Δημοσιεύσεις δημοσιεύτηκε από ΝΙΚΟΣΤΡΙ

  1. Giorgos 1987

    1) Η ασφάλεια 15 Α έχει καταργηθεί εδώ κ 30 χρόνια περίπου

    2) Έχω δει θερμοσίφωνα 4 kw με 1,5 καλώδιο , άρα μην δίνεις βάση στη διατομή

    3) Τέτοια διατομή καλωδίου() δεν υπάρχει

    4) επειδή τελικά είσαι εντελώς άσχετος με το αντικείμενο κάλεσε τεχνικό ( ηλεκτρολόγο) για να δει κ να σου πει τη να κάνεις ,κ μάλλον θα χρειαστείς κ υδραυλικό

  2. Δεν ξέρω πως μπορώ να μετρήσω την ένταση, λογικά θα πρέπει να τοποθετήσω κάπου τις ακίδες του πολυμέτρου.

     

    Την ένταση δεν την μετράμε με τις ακίδες άλλα με την τσιμπίδα , θα πρέπει η τσιμπίδα να αγκαλιάσει τον κύριο αγωγό δλδ το μαύρο καλώδιο , κ ο επιλογέας του πολιμετρου να βρίσκεται στην θέση Α 20 ή Α200

     

    Edit: Η ασφάλεια του ταμλό λέει τάση 250V= 380V~ και ένταση 15A.

    Ο διακόπτης λέει τάση 500V και ένταση 25Α.

     

    Αν η ασφάλεια λέει 15 Aτότε είναι 3kw

  3. Άνοιξε το καπάκι του θερμοσίφωνα από εκεί που μπαίνουν τα καλώδια κ δες την αντίσταση, συνήθως έχει ‘’κτυπημένη’’ την ισχύ της.

     

    Με της στροφές του μετρητή δεν θα βγάλεις άκρη κ ούτε από την διατομή των καλωδίων ή την ασφάλεια

  4. Maneni μιλάς, (εννοείς) για σύστημα TN-C, ας δούμε τη λέει ο ΕΛΟΤ HD 384 για αυτή την περίπτωση, αν κ σε αυτή τη περίπτωση ο ΔΔΕ δεν λειτούργει

    413.1.3.2 Το σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων TN-C, στο οποίο ο ίδιος αγωγός µπορεί να χρησιµοποιείται

    ταυτόχρονα και ως αγωγός προστασίας και ως ουδέτερος, µπορεί να εφαρµόζεται µόνο στα τµήµατα

    των εγκαταστάσεων µε σταθερές ηλεκτρικές γραµµές, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι απαιτήσεις

    του άρθρου 546.2.

    Το σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων TN-S, στο οποίο ο αγωγός προστασίας είναι χωριστός από

    τον ουδέτερο αγωγό, εφαρµόζεται τόσο στα τµήµατα των εγκαταστάσεων που έχουν µόνο σταθερές

    γραµµές, όσο και σε εκείνα στα οποία υπάρχουν και κινητές γραµµές.

    Στην ίδια εγκατάσταση µπορούν να εφαρµόζονται τα δύο συστήµατα σύνδεσης των γειώσεων TNC

    και TN-S (σύστηµα TN-C-S), αλλά πάντοτε το σύστηµα TN-C πρέπει να βρίσκεται προς την πλευρά

    της πηγής και το σύστηµα TN- S προς την πλευρά του φορτίου.

    Όταν χρησιµοποιείται διάταξη προστασίας διαφορικού ρεύµατος (βλ. παράγραφο 413.1.3.3) δεν

    µπορεί να χρησιµοποιηθεί αγωγός PEN προς την πλευρά φορτίου της. Κατά συνέπεια µία τέτοια διάταξη

    προστασίας µπορεί να προτάσσεται µόνο σε τµήµατα της εγκατάστασης στα οποία εφαρµόζεται το

    σύστηµα TN-S.

