  1. Θα βάλεις το υπάρχον με τα στοιχεία του και στην κάλυψη θα βάλεις=0,2. Στην από κάτω γραμμή θα βάλεις και μία άλλη Α.Θ. με κάλυψη 0,3 και στοιχεία ίδια με του κτηρίου αναφοράς (0 KW, ΕΕR=3, B.A. δικτύου διανομής=1 , Β.Α. τερματικών μονάδων=0,93) Αυτά ισχύουν αν είναι κατοικία

    Οπα κατσε λιγο....

    Γιατι 93% τα τερματικα σου?

    0,93/0,97 = 96% απο τη στιγμη που εχεις διακοπτομενη λειτουργια...

    Απο τη στιγμη που και τα κλιματιστικα εχουν ενα ειδος θερμοστατη και οταν η θερμοκρασια του χωρου ειναι κατω απο αυτην που της ορισες δε λειτουργουν, θεωρω οτι υπαρχει διακοπτομενη λειτουργια...

  2. Δεν εχω τετοια επιλογη...

    Κατεβασα και το 1.7.4 αλλα ουτε αυτο εχει την επιλογη...

    Εγκαθιστωντας το, μαζι με εγκαταστασεις Apache και MySql μου εβγαλε οτι καποιες πορτες χρησιμοποιουνται ηδη!

    Help guys...

  3. Την εκδοση 1.7.7 χρησιμοποιω...

    Σκεφτηκα μηπως δεν ειναι συμβατη αλλα δεν ξερω ποια θα ηταν η καταλληλη...

    Και επειδη απο προγραμματισμο κλπ εχω μαυρα μεσανυκτα, ειπα να ρωτησω τους γνωστες εδω μηπως και με βοηθησουν γιατι το προγραμματακι φαινεται αξιολογο και η δουλεια του συναδελφου εξαιρετικη για να μην το δοκιμασω καν....

     

    Καθε βοηθεια ευπροσδεκτη παιδια...

  4. Εγω, παλι, γιατι δεν μπορω να κανω ουτε καν τα πρωτα βηματα για να τρεξω το προγραμμα?

    Κολλαω στην εγκατασταση του xampp που ναι μεν με το εγκαθιστα, οταν παω να τρεξω τα δυο πρωτα ομως, το Apache δεν δειχνει running, ενω οταν πατησω πανω στους δυο συνδεσμους που ανεβασε ο συναδελφος, μου βγαζει οτι ο ιστοτοπος δεν ειναι διαθεσιμος...

     

    Τι παιζει?

  5. Νεοτερες πληροφοριες αναφορικα με το παρον θεμα απο τεχνικο συντηρησης λεβητων που μολις ηρθε σπιτι μου για να συντηρησει το λεβητα φυσικου αεριου μου....

     

    Η αντισταθμιση μπορει να ειναι εσωτερικου και εξωτερικου χωρου, με τα αντιστοιχα αισθητηρια της.

    Εσωτερικου χωρου εχουν καποια λεβητακια με ενσωματωμενο αισθητηριο εσωτερικης θερμοκρασιας οπου οταν πιασουμε την ορισθεισα θερμοκρασια, ο λεβητας ριχνει τη θερμοκρασια του νερου στα σωματα για να τη διατηρησει...

     

    Εξωτερικου χωρου δεν βαζουν σχεδον σε κανενα λεβητα γιατι πρεπει να τοποθετηθει αισθητηριο στη βορινη πλευρα για να μην το βλεπει ο ηλιος και να ρυθμιζει τη θερμοκρασια του νερου στο δικτυο διανομης βασει της εξωτερικης θερμοκρασιας....

     

    Μετα απο αυτο, σκεφτομαι πολυ σοβαρα οποια λεβητακια εχουν εστω εσωτερικη αντισταθμιση, οπως ο Baxi Luna 3 νατα κατατασσω Γ κατηγορια και τα υπολοιπα Δ

  6. Κι εμενα καθε τρεις και λιγο με ενοχλουν για να μην αλλαξω το εμβαδον του συμβολαιου επειδη, λεει, θα εχουνε προβλημα στην εφορια...

     

    Ποιος και με ποια αρμοδιοτητα υπεισερχεται στη δικια μου δουλεια και καθοριζει το τι πρεπει να κανω και τι οχι...?

     

    Ο καθενας στον τομεα του... Δεν μπορω εγω να αγνοησω κλειστο χωρο παρανομως, επειδη δεν ειναι τακτοποιημενος η επειδη δεν μετρησε στη δομηση... Δεν καταναλωνει ενεργεια?

