  1. Η εισφορά μαρτίου συνεχίζει σε μενα και εμφανίζεται ως η τρέχουσα, παρόλο που την έχω καταβάλει (φαίνεται στις καταβολές), όμως δεν εχει συμπεριληφθει στην εξόφληση, και δεν μπορω να εκτυπωσω της καινούργια ειδοποίηση πληρωμης που λήγει στις 31/05/2018 ..., πραγματικά οτι ναναι.

    Για ποιο λόγο να μην την συμπεριλαμβάνει στην εξόφληση?..

  2. καλησπέρα,

    a. Για ένα σενάριο, ενεργειακής αναβάθμισης της υπάρχουσας κτιριακής μονάδας, βελτιώνω την θέρμανση (μιας και δεν υφίσταται θέρμανση καθόλου).

    Έχω εντοπίσει ορισμένες αερόψυκτες Α.Θ. (ηλεκτρισμός), οι οποίες έχουν διαφορετικές τιμές COP, EER,  σε διαφορετικές εξωτερικες θερμοκρασίες. Ποιες τιμές COP, EER κανονικά θα πρέπει να επιλέξουμε:

    Image_1.png

     

    b. Σε επιθεώρηση, κλιματιστικό με τα στοιχεία :

    Κατανάλωση ρεύματος στην ψύξη: 0,78 kW.

    Κατανάλωση ρεύματος στη θέρμανση: 0,72 kW.

    ειναι τα στοιχεία που συμπληρώνονται στην ισχύς, θέρμανση και ψύξη?

    ευχαριστώ

  3. 1 ώρα πριν, slalom said:

    Ενα ειναι το θεωρητικο, δε βαζεις οτι θες

    Διαβασε την ΤΟΤΕΕ 20701-1

    ..............

    Τις έχω διαβάσει, οι παλιές αναφέρουν ξεκάθαρα ότι στο θεωρητικό έβαζες πετρέλαιο για πηγη ενέργειας, τα καινουργια δεν αναφέρουν συγκεκριμένη πηγη ενέργειας, παρα μόνο το λογισμικό τεε-κενακ αναφέρει αυτο:

    Σε περίπτωση θεωρητικού συστήματος θέρμανσης, ο επιθεωρητής εισάγει "Ηλεκτρισμός", σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

  4. Καλησπέρα, έχω παρατηρήσει ότι το λογισμικό τεε-κενακ αναφέρει:

    Σε περίπτωση θεωρητικού συστήματος θέρμανσης, ο επιθεωρητής εισάγει "Ηλεκτρισμός", σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

    Υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής άλλων επιλογών, όπως πετρέλαιο θέρμανσης ?(στο θεωρητικό σύστημα πάντα), τον περιορισμό του ηλεκτρισμού δεν τον έχω βρει κάπου (παλιότερα πεα που εχω μελετήσει εχουν βάλει στο θεωρητικο σύστημα θέρμανσης πετρελαιο θέρμανσης):

    Αν το εξεταζόμενο κτήριο δεν έχει σύστημα θέρμανσης, θεωρείται ότι θερμαίνεται με τοπικές ηλεκτρικές
    μονάδες, με βαθμό απόδοσης 100%, χωρίς δίκτυο διανομής (βαθμός απόδοσης 100%), απόδοση
    εκπομπής τερματικών μονάδων 94%, και βοηθητικές μονάδες με ειδική ισχύ 0W/m2, σύμφωνα με την
    Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1. Αντίστοιχα, αν το εξεταζόμενο κτήριο διαθέτει συστήματα θέρμανσης, τα οποία δεν
    το καλύπτουν πλήρως, τότε θεωρείται ότι το υπόλοιπο τμήμα θερμαίνεται με το θεωρητικό σύστημα
    θέρμανσης, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.

    Ευχαριστώ

  5. On 5/16/2018 at 2:06 ΠΜ, Sw0rdf1sh said:

    Η πιό σωστή επιλογή θα ήταν 4 τμήματα στη σκεπή με προσανατολισμό, κλίση και επιφάνεια. Από το σχήμα που δείχνεις κάθε τμήμα που δείχνεις έχει άλλο προσανατολισμό. Με την ΤΟΤΕΕ τμήματα με κλίση μικρή μπορούν να θεωρούνται οριζόντια.

    Αν στο σχήμα που δίνεις υπάρχει 4ριχτη με τα τμήματα Α, Β και τα "αντιδιαμετρικά" τους Α' και Β' τότε η γωνία που δείχνεις είναι ο προσανατολισμός του τμήματος Β' (το πάνω τμήμα).

