  1. Μπορείτε να με κατευθύνετε στην επιλογή προϊόντος από κατάλογο εταιρείας για αυτόματο διακόπτη με στοιχείο υπερεντάσεως και υπερφορτίσεως;

    Βρήκα σε μονογραμμικό το σύμβολο που επισυνάπτω στην εικόνα και θέλω να το αντιστοιχίσω με ένα ηλεκτρολογικό εξάρτημα.

    Για παράδειγμα, στην τροφοδότηση αντλίας 3 kW είχε έναν τέτοιο διακόπτη με εύρος στο ρεύμα εντάσεως 5,5-8Α.

    Ο διακόπτης αυτός υπάρχει και έχει μαζί θερμικό ή εννοεί ότι πρέπει να βάλω ξεχωριστό θερμικό;

    post-722-0-54991800-1325495293_thumb.jpg

  2. ...στο WC ενσωματομένα τα φωτιστικά χωρίς καμία προστασία από τους υδρατμούς .

     

    Ειλικρινά μέχρι σήμερα η μόνη λύση που έχω βρει είναι φωτιστικό οροφής στεγανό (σε μεγάλο μπάνιο). Στεγανή πλαφονιέρα - απλίκα ή επίτοιχο φωτιστικό δεν έχω βρει. Εσείς;

  3. Εννοούσε ότι το κόστος θα το μοιραστούν οι ένοικοι όσοι είναι αυτοί, δύο , τρεις κτλ.

    Όσον αφορά για τον Διακόπτη Διαφυγής Έντασης είναι ένας αθροιστικός μετασχηματιστής ρεύματος τύπου δακτυλίου. Από το πρωτεύον του μετασχηματιστή περνούν τα ρεύματα των 3 ενεργών αγωγών και του ουδέτερου Ν (τριφασικός) ή το ρεύμα ενός ενεργού αγωγού και του ουδέτερου Ν (μονοφασικός). Από το δευτερεύον περνά ένα ρεύμα που είναι ανάλογο του αθροίσματος των παραπάνω ρευμάτων.

    Όταν δεν έχουμε διαρροή Ι1+Ι2+Ι3+Ν = 0 και το δευτερεύον του μετασχηματιστή δεν έχει ρεύμα.

    Όταν έχουμε διαρροή τότε το παραπάνω άθροισμα δεν ισούται με μηδέν και το δευτερεύον του μετασχηματιστή διαρρέεται από ρεύμα, τότε εφαρμόζεται μία τάση (από το ρεύμα αυτό) σε ένα πηνίο ενός διακόπτη ο οποίος ανοίγει τις επαφές, θέτωντας την εγκατάσταση εκτός.

    Όταν ο ΔΔΕ τοποθετείται μετά το γενικό διακόπτη και τις γενικές ασφάλειες (περίπτωση προστασίας πολλών κυκλωμάτων φωτισμού/ρευματοδοτών) θα πρέπει για να μην τίθεται σε περίπτωση διαρροής εκτός προστασίας όλη η εγκατάσταση, να τοποθετούμε για κάθε γραμμή φωτισμού/ρευματοδοτών διπολική αυτόματη ασφάλεια (φάση + ουδέτερος). Έτσι, απομονώνουμε το προβληματικό κύκλωμα φωτισμού/ρευματοδοτών στο οποίο έχουμε διαρροή, τροφοδοτώντας τα υπόλοιπα κυκλώματα μέσω του ΔΔΕ.

  4. 1. Που εισάγω πόσο lx χρειάζομαι για το συγκεκριμένο χώρο? Διότι το πρόγραμμα δεν είναι στην θέση να ξέρει τι ισχύς φωτισμό θέλω να έχω σε αυτό το χώρο

    2. Αν επιλέξω τα φωτιστικά που θέλω να βάλω, ορίσω την επιφάνεια υπολογισμού και πατήσω «Εισαγωγή» μου γεμίζει την επιφάνεια με 40 φωτιστικά σημεία. Και τώρα που φαίνεται ότι ο φωτισμός είναι καλός ή θα χρειαστώ γυαλιά ηλίου ή τον φακό?

     

     

    Τα απαιτούμενα λουξ σε εσωτερικό χώρο θα τα ορίσεις εσύ. Όχι στο πρόγραμμα αλλά στο βάθος του μυαλού σου (πρώτη πηγή είναι πίνακες και βιβλία φωτοτεχνίας). Το πρόγραμμα μετά, στην έξοδο του, θα σου δώσει τις καμπύλες φωτεινότητας. Αν τα νούμερα που θα δεις σε καλύπτουν τότε η επιλογή των φωτιστικών που έκανες ήταν η σωστή.