    Σηµείωση: - Στο σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων TN-C τα εκτεθειµένα αγώγιµα στοιχεία είναι

    ενδεχόµενο να αποκτήσουν επικίνδυνη τάση επαφής ακόµη και χωρίς να υπάρχει

    σφάλµα, σε περίπτωση διακοπής του αγωγού PEN. Επίσης στο σύστηµα αυτό δεν

    είναι δυνατή η προσθήκη διάταξης προστασίας διαφορικού ρεύµατος αν αυτό κριθεί

    σκόπιµο, για λόγους επαύξησης του βαθµού ασφαλείας.

    Για αυτούς τους λόγους το σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων TN-C δεν εφαρµόζεται

    πλέον στην Ελλάδα στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που τροφοδοτούνται από ένα

    δηµόσιο δίκτυο διανοµής. Εγκαταστάσεις που έχουν κατασκευασθεί στο χρονικό

    διάστηµα στο οποίο εφαρµοζόταν αυτό το σύστηµα, µπορούν να διατηρηθούν, µέχρι

    την ανακατασκευή τους. Πάντως συνιστάται, όταν γίνεται οποιαδήποτε επέµβαση για

    την τροποποίηση, επέκταση ή επισκευή της εγκατάστασης, να µετατρέπεται το

    σύστηµα σύνδεσης των γειώσεων σε TN-S.__

     

     

     

    Νικο, κολαρα εννοεις γενικα τα στομια ληψης και απορριψης νερου?

     

    Ναι

    • Upvote 1
  5. Η διαφορα ειναι οτι στο εστιατοριο υπαρχουν 3φασικες καταναλωσεις χωρις ουδετερο ενω σε μια μονοφασικη δεν υπαρχει καταναλωση χωρις ουδετερο.

     

    Σοβαρά μιλάς ? έκτος από τον εξαεριστήρα της κουζίνας ( κ αυτό εάν είναι πάνω από 1,5hp) όλα τα υπόλοιπα δέχονται Ν ( μόνο εάν υπάρχει ψυγείο πάνω από 2,5hp που είναι 3φ)

     

    Επισης κατι το οποιο τωρα σκεφτηκα ειναι στην περιοχη μου οπως και σ'ολη την Ελλαδα πλην Αθηνας υπαρχει συστημα ΤΝ, ο ουδετερος και η γειωση ειναι ηδη συνδεδεμενοι μεσα στον μετρητη.

     

    Να καταργήσουμε δλδ το αγωγό Ν , κ αν, σπάσει –καεί- κοπεί, χαλαρώσει η σύνδεση – του αγωγού γείωσης ποιος αναλαμβάνει τις ευθύνες από, πυρκαγιά- ατύχημα -θάνατο

  6. Παντως συγχωρεστε μου την παρατηρηση αλλα εχω την εντυπωση οτι μιλαω με ατομα που δεν εχουν δει απο κοντα για τι πραγμα μιλαω αλλα μονο απο θεωρια.

     

    Μην είσαι τόσο σίγουρος…..

     

    Σχέδιο από τον κατασκευαστή δεν υπήρχε?

     

     

     

    Ποτέ δεν έχω δει ηλεκ σχέδιο φριτέζας

     

    H συνδεση γινεται με φις τετραπολικο.

     

    πρώτη φόρα ακούω για φριτέζα με 4*16 ή 4*32

  7. Διαβαζω για κοινο κομβο στις τριφασικες φριτεζες, και για συνδεση τριγωνο. Διαβαζω καλα??

    Κυριακό,τρίγωνο έχουμε μόνο στα βαπόρια, αν κάνουμε αστέρα ο κόμβος θα κλήση πάνω στη γείωση που βρίσκεται πάνω στα μεταλλικά μέρη των μηχανών, υπάρχει κίνδυνος να παρουσιαστή ηλεκτρόλυση κ να διάλυση όλα τα κολάρα που είναι κ τα ποιο ευαίσθητα, μπλουμ στον πάτο δλδ

     

     

     

     

    Edit:

    Έχω πάντως την εντύπωση ότι εδώ και πολλές δεκαετίες τα πρότυπα για τις συσκευές επιβάλλουν τα μεταλλικά μέρη του περιβλήματος να γειώνονται για να λειτουργήσουν οι διατάξεις ασφαλείας που προστατεύουν από έμμεση επαφή...