  7. ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 σελ 86

     

    γ. Το κτηριο αναφορας διαθετει αντισταθμιση

    δ. Σε περιπτωση που το εξεταζομενο κτηριο δεν διαθετει συστημα θερμανσης, θεωρειται οτι θερμαινεται οπως ακριβως και το κτηριο αναφορας.

     

    Κοινως μας λεει οταν το σπιτι δε θερμαινεται να το βαζουμε κατηγορια Γ ενω οταν θερμαινεται Δ...?

  8. Βλακειες.... Μου ειχαν γραψει λαθος το επωνυμο και ενα ν εγινε υ στο ΠΕΑ...

    Τωρα τι να πω.... δε νομιζω να ασχοληθω και παραπανω, ειδικα αποτη στιγμη που σημερα πηγε στη ΔΟΥ και δεν ειχα καμια ενοχληση...

    Και η πλακα ειναι οτι γενικα τα προσεχω πολυ τα ΠΕΑ μου, τωρα πως συνεβη αυτο... Ανθρωποι ειμαστε κι εμεις...

  9. Σε ΠΕΑ διαμερισματος προς ενοικιαση, καταχωρηθηκε εκ παραδρομης το ονοματεπωνυμο του ιδιοκτητη με ορθογραφικο λαθος...

    Για να μη με εχει ενοχλησει ακομη ως τωρα, προφανως η εφορια του το δεχθηκε κανονικοτατα και θεωρησε το μισθωτηριο συμβολαιο.

    Απο κει και υστερα τι κανουμε?

     

    Υπαρχει περιπτωση με τηλεφωνα κλπ (αν απαντησει κανενας ασφαλως) να μου ανοιξουν το συστημα να αλλαξω το ονοματεπωνυμο η θα πρεπει να μπω στη διαδικασια ανακλησης και επανεκδοσης?

  10. Καποιοι ανθρωποι κρεμονται απο μενα για να παρουν ρευμα αυριο...

    Κι εγω στο δε βαριεσαι ημουν αλλα οταν μπηκα στα σπιτια για αυτοψιες και ειδα σε τι συνθηκες ζουνε, τους λυπηθηκε η ψυχη μου πραγματικα...

  11. Και αν υπαρχει κεντρικη μεν θερμανση αλλα με ωρομετρηση, που δινει αυτονομια στο διαμερισμα?

    Εχεις διαταξεις αυτοματου ελεγχου στην ιδια σου την ιδιοκτησια αλλα οχι στο δικτυο διανομης που δινει σε αυτην...

     

    Απο την αλλη το δικτυο διανομης στα τοπικα συστηματα ειναι τοσο μικρο που οι απωλειες θεωρουνται αμελητεες....

     

    Προσωπικα, μετα και απο παροτρυνσεις συναδελφων σου, αν δε δω αντισταθμιση το βαζω Δ, ακομα κι αν εχει αυτονομια στην ιδιοκτησια...

  12. Το ξερω οτι δεν εχουν καμια σχεση με αυτο, παρολα ταυτα, δε βρισκω αλλο τροπο να προσομοιωσω αυτες τις οπες, αν μπορω να τις χαρακτηρισω ετσι. Κι ετσι τις βαζω ως θυριδες αερισμου...

    Δε νομιζω πως θα μπω στη διαδικασια να μετρησω το εμβαδον της οπης για να υπολογισω μονος μου τον παρεχομενο ογκο αερα, οποτε νομιζω ειναι ο πλησιεστερος τροπος...

  13. Παιρνεις τη μεγιστη ονομαστικη ισχυ.

    Αν αναγραφει αποδοση, την παιρνεις, αν οχι, ψαξε στο ιντερνετ και θα τη βρεις. Αλλιως διαιρεσε max output power / max input power και θα βγαλεις το ποσοστιαιο νουμερο που ψαχνεις...

    Θερμικες απωλειες ΔΕ θα βαλεις γιατι ΔΕΝ εχεις συστημα αποθηκευσης...

    Αν θεωρησεις οτι εχεις αυτονομια θα πας κατηγορια Γ, για Β θελεις και θερμοστατικες βαλβιδες σε καθε σωμα...

    Αλλα εγω προσωπικα αν δε δω αντισταθμιση εξω στο λεβητα ουτως ωστε να ρυθμιζει τη θερμοκρασια του νερου στο διτυο διανομης βασει της εξωτερικης θερμοκρασιας, δεν το ανεβαζω κατηγορια αυτοματισμων...

  14. Τοπικο συστημα θερμανσης με λεβητα φυσικου αεριου με παραλληλη τροφοδοσια με ΖΝΧ δεν εχεις δει πως ειναι?

    Δεν υπαρχει boiler, ουτε συστημα αποθηκευσης. Μηδενικες απωλειες.