     

    Αν σε ενδιαφέρει ο φωτισμός οδών τότε το πρόγραμμα έχει έναν πολύ καλόν wizard. Ακολουθεί το πρότυπο EN 13201 και σου δίνει αν τα φώτα που επέλεξες (ύψος, ισχύ, διάταξη επί του δρόμου κτλ) θα σου κάνουν τη δουλειά ή όχι. Μάλιστα σου εμφανίζει πράσινο τικ ή κόκκινο Χ για να βλέπεις αμέσως αν αυτό που έκανες είναι καλό. Βέβαια εγώ για τους δρόμους μιας ελληνικής πόλης φτιάχνω ένα μοντέλο μέσα στο dialux για εξωτερικό φωτισμό όπου προσθέτω τζάμια με έντονο φωτισμό (βλ. βιτρίνες) αυτοκίνητα, δέντρα κτλ και κάνω και εκεί έναν υπολογισμό για να δω τις καμπύλες.

     

    Γενικά το πρόγραμμα είναι εύχρηστο αρκεί να του αφιερώσεις λίγο χρόνο.

    Ακόμη όμως και για τα πιο απλά πράγματα μην χρησιμοποιείς τον wizard. Θα σε μπερδέψει ("μου γεμίζει την επιφάνεια με 40 φωτιστικά σημεία"). Προσπάθησε να το δουλέψεις από "κενή σελίδα".

     

    Αυτά τα ολίγα. Καλές μελέτες.

  5. http://en.wikipedia.org/wiki/Cleanroom

     

    Ένας στείρος χώρος πρέπει να μπει σε κάποια κατηγορία ώστε να γίνει η μελέτη κλιματισμού και πίεσης αέρα εντός του χώρου. Στην ουσία θες ο χώρος σου να είναι σε υπερπίεση σε σχέση με την εξωτερική πίεση που υπάρχει π.χ. στον κοινό διάδρομο του κτιρίου που βρίσκεται το χειρουργείο. Απαιτούνται και φίλτρα HEPA. Ακολουθείς το ISO και μετά την κατασκευή (προσοχή στο δάπεδο και στα τοιχεία) γιατί απαιτούνται μετρήσεις σωματιδίων του χώρου απο πιστοποιημένες εταιρείες.

    Για αρχή πάντως διάβασε βιβλία και το ISO.

  6. Η μετάδοση θερμότητας λόγω ακτινοβολίας είναι έως και 5 φορές μεγαλύτερη από τη μετάδοση θερμότητας με συναγωγή σε κάθετο τοίχωμα (βλ. πλαϊνά εξωτερικής μονάδας) είτε έχουμε χειμώνα είτε καλοκαίρι. Οπότε, το στρώμα του αέρα πλησίον των επιφανειών του κλιματιστικού δεν "τραβάει" τη θερμορροή, αλλά το ποσοστό της ακτινοβολίας στη θερμορροή είναι κατά πολύ μεγαλύτερο.

    Φυσικά, εάν η εξωτερική μονάδα λειτουργεί σε χαμηλότερη θερμοκρασία βοηθάει την απόδοση του συστήματος. Οπότε ένα μεταλλικό στάγαστρο μονωμένο εσωτερικά (αν μπει εξωτερικά θα καταστραφεί γρηγορότερα λόγω καιρικών φαινομένων) στέγαστρο θα βοηθήσει το σύστημα. Άλλωστε ποφυλλάσει και την εξωτερική μονάδα από τη βροχή.

  7. Το κιβώτιο που συνδέει την έξοδο του Φ/Β string με τον inverter θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε junction box.

    Αυτό περιέχει τις ασφάλειες και τις διόδους για την προστασία των Φ/Β λόγω σφάλματος (ανάστροφα ρεύματα κλπ).

     

    aiche η φωτο δεν είναι καθαρή.

  8. Φυσικά και μπορείς. Μια βόλτα από το τοικό ΚΕΠΕΚ μήπως έχουν να σου δώσουν υλικό για Ασφάλεια Εργασίας σε καταστήματα.

