Δημοσιεύσεις δημοσιεύτηκε από mkalliou

  1. Το αρχείο για τον υπολογισμό της διάτμησης

     

    Ν.Κ.Ο.Σ Εξισωσεις διατμησης

    VRD1=Trd x K x (A1 + A2 x p) + A3 x (Nsd/Ac)

    A1= 1.2

    A2= 40

    A3= .15

    VRD2 = A4 * A5 * Fcd * B * A6 * D

    A4= .5

    A5= A7 - Fck / A8

    A6= .9

    A7= .7

    A8= 200

    VRD2+N=A9*VRD2*(A10-A11*σcp/Fcd)

    A9= 1.67

    A10= 1

    A11= 1

    σcp=Α12*(Α13*Nsd-A14*Fyk*As2/γs)/Ac

    A12=1

    A13=1

    A14=1

     

     

     

    ----------------- ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟY ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΕΙΣΜΟ -----------------

    TO Vcd MAX TIMH

    Vcd = A15 * VRD1 (1)

    A15= 1

    η

    Vcd = A16 x Trd x B x D (2)

    A16= 0

    TO Vwd

    Vwd = Asw / s x A17 x D x Fywd (3)

    A17= .9

     

     

     

    ---------- ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟY ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΕΙΣΜΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Vcd --------------

     

    ----------------- KAMΠTOMENA ΣΤΟΙΧΕΙΑ -----------------

     

    ΓΡΑΜΜΙΚΑ ENTOΣ ΚΡΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

    Vcd=A18 x Vcd ( εξισωσεων 1 η 2 )

    A18= .3

     

    ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ENTOΣ ΚΡΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

    Vcd=A19 x Vcd ( εξισωσεων 1 η 2 )

    A19= .25

     

    ΓΡΑΜΜΙΚΑ EKTOΣ ΚΡΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

    Vcd=A20 x Vcd ( εξισωσεων 1 η 2 )

    A20= 1

     

    ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ EKTOΣ ΚΡΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

    Vcd=A21 x Vcd ( εξισωσεων 1 η 2 )

    A21= 1

     

     

    ----------------- ΘΛΙΒΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ -----------------

     

    ΓΡΑΜΜΙΚΑ ENTOΣ ΚΡΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

    Vcd=A22 x Vcd ( εξισωσεων 1 η 2 )

    A22= .9

     

    ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ENTOΣ ΚΡΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

    Vcd=A23 x Vcd ( εξισωσεων 1 η 2 )

    A23= .7

     

    ΓΡΑΜΜΙΚΑ EKTOΣ ΚΡΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

    Vcd=A24 x Vcd ( εξισωσεων 1 η 2 )

    A24= 1

     

     

    ----------------- ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Vwd ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ -------------------

    MAX TIMH AΠO

    Vwd=A25*Vwd ( εξισωσης 3 )

    A25=0

     

    η

     

    asmin=A26

    A26=.3

    asmidle= A27

    A27=1.3

    asmmax= A28

    A28=2

     

    ΓΙΑ as>asmax Vwd=A29*Vwd ( εξισωσης 3 )

    A29= 1

     

    ΓΙΑ as<asmax Vwd=[ph x Fydh x (as-A26)+pv x Fydv x (A27-as)] x B x D

     

    ΓΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ

    ph x Fydh x B x D = (Vsd - Vcd)

    pv x Fydv x B x D = (Vsd - Vcd - Nsdmin)

     

    ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΣΔΙΑΓΩΝΙΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΗ ΤΕΜΝΟΥΣΑ Α29 x (Α30+ζ) x τrb x B x D

    A29=3

    A30=2

    ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΣΔΙΑΓΩΝΙΟΥ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΤΕΜΝΟΥΣΑ Α31 x (Α32+ζ) x τrb x B x D

    A31=6

    A32=2

     

     

    Παρατηρήσεις:

    Στους ελέγχους στο τέλος αντί Α29=4.5 και Α31=9 έχει αντίστοιχα 3 και 6. Ένα το κρατούμενο.

