  1. 8 ώρες πριν, pde said:

    Α.  Θερμοστατης : Θερμοκρασία χώρου : 18-19  0C , ελεγχει την αντλια του δευτερευοντος ,

    Β.  Aντλία νερού (πρωτευοντος), ρυθμισμένη στο 40% και start/stop. 2 λεπτά λειτουργία. 1 λεπτό stop

    Λείπουν πολλά data, που δεν μπορούν να συγκεντρωθούν μέσω forum.... απαιτείται μηχανολόγος, γνώστης του θέματος, επί τόπου.

    Μου έκαναν εντύπωση (κακή) τα εξής :

    Α. Όταν σταματήσει ο κυκλοφορητής δευτερεύοντος η Α. Θ. συνεχίζει ???

    ( δουλεύει συνέχεια με το θερμοστάτη της??? )

    Β. Ο κυκλοφορητής πρωτεύοντος πρέπει να λειτουργεί συνέχεια, όσο λειτουργεί η Α.Θ. 

    Γ. Buffer .... τεράστιο!!!

    Δ. Τι απώλειες σε KW, έχει το σπίτι σε 0οC, και τι απόδοση έχει η Α.Θ. στην ίδια θερμοκρασία???

    (έτσι επιλέγεται σωστά μιά Α.Θ. και όχι με βάση τι επιδοτείται!)

    Ε. Μηχανολόγος σχετικός με Α.Θ. ασχολήθηκε???? ή μπα....???

    • Like 1
  2. Ακόμα και αν κάποιος έχει εμπειρία από τον συγκεκριμένο, απαγορεύεται από τους κανόνες του forum, να λεχθεί κάτι υπέρ ή κατά...

    (θα ήταν διαφήμιση ή δυσφήμιση) !

  3. Η τελική τιμή πώλησης δεν καθορίζεται από κάποιο νόμο....

    Είναι καθαρά θέμα διαπραγμάτευσης μεταξύ πωλητή και αγοραστή.

    Στην περίπτωσή σας, προαπαιτούμενο είναι φυσικά, να βρείτε αγοραστή που να θέλει να χτίσει ξενοδοχείο εκεί και μόνο εκεί...

    • Like 1
  4. Συνάδελφοι δεν υπάρχει πλέον ΤΣΜΕΔΕ...., για οτιδήποτε σχετικό με ασφάλιση, σύνταξη, ιατροφαρμακευτικά ψάξτε σε ΕΦΚΑ.

    Ραντεβού προσωπικό δύσκολο βέβαια, λόγω και του covid.... ( ήταν στραβό το κλήμα....) 

    Υ.Γ. Μη το μπλέκετε με το ΤΜΕΔΕ που δεν έχει καμμία σχέση με ασφάλιση μηχανικών αλλά μόνο με εγγυητικές επιστολές κλπ

    • Like 1
  5. Η θερμοκρασία που ρυθμίζουμε στο FCU, είναι η θερμοκρασία που αυτό σταματά να δουλεύει.

    Μπορούμε κατεβάζοντας σιγά σιγά την ρύθμιση, να δούμε τη θερμοκρασία χώρου, όταν αυτό σταματήσει να δουλεύει.

    Φυσικά το οποιοδήποτε θερμόμετρο, αισθητήριο θερμοκρασίας, θερμοστάτης κλπ. έχει κάποιο σφάλμα μέτρησης (μικρό ή μεγαλύτερο), και έτσι πάντα υπάρχουν διαφορές από το ένα στο άλλο. 

    • Like 1
  6. 8 ώρες πριν, Skrats said:

    Υπάρχει ένας σωλήνας που ξεκινάει από την σόμπα.

    Για να θερμαίνει σώματα πρέπει να φεύγουν 2 σωλήνες (προσαγωγή - επιστροφή νερού).

    Όταν λες ένας σωλήνας....μήπως εννοείς το μπουρί???? (για τα καυσαέρια)

    • Upvote 1
  7. Αν ψηλαφήσετε με το χέρι το κάτω - σκούρο μέρος, μυρίζει πετρέλαιο?

    Αν μυρίζει είναι τριχοειδής διαρροή από τη βάνα, που ανεβαίνει προς τα πάνω!

    Καλό είναι να την απομακρύνετε 1-2 εκατοστά από το κάγκελλο, προσεκτικά!

