

     

    αυτό εννοούσα, απλά στη βιασύνη μου δε το γραψα καλά

  7. εγώ το πάω με τους χώρους

    σάμπως αν δεις 2 σώματα σε έναν χώρο 40 τ.μ. μπορείς να καταλάβεις αν επαρκούν ή όχι ;;;

     

    όσον αφορά στο 2ο, στην ΤΟΤΕΕ λέει ότι ως β.α. για το δίκτυο παίρνεις τον χαμηλότερο, δηλαδή αν έχεις ένα συστημα με 95% και άλλο ένα με 92%, παίρνεις το 92%

    τις τ.μ. προσωπικά τις σταθμίζω βάσει του βαθμού κάλυψης

  8. τώρα σχετικά είναι όλα

    εδώ στην εφορία γράφει το Ε9 87 τ.μ. και αν το ΠΕΑ γράφει 85 κάνεις ολόκληρη επιχείρηση για να το πάρουν, σκέψου να πας ΠΕΑ πολυκατοικίας, θα πέσει το γέλιο της αρκούδας...

    αν μπορείτε να μου βρείτε βάσει ποιου νόμου είναι αυτό θα με εξυπηρετούσατε πάρα πολύ 

     

    edit:

    προφανώς μιλάω για την ίδια πολυκατοικία

     

    σε ευχαριστώ πολύ tsx :)

×
×