    Και στον ατομικο λεβητα πετρελαιου πρακτικα μπορεις να εχεις τροφοδοσια με ΖΝΧ ολο το χρονο αλλα ποιος βαζει πετρελαιο θερμανσης το καλοκαιρι οταν τελειωσει στη δεξαμενη...? Κανενας

    Οποτε το boiler που ειναι και αποθηκευτικος χωρος για το ΖΝΧ, λειτουργει και ως θερμοσιφωνας το καλοκαιρι, θερμαινοντας το νερο με ηλεκτρικη αντισταση.

    Στην περιπτωση φυσικου αεριου, που ειναι κατι παραπανω απο συνηθης εδω στη Θεσσσσαλονικη, ο λεβητας στο μπαλκονι συνδεεται με την κεντρικη παροχη φυσικου αεριου στην πολη και παρεχει τοσο θερμανση οσο και ΖΝΧ ανα πασα ωρα και στιγμη τη χρειαστεις, χειμωνα καλοκαιρι, χωρις να χρειαστει αποθηκευση ΖΝΧ γιατι, οπως προειπα, το εχεις οποτε θελεις.

     

    Οσον αφορα τους αυτοματισμους, αν δεν δω αντισταθμιση στο λεβητακι στο μπαλκονι, προσωπικα το κατατασσω Δ αλλα καποιοι συναδελφοι ενδεχομενως να εχουν διαφορετικη αποψη, θεωρωντας οτι εχυμε αυτονομια σε επιπεδο διαμερισματος, οποτε και παμε Γ...

     

    Αυτα απο μενα

  15. Ε απο κει και υστερα εναποκειται στη διακριτικη ευχερεια του εκαστοτε Μηχανικου να κρινει και να κατηγοριοποιησει το καθε καταστημα...

    Εν τοιαυτει περιπτωσει, εγω δε θα το εβαζα Γ η Β αυτοματισμους αλλα θα το κατετασσα Δ (το αδειο)

  16. καλημερα συναδελφε....

     

    Λοιπον, ακου την αντιμετωπιση μου επι του θεματος.

    Εχεις επιτοιχο λεβητα φυσικου αεριου, αρα ελαχιστο δικτυο διανομης και μηδενικες οι απωλειες του.

    Ως τοπικο συστημα θερμανσης ΔΕΝ κανεις ελεγχο υπερδιαστασιολογησης, οποτε ξεχνα τους συντελεστες

    Η ισχυς του λεβητα φαινεται στο ταμπελακι του και η αποδοση του ειναι το πηλικο της διαιρεσης του max input / mas output power

    Ειδαλλως, βγαλτον μια φωτογραφια και ψαξε στο ιντερνετ τεχνικα χαρακτηριστικα του. Ολοι εχουνε....

     

    Συνδεεται με boiler? ποιος ο λογος? Κανονικα οι λεβηρες φυσικου αεριου δινουν ΖΝΧ ολο το χρονο. Παυει η παροχη φυσικου αεριου κατα τους θερινους μηνες? Αν ειναι ετσι, τοτε βαζεις boiler διπλης ενεργειας για ΖΝΧ με πηγη φυσικο αεριο τους μηνες της θερμανσης και ηλεκτρισμο τους υπολοιπους. Μηδενικες απωλειες δικτυου διανομης και.... 7% απωλειες συστηματος αποθηκευσης για τους μηνες που λειτουργει το αεριο και 2% για τους υπολοιπους... Κανε τη γραμμικη παρεμβολη και δωσε ενα μεσο ποσοστο να εισαι ΟΚ. Ετσι το αντιμετωπιζω εγω τουλαχιστον...

     

    Τωρα οσον αφορα τις απωλειες των τερματικων για ενδοδαπεδια, θα εβαζα μηδενικες απο τη στιγμη που επι της ουσιας δεν υπαρχουν τερματικες μοναδες αλλα ολη η σωληνωση ειναι αυτη που εκπεμπει τη θερμοτητα στο χωρο...

     

    Δεν ξερω αν εχεις αλλες αποριες, ας σου απαντησουν οι υπολοιποι.

    Εγω φευγω για Ξανθη :mrgreen:

  17. Αυτο ειναι πολυ δυσκολο....

    Προσωπικα, οταν ενα διαμερισμα ΔΕΝ εχει θερμανση η/και ψυξη, δεν μπορω να θεωρησω οτι πληροι τις προυποθεσεις ενταξης σε κατηγορια ανωτερη της Δ...

    Τι διαταξεις ελεγχου να εχουμε σε ενα συστημα που δεν ειναι καν υπαρκτο...?