    • Like 1
  8. Οποιοσδήποτε θερμοστάτης χώρου, για να έχει καλύτερη ακρίβεια μέτρησης, πρέπει να εγκαθίσταται μακρυά από πηγές θέρμανσης (όπως γράφουν όλοι στις οδηγίες τους).

    Οι θ.κ. (καθώς είναι τοποθετημένες πάνω στα σώματα), δεν προσφέρονται για ακριβείς ρυθμίσεις, είτε είναι αναλογικές είτε ψηφιακές.

    Γιαυτό και οι αναλογικές δεν αναφέρουν βαθμούς κελσίου αλλά κλίμακα 1 - 5.

    • Upvote 1
  9. Αν οι σωλήνες τροφοδοτούν και τα από πάνω διαμερίσματα, δεν μπορείτε να τις κόψετε από μόνη σας.

    Θα πρέπει να συμφωνήσουν όλοι οι συνιδιοκτήτες, ότι δεν πρόκειται να επισκευαστεί - χρησιμοποιηθεί ποτέ, το δίκτυο θέρμανσης.

  10. Για να είστε σίγουρος ότι κάνετε σωστή επιλογή, θα πρέπει να αναζητήσετε στοιχεία παροχών και μανομετρικών από τη μελέτη θέρμανσης.

    Πολλές φορές συμβαίνει ο υδραυλικός - εγκαταστάτης να επιλέγει - τοποθετεί ένα κυκλοφορητή απλά και μόνο επειδή ταιριάζει στις σωλήνες. ( δεν γνωρίζω πώς επιλέχτηκε ο δικός σας κυκλοφορητής).

  11. Με πλάκα, αλλά χωρίς σκεπή από πάνω, το σπίτι μπορεί να είναι κατοικήσιμο, άρα ηλεκτροδοτείται (χρειάζεται, εκτός των άλλων και βεβαίωση του επιβλέποντα μηχανικού).

  12. Εξηγώ στο φίλο Paul_, γιατί η λύση του είναι πολύ κακή!

    Σε κάθε σπίτι το δίκτυο θερμαντικών σωμάτων απαιτεί κάποια συγκεκριμένη παροχή νερού από το λέβητα, για να λειτουργεί σωστά.

    Η παροχή αυτή εξαρτάται από τις θερμικές απώλειες του σπιτιού.

    Ακόμα και 3 ολόιδια διαμερίσματα αν έχουμε σε ημιυπόγειο, ισόγειο και όροφο, οι απώλειές τους είναι διαφορετικές, άρα χρειάζονται και διαφορετικές παροχές νερού.

    Έστω ότι το ημιυπόγειο, χρειάζεται 1,5 κ.μ./ώρα, το ισόγειο 1,0 και ο όροφος 2 κ.μ./ώρα (τυχαία νούμερα)

    Άρα όταν είναι ανοιχτή 1 ΗΒ, η σωστή παροχή είναι 1 ή 1,5 ή 2, ανάλογα πιό διαμέρισμα θερμαίνεται.

    Αν 2 ΗΒ είναι ανοιχτές, η σωστή παροχή είναι 2.5 ή 3 ή 3,5.

    Αν και οι 3 ΗΒ είναι ανοιχτές η σωστή παροχή είναι 4,5 κ.μ./ώρα.

    Προφανώς η λύση του φίλου δεν πρόκειται ποτέ να λειτουργήσει σωστά, αντίθετα με ένα σωστά διαστασιολογημένο και ρυθμισμένο κυκλοφορητή inverter, που θα το κάνει τέλεια!

    • Like 1
    • Upvote 1
  13. Συνάδελφε αν λύσεις τα ερωτήματα 1 & 4, για τα οποία δεν γνωρίζω να σου απαντήσω, η ηλεκτροδότηση και υδροδότηση σε περιβάλλοντα χώρο νόμιμης επιχείρησης από το κεντρικό κτίριο είναι μονόδρομος νομίζω!

  14. Ίσως να γίνεται με κάποιο PLC (προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή).... (λυπάμαι δεν έχω γνώσεις για αυτό!)

    Ίσως όμως το κόστος να είναι μεγαλύτερο από ένα κυκλοφορητή inverter...  και βέβαια δεν είναι καλύτερη λύση, από πλευράς υδραυλικής ροής! (μάλλον είναι πολύ κακή λύση!!!)

    • Upvote 1
×
×