Δημοσιεύσεις δημοσιεύτηκε από cdr

  1. υπαρχει ενα αρχειο στη διαθεση οποιου θελει με αναλυτικες συνδεσμολογιες -τυπους υλικα και σχεδια αλλα λογω μεγεθους δεν μπορω να το ανεβασω 7,5mb

    οποιος το θελει pm .

    αν καποιος mederator H admin θελει μπορω να το στειλω και να το αναρτησει !

     

     

     

     

     

    μερικες σελιδες σε χαμηλη ποιοτητα γιατι δεν χωραει

    συνδεσμολογιες solar.pdf

  2. . Απλα σε βιομηχανιες οπου οι καταναλωσεις ξεπερνουν ανετα τα 630kW που ειναι το μεγιστο τυποποιημενο της ΔΕΗ .......

     

    Απο που προκυπτει αυτο με τα 630KW ?

    Εκτιμω οτι με την χρηση καταληλων υλικων ( τοροειδεις μ/ς και καταληλους ελεγκτες μπορεις να κανεις σχεδον πληρη επιλεκτικοτητα σε οτι αφορα τις τιμες διαροης και χρονικης καμπυλης .

    πχ ΑΒΒ RSQ020/A η RD3 SCHNEIDER Vigirex 21 99 .μπαινουν σαν ελεκτες διαροης σε γενικους πινακες ρυθμιζονται 300 ma πχ και στους υποπινακες οι κλασικοι ΔΔΕ των 30ma.

  3. Στους σταθμους παραγωγης που τουλαχιστον εχω συναντησει ( ΑΗΣ/ΥΗΣ ) ολες ειναι σε αστερα.

    αλλα ο ουδετερος κομβος ειται γειωνεται μεσω μεγαλης ωμικης αντιστασης (2-3 ΚΩ) ειται σε αλλους παλι μεσω ενος μετασχηματιστη τασης ( στο δευτερευον ,πολλες σπειρες μεγαλη αντισταση) και απο το πρωτευον μετρηση για προστασια,η και εντελως αγειωτος ο κομβος .οσους σταθμους εχω δει ειναι αστερας αλλα γενικα θεωρειται αγειωτο συστημα.

    τριγωνο παντως δεν εχω συναντησει.

    • Upvote 1
  4. Απαντω ΝΙΚΟΣΤΡΙ μεσω εσου για να δηλωσω οτι ειμαι υπερμαχος του ατομικου οργανου με σειριακο αριθμο.Θα ειναι η δικη σου προσωπικη πιστοποιηση και το οπλο προς τυχοδιωκτες.Τα κοινα εργαλεια θα ξαναφερουν μια κατασταση χυμαδιο οπου ο καθενας θα τα παιρνει απο την ενωση και θα υπογραφει πιο ασυναισθητα.Ξερω ειναι ακριβο αλλα αξιζει.

    .

    τιποτα προσωπικο αλλα να κανω μερικες παρατηρησεις.

     

    σε ποση ωρα απο την στιγμη της υποβολης "του προσωπικου σειριακου " εκτιμας οτι ο υπευθηνος στην παραλαβη των εντυπων στη δεη θα το κανει

    " clopy -paste" στο συναφι ?

    η μηπως δεν εχουμε δει τον αριθμο αδειας -μητρωο "συναδελφων "σε αιτησεις που αυτος ( κατοχος αδειας ) λεει οτι το εργο δεν το εκτελει αυτος ,

    και εμεις κανουμε τους αστρολογους για το ποιος λεει ψεματα.

     

    και τι γινεται σε περιπτωσεις οπου εχει μηχανικος το εργο ( μεση ταση πχ.

    αλλα εκτελει συνεργειο υπεργολαβου αγνωστου καταγωγης με κατατεθειμενο ετησιο συμφωνιτικο επιβλεψης ) και το υπογραφει ?

     

    μηπως θα ειταν καλυτερα να οριζεται μια επιτροπη απο τον καθε συλογο

    να επιβλεπει τον καθε ενα μας , ασχετος δυναμικοτητας και να εγκρινει με συνηπευθηνοτητα.

