  1. Οι εγκύκλιοι ΔΕΝ υποκαθιστούν νόμους και ΠΔ. Μόνο δίνουν οδηγίες για την εφαρμογή τους, όταν αυτό είναι απαραίτητο.

    Σε περίπτωση ασυμφωνίας, υπερισχύει (προφανώς) το ισχυρότερο.

  2. Δεν πρόκειται για επισκευή, αλλά για νέα εγκατάσταση, η οποία πρέπει να τηρεί τις ισχύουσες διατάξεις

    Ανεξαρτήτως του ελέγχου, η αυθαιρεσία παραμένει και βαρύνει ΟΛΟΥΣ τους ιδιοκτήτες. Το "αποτέλεσμα μηδέν" (από Πολεοδομία?) σηκώνει περαιτέρω νομικές  ενέργειες. 

    Και, μιας και μιλάμε για ένα τόσο μεγάλο συγκρότημα, μήπως επιβάλλεται η εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού?

     

  3. Για τις προσθήκες κατ' επέκταση εφαρμόζεται η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Άρα, η υπηρεσία έχει δίκιο. Μην το συγχέεις με την προσθήκη καθ' ύψος, που είναι εντελώς διαφορετική περίπτωση 

    • Like 1
  4. Υπάρχει μεν ένα "θεματάκι", αλλά

    νομίζω πως μπορεί να καλυφθεί από το "περίπου 3στρ. ή όσο και αν βρεθεί μετά από νέα επιμέτρηση"  σε συνδυασμό με τις μερίδες των ομόρων και διορθωτική αποδοχής. 

    • Upvote 1
  5. Οι γνώσεις (ποιές και σε ποιό βαθμό), από μόνες τους, δεν διασφαλίζουν τίποτε. Στην αγορά, πέραν των γνώσεων, μετράνε κι άλλα πράγματα. Όπως π.χ.  εμπειρία, ικανότητα λήψης σωστών αποφάσεων σε μικρό χρονικό διάστημα, δεξιότητα στο χειρισμό ειδικών λογισμικών, πολύ καλή γνώση της νομοθεσίας, κλπ.

    Σε πρώτη φάση, αυτό που ζητείται από ένα τυπικό τεχνικό γραφείo, είναι η άριστη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (cad)

     

  6. Το "δοντάκι" δεν μπορεί να είναι συνεχές, εκτός κι αν η μεταλλική διατομή έχει ενσωματωθεί στο σκυρόδεμα (δύσκολο). Άρα, απομένει η λύση των "καρφιών" (υπάρχει όμως η περίπτωση να πέσεις σε οπλισμό...)

    αλλά

    Αφού, κατά τα φαινόμενα, το αρμοκάλυπτρο δεν μπορεί να αποφευχθεί, μήπως είναι πιο εύκολο (και πιο οικονομικό) κάτι άλλο?

    π.χ. τοποθέτηση λωρίδας μονωτικού (πολυστερίνη) σε όλο το πάχος και ύψος του τοίχου με τοποθέτηση γωνίας ή λάμας (καθ' ύψος) για ασφάλιση έναντι σεισμού

    εννοείται ότι και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να γίνει έλεγχος των πρόσθετων μεταλλικών εξαρτημάτων

    • Like 1
    • Thanks 1
  7. 3 ώρες πριν, toposa said:

    ...

    Υπάρχει κάτι που να μου το απαγορεύει αυτό;

    Όχι, αλλά δεν συνηθίζεται. Το σωστό είναι να υπάρχει συμφωνία ποσοστών συνιδιοκτησίας με τις ιδιόχρηστες επιφάνειες. Το ποσοστό δόμησης είναι αυτό που μπορεί να διαφοροποιηθεί

    κι επίσης

    θέλει προσοχή η παρουσίαση του πίνακα 

    • Like 2
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.