  1. Με αυτό τον τρόπο όμως, η δυνατότητα να έχεις την εντολή επιστροφής απ την ηλεκτροβάνα, ακυρώνεται,

     

    Αυτό που δεν κατάλαβα (νω) είναι, τη θέλεις να κάνεις αυτήν την εντολή? εξήγησε μου για ποιο λόγο τη χρειάζεσαι

  2. όταν κόψουμε παροχή στις ηλεκτροβάνες, σημαίνει ότι κόβουμε και την επιστροφή της ηλεκτροβάνας ότι έχει ανοίξει, σωστά.

     

     

    Μόνο όταν δώσει εντολή για off ο Θ.Χ

     

     

    Οπότε αν θέλω να χρησιμοποίησω και την επιστροφή της ηλεκτροβάνας, δε μπορώ.

     

    αυτή την επιστροφή (on Η/Β) τη θέλεις να τη κάνεις

  3. Πάρε κ για το ΖΝΧ είναι αυτόματο ή χειροκίνητο, χρησιμοποιείς ελεγκτή θερμοκρασίας με αισθητήριο pt 100 στο boiler και ρυθμίζεις το ξεκίνημα σταμάτημα(sentpoint) στις θερμοκρασίες που θες εσύ προτεινόμενες start40 & stop50. Στο σχέδιο η Η/Β του ΖΝΧ παίρνει ρεύμα από φάση , δεν φαίνεται γιατί δεν είχα χώρο να δείξω τη γραμμή αν το έκανα θα πουτάνιαζα το σχέδιο

     

    σχεδιο αυτονομιας με εντολη ΖΝΧ .doc

     

     

     

    η ηλεκτροβάνα και ο κυκλοφορητής δε θα μείνουν σε λειτουργία, θα κλείσουν όλα... εκτός αν κατάλαβα κάτι λάθος.

     

    Έχω κάνει by pass στο γενικό ρελε η επαφή 4(on) στέλνει το ρεύμα στις Η/Β εάν κόψει ο Θ.Χ δεν θα υπάρχει ρεύμα στις Η/Β ,είναι αυτό που λέμε η τελευταία Η/Β ανοικτή

  4. Τα ζευγάρια είναι: 11com 9 open 8 close , 6 com 7 open 5 close, 1 com 3 open 4 close, πηνίο 2 & 10 Ετσι οι ωρομετρητές ενεργοποιούνται όταν δώσει εντολή ο θερμοστάτης του κυκλοφορητή με τη διαφορά ότι εάν το
    δεν διαβάσει ροη οι ωρομετρητές δεν ξεκινάνε. Ενώ για το γενικό ρελε : 1com 3 close 4 open , 8 com 5 close 6 open , πηνίο 2 & 7, το 4 220v Η/Β , ενώ το 6 λέβητα Τα ρελε Δ1, Δ2 , Δ…. είναι τύπου λυχνίας 11 ποδών και το γενικό 8 ποδών.

    Το ΖΝΧ πως θέλεις να το κάνεις αυτόματο ή ελεγχόμενο?
    8-)

  5. To δύσκολο είναι να φτιάξω αυτό το κύκλωμα με ρελέ... :(

     

    Λαθος..... θα το φτιαξουμε..... :???:

     

     

    αν εννοείς αυτό ακριβώς

    2. η εντολή απ τους θερμοστάτες, ξεκινάει τον καυστήρα, ανοίγει την αντίστοιχη ηλεκτροβάνα, όταν πιάσει θερμοκρασία ο λέβητας ξεκινά ο κυκλοφορητής αν έχει ανοίξει η ηλεκτροβάνα, και ξεκινά και η ωρομέτρηση.

    3. Οταν κλείσει ο θερμοστάτης, σβήνει ο λέβητας, σταματά η ωρομέτρηση ενώ η ηλεκτροβάνα και ο κυκλοφορητής παραμένουν σε λειτουργία μέχρι να πέσει η θερμοκρασία του λέβητα χαμηλά και να σταματήσει ο κυκλοφορητής. Τότε κλείνει και η ηλεκτροβάνα.

    4. Το 3 γίνεται αν δεν υπάρχει εντολή από άλλο θερμοστάτη ( η τελευταία ηλεκτροβάνα ανοιχτή που λένε)

     

     

     

    είναι εύκολο όσο για το ΖΧΝ θα το δούμε ξεχωριστά, αλλά δώσε μου λίγο χρόνο μέχρι το απόγευμα

  6. @nikkos78

    Ένα απλό σχέδιο που ακλουθώ εγώ είναι αυτό

    Είναι με ρελέ
    , όπου όλες οι επαφές 1 και 8 παίρνουν ρεύμα από ξεχωριστή ασφάλεια Οι επαφές 3 & 4 των ρελε Δ 1, Δ2…. πάνε στις εντολές για το άνοιξε, κλίσε της ηλεκτροβάνας . Aπό το γενικό ρελε η επαφή 4 πάει το ρεύμα στις ηλεκτροβάνες, αυτό γίνεται για να παραμείνει η τελευταία ηλεκτροβάνα ανοικτή (by pass) ενώ η επαφή 6 του γενικού ρελε πάει στον καυστήρα. Ολες οι 7 είναι ο Ν

    Εάν θέλεις οι ωρομετρητες να γράφουν και στο by pass πρέπει να τοποθετήσεις μετά την ηλεκτροβανα του κάθε διαμερίσματος
    όπου θα παίρνουν ρεύμα από την εντολή του θερμοστάτη του κυκλοφορητή και την ανοικτή επαφή τους θα τη πας στον αντίστοιχο ωρομετρητη

    σχεδιο αυτονομιας.doc

    • Upvote 1
  7. Ενδεικτικά όταν το συνδεσάμε με τον ΔΕΗτζη δεν κούμπώνε και μέτρησε τάση στη Φαση 268V.

