  1. Διακόπτης DC μιας εισόδου της Mastervolt για Φ/Β εγκαταστάσεις

    Δύναται να δεχθεί μέχρι 4 strings Φ/Β πλαισίων και τοποθετείται μεταξύ των Φ/Β πλαισίων και του inverter όπως προβλέπεται από τον κανονισμό IEC 60364-7-712.

    Διαστάσεις 180x182x145 mm, Μέγιστη διατομή καλωδίων 4 mm2, Ονομαστική Ισχύς 600 V / 25 A έξοδος

    Βαθμός προστασίας: IP 65, Βαθμός ασφαλείας: Class II, Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -20C μέχρι 70C

     

    Δεδομένου ότι η έξοδος του Διακόπτη DC συνδέεται μόνο με inverters οι οποίοι περιλαμβάνουν στο εσωτερικό τους απαγωγείς υπέρτασης από την πλευρά DC δεν είναι απαραίτητο να περιέχει μια περαιτέρω προστασία για υπερτάσεις.

    post-54236-131887262856_thumb.jpg

  2. Αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται.... άστα να πάνε... εγώ ήθελα να αγοράσω ένα απλό μετρητή παροχής Φ/Α για να κάνω ορισμένα πειράματα ρευστοδυναμικής και οι αντιπρόσωποι μου έκαναν ολόκληρη ανάκριση.... τι τον θέλεις αυτό... πού θα τον βάλεις κλπ.

     

    Όσο για την διάμετρο του αγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη την έμαθα από το βιβλίο "Ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος" του Στριγγά και το ότι οι τάσεις δικτύου από 220/380 V πήγαν στα 230/400 V το έμαθα από το "Σύγχρονες Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις" του Μπιτζιώνη.

     

    Edit: @aggela27 υπάρχει μια εργασία στην διεύθυνση: http://tesi.cab.unipd.it/26096/1/Tesi_Laurea_Specialistica_Massimo_Dal_Maso.pdf

    Ίσως να βρεις καμιά χρήσιμη πληροφορία.

  3. Και εγώ θα ήθελα πληροφορίες ή και τεχνική μελέτη αν είναι δυνατόν για την χρήση Φυσικού Αερίου στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όπως η συσκευή EcoPower (πραγματοποιεί ολόκληρο τον κύκλο του Rankine).

    Διαφημίστηκε η παραπάνω συσκευή σε Δελτίο του ΤΕΕ αλλά ούτε ένας συνάδελφος Μηχανικός δεν έγραψε σχετικό άρθρο.

     

    Δηλαδή θέλω να μάθω αν συμφέρει οικονομικά αντί για Φ/Β εγκατάσταση σε αγροτεμάχιο να κατασκευάσω ένα τέτοιο σύστημα για να έχω μεγαλύτερο κέρδος εφόσον θα δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες.

  4. Είναι γεγονός ότι το ανάγλυφο έχει «πεζούλες» που εξυπηρετούν για την στήριξη. Το πολύ 25 μοίρες δεν κατάλαβα, όταν όλοι μου προτείνουν 27 έως 29 μοίρες ως ιδανική κλίση. Σχετικά με το μέγιστο ύψος των πάνελ δεν έχω πρόβλημα μια και ακολουθούν σχεδόν παράλληλα την κλίση του εδάφους.

     

    Συμφωνώ με τις οδηγίες της @tsilena αλλά μπορείς να κάνεις και 3D σχέδιο της εγκατάστασης με το MicroStation έτσι ώστε να ελέγξεις σε πραγματικό χρόνο τις σκιές που προκαλούνται (κυρίως στις 21 και 22 Δεκεμβρίου) από τις διάφορες γωνίες και τις αποστάσεις των σειρών.

     

    Για τόσο μεγάλη επένδυση νομίζω ότι αξίζει το κόπο μια φωτορεαλιστική απεικόνηση της όλης εγκατάστασης όπως έγινε με τον Φ/Β σταθμό της Μεγαλόπολης από την ΔΕΗ.

     

    Έχω βρει τιμές για Suntech 270Wp και SMA. Βάζοντας 2-2 τις σειρές (διαστάσεις πανέλου 1Χ2μ) όπου για κλίση ίση με 28ο έχω σε προβολή τα 4μ=3,53μ και με την κλίση του οικοπέδου (περίπου 40%) θα πρέπει να καλύπτω 47 cm διαφορά υψομέτρου από σειρά σε σειρά Χ2,5=1,15 απόσταση μεταξύ.

    Η βάση σαφώς πρέπει να γίνει custom, ( να ήταν το μόνο custom σε αυτόν το χώρο)

    Σχετικά με το χρειαζόταν η πολεοδομία δεν την παραμικρή ιδέα. Δεν είχα ασχοληθεί εγώ με αυτό αλλά ένα μελετητικό γραφείο (με 1.500 ευρώ αμοιβή) .