    Δεύτερον, μήπως τον έλεγχο αυτόν τον χρησιμοποιεί και για τοιχώματ και για στύλους; Πάντως για τοιχώματα σύμφωνα με τον κανονισμό δε θα έπρεπε. Γιατί οι δύο περιπτώσεις διαχωρίζονται σαφέστατα.

  2. Τον έχω δει και γω, αλλά είναι η σωστή διαδικασία; Και αν κάποια στιγμή απαιτηθεί για ένα κοντό στοιχείο;

    Πάντως τις επεξηγήσεις του BIMRepots τις έχω δει... Επί της διαδικασίας που ακολουθεί δεν λένε τίποτα και αυτό μου τη δίνει. Και το κάνουν σε πολλά σημεία. Πρέπει να ρωτάμε για να καταλάβουμε τι κάνει. Εδώ όμως δεν μας τα λένε καλά...

     

    Αλέξανδρε, αύριο ξεκινάνε οι διακοπές... Προηγουμένως θα πάρω ένα τηλέφωνο να μάθω. Από αυτό θα εξαρτηθεί αν θα το ρίξω στις μπύρες! Μια τώρα θα την πιω σίγουρα!!! Για παρέα θα πάρω και τα άλλα δύο αλάνια που είμαι σίγουρος ότι θα πιουν. Έρχεσαι; :)

  3. Διακόπτω λοιπόν την ενασχόλησή μου με τον έλεγχο της μεταφοράς φορτίων και θέτω σε αυτό το ποστ το θέμα που τέθηκε σε άλο ποστ:

    http://www.michanikos.gr/showthread.php?t=8918&page=6

     

     

     

    Καταρχάς, πέρα από αυτά που αναφέρθηκαν, κάθε κατακόρυφο στοιχείο θεωρείται υποστύλωμα για το strad και ο διαχωρισμός γίνεται κατά ΕΑΚ ανάλογα με τη διάστασή του (πχ >1.5m ή 2m ανάλογα με τους ορόφους) και κατά ΕΚΩΣ για λόγο h/b>4.

    Και συνοψίζω από το παραπάνω link:

    Υπολογίζεται για κάθε κατακόρυφο στοιχείο το vd και κατατάσσεται σε κυρίως καμπτόμενα ή καμπτόμενα με θλιτπτική δύναμη.

    Υπολογίζεται το Vcd ανάλογα αν είναι υποστύλωμα ή τοίχωμα (0.30Vrd1 ή 0.25Vrd1 αντίστοιχα).

    Δεν διαχωρίζει αν το στοιχείο είναι γραμμικό ή τοίχωμα και υπολογίζει σε κάθε περίπτωση το ζ, ελέγχει βάσει των σχέσεων 11.14 & 11.15 και αποφασίζει αν θα βάλει ή όχι δισδιαγώνιο.

    Υπολογίζει όμως το as για τα τοιχώματα και ανάλογα με την προκύπτουσα τιμή υπολογίζει τους οπλισμούς στις σχάρες.

    Και αν απαιτείται από πριν βάζει και δισδιαγώνιο;;;;;

    Ή μήπως βάζει το μισό οπλισμό με διασδιαγώνιο και τον υπόλοιπο με σχάρα;;;

     

    Αυτή τη διαδικασία ακολουθεί; Να το επιβεβαιώσουμε αύριο κιόλας από την εταιρία.

  4. Αλέξανδρε, κοίταξα κι εγώ τα αναλυτικά αποτελέσματα και για τοίχωμα που βγαίνει καμπτόμενο (vd<-0.1) ελέγχει πράγματι με τη σχέση 11.14 σαν να ήταν γραμμικό στοιχείο και τοποθετεί δισδιαγώνιο οπλισμό. Ενώ θεωρώντας το ως τοίχωμα βγάζει as=0.30 < 1.30, θα έπρεπε λογικά να χρησιμοποιήσει μόνο την εμπειρική σχέση 11.2.3.2.β i)2)β)

     

    Παραθέτω από τα αναλυτικά αποτελέσματα (με bold τα σχόλιά μου):

     

    ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ME ΣΕΙΣΜΟ

    Ν=-556.41 -.1 x Ac x Fcd=-880. ===>καμπτόμενο (vd=-0.063, οκ ως εδώ)

     