     

     

     

    Αυτό είναι πρόβλημα της ΔΕΗ και πρέπει να το διορθώσει , σύμφωνα με τους πίνακες της ΔΕΗ η ελάχιστη τάση δικτύου είναι 207v ή 360v ενώ η μέγιστη 253v ή 440v, αυτά τα νούμερα ισχύουν από το 2003 και είναι κατά DIN IEC 38

  8. Αφού η ΣΙ δεν ταιριάζει με τις ασφάλειες ειδικά η 80Α που δεν είναι τυποποιημένη ασφάλεια μετρητή μπορεί να έγινε "δωρεάν" επαύξηση ισχύος εν αγνοία της ΔΕΗ.

     

     

    Επειδή μπερδευτήκατε με την 80Α ασφάλεια ΔΕΗ σας λέω ότι πριν του 1996 οι τυποποιημένες παροχές που μας έδινε η ΔΕΗ ήταν λίγο μπερδεμένες(?)

    Για παράδειγμα σας δίνω τις παροχές που ίσχυαν τότε

    Νο 1 3φ 16 KVA ασφάλεια ΔΕΗ 30Αασφαλεια πίνακα 25Α

    Νο1α 3φ 16-18 KVAασφάλεια ΔΕΗ 30Α ασφάλεια πίνακα 25Α

    Νο2 3φ 18-25 KVAασφάλεια ΔΕΗ 30Α ή 35Α ασφάλεια πίνακα 25Α ή 32Α

    Νο2α 3φ 25-29 KVAασφάλεια ΔΕΗ 40Α ασφάλεια πίνακα 35Α

    Νο3 3φ 29-35 KVAασφάλεια ΔΕΗ 63Α ασφάλεια πίνακα 50Α

    Νο4 3φ 35-55 KVAασφάλεια ΔΕΗ 80Α ή 100Α ασφάλεια πίνακα 63Α ή 80Α

    Νο5 3φ 55-85 KVAασφάλεια ΔΕΗ 125Α ή 160Α ασφάλεια πίνακα 100Α ή 125Α

    Νο6 3φ 85-135 KVAασφάλεια ΔΕΗ 200Α ή 250Α ασφάλεια πίνακα160Α ή 200Α

    Νο7 3φ 165-210-250 KVAασφάλεια ΔΕΗ200 Α ή 315Α ή 400Α ασφάλεια πίνακα 250Α ή 315Α ή 400Α

    Μονοφασικές

    5 KVAασφάλεια ΔΕΗ 30Α ασφάλεια πίνακα 25Α

    8 KVAασφάλεια ΔΕΗ 40Α ασφάλεια πίνακα 35Α

    12 KVAασφάλεια ΔΕΗ 63Α ασφάλεια πίνακα 50Α

  9. ο μετρητής, η παροχή του και οι ασφάλειες του δεν είναι μέρος της ΕΗΕ και δεν αναφέρονται στην ΥΔΕ...

     

    Είναι όμως οι γενικές ασφάλειες του πίνακα και η γραμμή πίνακας- μετρητής

     

     

    Αλλα,πολλές φορές γίνεται νόμιμα επαύξηση ισχύος χωρίς να ενημερωθεί ο λογαριασμός

  10. @vagmavra

     

    1) Δεν είναι απαραίτητο αλλά για να έχεις καλυμμένο τον κολ… σου, επισυναψέτες

    2) Εδώ για την ΥΔΕ κ εδώ για τις οδηγίες συμπλήρωσης

    3) Βάση του προτύπου hd384 παράγραφος 612.6.2 μπορείς και με μέτρηση βρόχου σφάλματος φάσης αγωγού προστασίας

    4) Ναι , για κάθε πίνακα

    5) Ναι , για κάθε αναχώρηση

  11. φιλε νικοστρι μηπως ξερεις να απαντησεις στο τελευταιο μου ερωτημα?

    Στο technical data ο κατασκευαστής σου δίνει τα στοιχεία, όπως βλέπω, για τα 3,7kw σου λέει 20 Α ασφάλεια , προσωπικά εγώ δεν θα το ασφάλισα με 20αρα αλλά με 16αραC & 5*2,5 καλώδιο και ο λόγος είναι ότι οι κατασκευαστές δίνουν πάντα το max αντοχής

  12. Μπορείς να χρησιμοποίησης και τα 2 , η διαφορά είναι ότι με τους θερμομαγνητικούς (και όχι με τους ηλεκτρομαγνητικούς) καταργείς στην ουσία την ασφάλεια, 3*…Α αλλά ταυτόχρονα παρουσιάζουν ένα πρόβλημα, έχουν αργή χρονική απόκριση σε σχέση με ένα απλό θερμικό. Προσωπικά δεν χρησιμοποιώ θερμομαγνητικούς σε κινητήρες κάτω από 1ΗΡ

    Οι ηλεκτρομαγνητικοί (εάν θυμάμαι καλά) πρέπει να έχουν σχέση με τα ιψισίχνα ρεύματα και το I(3)

  13. Οι αντλίες θερμότητας παρουσιάζουν μια διακύμανση όσον αφορά στο συνφ, μπορείς να το δεις από 0, 99 έως 0, 5, είναι ‘’άτιμα’’ φόρτια, γι’αυτό θέλει προσοχή στη διαστασιολόγιση των υλικών, (καλώδια ασφάλειες κλπ)

×
×