    Αναμένω σχόλια…..

     

    Τα Suntech 260-270-280 Wp για την ακρίβεια έχουν διαστάσεις 1956x992x50 mm και βάρος 23 kg (για στατικούς υπολογισμούς των βάσεων).

     

    Παρατήρηση: Μην κάνετε διαδοχικές δημοσιεύσεις. Για να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε αλλαγή στο περιεχόμενο του κειμένου ή για να συμπληρώσετε το μήνυμα που δημοσιεύσατε, χρησιμοποιείστε την εντολή "Επεξεργασία".

    Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής!

    Ευχαριστώ,ilias

  5. Καλύτερα αλουμίνιο γιατί όταν βρεθεί σε διαβρωτικές συνθήκες, υφίσταται επιφανειακή διάβρωση η οποία όμως σταματά ή επιβραδύνεται εξαιτίας του σχηματισμού ενός στρώματος οξειδίου το οποίο λειτουργεί προστατευτικά για το υπόλοιπο μέταλλο.

  6. Συγνώμη, στην περίπτωση που αναφέρεται το πρώτο post γιατί χρειάζεται ηλιακός? Αφού το σπίτι δεν είναι κατοικήσιμο (ανεκμετάλλευτος ο πρώτος όροφος). Στο ισόγειο το κατάστημα δεν θεωρείται κατοικία και εξαιρείται.

    ..........

    ..........

    Σε ερώτηση στη ΔΕΗ για το ότι το σπίτι έχει ρεύμα, αλλά δεν είναι ουσιαστικά κατοικήσιμο, η απάντηση ήταν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα.

     

    Αυτό δεν είναι ερώτηση.

    Το σπίτι έχει ρεύμα αλλά δεν είναι στο όνομα του ιδιοκτήτη εφόσον υπάρχει εμπορική επιχείρηση. Αν εξαιρείται το ισόγειο τότε θεωρείται κτίριο χωρίς μετρητή και επομένως δεν εντάσσεται στο ειδικό πρόγραμμα.

  7. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες και φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιτηδευματίες που κατατάσσονται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τα οποία έχουν στην κυριότητα τους το χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα.

    Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 προϋπόθεση για την ένταξη φωτοβολταϊκού συστήματος στο Πρόγραμμα είναι η ύπαρξη ενεργής σύνδεσης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του κυρίου του φωτοβολταϊκού στο κτίριο όπου το σύστημα εγκαθίσταται.

     

    Κατά την γνώμη μου ο ιδιοκτήτης του κτιρίου δεν έχει το δικαίωμα να ενταχθεί στο πρόγραμμα:

    α) εφόσον έχει την κυριότητα του χώρου αλλά δεν είναι επιτηδευματίας

    β) και δεν υπάρχει ενεργή σύνδεση κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομά του εξαιτίας της ύπαρξης ενός μόνο μετρητή και της αλλαγής χρήσης μέρους του κτιρίου.

     

    Ούτε ο επιτηδευματίας έχει το δικαίωμα να ενταχθεί στο πρόγραμμα εφόσον δεν έχει την κυριότητα του χώρου στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα.

  8. Φυσικά και θα εξεταστούν όλες κατά σειρά προτεραιότητας.

    Όμως είναι πάρα πολλές οι αιτήσεις για τις ΑΠΕ και απαιτείται κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα για την εξέτασή τους.

     

     

    Edit: Δημόσια διαβούλευση ξεκίνησε εχθές, Τετάρτη, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), με στόχο να βάλει τάξη στον τρόπο αδειοδότησης των φωτοβολταϊκών και λοιπών ΑΠΕ. Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 31 Μαρτίου 2011.

     

    http://www.energia.gr/article.asp?art_id=44581

  9. Ίσως και η ΔΕΗ να μας παρέχει αντίστοιχο κατάλογο.

    Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του ηλεκτρικού δικτύου της ENEL είναι ίδια με αυτά της ΔΕΗ.

    Άρα κατά την γνώμη μου οι inverters που αναφέρονται στον κατάλογο θα εγκρίνονται για σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ !

     

    Οι Ηλεκτρολόγοι ως πιο ειδικοί επί του θέματος θα μας διαφωτίσουν περαιτέρω για πιθανά προβλήματα... ;)

  10. Δεν μπορώ να καταλάβω πως η ΔΕΗ αποφασίζει τι θα συνδέσει και τι όχι!

     

    Το ίδιο κάνει και η ENEL.

    Έχει έγγραφο στο οποίο αναφέρονται ποια μοντέλα των inverters συγκεκριμένων εταιρειών επιτρέπονται για σύνδεση με το δίκτυό της.

