  1. Σχετικά με τον ρευματοδότη ΝΑΙ εάν IP65

    Σχετικά με τις γραμμές, εγώ σαν εγκαταστάτης δεν θα εφάρμοζα το σχέδιο σου εάν μου έδειχνε σκάψιμο για γραμμές κ από τις 2 πλευρές του τοίχου για 3 λογούς.

    1: προτιμάμε πάντα όλες οι γραμμές να περιπατάνε μαζί

    2: χάνεται η στατική αντοχή του τοίχου

    3: οικονομία χρόνου και λιγότερος κόπος κατά την διάρκεια σκάψιμο σωλήνωνα

  2. Εχω ενα μοτερ 3 HP ή (3 * 0.745 kw=2.2 kw )και ρευμα λειτουργιας 14.5 A και θελω μια γεννητρια για να το λειτουργω.

     

    Με βαση τη θεωρία μου θελω το ρευμα εκκινησης να ειναι 1,2 φορες μεγαλυτερο. Σωστα?

    Μια γεννητρια 4 kVA και ρευμα 18 Α με καλυπτεί?

     

    Για ποιο ομαλό εκκινητή μιλάτε σε 1φ κινητήρα ?

    Το ρεύμα εκκίνησης είναι 4πλασιο της λειτουργιάς, πως μπορεί σε 1φ κινητήρα να το κάνουμε 1,2φορες?

    Μια γεννήτρια σε πρώτο βήμα μπορεί να μας δώσει το 70-75% τις ισχύς της, και μιλάω για τις 3φ γεννήτριες , σε 1φ δεν γνωρίζω.

    Το ποιο πιθανών είναι να πέφτει η ασφάλεια της γεννήτριας κατά την εκκίνηση

  3. Ο ΔΔΕ δεν τοποθετείτε για την προστασία της συσκευής, αλλά για την προστασία του χρήστη από την συσκευή σε ενδεχόμενο σφάλμα της συσκευής, και ναι, ένας ΔΔΕ θα δει ένα ενδεχόμενο σφάλμα ενός τριφασικού κινητήρα

    Για παράδειγμα, στις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις η σχετική υγρασία (RH )ξεπερνά το 90% τις πρωινές ώρες και λόγο παλαιότητας ή καταπόνησης λόγο εργασίας τους σε αντίξοες συνθήκες κ ελλιπής συντήρηση, κάποια μοτέρ παραθύρων παρουσιάζουν διαρροές εκεί, ο ΔΔΕ ενεργοποιείτε

  4. Όντως οι 250kwh κα τα ΜΟ την ημέρα δεν κολάι για οικιακό καταναλωτή(?) Εγώ, με 5μελει οικογένεια έχω κατά ΜΟ την ημέρα 20-21kwh το χειμώνα κ 16-17kwh το καλοκαίρι, σε σύγκριση με άλλους οικογενειάρχες έχω από τα υψηλοτέρα νούμερα

  5. αύριο το απόγευμα θα μπω με grid guard για να τραβήξω όσα δεδομένα μπορώ, αλλά όταν βγάζει 34 σημαίνει ότι τον προλαβαίνεις δεν τον προλαβαίνεις τον αντιστροφέα πριν κάνει μπουμ από υψηλή τάση dc.

    Πάντως, πρώτα βγάζει 34 και μετά καπάκι στα 1-2 min την 13, οι 2 κωδικοί ξέρω ότι δεν συνδέονται μεταξύ τους αφού ο sma δεν κόβει από υψηλή τάση dc

    Ναι maneni το tripower έχω (όχι εγώ ο πελάτης)

    Υποψιάζομαι ότι θέλει αλλαγή , θα τα δω όλα αυτά με την SMA αύριο το απόγευμα κ θα σασ ενημερώσω

