  1. Caan,για αυτόν τον λόγο γουστάρω το ΡΑΦ. Ελπίζω να μας διαβάζουν και να προσθέσουν την δυνατότητα τοποθέτησης και υπολογισμού των διαμήκων οπλισμών της δοκού εκτός συνδετήρα,δηλαδή στο συνεργαζόμενο πλάτος της δοκού. Το εφαρμόζω αρκετές φορές για αποσυμφόριση.

     

    Όσον αφορά την επικάλυψη των δοκών σε περιπτώσεις περασιάς δοκού-υποστυλώματος ίδιας διάστασης,δίνω πάντα ένα επιπλέον 1-2εκ σε σχέση με τα υποστυλώματα,ώστε οι διαμήκεις οπλισμοί των δοκών να διέρχονται ανεμπόδιστα (χωρίς κάμψη) στον κόμβο του υποστυλώματος.. Κατ'αυτόν τον τρόπο οι συνδετήρες των δοκών στην κρίσιμη περιοχή τους,έχουν πάντα έναν διαμήκη οπλισμό στην γωνία (κάτι που δεν επιτυγχάνεται κατά την κάμψη αυτών). Προσπαθώ βέβαια οριακά να αποφεύγω και τον απαιτούμενο από τον κανονισμό,επιδερμικό οπλισμό λόγω επικάλυψης

     

     

    Αυτό πώς το κάνεις; Δηλαδή αν έχεις 2,5 εκ στα υποστυλώματα τα 1-2 εκ παραπάνω στο δοκάρι πώς το δίνεις;

  2. Να σου πω εγώ τι γίνεται στην πράξη...γεμίζουν σοβά τους τοίχους.

    nik, βάλε 3 εκ αποστάτη κράτα 25 εκ το δοκάρι σου και τσέκαρε απλά αν χωράνε τα σίδερα στους κόμβους σου και στις στηρίξεις σου.Μην αφήσεις απλά να στο καλουπώσει με πατοδόκαρο απο τάβλες......θα καταλάβεις το γιατί αμέσως.Στα υπόλοιπα θα είσαι μια χαρά 

  3. Τέρυ...με το 30αρι δοκάρι σε τοίχο χωρίς συρόμενο θα έχεις 

     

    1) Πάχος τοίχου αγνοώντας σοβάδες = (από έξω προς τα μέσα) 9τούβλο + 7μονωτικό + 9τούβλο = 25εκ.

     

    2) Πάχος δοκού = 7μονωτικό + 30μπετό = 37εκ....

     

    Διαφορά = 12 εκ δόντι. Πως το διορθώνεις, με σοβά ? Αν ο αρχιτέκτονας δεν θέλει δόντι τι κάνεις ? Τουλάχιστον με τα 25εκ δοκού κάτι κάνεις. Σκέψου μικρά σπίτια με μικρά δωμάτια που ακόμη και τα 5εκ μετράνε και οι αρχιτέκτονες θέλουν λείες επιφάνειες.

    Για το "δόντι" υπάρχουν λύσεις

    Διπλή δρομική με Κ100, είναι ακόμα 9 - 19 - 23 στη Λάρισα

  4. Χωρίς συντήρηση, χαμηλό ποσοστό οπλισμών στους εξώστες, διάβρωση, υψηλή διαβρωτικότητα περιβάλλοντος ΚΑΙ ΟΜΩΣ.....το κτήριο με τόσα προβλήματα κατάφερε και έβγαλε το κύκλο ζωής του.(Τι σου είναι αυτη η διάβρωση ε;)

     

    Ο Δήμος Ναυπλίου και η αρμόδια υπηρεσία για το ιστορικό κέντρο τι έκανε τόσο καιρό; Αν δεν κάνω λάθος υπάρχει υποχρέωση συντήρησης του κτηρίου απο τους ιδιοκτήτες ή κάνω λάθος;

    • Upvote 1
  5. 22 χρόνια Χρήστο μελετών; πόσο είσαι 60; Φίλε βαρέθηκα και εγώ , τράβα κάνε κανένα μπάνιο στη θάλασσα και άρχισε σιγά σιγά να αραιώνεις απο το michanikos γιατί θα σου δημιουργήσει ψυχολογικά 

     

    +1 Για το βιογραφικό σου respect!!!