     

    γιατι ο εκαστοτε συλογος " επιβλεπει " αν δεν κανω λαθος τους ηλεκτροτεχνιτες μεσης εκπαιδευσης και ενδεχωμενα μεσω ΤΕΕ "ελεγχονται" και οι ΤΕΙ.

    στους ΑΕΙ τι γινεται.

     

    να αναφερω ενα παραδειγμα .

    εγω πχ ειμαι πινακας -ηλεκτροτεχνιτης εχω την αδεια χ? αλλα οχι την δυναμικοτητα για μεση ταση.

    εχω παραλαβει λοιπον απο τον πατερα μου μια επιχειρηση

    κατασκευης -συναρμογης ηλεκτρικων πινακων - και οποπτε βολευει προκυπτει,κανω και καμια κυψελη μεσης τασης ,κανα πεδιο διανομης 2000 Α κτλπ.

    κανονικα δεν εχω το δικαιωμα σωστα !

    ελα που αν εχω φιλο μηχανικο , μου κανει ενα συμφωνητικο ετησιο και παιρνει και την αμοιβη του κανονικα ,και¨"επιβλεπει " την ορθη κατασκευη συναρμογη των πινακων .( ξερει δεν ξερει και ας μην εχει ξαναδει SF6 ποτε στη ζωη του)

    αν κανει μπουμ ποιος εχει το προβλημα " νομικα " και ποιος φταιει εφοσον εγω εχω κανει λαθος στη συναρμογη-μονταζ. (ακομα και λαμαρινας να ειμαι

    κανω μονταζ με αυτον τον τροπο ).

     

    για κατι τετοια τρυπακια η συνηπευθηνοτητα ειναι θεραπεια .

    καλος ο κανονισμος αν και σε καποια σημεια εχει και αυτος τα κενα του,

    ( τηκτο η μικροαυτοματη πχ ) ,αλλα αν αυτος που κατασκευαζει δεν ελεγχεται ,με τον καιρο ..........ατονει η υπευθηνοτητα η αναγκαζεται λογω

    ανταγωνισμου .

     

    σιγουρα ειναι στην σωστη κατευθηνση και πρεπει να το στηριξουμε αλλα μετα απο τοσα χρονια

    θα μπορουσαν να κανουν κατι καλυτερο-και για την κατασκευη αλλα και για

    το νομικο πλαισιο .

    ( το ξερω η ορθογραφια μου.... αλλα μεγαλωσα και ειναι δυσκολο)

    • Upvote 1
  5. http://www.dei.gr/Default.aspx?id=1710&nt=18&lang=1

    ενδεχεται αναλογα με το τιμολογιο που εχει να μην μπορει να κανει χρηση

    πλεον του νυχτερινου

     

     

    "Το ωράριο εφαρμογής του Τιμολογίου Με Χρονοχρέωση είναι :

    1. Για τους Οικιακούς πελάτες :

    1α . τμηματικό για τη Χειμερινή περίοδο (1 Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου) από 02.00 έως 08.00 και από 15.30 έως 17.30

    . συνεχές για τη Θερινή περίοδο (1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου) από 23.00 έως 07.00

    1β Μόνο συνεχές ωράριο, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, από 23.00 έως 07.00, για ορισμένους παλαιούς οικιακούς πελάτες που είχαν πάρει το Τιμολόγιο με Χρονοχρέωση πριν το έτος 1988, εφ' όσον στο μεταξύ δεν ζήτησαν το τμηματικό ωράριο.

    Το Τιμολόγιο με Χρονοχρέωση (νυκτερινό τιμολόγιο) με συνεχές ωράριο καθ' όλη τη διάρκεια του έτους δεν χορηγείται πλέον.

  6. να αναφερω οτι σε περιπτωση παροχων νο4 εως νο 7 η δεη αν εχουμε αγωγους παροχης του τυπου 4χ? η 5χ? και δεν εχουμε διακοπτη φορτιου και τηκτο δεν ηλεκτροδοτει.

    επιτρεπει σε αυτες τις παροχες αυτοματο διακοπτη ισχυος μονο εαν οι αγωγοι ειναι

    4χ1χ? η 5χ1χ?.

