  1. HD384 παραγραφο 413.1.4 για ΤΤ

    Πάντως, εσύ θα κάνεις τη μέτρηση χωρίς η γειώσει να είναι συνδεμένη στο δίκτυο

     

    @nvel

    Μα το αναφέρει ότι έχει ΤΝ η περιοχή του και αναγκαστικά θα κάνει ουδετερογειώση με ηλεκτρόδιο(α), έκτος και αν δεν ξέρει τη δουλεία του . πιστεύω ότι μπερδεύτηκε

  2. 1 ΩΜ

    Αλλά στα συστήματα ουδέτερογειώσεις (ΤΝ) η τιμή που παίρνει είναι πολύ χαμηλή αφού όλα τα ηλεκτρόδια που ανήκουν σε ένα υποσταθμό, (μετασχηματιστή και καταναλωτών), είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους

    .

    Μόνο στα ΤΤ ψάχνουμε τον 1σο για να είμαστε σίγουροι ότι τάση επαφής δεν θα είναι μεγαλύτερη από 50v και θα υπάρξει διακοπή σε λιγότερο από 5sec.

  3. Από άποψη ισχύς και Amp καμία

    Τα μονόκλωνα NYA είναι ποιο δύσκαμπτα σε αντίθεση με τα πολύκλωνα NYA πράγμα που τα κάνει ποιο ευκολοδούλευτα , τα μονόκλωνα σταματάνε στα 6τχ ενώ τα πολύκλωνα ξεκινάνε από τα 6τχ, υπάρχει και το J1VV-S οποίο ξεκινά από τα 35τχ, υπάρχουν επίσης και τα AO5VV-U,R (NYM)

  4. Η δικη σου είναι 50+...

     

     

    Όπα ρε μεγάλε, κόψε κάτι , τι 50 + λες, (είμαι γεννηθείς του 68) και άμα τραβά η όρεξη σου έλα να κάνουμε ελεύθερη κατάδυση στα 20 μέτρα για να κάνουμε καρτέρι για σαργούς

    Edit

    Μπορεί να δούμε και κάνα σκυλόψαρο 200αρι (κιλά) που θα το κυνηγήσεις εσύ πριν σου φάει τους σαργούς

  5. ...θα μετρούσε την αντίσταση των συσκευών σαν διαρροή.

     

    Σίγουρα μια ωμική αντίσταση μπορεί να αντέξει 500vdc /1mA,

    Πριν μετρήσει όμως την αντίσταση θα περνούσε από τα ολοκληρωμένα ( πλακέτα κοινός) των συσκευών, τα ολοκληρωμένα θα άντεχαν;

  6. .......το μπόϊλερ θα είναι σε ψηλότερη ή σε χαμηλότερη θέση απ΄αυτήν που θα βρίσκονται οι συλλέκτες;

     

    Δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία εαν το boiler τοποθετηθεί χαμηλότερα από τον συλλέκτη, το έχω κάνει σε αρκετές κεραμιδοσκεπές για λογούς αισθητικής

  7. Η ελαχίστη απόσταση από στηθαίο είναι 0,5 μέτρα, για να μην σου σκιάζουν όμως μπορείς να τα σηκώσεις και να τα ξεκινήσεις από ένα διαφορετικό ύψος από το δώμα, αλλά και πάλη θα πρέπει να υπολογίσεις ότι δεν πρέπει να ξεπεράσεις το μέγιστο επιτρεπτό ύψος στο τέλειωμα δλδ <2,50μετρα

  8. Όλες η συσκευές πρέπει να αφαιρεθούν από τους ρευματολήπτες όπως και να αποσυνδεθούν όλες οι σταθερές συσκευές , επίσης πρέπει να αφαιρεθούν και οι λαμπτήρες οικονομίας εάν υπάρχουν

    Θα τα κανείς μπουρλότο αφού θα τους στείλεις 500v

    ( λαμπτήρες πυρακτώσεως δεν επηρεάζονται). Η μέτρηση πρέπει να σου βγάλει άπειρο, το 500kΩ που αναφέρει ο Miltos είναι το ελάχιστο επιτρεπτό, αλλά και πάλη, πρέπει να σε προβληματίσει και να ψαχτείς αν σου βγάλει τέτοιο νούμερο . Ο HD384 δίνει τα ελάχιστα όρια και όχι μέγιστα, τα μέγιστα τα αφήνει στην κρίση του κάθε τεχνικού που διενεργεί τον έλεγχο

  9. Το συγκεκριμένο ερώτημα το έθεσα διαβάζοντας κάποια χαρακτηριστικά και ιδιότητες για μια γνωστή μάρκα γυαλιών ηλίου. Αναφέρει λοιπόν, ότι τα φίλτρα UV που περιέχονται στους φακούς χάνουν το 20% αυτής της ιδιότητας μετά από 3χρονια και χάνουν εντελώς την ιδιότητα φιλτραρίσματος με το πέρασμα μερικών ετών.

    Μπορεί βέβαια οι κατασκευαστές solarpanel, να έχουν υπολογίσει αυτή την απώλεια μέσα στο -20% απώλειας ισχύος που μας δίνουν. anyway

  10. Αυτό το φίλτρο όμως κάποια στιγμή ‘’καταστρέφεται’’, για τις ελληνικές συνθήκες τη χρόνο ζωής έχουμε? και όταν το φίλτρο ‘’καταστραφεί’’ πόσο επηρεάζει τη παραγωγή? Μπορείς βεβαία να τοποθετείς μεμβράνες αντιUV όπως έκαναν στα αδαμαντωρυχεία του Κονγκό τη 10ετια του ΄80, αλλά το κόστος για κάτι τέτοιο ?