    Yπολογισμος ζ Vsd,max = 824.3801 Vsd,min =-717.1956 ζ=-.87 (από παραπάνω ενότητα)

     

    Θα γίνει έλεγχος σε δισδιαγώνιο με ζ=-1 (και όχι με Vsd,min/Vsd,max...) λόγω αβεβαιότητας επιλογής του as (τι ενοοεί ο ποιητής;;;, γιατί αβεβαιότητα;;; ) αλλά δεν θα ελαττωθεί καθόλου η τέμνουσα και δεν θα επηρεαστούν οι οπλισμοί διάτμησης (;; )

    (και χρησιμοποιεί τις σχέσεις για τα υποστυλώματα: )

    /Vsd = 4.5 x (2+ζ) x τrd x BxH= 725.6 θέτει ζ=-1/

    /Vsd = 9 x (2+ζ) x τrd x BxH= 1451.3 θέτει ζ=-1/

    /αν χρειαζόταν τότε η μισή Vsd με δισδιαγώνιο As= 8.245275cm² /

    / Vsd = 4.5 x (2+ζ) x τrd x BxH= 820.0 θέτει ζ=-.87/

    / Vsd = 9 x (2+ζ) x τrd x BxH= 1639.9 θέτει ζ=-.87/

    / μισή Vsd δισδιαγώνιος As= 8.245275cm² /

     

    Vrd3 από παρειά Vsd= 824.38 με σεισμό

    Vcd=72.5 (0.25Vrd1 για τοιχώματα) Vwd(για Vsd-Vcd>Vsdmin)= 751.9 As/s=. cm²/cm smax= 10cm

    τοιχειο με .3< 1.3==>μh=μv= .0035 Ash/s= .105cm²/cm (εδώ χρησιμοποιεί τη σχέση για τα τοιχώματα ώστε να υπολογίσει τη σχάρα)

    λογω δισδιαγωνιου τελικα As/s= 4.90E-02cm²/cm (αλλά βάζει και δισδιαγώνιο...)

    As/s=.049 cm²/cm ==>Φ 8/ 10( 2)

     

     

    ΔΙΑΤΜΗΣΗ (Κ3.1 ) Περισφιξη: Wαπαιτ.=.370 Wτιθ.=.655 a=.31 fyk=500

    z-z (τοπικο) Σκελη συνδετηρα=2 Vrd1=289 Vrd2=1857

    .1AcFcd= -881 Nsd=-555 =>KAMΠTOMENO ζ=-.86 As(δισδ)=8.48

    Xωρις Σεισμο Vsd=27 Vcd=289

    Με Σεισ.Ποδα Vsd=0 Vcd=0

    Με Σεισ.μεσο Vsd=0 Vcd=0

    Με Σεισ.κεφ. Vsd=848 Vcd=72

    Τοιχειο as=.3 (39.9999)

    ρh=2.5163 Nsd= 530

    ρv=3.5 Nεπ= 4800

     

    με έχει μπερδέψει...

  5. Θέμα: Βιβλία Ευγενιδείου Ιδρύματος - Μέρος 2ο: Συγκοινωνιακά-Υδραυλικά-Τοπογραφία και Σχέδιο

     

    Περιγραφή:

    Αρδεύσεις Στραγγίσεις και Προστασία Εδαφών

    Οργάνωση Εργοταξίου - Κόστος Κατασκευών

    Συγκοινωνιακά Έργα Α' - Οδοποιία

    Συγκοινωνιακά Έργα Β' - Σιδηροδρομική-Λιμάνια-Αεροδρόμια

    Τοπογραφία Ι

    Τοπογραφία ΙΙ

    Τοπογραφία Β'

    Υδραυλικά Έργα

    Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

    Οικοδομικό Σχέδιο

    Σχεδιάσεις Αρμοδιότητας Πολιτικών Μηχανικών

    Σχέδιο Κτηριακών Έργων

    Σχέδιο Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων

     

    Θέση Αρχείου: http://www.michanikos.gr/downloads.php?do=file&id=737

  6. Θέμα: Βιβλία Ευγενιδείου Ιδρύματος - Μέρος 1ο: Κατασκευαστικός τομέας

     