    Της SMA ήταν μόνο μονοφασικοί. Ίσως σε νέα έκδοση του καταλόγου να υπάρχουν και τριφασικοί.

     

    http://www.enel.it/it-IT/doc/reti/enel_distribuzione/Elenco_dispositivi_DK5940_Ed_48_TI.pdf

  11. Από εγκατάσταση Φ/Β συστήματος σε ταράτσα σχολείου είδα ότι χρησιμοποιούν καλώδια βαρέως τύπου 0.6/1 kV.

    Στην συγκεκριμένη μελέτη χρησιμοποιούνται:

     

    καλώδιο μονοπολικό, διπλής μόνωσης FG7(O)R 0.6/1 kV, διατομής 1x6mm2

    a. σύνδεση των εν σειρά πλαισίων

    b. σύνδεση των πόλων της κάθε ομάδας πλαισίων μέχρι τους πίνακες παραλληλισμού

     

    καλώδιο τριπολικό (ένα για κάθε ομάδα), διπλής μόνωσης FG7(O)R 0.6/1 kV 3G6, διατομής 3x6mm2

    a. σύνδεση από τους πίνακες παραλληλισμού μέχρι τον γενικό πίνακα χειρισμών Φ/Β πεδίου DC

    b. σύνδεση από τον γενικό πίνακα χειρισμών Φ/Β πεδίου DC μέχρι τους inverters

    c. σύνδεση εξόδου inverters με τον γενικό πίνακα διεπαφής AC

     

    καλώδιο πενταπολικό, διπλής μόνωσης FG7(O)R 0.6/1 kV 5G6, διατομής 5x6mm2

    a. σύνδεση εξόδου γενικού πίνακα διεπαφής AC με το δίκτυο της ΔΕΗ

  12. Για τιμές γεωγραφικού πλάτους από 25ο μέχρι 45ο η καμπύλη Monegon προσεγγίζεται ικανοποιητικά από την μαθηματική σχέση:

     

    L / H = 0,0042 φ φ - 0,1661 φ + 2,8653

     

    φ = γεωγραφικό πλάτος

     

    Για καλύτερο έλεγχο των σκιών κατά την διάρκεια της οποιαδήποτε ημέρας του έτους εγώ χρησιμοποιώ το MicroStation.

    Έτσι λαμβάνω υπόψη εκτός από τις γεωγραφικές συντεταγμένες και τις κλίσεις του εδάφους.

  13. Συγκεντρωτισμός και στην ενέργεια. Όπως στα μεγάλα έργα οι δουλειες πάνε σε λίγους. Τί την ήθελαν την αμερικάνικη εταιρεία? Δε μπορούσαν να πάρουν το έργο 5-6 ελληνικές εταιρείες και να προμηθευτούν και ελληνικά πάνελ ώστε να έχει το έργο υψηλη εγχώρια προστιθέμενη αξία?

     

    Ποια εργασία? Επειδή έχω ασχοληθεί με τα φωτοβολταϊκά πάρκα οι θέσεις εργασίας είναι στη μελέτη και στην κατασκευή του πάρκου. Αν την πάρουν οι αμερικάνοι αυτομάτως στη μελέτη οι θέσεις εργασίας μηδενίζονται. Για συντήρηση έχει μικρές απαιτήσεις. Κάποιους φύλακες και συντηρητές ηλεκτρολόγους - καθαριστές πάνελ.

     

    Το θετικό είναι οτι θα υλοποιηθεί σε ένα εγκαταλελειμένο χώρο.

     

    Πέρασαν οι καλές εποχές που κάθε ανεμογεννήτρια είχε και θέση πιλότου. Δεν είναι λίγο τρεις θέσεις εργασίας για κάθε ανεμογεννήτρια για την μεγιστοποίηση της απόδοσής της. ;)

    Όσον αφορά τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατάσταση της ENEL ισχύος 3.3 MW έχει και αίθουσα ελέγχου (άρα πλήρη απασχόληση για 4-5 άτομα). Στους δικούς μας Φ/Β σταθμούς προβλέπεται κάποια αίθουσα ελέγχου;

  14. @tsilena έχεις δίκιο.

    Δεν διάβασα ακόμα τον νέο νόμο απλώς έκανα μια υπόθεση για το τι ήθελε να πει ο ποιητής με την τροποποίηση του άρθρου 3.

     

    @stayros ίσως λόγω του προβλήματος σκίασης από γειτονικά κτίρια στα αστικά κέντρα αποφεύγεται η τοποθέτηση των Φ/Β σε τόσο χαμηλό ύψος.

    Ένα οικιακό σύστημα μικρότερο των 10kW σε μονοκατοικία με ανοιχτό χώρο θα μπορούσε να μπει στο πρόγραμμα για τις στέγες.