     

    Προσωπικα, το ξαναλεω, προτιμω να υποβαθμισω ενα καλυτερο κτηριο απο την προσομοιωση μου, παρα να το αναβαθμισω αθελα μου και να κατηγορηθω ενδεχομενως μελλοντικα για δολο και σκοπιμοτητα....

     

    Στην τελικη... ποιος κανει την τελεια προσομοιωση του κτηριακου κελυφους...? Οσο και να προσπαθω να ειμαι ακριβης, ε, καποιες παραδοχες θα τις κανω...

  18. Οντως...

    Σεβομαι απεριοριστα τις γνωσεις και τις τοποθετησεις περι ΗΜ τοσο τις δικες σου οσο και των λοιπων μελων που ανεφερες και καθοτι υπερμαχος του ρητου "εκαστος στο ειδος του", σαν Πολιτικος Μηχανικος θα χαιρομουν να ακουσω κι αλλες γνωμες περι του θεματος που ειναι καθαρα αντικειμενο σας...

     

    Προσωπικα, στη Θεσσαλονικη, η συντριπτικη πλειοψηφια των διαμερισματων τα οποια εχω επισκεφτει για εκδοση ΠΕΑ ειχαν τοπικο συστημα θερμανσης με λεβητα Φυσικου αεριου, που ετσι κι αλλιως αναβαθμιζει απο μονο του ολο το διαμερισμα λογω ελλειψης απωλειων δικτυου διανομης, υψηλης αποδοσης ελλειψει αναγκης υπερδιαστασιολογησης και υψηλης ηλεκτρικης ισχυος κυκλοφορητη....

     

    Απο τη μια η αντισταθμιση στην κεντρικη θερμανση προσδιδει κεντρικο αυτοματο ελεγχο του δικτυου διανομης σε επιπεδο κτηριου, ελεγχοντας την κυκλοφορια του ζεστου νερου στο δικτυο βασει της εξωτερικης θερμοκρασιας, αφετερου στα τοπικα συστηματα το ιδιο το διαμερισμα τελει και το ρολο του κτηριου, μιας και το συστημα θερμανσης εξυπηρετει ΜΟΝΟΝ αυτο...

    Παρολα ταυτα, ελλειψη αντισταθμισης ακομα και σε ατομικο συστημα θερμανσης θα κανει το ολο συστημα να λειτουργησει ανεξαρτητα απο την εξωτερικη θερμοκρασια του περιβαλλοντος και ΜΟΝΟ βασει της θερμοκρασιας που θελεις εσυ στο εσωτερικο...

     

    Αυτες τις ολιγες γνωσεις εχω αποκομισει ως τωρα πανω στο θεμα κι ετσι, τηρωντας κατα γραμμα την ΤΟΤΕΕ δεν εχω δωσει Γ σε κανενα διαμερισμα οσον αφορα τους αυτοματισμους του, καθοτι ΔΕΝ βλεπω αντισταθμιση, ουτε χρονοδιακοπτη. Ο αυτοματος ελεγχος της λειτουργιας του συστηματος στο ιδιο το διαμερισμα για μενα δεν αποτελει τεκμηριο αναβαθμισης του...

     

    Το ερωτημα μου παραμενει και αναφορικα με την παντελη ελλειψη θερμανσης η ψυξης....

    Σε τι κατηγορια το κατατασουμε αυτο...? Συνεχιζω το βαζω Δ...

  19. @hkamp

    Πως αντιμετωπιζεις εσυ γενικα τις περιπτωσεις με αυτονομα τοπικα συστηματα θερμανσης (φυσικο αεριο, πετρελαιο κλπ) οσον αφορα τους αυτοματισμους?

     

    Τα θεωρεις Γ κατ ελαχιστον οπως αναφερει παραπανω η παραπομπη σου?

     

    Γιατι εγω δε θυμαμαι να εχω βαλει κανενα ανω του Δ ποτε...

     

    Και σε περιπτωση που δεν εχει θερμανση ή/και ψυξη το διαμερισμα, τι αυτοματισμους βαζουμε...?

    Εγω και εκει αφηνω Δ, δεν το ανεβαζω βασει του Κ.Α.

     

    Γενικα, οπως πολυ σωστα ανεφερες, ειναι πολυ μεγαλο ζητημα που ο καθενας εχει την αντιμετωπιση του...

     

    Προσωπικα προτιμω να φυλαξω τα νωτα μου οταν για κατι δεν ειμαι απολυτα σθγουρος ουτως ωστε κανενας να μη με κατηγορισει οτι εσκεμενα και με δολο αναβαθμισα ενα υποβαθμισμενο διαμερισμα...

×
×