Δημοσιεύσεις δημοσιεύτηκε από aiche

  1. Οι επιτρεπόμενες απώλειες τάσης νομίζω ότι είναι 2.5% της U (αλλά δεν είμαι 100% σίγουρος).

    Άρα για τάση U = 12 V έχουμε ΔU = 12 x 2.5 / 100 = 0.3 V.

     

    Η διατομή του καλωδίου για ρεύμα DC μπορεί να υπολογιστεί, εφόσον τώρα έχουμε όλα τα δεδομένα, με την φόρμα της OPPO.IT

     

    http://www.oppo.it/calcoli/cavi/calcolo_sezione_cavo.php

  2. Φίλε μου από την ιστορία που μας διηγήθηκες φαίνεται ότι πέτυχες έναν πολύ καλό Δικηγόρο και έναν πολύ κακό Μηχανικό.

    Όμως αν πω και την ιστορία του πατέρα μου σχετικά με μια κληρονομική υπόθεση θα δείς ότι ο Δικηγόρος μας είναι ένας ΜΠΟΥΦΟΣ.

  3. Φίλε μου εννοείται ότι είναι υποχρέωση της κατασκευάστριας εταιρείας να υπάρχει διαφανής ή έστω ημιδιαφανής βαθμονομημένη στήλη από κατάλληλη πλαστική ύλη. Με βάση την αρχή των συγκοινωνούντων δοχείων δεν είναι και πολύ δύσκολη μια τέτοια κατασκευή.

    Οι οδηγίες των Μηχανικών της εταιρείας για την μέτρηση της στάθμης της δεξαμενής θα δίνονται στο manual.

  4. μικρα εργα μονοκατοικια.

    ποσα ΚW μπορουμε να παρουμε σε μια ωρα απο 1m2 ηλιακου συλεκτη στην καλητερη των περιπτοσεων ;;

     

    Η ηλιακή ακτινοβολία στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας είναι 1360.7 W/m2

    Ένα μέρος αυτής της ακτινοβολίας απορροφάται και διαχέεται στην ατμόσφαιρα και το υπόλοιπο φτάνει στον ηλιακό μας συλλέκτη.

  5. Τι όλα εμείς οι Μηχανικοί θα τα υπολογίζουμε;

     

    Πολύ ωραία η φωτογραφία... Υπάρχει βάση δεδομένων με αρχείο Αναχωρήσεων-Αφίξεων στεγών στον ελλαδικό χώρο;

     

    gp1 oι υπολογισμοί των μετατοπίσεων και των τάσεων στους κόμβους πραγματοποιούνται με προγράμματα Η/Υ.

    Σχετική μελέτη: http://www.geohelix.it/public/documenti/Relazione_Tecnica.pdf

  6. Κάτι τέτοιο είναι.... :)

    Φυσικά δεν μιλάμε για τις κεντρικές κλιματιστικές εγκαταστάσεις. Αυτές έχουν άλλη φιλοσοφία.

    Είδα τα κατασκευαστικά σχέδια ενός κλιματιστικού σε 3D και υπάρχει αντιστροφή της ροής στις σωληνώσεις από Χειμώνα Καλοκαίρι.

  7. Είναι κλασικό πρόβλημα μη ισόθερμου ανοιχτού συστήματος.

    Το πολύ απλό πρόβλημα θέρμανσης ενός υγρού σταθερής θερμοκρασίας Τ1 το οποίο εισέρχεται σε κυλινδρική αναδευόμενη δεξαμενή (χωρίς σωλήνα εξόδου) με σερπαντίνα μέσα από την οποία διέρχεται συμπυκνούμενος ατμός λύνεται από τoυς Bird, Stewart και Lighfoot.

    Η λύση της διαφορικής εξίσωσης του ισοζυγίου ενέργειας είναι:

     

    Θ = 1 - (1-exp(-η))/η

     

    όπου:

    Θ = (Τ - Τ1)/(Τs - T1) ανηγμένη θερμοκρασία

    τ = t/to = Φm t/(ρ Vtot) ανηγμένος χρόνος

    η = Uo Ao/(Φm cp)

     

    Οι Marshall και Pigford έλυσαν το πρόβλημα με διαφορετικό τρόπο.

     

    Αν Vtot = 36 m3, T1 = 20°C, Ts = 105°C, Φm = 9.05 kg/min, η = Uo Ao/(Φm cp) = 2.74 η θερμοκρασία του νερού όταν πληρωθεί η δεξαμενή είναι 76°C.

     

    Στην περίπτωση κατά την οποία ορισμένες παράμετροι μεταβάλλονται χρονικά η διαφορική εξίσωση του ενεργειακού ισοζυγίου λύνεται μόνο με αριθμητικές μεθόδους Runge-Kutta.