    αυτα ειναι ακομα σε ισχυ για την δεη και εχουν αναφορα σε αρθρα του ΚΕΗΕ .

    ενδεχεται να αλλαξουν τωρα οπως αναφερει και ο nvel.

    προσφατα η διανομη κοζανης δεν ηλεκτροδοτηση εργο γιατι ο πελατης

    ειχε πολυπολικο καλωδιο και αυτοματο .τον αναγκασε να αντικαταστησει με φορτιου και μαχαιρωτη ,παρα την παρουσια μηχανικων απο επωνυμη εταιρεια και για αναφορα στο οτι ο 384 δεν απαγορευει.

    dei_p2_5.pdf

  7. iec60947-1/ed5.0-b General Rules Switchgear

     

    iec60947-2/ed4.0-b Circuit Breakers

     

    και τα δυο προτυπα εινα απο 220+ ( μονο στη αγγλικη χωρια τα γαλλικα )σελιδες για το τι πρεπει και πως .

    αναφερει ακομα και την αποσταση σε mm απο το ενεργο στοιχειο μεχρι τον μοχλισμο.

    αν τα θελει καποιος pm το mail του.

  8. Ευχαριστώ και πάλι.

     

    "Τώρα στο πρόβλημα αυτό, τα 50 μέτρα παραπάνω από τη προβλεπόμενη μετακίνηση του Υ/Σ μπορεί να δημιουργούν πρόβλημα πτώσης τάσης αλά και της σωστής ακτίνωσης του δικτύου διανομής. Και φυσικά το κόστος θα αυξηθεί."

    Θα ήθελα πριν απευθυνθώ να έχω κάποια τάξη μεγέθους επί % αύξησης του κόστους.

     

    πχ: αγωγος (400 Α εδαφος )

    3χ185+95 ΝΥΥ 50 μ.μηκους =50μ χ 74 ευρω / μ= 3.700 ευρω

    να γινει (400Α ΓΙΑ 135 Μ )

    3χ240+120 ΝΥΥ 135μ.μηκους = 135μ χ 95 ευρω / μ= 12.825 ευρω

    ενας οικισκος Μ/Σ 800 kva με κυψελη+πεδιο διανομης χαμηλης 22-28.000 ευρω

    αν υποθεσουμε οτι θα διωξουμε 3 παροχες 3Χ240+120 36.000 +/-

    οι τιμες ειναι με βαση την τρεχουσα τιμη χαλκου και υλικων .

  9. δηλαδη υπογειο υποσταθμο?

    σαν κοστος σε σχεση με τα μεγαλυτερα δικτυα χαμηλης εκτιμω οτι ειναι φτηνοτερη αλλα απο θεμα ασφαλειας ?????

    επιτρεπεται ?

    και πως ? κανουμε δηλαδη ενα υπογειο ( κτηριακο κτλπ ) και το στηνουμε?

  10. Καλησπέρα σας... έχω κατεβάσει από την επίσημη σελίδα της εταιρείας EPLAN το εκπαιδευτικό Eplan 2.0..!! Το έχω κάνει κανονικά εγκατάσταση με βάση τις οδηγίες, ωστόσο όταν ανοίγω να ξεκινήσω μια νέα εργασία μου ζητάει κάτι Templates (πρότυπα; ).. Τι ακριβώς είναι αυτά και που τα βρίσκουμε;

    Σας ευχαριστώ....

     

    Δες στον φακελο :C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\EPLAN\Electric P8\Templates

    πρεπει να υπαρχουν τα αρχεια GB_tpl001.ept --- GOST tpl.ept -----

    IEC_tpl001.ept.

  11. πιστευω οτι οποια αντιριση εχουν εχει να κανει με το κοστος απο την μεγαλυτερη αποσταση που θα εχουν τα δικτυα χαμηλης και την αυξηση τις διατομης .

    σε βεβαιωνω οτι μπορει για 100 μ να τους κοστισει τα τριπλασια χρηματα απο οτι ο οικισκος Μ/Σ .

×
×