    Υποθέτω ότι θα υπάρχουν 3 άνθρωποι, άρα ελάχιστη απασχόληση σου ως Τ.Α. : 25 ώρες ετησίως.

    Προσέχεις τη χρήση Η/Υ και την ορθοστασία, τα ράφια, τοπική αποθήκη, τις μεταφορές φορτίων, το αυτοκίνητο μεταφοράς, η/μ εγκαταστάσεις (ιδιαίτερα ηλεκτρολογικά) και τα δομικά στοιχεία του κτιρίου.

    Θα χρειαστεί να κάνεις και μια έκθεση επαγγελματικού κινδύνου. Για να μην βρεις κανά μπελά αναφέρεις ό,τι υπάρχει νόμιμο, ιδιαίτερα για προσωπικό... καταλαβαίνεις :wink:

    • Upvote 1
  9. miltos, σε ευχαριστώ για την απάντηση.

    α) Πώς θα βάλω το πρόγραμμα να υπολογίσει τη συνολική πίεση που πρέπει να έχω στο σημείο 1 ;

    β) Η υδραυλική σύνδεση δεξαμενής - πυρ. συγκροτήματος είναι μια σωλήνα αναρρόφησης που περνά από το πιεστικό δοχείο ;

  10. ΝΕΟ ΕΡΩΤΗΜΑ

    Σας δίνω ένα μικρό σκαρίφιμα και μια εικόνα από το Adapt-Πυρόσβεση.

    Μου φαίνεται περίεργο αλλά ανακάλυψα ότι πρέπει να θεωρήσω ένα μικρό κομμάτι σωλήνας (0,1 m) από τον κόμβο 7 για να βάλω ένα springler στη θέση 8. Τα springler στη θέση 6 και 10 μπορεί να μπουν στους κλάδους τους χωρίς την ανάγκη πρόσθετης σωλήνας μήκους 0,1m επειδή προφανώς είναι τελευταία σημεία στον κλάδο που ανήκουν.

    Δεν θα μπρούσε το Adapt να δεχτεί ότι στο σημείο 7 υπάρχει springler χωρίς την ανάγκη πρόσθεσης σωλήνας 7-8 μήκους 0,1m ; Σκέφτομαι - πράτω λάθος ;

     

     

    Επίσης, ένα δεύτερο ερώτημα :

    Τί πρέπει να βάλω στη θέση 1 ώστε να δηλώσω ότι υπάρχει το πυροσβεστικό συγκρότημα ; Τί εξαρτήματα ;

    post-724-131887269162_thumb.jpg

    post-724-131887269171_thumb.jpg

  11. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

     

    Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας /Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ) διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «Φωτοβολταϊκά Συστήματα: Τεχνολογίες - Προβλήματα - Προοπτικές.

     

    Η ημερίδα πραγματοποιείται την Παρασκευή 20 Μαΐου 2011, στο Αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ από τις 10:00 έως τις 16:00. Στόχος της ημερίδας είναι να παρουσιαστεί το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο και η υφιστάμενη κατάσταση των Φ/Β έργων, να εντοπιστούν προβλήματα που εμφανίζονται από τεχνολογικής, νομοθετικής και διαδικαστικής οπτικής, να παρουσιαστούν οι νέες τεχνολογίες και οι τρέχουσες δυνατότητες χρηματοδότησης έργων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων.

     

    Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας και των αρμόδιων φορέων, επιστήμονες διεθνούς κύρους και επιστημονικά ιδρύματα, ενώ παράλληλα θα παρουσιαστούν και επενδυτικά θέματα και μελέτες περιπτώσεων.

     

    http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/EKDHLVSEIS/PROSEXEIS_EKDHLWSEIS/FWTOVOLTAIKA_SYSTHMATA

     

     

    Θα ήταν ευχής έργον, αν επιτρέπεται, όποιος πάει να βιντεοσκοπήσει ή να δώσει στο michanikos.gr όσα ειπωθούν εκεί.

  12. Δυστυχώς το πρόβλημα παρουσιάστηκε όταν τεχνίτης σήκωνε τον διακόπτη... :sad:

    Θυμαται ότι είδε μια λάμψη και μετά κάψιμο παντού. Είχε καεί στα χέρια και στο στήθος. Υποπτεύομαι ότι η φωτιά εκδηλωθηκε απότομα και μεταφέρθηκε στα ανώτερα σημεία.

    Ολοι οι πυκνωτές είναι ενωμένοι σε μια σειρά.

×
×