  11. Πόσο τελικά επηρεάζονται τα β/φ από τις UV , αν αναλογιστούμε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα με αρκετή ηλιοφάνεια όλο το χρόνο άρα και οι UV που δέχεται είναι σίγουρα σε υψηλότερες ποσότητες από’τη στη Γερμανία για παράδειγμα?

  12. Δεν λέω ρε παιδιά καλός και έγιναν υποχρεωτικά τα φ/β στις νέες οικοδομές, όπως και ο ΚΕΝΑΚ, και ο HD384, και η νέα ΥΔΕ αλλά,προσπαθούν να τα εφαρμόσουν στη χειρότερη εποχή , εδώ ο κόσμος δεν έχει σάλιο ούτε για γραμματόσημο , και το φπα 23% που το βάζεις πάλι αυτό, το κόστος τελικά για μια νέα οικοδομή εκτινάσσεται σε απαγορευτικά νούμερα, αφού ο άλλος δεν έχει το δικαίωμα τις επιλογής μιας ποιο ‘’φτηνής’’ κατασκευής

     

     

    Edit

    Το σάλιο το έχουμε καταναλώσει στο φτύσιμο

  13. Στη πραγματικότητα δεν κάνεις κάτι το παράνομο, γιατί ηλεκτροδοτείς ένα χώρο που σου ανήκει κατά το 1/3, θα μπορούσε η ΥΔΕ να το αναφέρει με το ανάλογο μονογραμμικό σχέδιο. Τώρα για να σου κάνουν καταγγελία το θεωρώ απίθανο αφού θα πρέπει να την κάνει κάποιος από τους υπολοίπους 2 ενοικιαστές/ ιδιοκτήτες και στην προκειμένη περίπτωση αυτοί θα μείνουν χωρίς φωτισμό και θέρμανση . Το σωστό βεβαία είναι για να μην υπάρξουν προστριβές ,(που θα υπάρξουν και είμαι βέβαιος για αυτό λόγο πείρας) να πάρει μετρητή ξεχωριστώ ο κοινόχρηστος από τη ΔΕΗ

  14. Έχω σοβαρό πρόβλημα με τα γράμματα, όταν τα γραφώ φαίνονται εντάξει , στο ποστάρισα γίνεται το μπέρδεμα, μου βγαίνουν μπερδεμένα μικρά με κεφαλαία

    Θα ειδοποιήσω τους mods

    Και σας παρακαλώ πολύ να διαχωρίσουμε τη λέξει μάστορας όχι ότι με πειράζει αλλά και ο κυρ’ Ηλίας απέναντι μου είναι μάστορας τα κάνει όλα μπετά, τούβλα, σοβά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, αλλά δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί σε ένα περιμετρικό φωτισμό που είχε κάνει 300 μέτρα του καιγόταν τα 1 ½ καλώδια….. ‘’ μα αφού έβαλα Μ/Τ 42v γιατί πήραν φωτιά ‘’

    • Upvote 1
  15. Εδώ θα μΕ συχωρέσΕται αλλά έχω αντίθΕτη γνώμη, τι πάΕι να πΕι ηλΕκτρολόγος μΕ δίπλωμα ή μΕ πτυχίο , όλοι κατά τη γνώμη μου θα πρέπΕι να γνωρίζουν το αντικΕίμΕνο της Εργασίας σΕ όλα τα σταδία , πόσο μάλλον να χΕιρίζονται τα διάφορα ΕργαλΕία όπως και τα ακριβά όργανα έλΕγχου, όπως βέβαια, να ξέρουν να συμπληρώνουν μΕ το σωστό τρόπο τις υδΕ

  16. @zavi -hans lada δεν μπορώ να καταλάβω γιατί παραπονιέσαι ''κομάντο'', εάν έκανες υπομονή όπως εγώ (μόλις χθες κατάφερα να συνδεθώ) θα έμπαινες κανονικά με το avatarσου. Εκεί που υπηρέτησες δεν σου έμαθαν ότι η υπομονή είναι αρετή . Εγώ, τόσες μέρες μόνο μπανιστήρι έκανα

    @mods

    Παρεμπίπτοντος στο παλιό βλέπαμε ποιος έβλεπε το κάθε threaed στο νέο δεν το βλέπω.

  17. Όντος αυτό που λέει ο Alastisείναι ένα θέμα. Η πρώτη κίνηση που θα κάνεις σε ένα επανέλεγχο είναι να ανοίξεις το πίνακα, βλέπεις ότι ο θερμοσίφωνας (4kw) είναι με 2 ½ καλώδιο πάνω σε 20αρα χωρίς 2πλο διακόπτη απομόνωσης, τον πελάτη τον κόβεις βάση του Π.Ε κατά ΚΕΗΕ 1.5 επιλογή διατομών ή βλέπεις καλώδια τύπου συρίδα ή πλακέ, εδώ υπάρχει παράβαση στο 1.2 μέτρα προστασίας από πυρκαγιά και 1.6 αναγνώριση αγωγών. Και όμως αυτά δεν χρειάζεσαι πάνω από 5 λεπτά για να τα δεις, (δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσεις και να κάνεις μετρήσεις) . Τι χρεώνουμε και πόσο;

  18. Γουαου !!!!!! είμαι μέσα μετά από τόσες ημέρες, καλός σας βρήκα και πάλι φίλοι μου

    Καλορίζικο και εύχομαι να λυθούν τα προβλήματα από τη μετάβαση στη νέα πλατφόρμα από τη παλιά. Τα λέμε λίγο αργότερα γιατί πρέπει να κάνω μια μικρή εξερεύνηση στη νέα πλατφόρμα και πρέπει να απαντήσω σε κάποια πμ

  19. Αφού ο ΤΕΡΗΣ μιλάει για ανατολή ( αν και έχω την υποψία ότι είναι κλεμμένο από την ανατολή)