    Περιγραφή:

    Τα βιβλία του Ευγενιδείου Ιδρύματος που χρησιμοποιούνταν από τα πάλαι ποτέ ΤΕΛ. Το 1ο μέρος περιλαμβάνει τα βιβλία του κατασκευαστικού τομέα:

    Αντοχή Υλικών

    Γενική Δομική Ι

    Γενική Δομική ΙΙ

    Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών

    Μεταλλουργία

    Μηχανήματα Ανυψώσεως και Μετακινήσεως Υλικών

    Μηχανική

    Οικοδομική

    Τεχνολογία Δομικών Υλικών

     

    Θέση Αρχείου: http://www.michanikos.gr/downloads.php?do=file&id=713

  7. Το βάζω εδώ γιατί δεν ξέρω σε ποια κατηγορία ανήκει...

    Βρήκα στο site του ΟΑΣΠ τις απαντήσεις από ερωτήσεις που έχουν τεθεί στον ΟΑΣΠ για διάφορα θέματα που αφορούν τους ΕΑΚ και ΕΚΩΣ. Αυτά βρίσκονται στη σελίδα:

     

    http://www.oasp.gr/EAK_EKOS_qest_ans.asp

  8. Νομίζω η κατάσταση έχει ξεφύγει... Κακώς έχουν γραφτεί τέτοιες κουβέντες. Θα μπορούσε να μην υπάρξει καμία απάντηση ή απλά η απάντηση που έδωσε ο anct στην αρχή.

    Συγκρατηθείτε συνάδελφοι, τι συμπεριφορές είναι αυτές;

    Κι εσύ Θανάση να ξέρεις ότι πάντα οι μηχανικοί της περιοχής γνωρίζουν καλύτερα τι γίνεται στον τόπο τους. Και νομοθετικά και κατασκευαστικά. Μπορείς και γνώμες να πάρεις και υλικά να ψάξεις και εκεί, τοπικά, αλλά και με μια αναζήτηση ή στο forum ή στο internet γενικά.

     

    εδιτ: δεν υπάρχει φόβος μη φάει κανείς το φαϊ κανενός. Αλλοίμονο... Όμως αυτά που έχεις ψάξει μπορείς να τα συζητήσες και κατ'ιδίαν με έναν μηχανικό της περιοχής που μπορεί να σε συμβουλέψει καλύτερα. Πάντα είναι καλύτερα και είναι και πιο άμεσο. Αν δεν ικανοποιηθείς ρώτα και κάποιον ακόμα.

  9. θα βάλω κ μια τέτοια περίπτωση μέσα. Πάντως από την 4m μου είπαν ότι μεγάλα τοιχεία υπογείου είναι καλό να τα σπάμε σε μικρότερα. Πιθανόν για λόγους προσομοίωσης των πεδιλοδοκών.

  10. Μπορεί δηλαδή κανείς να σχεδιάσει τα σίδερα όπως είναι μέσα σε μια δοκό (όπως κάνει και το stereostatica) και να τα βάλει σαν εικόνα στο σχέδιο του για να γίνει πιο κατανοητός ο τρόπος όπλισης; Αν ναι, αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Είναι add-on;

  11. Ψάχνεις να βρεις στοιχεία για όπλιση ή για καλούπωμα και σκυροδέτηση; Αλήθεια, πως γίνεται η σκυροδέτηση σε τέτοιες περιπτώσεις; Χρειάζεται το σκυρόδεμα κάποια πρόσμικτα για μην είναι πολύ ρευστό;

  12. Ξεκίνησα να ελέγχω τα φορτία που μεταβιβάζουν οι πλάκες στις δοκούς. Έχω φτιάξει μερικά σχηματάκια πάνω στα οποία θα δουλέψω. Θα τα ελέγξω με γραμμές επιρροής, Markus, plate και sap. Μόλις βρω πως γίνεται να ανεβασω αρχειάκι στο ποστ θα τα βάλω για να πει κ όποιος θέλει κάποια άλλη περίπτωση.