  8. Τα βιομηχανικά θερμόμετρα υδραργύρου με ηλεκτρική επαφή χρησιμοποιούνται για την ένδειξη θερμοκρασιών από -30°C μέχρι 600°C.

    Έχουν την δυνατότητα alarm σε προκαθορισμένη θερμοκρασία.

    Μόλις εμφανιστεί το σήμα του alarm θα ανοίγει η θυρίδα.

     

    Για μεγαλύτερες θερμοκρασίες και μεταβλητό άνοιγμα θυρίδας μπορείς να κοιτάξεις τα θερμοηλεκτρικά θερμόμετρα.

    Αναλόγως της ΗΕΔ η οποία εξαρτάται από την θερμοκρασία θα ανοίγει και η θυρίδα.

  9. To ξέρω ότι μιλάτε για batch ή semi batch process και όχι για CSTR.

    Όμως η συνολική ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για να έχουμε τελική θερμοκρασία 90°C (ξεκινώντας από τους 20°C) είναι η ίδια που υπολογίζεται και με το αν είχες παροχή 1330 kg/h ενός CSTR.

    Τώρα για να διατηρήσει την θερμοκρασία στους 90°C αρκεί να κάνει το ισοζύγιο ενέργειας των ρευμάτων που εισέρχονται και εξέρχονται στην δεξαμενή για να υπολογίσει μέσω ολοκλήρωσης της διαφορικής εξίσωσης την πτώση της θερμοκρασίας του νερού της δεξαμενής.

     

    Η στιγμιαία ισχύς του καυστήρα θα είναι ανάλογη με την πτώση της θερμοκρασίας. Με ένα σύστημα ελέγχου on-off θα μπορεί να ελέγχει την θερμοκρασία της δεξαμενής.

  10. Για την θέρμανση ποσότητας νερού 1330 kg/h από τους 20°C στους 90°C απαιτούνται 108.22 kW (93114.72 kcal/h) ενώ αν η θερμοκρασία εισόδου είναι 85°C απαιτούνται μόνο 7.76 kW (6676.86 kcal/h).

    Η διαφορά είναι τεράστια και έχει δίκιο ο Αλέξης.

  11. Τα διαδοχικά στάδια ενός κλιματιστικού μηχανήματος είναι:

    - ατμοποίηση

    - συμπίεση

    - συμπύκνωση

    - εκτόνωση

    Δηλαδή πραγματοποιείται ο αντίστροφος κύκλος του Carnot.

    Τον χειμώνα ανεβάζει την θερμοκρασία του κλιματιζόμενου χώρου (αντλία θερμότητας γιατί ανυψώνει την θερμοκρασία του θερμοδοχείου υψηλής θερμοκρασίας) και το καλοκαίρι μέσω ενός inverter ελαττώνει την θερμοκρασία (ψυκτική μηχανή γιατί αφαιρεί θερμική ενέργεια για να συντηρεί χαμηλή την θερμοκρασία).

    • Upvote 1
  12. δηλαδή τόσο θόρυβο κάνει μια αντλία θερμότητας;

     

    Ο θόρυβος δεν είναι ενοχλητικός, σε φυσιολογικά επίπεδα. Όμως δεν είμαι σίγουρος αν είναι αντλία θερμότητας γιατί περίμενα να βγαίνει ψυχρός αέρας αλλά βγαίνει ζεστός.

  13. Στην γειτονιά μας ένα internet caffe έχει μια αντλία θερμότητας έξω από την κεντρική είσοδο. Όμως είναι καμουφλαρισμένη με ξύλινο κάλυμμα για να μειώνεται, όσο αυτό είναι δυνατόν, ο θόρυβος των ανεμιστήρων.

  14. miltos, δεν ήταν από εμένα το νερό εφόσον δεν είχα ανάψει θερμοσίφωνα και είχα ανοίξει την βρύση του κρύου νερού. Ο υδραυλικός ίσως να σύνδεσε λάθος σωλήνες στα ρολόγια της οικοδομής γιατί αργότερα δεν υπήρχε το πρόβλημα.

  15. Το ίδιο πρόβλημα συναντάμε σε ένα δοχείο υγροποιημένου αερίου GPL.

    Βλέπουμε ότι είναι ένα αδιαφανές δοχείο το οποίο έχει μόνο ένα μανόμετρο που μας δείχνει την πίεση που επικρατεί μέσα στο δοχείο, ένα διαφορικό μανόμετρο μετά από τον ρυθμιστή πίεσης που μας δείχνει και την πίεση διανομής στο κύκλωμα χρήσης και μια ανακουφιστική βαλβίδα.

    Στα μετρητικά όργανα του δοχείου δεν περιλαμβάνεται ούτε θερμόμετρο ούτε ενδεικτικό στάθμης.