  6. Μου βγάζει κωδικό βλάβης 34 (over load dc πάντα το μεσημέρι απο 13:00 εως 14:00) χωρίς να ισχύει, μετά από έλεγχο είδα ότι τα πανελα είναι ο.κ στις 2 στοιχειοσειρές (21 κ 22 των 230w πολί με VMP 29,8 ν) κ η οθόνη του SMA μου δείχνει 700ν κ 730ν για κάθε Στοιχειοσειρά και voc να μου κάνει(37v) δεν έπρεπε να μου το λέει

     

     

     

    επίσης αρκετά συχνά την 13 κ πάλι χωρίς να ισχύει, η μεγίστη τάση δικτύου την είδα στα 243ν αλλά αυτό, δεν με προβληματίζει κ τόσο

  7. Δε μας ξαναανέφερε ο πελάτης κάτι παρόμοιο από τότε, οπότε δεν υπήρξε και παραπέρα διερεύνηση από μέρους μας.

    Το ποιο πιθανών είναι να συνέβενε κάτι στο δίκτυο της ΔΕΗ, ίσως(?) μια φάση να μην ήταν όπως την ήθελε ο inverter, το συγκεκριμένο μου έτυχε προ ημερών , το διασταύρωσα ελέγχοντας κ άλλους inverter που ήταν στην περιοχή

    • Upvote 1
  8. Συμπληρώνεις 2 σελίδες

    1 σελίδα ) ΥΔΕ

    2 σελίδα) πρωτόκολλο έλεγχου κατά HD384 με τις γραμμές κ τις μετρήσεις αυτών

    3 μονογραμμικο σχέδιο του πίνακα + ρευματοδότες

    Τώρα, επειδή την ισχύ δεν την γνωρίζεις φρόντισε έτσι ώστε τα καλώδια κ οι ασφάλειες των ρευματοδοτών να μην ξεπερνάνε την ανοχή τους σε ισχύ

  9. ο ΔΔΕ μπορεί να δουλέψει όταν το μεταλικό περίβλημα μιας συσκευής βρεθεί υπό τάση χωρίς να το ακουμπήσουμε??

     

    αυτό είναι ο ορισμός του βραχυκυκλώματος, κ ο ΔΔΕ δεν έχει καμιά δουλεία με τα βραχυκυκλώματα

  10. κατά τιν ίδια λογική, ο ΔΔΕ σε μια ΕΗΕ θα έπρεπε να τοποθετείτε στην έξοδο του μετρητή δλδ, 5cm από την έξοδο του προς τον πινάκα της ΕΗΕ, που υπάρχει περίπτωση να είναι κ 20 μέτρα

  11. . Φανταζομαι θα εχει και τα απαραιτητα εγγραφα που δηλωνει την υπαρξη τους.

     

    μπορείς να πάρεις την SMA Hellas τηλφ στο τμήμα service κ να σου λυθούν κάποιες απορίες.

     

    αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο ΔΕΔΔΗ της περιοχή σου ζητάει μόνο νέα ΥΔΕ για τα φ/β?

    υπάρχει ρε παιδιά κάποιο φεκ που να το λέει ?

  12. Αυτο που ειδα ειναι οτι σε ολη την εγκατασταση φωτοβολταικου υπαρχει μονο ενας πινακας δίπλα στο μετρητη της ΔΕΗ όπου εχει ενα 3χ40 γενικο διακοπτη και τρεις τηκτες ασφάλειες. Τιποτα αλλο.

     

    Αυτα πως περνανε απο τη ΔΕΗ?

     

    Μα τη ΔΕΗ δεν την ενδιαφέρει στον οπτικό έλεγχο που κάνει εάν δεν έχεις βάλει αντικεραυνικό, ούτε τη έχεις κάνει από πλευράς dc, την ενδιαφέρει ο διακόπτης φορτίου και η ασφάλειες στο ac

    Edit

    Έχω κάνει εγκαταστάσεις πάρκων κ οικιακών φ/β για αρκετές εταιρίες , η κάθε μια από αυτές έχει μια διαφορετική προσέγγιση στον όρο ‘’ασφάλισης φωτοβολταϊκού’’

×
×