  13. Όπως και να'χει το χιόνι είναι η κρίσιμη φόρτιση, όσο κι αν χιονίζει στην Πάτρα. Το θέμα είναι πόσο δίνει ο κανονισμός. Από τη στιγμή που έχεις και γερανογέφυρες, ο συνδυασμός του με τα φορτία των γερανογεφυρών θα γίνει κρίσιμος.

    Το IPE360 δεν αντέχει ούτε κατά διάνοια. Και το 400 εμένα μου φαίνεται οριακό. Το βλέπεις. Στύλους ΗΕΑ όχι IPE. Όλα θα σου βγουν μεγάλα λόγω μεγάλης απόστασης πλαισίων...

    Επίσης στον συνδυασμό 1.00G+1.50W γιατί ο άνεμος έχει τη φορά της βαρύτητας; Αν είχε τη φορά της βαρύτητας θα ήταν 1.35G+1.50W. Εδώ πρόκειται για υποπίεση και η φορά του ανέμου είναι προς τα πάνω, κάθετα τους άξονες των δοκών του πλαισίου.

  14. Αν και καθυστερημένα, να πω ότι συμφωνώ με τους συναδέλφους όσον αφορά την κατηγορία σπουδαιότητας. Η Σ3 αναφέρει αίθουσες αεροδρομίων λόγω συνάθροισης κοινού. Η σωστή όμως κατηγορία είναι Σ4 λόγω της αναγκαιότητας της συνεχούς λειτουργίας ενός αεροδρομίου, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και με το πέρας ενός σεισμού. Αυτό φαίνεται τόσο από τα σχέδια εκτάκτου ανάγκης, όσο και από το γεγονός ότι προσωπικό των αεροδομίων με ειδικότητες όπως ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, ηλεκτρονικοί, τηλεπικοινωνιακοί κλπ απαλλάσονται από την υποχρέωση παρουσίασης σε μετεκπαιδεύσεις στο στρατό, ασκήσεις, επιστρατεύσεις κλπ και έχουν ως μόνιμη τοποθέτηση σε τέτοιες περιπτώσεις την θέση τους στο αεροδρόμιο.

     

    Συμφωνώ και με τον pappos για το κυκλικό της κάτοψης, αν και περισσότερες πληροφορίες μπορεί να βρει κανείς είτε μέσω ICAO (διεθνής οργανισμός πολιτικής αεροπορίας), FAA (αμερικανική ΥΠΑ) ή Eurocontrol (ευρωπαϊκός οργανισμός εναέριας κυκλοφορίας). Δυστυχώς δε θυμάμαι σε ποιο από αυτά βρίσκονται οι προδιαγραφές, μπορώ όμως να το ψάξω αν ενδιαφέρεται κάποιος. Επίσης η μεταλλική απόληξη βολεύει εκεί πάνω; Από άποψη λειτουργίας του χώρου; Μη μπει κανένα χιαστί περιμετρικά σε χώρους ζωτικής λειτουργίας, όπου η θέαση είναι βαρύνουσας σημασίας...

     

    Η ΥΠΑ έχει τεχνική υπηρεσία, αλλά δεν κάνει τέτοιου είδους μελέτες...

     

    Όσον αφορά τη μοντελοποίηση, εννοείται μαζί. Η μεταλλική απόληξη δεν είναι καπνοδόχος για να τη θεωρήσεις προσάρτημα, ούτε και τα υπολογιστικά μέσα ζορίζονται να βγάλουν αποτέλεσμα πλέον.

     

    Όσον αφορά την αξιοπιστία των δύο προγραμμάτων, αυτό που είπε παραπάνω ο dratsiox, δηλαδή το να βάλεις τις ίδιες διατομές και να συγκρίνεις συντελεστές εξάντλησης είναι το καλύτερο, αν δεν γνωρίζεις με ποιον τρόπο κάνει τη βελτιστοποίηση. Επίσης οι ιδιοπερίοδοι μπορούν να δώσουν κάποια εικόνα.

     

    Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι πρόκειται για κτήριο-πρόβολο με πολύ μεγάλες ιδιοπεριόδους --> πολύ μικρές σεισμικές δυνάμεις με κυρίαρχες τις μεταφορικές ιδιομορφές με πολύ μεγάλο ποσοστό συμμετοχής ανά διεύθυνση.

×
×