    Στο στέγαστρο του χώρου στάθμευσης δύο αυτοκινήτων τοποθετείται άνετα σύστημα ισχύος 5-6 kW.

  15. Άλλο τα ΦΒ γενικά άλλο το πρόγραμμα για τις στέγες. Μην τα μπερδεύουμε.

     

    Ακριβώς!

    Ίσως στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υπάρχει η εγκατάσταση του ηλιακού θερμοσίφωνα άρα δεν ισχύει το πρόγραμμα για τις στέγες ο υποψήφιος επενδυτής θα μπορούσε να βάλει τα Φ/Β στο στέγαστρο στάθμευσης των αυτοκινήτων ή γενικότερα στην αυλή του χωρίς την υποχρέωση ύπαρξης ηλιακού θερμοσίφωνα.

    Αλλά έτσι η τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι χαμηλότερη.

  16. Θα ήθελα να ρωτήσω πως υπολογίζουμε την απόσταση μεταξύ των panel ωστε να μη σκιάζει το ενα το άλλο! Υπαρχει κάπιος επιστημονικός η εμπειρικός τροπος?

     

    Για τιμές γεωγραφικού πλάτους από 25ο μέχρι 45ο η καμπύλη Monegon προσεγγίζεται ικανοποιητικά από την μαθηματική σχέση:

     

    L / H = 0,0042 φ φ - 0,1661 φ + 2,8653

     

    φ = γεωγραφικό πλάτος

  17. Υπάρχει κάποιος πίνακας που να δείχνει την επιλογή διατομής του καλωδίου σε σχέση με το μήκος που θα έχει;

    Θα βοηθούσε

     

    Οι διατομές των καλωδίων εξαρτώνται από τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των πλαισίων, της συνδεσμολογίας των πλαισίων, της μέγιστης θερμοκρασίας λειτουργίας καθώς και από το μήκος των καλωδίων.

    Υπολογίζονται έτσι ώστε η πτώση τάσης να είναι μικρότερη από την επιτρεπόμενη. Δεν γνωρίζω αν υπάρχουν έτοιμοι πίνακες αλλά μπορείς να δεις λυμένα παραδείγματα για φωτοβολταϊκά συστήματα στο "Σύγχρονες Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις" του Β. Μπιτζιώνη των εκδόσεων Τζιόλα.

  18. Και ποια τα κρητίρια ρε παιδιά ώστε για την επιλογή της εταιρείας των INVERTERS?

    Μου έχουν προτείνει KACO και SMA. Γιατί να επιλέξω την μία πο την άλλη, κανείς καμία ιδέα? Και για να μην θεωρηθεί διαφήμιση δίνω το mail να νου απαντησει κάποιος. [email protected].

    Και αν ξέρει κάποιος καλό θα ήταν να απαντήσει στις φήμες που ακούγονται τελευταία ότι τα INVERTERS μετά απο δέκα χρόνια "τα παίζουν" και θέλουν αλλαγή.

     

    Πάντως η συνηθέστερη εγγύηση των inverters από τις εταιρείες είναι τα 5 έτη και με δυνατότητα επέκτασης της εγγύησης στα 10 έτη αν πληρώσεις ένα έξτρα ποσόν. Δεν έχουν εγγύηση 25ετίας όπως τα panels.

  19. Κοίταξε στην Διπλωματική: "Μοντελοποίηση επένδυσης και δημιουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού".

     

    Αναφέρει ότι: "... Η τεχνολογία του άμορφου πυριτίου μειονεκτεί αισθητά στην απόδοση της η οποία κυμαίνεται μεταξύ 6 – 9 % για στοιχεία του εμπορίου και φτάνει το 13% σε εργαστηριακές εφαρμογές υπό ιδανικές συνθήκες. Η μειωμένη απόδοση προέρχεται από την άμορφη κατασκευή του πυριτίου που έχει σαν αποτέλεσμα πολλοί από τους χημικούς δεσμούς στο a-Si να είναι ατελείς ή στρεβλωμένοι. Μειωμένη απόδοση σημαίνει ότι για να παραχθεί η ίδια ενέργεια απαιτείται σχεδόν διπλάσια επιφάνεια σε σχέση με τα κρυσταλλικά φωτοβολταϊκα στοιχεία. Επίσης υπάρχουν αμφιβολίες όσον αφορά την διάρκεια ζωής των άμορφων πλαισίων μιας και δεν υπάρχουν στοιχεία από παλιές εγκαταστάσεις αφού η τεχνολογία είναι σχετικά καινούρια καθώς και ότι μέσα σε μερικούς μήνες λειτουργίας μπορεί η απόδοση να μειωθεί από 10% έως και 15%."

×
×