     

    σωστός.......

  8. :shock: :shock: :shock: :confused:

     

     

    "Αν διαπιστώσουμε σε επαγγελματικό εξοπλισμό ότι το σασί έχει άμεση ηλεκτρική σύνδεση με την φάση, μπορούμε να αγνοήσουμε την ανυπαρξία ΔΔΕ και να συμπληρώσουμε την ΥΔΕ σαν να μην τρέχει τίποτα;"

     

    Καταλαβαίνω καλά το δίλημμα;

     

    Αυτό δεν είναι δίλλημα, :roll: είναι προμελετημένο έγκλημα :twisted:

     

    Οταν μετα παω εγω(μετα απο χρονια εννοω) να συμπληρωσω την ΥΔΕ τι κανω;

     

    Ότι κάνω κ εγώ σε τέτοιες περιπτώσεις

    ‘’Θα τραβάς τις κωλότριχες σου μέχρι να τις κανείς τιράντες’’ :D :D

    Συγγνώμη παίδες αλλά δεν άντεχα να μην το γράψω :oops: ( αν θέλετε το διαγράφεται , αν κ το ξέρω)

  9.  

     

     

    Υπάρχουν φριτέζες τριφασικές σε σύνδεση τριγώνου, που ο κοινός κόμβος (ο υποτιθέμενος ουδέτερος) συνδέεται με το σασί και τον αγωγό γειώσεως;

    Αυτό εννοείτε;

     

    Αλέξη, σε ξέρω για σπίρτο, αυτο πως σου ξέφυγε? :grin:

  10. Παρα μα παρα πολλες φριτεζες ερχονται απο το εργοστασιο με φις 4χ16 η 4χ32

     

    Όλες οι επαγγελματικές φριτέζες που έχω δει έως 6kw έχουν αγωγό Ν

    Απλά δουλεύουν σε σύνδεση αστέρα ή τριγώνου

     

    Δεν υπάρχουν αντιστάσεις 400v, και δεν γίνεται μια αντίσταση να δουλέψει αστέρα, χρειάζεται πάντα Ν, φαντάσου να σου κοπεί από την πρίζα 4*16 ο υποτιθέμενος αγωγός Ν που κλίνει κύκλωμα. Μόνο στα βαπόρια δουλεύουν τρίγωνο για ευνόητους λόγους ( κινδυνεύουν να πάθουν ηλεκτροχημική διάβρωση όλα τα κολάρα)

     

  11. Και στην περιπτωση που εχει φριτεζες π.χ με πριζα 4χ16 η 4χ32(δηλαδη που κλεινει κυκλωμα μεσω της γειωσης αντι του ουδετερου)

    Τι ??????????????????????????????????

    Ποιος μαλ@κ@ς εγκληματίας κάνει τέτοιες συνδέσεις?

  12. Ο gregzervos έκανε μια ερώτηση , με λάθος τρόπο, Ε δεν είναι ανάγκη να τον τρελάνουμε στις αρνητικές, αν υπάρχουν ρώσικα φ/β να τα δούμε , εδώ έχουμε δει ένα σωρό άλλα, άλλωστε οι ρώσοι είναι από τους πρωτοπόρους του διαστήματος, όπου και χρησιμοποιηθήκαν τα φ/β. Kαι μην ξεχνάμε ότι κατασκευάζουν κάτι τέτοια, που μακάρι να είχαμε μερικά 8-)

  13.  

    110-130 ευρώ που ερχόταν το ρεύμα Δεκέμβριο-Ιανουάριο-Φεβρουάριο,

     

    δλδ στο τρημηνο έκαψες 1300 kw/h (περιπου)? :blink:

    Άλλες συσκευές στο σπίτι δεν έχεις ?( πλυντήριο , στεγνωτήριο, πλυντήριο πιάτων , ηλεκ, κουζίνα , θερμοσίφωνα, φώτα , τηλεόραση, Η/Υ…..) :?:

×
×