  6. Ο τίτλος σου αν δεν κάνω λάθος λέει Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, αν έγινες Πολιτικός Μηχανικός και είσαι και στο μητρώο του ΤΕΕ το παίρνω πίσω.Εάν πάλι έχεις μελετητικό και δεν το ξέρω πάλι το παίρνω πίσω.Είσαι ο μόνος Μηχανολόγος Μηχανικός που μιλάει για σκυρόδεμα, μελέτες πολιτικού μηχανικού κ.ο.κ. Η εργασία σε εργοτάξιο δηλώνει 12-14 ώρες επι ποδός και όχι 12-14 σε φόρουμ

    • Upvote 2
  7. Ως καθηγητής έχεις δικαίωμα να τραβάς μόνο γραμμούλες, φρόντισε να τις επιβεβαιώνεις μόνο γιατί κουράζομαι να διορθώνω.Αν είχες έστω λίγη εμπειρία απο "εργοτάξιο" και όχι απο "εργαστήριο" θα έδειχνες θρησκευτική ευλάβεια στους Πολιτικούς Μηχανικούς που δείχνουν υπομονή με παρεμβάσεις που γίνονται απο μη - Πολιτικούς Μηχανικούς

    • Like 1
    • Upvote 2
  8. Cann αν εννοείς οτι η μεγαλύτερη επικάλυψη στο υποστύλωμα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μεγαλύτερη επικάλυψη στο δοκό , ναι , συμφωνώ.Συνεχίζω όμως να πιστεύω οτι θα έχει πρόβλημα με τις συγκεκριμένες διαστάσεις που δίνει ο nik.

     

    Ροδόπουλε θέλεις να σου ανεβάσω φωτογραφίες σε παραθαλάσσια με μικρότερες επικαλύψεις , ακόμα και σε γέφυρες, που δεν υπάρχει θέμα;. Το πρόβλημα της διάβρωσης  αναδεικνύεται τόσο έντονα μόνο απο εσένα

    • Upvote 1
  9. Εσωτερική πλάκα - Πρόβολος, η μια δεν είναι άλλη είναι.Πώς μπορεί να γίνει κατασκευαστικά να δώσεις μικρότερη επικάλυψη στην εσωτερική πλάκα και μεγαλύτερη στο πρόβολο; .Επίσης , το 25άρι σε δοκούς πως θα το κουμπώσεις σε 25 άρι πλάτος υποστυλώματος; Στη περίπτωση που αναφέρεις Cann, μάλλον θέλεις να πείς το αντίθετο, μεγαλύτερη επικάλυψη στο δοκάρι και όχι στο υποστύλωμα,.

  10. Το παλικάρι έκανε συγκεκριμένη ερώτηση, τις συνθέσεις τι τις μπερδεύεις; Nik κατά τη ταπεινή άποψη μου τα 25 εκ δεν κάνουν,δοκίμασε να αυξήσεις το πλάτος στα 30 εκ τουλάχιστον και ακολούθησε αυτό που λέει ο terry παραπάνω για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

  11. Μόνο απο κατασκευαστικής άποψης και χωρίς να αναφερθούμε καν σε προστασία τα 25 εκ σε Υ/τα θα σου δημιουργήσουν πρόβλημα με τα σίδερα απο τα δοκάρια σου.Τα υπόλοιπα στα έχουν αναλύσει οι συνάδελφοι

  12. Νομίζεις....πρόσεχε μόνο γιατί βγήκαν παγανιά για ελέγχους.Μη κόψεις ΑΠΥ για μελέτη και δεν τη δηλώσεις στο σύστημα ΤΕΕ, θα έχεις πρόβλημα.

     

    "να σου φέρω ένα παράδειγμα εκκλησίας που μελετώ τελευταία σε απόσταση 60 μέτρων απο την θάλασσα" Είδες τελικά που έχω δίκιο, στο Showroom πάραυτα !!!