Καλημέρα,
Σε ηλεκτρικό πίνακα ο οποίος περιλαμβάνει PLC για τον έλεγχο της λειτουργίας κινητήρων και συλλογή δεδομένων από οργανα πεδίου, βλέπω ότι συνδέουν το (-) του τροφοδοτικού 24V DC που τροφοδοτεί το PLC ,τις καρτες αναλογικών/ψηφιακών εισόδων εξόδων καθώς και τα όργανα πεδίου με την γείωση του πίνακα, είναι σωστό αυτό?
Ευχαριστώ εκ των προτέρων
Γείωση του (-) στην έξοδο τροφοδοτικού 24V DC
in Ηλεκτρολογικά
Δημοσιεύτηκε
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις
Μια ακόμα ερώτηση...
Σε περίπτωση που υπάρχουν δύο τροφοδοτικά 24V DC, ένα για το PLC ,κάρτες εισόδων εξόδων κλπ και ένα για τροφοδοσία οργάνων, συνδέουμε τα (-) και των δύο τροφοδοτικών στην γείωση του πίνακα και στη συνέχεια στο (-) του PLC και των οργάνων και μετά το (+) του ενός τροφοδοτικού στο PLC και το (+) του άλλου στα όργανα?
Επίσης σε περίπτωση που έχουν στο πίνακα τον ουδέτερο και τη γείωση γέφυρα δεν κινδυνεύει το 24v DC κυκλωμά?
Ευχαριστώ πολύ