    Η ένδειξη του μανόμετρου αλλάζει ανάλογα με την θερμοκρασία του περιβάλλοντος αλλά μένει η ίδια ανεξάρτητα από την ποσότητα του αερίου που υπάρχει μέσα στο δοχείο σε υγρή φάση ενώ η ένδειξη του μανόμετρου μετά τον ρυθμιστή πίεσης παραμένει σταθερή (γύρω στα 8 bar) εφόσον είναι ασφαλισμένος.

    Ένας τρόπος για να υπολογίσουμε την στάθμη του GPL είναι η μέτρηση της θερμοκρασίας του μεταλλικού περιβλήματος σε διάφορα σημεία.

    Αν υποθέσουμε ότι έχουμε μια ηλιόλουστη ημέρα (Ιούλιος 39°C) θα δούμε ότι η θερμοκρασία στο ανώτερο τμήμα του δοχείου είναι μεγαλύτερη

    από την θερμοκρασία του κατωτέρου τμήματος που βρίσκεται σε επαφή με την υγρή φάση. Η στάθμη είναι εκεί που παρατηρείται απότομη αλλαγή θερμοκρασιών.

    Με θερμοφωτογράφηση θα φανεί η στάθμη λόγω της διαφορετικής κατανομής θερμοκρασιών του περιβλήματος.

    Η μέτρηση των θερμοκρασιών μπορεί να γίνει με θερμόμετρα επαφής από τον εργαζόμενο ή και από απόσταση αν διαθέτει ένα πυρόμετρο ακτινοβολίας με σκόπευτρο.

    Δηλαδή ακόμα και από χιλιόμετρα μακριά μπορεί οποιοσδήποτε ο οποίος έχει οπτική επαφή με το δοχείο να εκτελεί μετρήσεις χωρίς να το γνωρίζει ο εργαζόμενος.

    Μπορεί να υπάρχουν και μετρητές υπερήχων ή άλλα όργανα ΜΚΕ για τον υπολογισμό της στάθμης του GPL.

    Ο εργαζόμενος μόνο όταν αδειάσει εντελώς το δοχείο θα δεί ότι το κυρίως μανόμετρο έχει μηδενική ένδειξη.

    • Upvote 1
  16. kosmas85,

     

    Έχω ένα μπουκάλι (σύνολο χωρητικότητας σωληνώσεων, χωρητικότητας συμπιεστή, χωρητικότητα εναλλάκτη εσωτερικής μονάδας και χωρητικότητα εναλλάκτη εξωτερικής μονάδας ) αγνώστου όγκου, γεμάτο με ένα συμπιεστό ρευστό (Freon). Ξέρω την πίεση. Πως θα υπολογίσω αν πχ το μηχάνημα έχει 850γραμμάρια, αντί για 950 γραμμάρια?

    Και στην τελική με ποιά θερμοκρασία θα υπολογίσω ιδιότητες ρευστού?

    Θερμοκρασία εισόδου στον συμπιεστή, θερμοκρασία περιβάλλοντος, θερμοκρασία στην εξωτερική μονάδα?

     

    Να το πάω απλά ξανά, με την απλή θερμοδυναμική.

    Έχω ένα μπουκάλι άγνωστης χωρητικότητας, με ένα συμπιεστό ρευστό. Πως θα βρω την μάζα εντός του? Γίνεται?

     

    Αν κάνεις simulation με τα κατάλληλα προγράμματα θα δεις ότι αναλόγως της ποσότητας Freon στο κύκλωμα θα έχουμε και διαφορετική τελική θερμοκρασία εξόδου. Οπότε προσθέτεις την ποσότητα που θα δώσει την θερμοκρασία που αναφέρουν τα manuals.

  17. Αρα ημαστε ενταξει αφου γινεται αδιαβατικος στραγγαλισμος μεσω μια βανας/βαλβιδας.

     

    Ε βέβαια είμαστε εντάξει.

    Όμως ο αδιαβατικός στραγγαλισμός (ισενθαλπική 2-3) είναι οριζόντιος στο διάγραμμα Mollier (συντεταγμένες i, s).

    Στην λύση στην σελίδα 2 τα σημεία του θερμοδυναμικού κύκλου είναι σε διάγραμμα Gibbs (συντεταγμένες T, s).

  18. Το σκεπτικό των παραπάνω είναι να εξαληφθεί ο κίνδυνος να επιστρέψει νερό από τη θέρμανση στην ύδρευση.

     

    Τώρα θυμάμαι ότι μια φορά που άνοιξα την βρύση για να πιω λίγο νερό ήρθε νερό 95°C. Στην πολυκατοικία μας όμως δεν έχει κεντρική θέρμανση και σκέφτηκα μήπως ήρθε από δίκτυο τηλεθέρμανσης.

    Λες να είχε γίνει λάθος σύνδεση των κυκλωμάτων; Επειδή είδα σε μια φάση και τον διαχειριστή της πολυκατοικίας να τρέχει.

×
×