    α. δυσκολεύομαι να καταλάβω τι εννοείς ακριβώς,  ειναι τμήμα ενος κτιριου, που όλο το κτίριο έχει κεραμοσκεπή, (οι κιτρινες γραμες ειναι οι γραμες τις κεραμοσκεπης) εννοείς την πλευρά Β' που ειναι απέναντι από την πλευρά Β?

    β. Όταν ένα κτιριο/διαμέρισμα προς επιθεώρηση έχει ως μοναδική πηγή θέρμανσης ένα φορητο καλοριφερ που λειτουργεί με ηλεκτρική ενεργεια η σωστή συμπλήρωση του λογισμικού θα ήταν αυτη?,

    άλλοι συνάδελφοι εχουν αναφερει οτι δεν υπαρχει COP για τα ηλεκτρικά καλοριφέρ.

    Image_22.png

    Ευχαριστώ πολύ

     

     

  6. 2. αν κατάλαβα σωστά, αν δεν υπήρχε το οριζόντιο ξύλινο ταβάνι πάχους 10 εκ. που στέκεται στον περιμετρικό τοίχο (επισημαίνεται στην τομή με κόκκινο βέλος), τότε θα υπολογιζόταν η κλίση όπως την έγραψα, τώρα ειναι μηδεν β=0.

    4. για το μοναδικό ηλεκτρικό καλοριφέρ  COP=1?

    Βγάζει και έαν warning, Αθροισμα μηνιαίου βαθμού κάλυψης <> 1 του συστήματος παραγωγής θερμότητας στη ζώνη 1 στο Υπάρχον Κτίριο, αυτο θα μπορουσε να ειναι επιεδη το COP το έχω  2.5?

    α. Ένα μόνο κλιματιστικό στην κτιριακή μονάδα τι EER θα μπορούσε να έχει? το τεε-κενακ βάζει αυτόματα 2.5

    β. Βγάζει μήνυμα ελειπους δεδομένων, ως προς την ισχύ (Kw) για τα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, ΖΝΧ, αν δεν υπάρχουν δεδομένα γιαυτα, ποιες τιμές θα μπορούσαν να μπούν (αναφοράς αν υπάρχουν)?

    Για το ΖΝΧ 40kw νομίζω, για τα άλλα όμως?

    Ευχαριστώ

  7. 9 ώρες πριν, zxgr said:

    1. Ορόφή ξύλινη πάχους 10cm, κάτω από στέγη με κεραμοσκεπή = ενιαιο στοιχειο a 0,6 ε 0,80

    2.Για αδιαφανή επιφάνεια, πόρτα, συντελεστές a, το πλησιεστερο σε υλικο ή χρωμα απο τον πινακα , ε 0,80

    3.δεν ορίζονται καθόλου

    4. μονος Ug = 5,7 και ψg = 0

    Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση,

    1. Για κεραμοσκεπη χωρις θερμομόνωση το λογισμικό τεε-κενακ εχει την τιμη 4.25 για προ '79.

    ως προς την γωνία γ (προσανατολισμός) παίρνουμε τον προσανατολισμό της μεγαλύτερης πλευράς Α (όπως φαίνεται στο σχήμα)?

    Image_1111.png

    2. για την β (κλίση) θα βγει διαφορετική αν διαλέξω την τομή Α, Β, ή την διάμεσο, πια θα ήταν η σωστή επιλογή?

     

    tomi_stegis_michanikos.png

     

    3. Με προβληματίζει ότι η στέγη έχει ενα εμπόδιο (λόφος) δυτικά, και νότια ένα κτίσμα, ως προς τον υπολογισμό των F_hor (h και c αντίστοιχα). Αν υπολογιστούν ξεχωριστά για την δύση και τον νότο, μια πρωτη μου σκέψη θα ήταν ο μέσος όρος, (αν ισχύει κάτι τέτοιο φυσικά).

    4. Ως προς τα συστηματα θέρμανσης για ζώνη Β ο απρίλιος ειναι 0.5 , και για ψύξη Μάιος -Σεπτέμβριος 0.5 ?

    thermansi_michanikos.png

     

  8. Μπαίνω κατευθείαν στο θέμα επισυνάπτοντας και εικόνες, μιας και μαζεύτηκαν απορίες (1ο πεα μην βαράτε :() ):

    1. Ορόφή ξύλινη πάχους 10cm, κάτω από στέγη με κεραμοσκεπή όπως φαίνεται στην τομή.
    Ο χώρος της στέγης δεν ειναι προσβάσιμος γιαυτο θεωρησα την ξύλινη οροφή ως κομμάτι του κτιριακου κελύφους,
     η τιμή του συντελεστή θερμοπερατότητας, a, Απορροφητικότητα, ε, Συντελεστής εκπομπής θερμικής ακτινοβολίας, κτλ.
    πως θα μπορουσαν να υπολογιστούν?

    michanikos.png
    2.Για αδιαφανή επιφάνεια, πόρτα, στο λογισμικο τεε-κενακ, τι συντελεστές a, Απορροφητικότητα, ε, Συντελεστής εκπομπής θερμικής ακτινοβολίας μπορουν να μπουν?
    (το λογισμικό έχει μόνο επιλογές επιχρισμάτων και άλλων δομικών στοιχείων).

    tee_kenak_michanikos.png

    3.Όπως φαίνεται στις κάτοψεις οι δυο πλευρές (Α, και Β) της κτιριακής μονάδας είναι μεσότοιχοι εντός του κτιρίου,
    Στο λογισμικό αναφέρεται ότι: (Στην περίπτωση επιθεώρησης κτηριακής μονάδας (π.χ. διαμέρισμα) οι τοίχοι με τα άλλα θερμαινόμενα τμήματα του ίδιου κτηρίου δεν ορίζονται, αφού στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν απαιτείται ο έλεγχος του Um, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.2.1. Ελάχιστες απαιτήσεις & προδιαγραφές κτηρίου αναφοράς).

    michanikos.png
    Άρα, δεν ορίζω τις 2 αυτές πλευρες της κτιριακης μονάδας καθόλου?

    4. Έχω μια πόρτα ισογείου η οποία έχει υαλοπίνακες μονούς, και προσπαθώ να υπολογίσω τον συντελεστή θερμοπερατότητας U, και την διαπερατότητα g-w αυτου του κουφώματος.
    Μέχρι στιγμής έχω υπολογίσει τα Aw, Af, Ff, Lg, Lg/Aw, έχω προσδιορίσει το Uf (σελ 264 φεκ 4003-17-11-2017-τεε-κενακ), όμως όλες οι τιμές Ug και ψ αναφέρονται σε διπλούς και τριπλούς υαλοπίνακες, πως το αντιμετωπίζεται αυτο?

    Michanikos.png

    Ευχαριστώ πολύ

     

  9. Συνάδελφοι καλημερα,

    Χρησμοποίησα internet banking της εθνικής για την πληρωμη του εφκα

    ΔΙάλεξα Πληρωμη ΕΦΚΑ(ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) και έβαλα και τον κωδικό πληρωμης μου. Χρησιμοποεί και άλλος συνάδεφος αυτη την μέθοδο? (ή έκανα πατατα), γιατι στο ιστορικο πληρωμων του εφκα δεν την δείχνει ακόμα την πληρωμη, και το 1555 του εφκα ειναι down.

    Ευχαριστώ.

  10. Καλησπέρα,

    Στο σύστημα αμοιβων του τεε,

    Στην καρτέλα Κύριες εργασίες, στην επεξεργασία εργασιών, στο κουτάκι μονάδες τι τιμή βάζουμε?

    Στην καρτέλα Χώροι:

    Επιφάνεια ακάλυπτου->0?

    Προυπολογισμός έργου ->0?

     

    Ευχαριστώ

     

    τα τμ. (το βρήκα)

  11. Συνάδελφοι τοπογράφοι,

    Όλα ωραια αυτα που λέτε, όμως καμία σχέση με αυτα που συμβαίνουν έξω...

    Σε όλες τις υπηρεσίες δέχονται τοπογραφικα διαγράμματα εξαρτημενα απο οποιαδηποτε ειδικότητα. Κάντε μια βόλτα όπου θέλετε..

    Ο σύλλογος δεν κάνει τπτ, και ούτε τον ενδιαφερει απο τι έχω καταλάβει. Δύσκολο να σπασεις ένα κατεστημενο, πολυ. Άρα γιατι όχι και εμεις, στατικες μελέτες, αρχιτεκτονικες μελέτες με 2-3 γραμμες. Αν ειναι να πάμε στον πάτο, γιατι όχι ομαδικώς...

    Αυτά και αλλα πολλα....

  12. Καλησπέρα συνάδελφοι,

    όποιος εχει την καλοσύνη να απαντήσει ευχαριστώ,

    κτίριο που έχει ισόγειο και όροφο, μου έχει ανατεθεί η έκδοση πεα για τμήμα ισογείου και ορόφου που επικοινωνούν με εσωτερική σκάλα.

    τα άλλα τμήματα ισογείων&ορόφων ανήκουν σε άλλους ιδιοκτητες, (καθως εχει συσταθει οριζοντια ιδιοκτησια)

    Πως θα το ονομάσω αυτό? (τίτλος κτιριακής μονάδας)

    ευχαριστώ

  13. καλησπέρα συνάδελφοι,

    Προσπαθω να βγαλω ενα πεα,  ειναι ένα κτίριο εντός οικοπέδου,  και θα βγάλω για τμήμα του κτιριου, δηλαδή ενα διαμέρισμα που αποτελείται από  τμήμα του ισογείου  και του ορόφου και επικοινωνουν με εσωτερική σκάλα. Μου δωθηκε το τ.δ. που προσαρτήθηκε στο συμβόλαιο το οποίο αναγράφει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας.

    -Στον τίτλο της κτιριακής μονάδας τι θα μπορούσα να βάλω? ( στο τοτεε αναφέρει οτι πρπει να γραψουμε τον αριθμο του ορόφου, δηλαδη στην περιπτωση μου το 1? (max οροφος))

    -Χρήση κτιρίου πολυκατοικία?  (μάλλον όχι γιατι το πεα αναφερεται μονο για το συγκεκριμενο τμημα κτιριου οποτε μονοκατοικια)

    -Οτιδήποτε άλλο που θα πρεπει να προσέξω, ή να διορθώσω

    Ευχαριστώ πολυ

  14. 3 ώρες πριν, georgegaleos said:

    Ακόμη είναι ο Φεβρουάριος έχει βγεί και σχετική ανακοίνωση στο ΕΦΚΑ.

    Δηλαδή σου εμφανίζει στις αναλυτικές οφειλές ανά μήνα και στις πληρωμές στον πίνακα με τα σύνολα ότι τον οφείλεις ?

    Καλησπέρα George!

    Ναι, τον έχω πληρώσει από τα τέλη του προηγούμενου μήνα, και στα αναλυτικά αναγράφει ότι τον οφείλω, θα τους πάρω τηλ να δω τι συμβαίνει. Όντως δεν το γνώριζα αυτό με την ανακοίνωση, την εισφορά του μαρτίου θα την πληρώσουμε σε άλλη ημερομηνία (εμπρόθεσμη). Αλλα αυτό με τον φεβρουάριο ειναι περίεργο.

  15. καλησπέρα συνάδελφοι,

    έχει αλλάξει κάτι με τις μηνιαίες πληρωμες του εφκα? γιατι μπαίνω μεσα στον δικτυακο του τόπο και αναγράφει ότι ο μήνας εισφορας ειναι 2/2018 και μάλιστα ότι δεν τον έχω καταβάλει (ενω τον έχω πληρώσει!)

  16. Καλησπέρα Συνάδελφοι,

    Δεν μπορεσα να βρω παρομοιο θέμα στην αναζήτηση, γιαυτό και άνοιξα καινούργιο.

    Αγόρασα ορισμένους τρίποδες, και θα ήθελα να καταλάβω αν θεωρούνται ως πάγια.  στην ΠΟΛ:

    https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/27493

    βρήκα μόνο αυτό: Πάγια περιουσιακά στοιχεία (πάγια στοιχεία ενεργητικού) (Fixed assets): Τα περιουσιακά στοιχεία που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν κατά τρόπο διαρκή για τους σκοπούς της οντότητας και αναμένεται να προσφέρουν οφέλη πέραν της μιας ετήσιας περιόδου. (Ν. 4308/2014 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:. ΟΡΙΣΜΟΙ)

    Αν ειναι πάγια, με αποσβέσεις κτλ ποιες άλλες υποχρεώσεις έχουμε?

    Ευχαριστώ πολύ

  17. Εγω δεν είχα έσοδα ούτε έξοδα το τελευταίο τρίμηνο του 2017. Υποβάλω  ΜΥΦ για το συγκεκριμένο τρίμηνο η οχι ? Και εάν  ναι πως μπορεί να γίνει αυτό εφόσον δεν καταχωρώ κάποιο αφμ?

     

    Για εμάς της "παλιάς" σχολής, που τα καταχωρούμε ένα προς ένα στην εφαρμογή μυφ της ααδε, να φανταστω δεν χρειαζεται να υποβάλουμε κάποιο αρχείο, ή κάτι άλλο.

×
×