  1. σε ενα  λεει ονομαστικη ισχυ   70-81  kw

     

    τωρα τι χρησιμοποιω?

    Η ισχύς του λέβητα εξαρτάται απο το μπεκ που ειναι τοποθετημένο στον καυστήρα. Ο συγκεκριμένος λέβητας μπορεί

    να έχει ισχύ απο 70 έως 81 KW. Αν θές ο λέβητας να φορτιστεί στην μέγιστη ισχύ διαιρείς το 81KWΧ860=69.660Kcal/h

    με το 10.200 Kcal/Kgr και βρίσκεις την ποσότητα πετρελαίου που δίνει το μπεκ για να γίνει η καύση.

    Μετά βρίσκεις το πλησιέστερο μπεκ (απο πίνακες). Την παροχή του μπεκ που θα βρείς την πολλαπλασιάζεις με

    το 10.200 Kg/h και βρίσκεις την ισχύ του λέβητα, για το συγκεκριμένο μπεκ.

    • Upvote 3
  2. και η απόδειξη ότι είναι μονωμένος με θερμοκάμερα:'

    Συνάδελφε μπορείς να μου πείς αν έχεις αγοράσει θερμοκάμερα δηλ. τύπο και τιμή.

     

    Μέσω pm παρακαλώ.

    Ευχαριστώ, hkmap.

  3. Οι αρχαίοι ημών πρόγονοι έλεγαν: " κοιλοπονούσε το βουνό και γέννησε ποντίκι". Πολύ λόγος

    και φασαρία και ενέργειαεκ μέρους σας αγαπητοί συνάδελφοι για το θέμα της τρύπας μεταξύ

    υπογείου και ισογείου.

    Τουλάχιστον αφιερώνετε ανάλογη ενέργεια για το πώς και πόσο πληρώνεστε για τα ΠΕΑ.

    Διότι το ετήσιο κόστος για να κάνεις επάγγελμα αυξάνεται συνεχώς.....

    • Upvote 1
    • Downvote 1
  4. Παιδες εγκριθηκα...

    Αντε και στα δικα σας...

    Inzaghi μια ερώτηση, Από τις 25-9-13 έστειλα Υπεύθυνη δήλωση & βεβαίωση σεμιναρίων στο [email protected]

    με θέμα τον ΚΜΧ. Στην φάση 2 μου δείχνει ότι παρεληφθησαν δύο αρχεία απο το mail μου. αλλά όταν πάω να τα δω ένα προς ένα μου δείχνει πρόβλημα με τον σερβερ του συστήματος/ Στην φάση 3 όπου θα κάνω την αναγγελία μου δείχνει τα 2 αρχεία που θα χρησιμοποιήσω, χωρίς να τα ονοματίζει. ΒΟΗΘΕΙΑ

  5. Οι Πρόεδροι των περιφερειακών τμημάτων έκαναν παράκληση στο Υπουργό ΠΕΚΑ να αυξήσει τον αριθμό των


    προσωρινών ενεργ. επιθεωρητών, με όλους τους συναδέλφους που έχουν παρακολουθήσει τα σχευικά σεμινάρια.


    Καμμία αντίρρηση. Δεν σκέφθηκε όμως κανένας εκ των Προέδρων να ασχοληθεί με την ενεργοποίηση των ελέγχων


    των εκδιδόμενων πιστοποιητικών.


    Όποιος βγεί στην αγορά θα διαπιστώσει την εγκυρότητα και νομιμότητα αυτών των πιστοποιηρικών..

  6. Το τελευταίο διάστημα βγαίνουν διαγωνισμοί σε διάφορους Δήμους για ορισμό

    Οριζόντιου Συμβούλου για εξοικονόμηση Ενέργειας. Από ότι είδα σε μια πρόσφατη

    προκήρυξη για να πάρει μέρος κάποιος στον διαγωνισμό πρέπει να συμμετέχει σε

    ομάδα αποτελούμενη απο: Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα, Οικονομολόγο και

    Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό (μερικές φορές μόνο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό

    ή Μηχανολόγο Μηχανικό. Απαιτείται όμως η ομάδα αυτή να έχει πραγματοποιήσει

    δύο τουλάχιστον τέτοια έργα.

    Υπάρχει περίπτωση να βρεθεί Συνάδελφος με τέτοια προυπηρεσία.

    Γνωρίζει κάποιος σχετικά.

    ** Η προκήρυξη βρίσκεται σε διάφους Δήμους  

     

     

    • Upvote 1
  7. 1961 Ότι δηλώνεις (μέχρι 2.500) παίρνεις.

     

    dib το ασυμβίβαστο της μελέτης φ.α. (αν υπάρχει τέτοιο ασυμβίβαστο) είναι με το δεύτερο ΠΕΑ και όχι με το πρώτο.

    Δηλ. αν κάποιος αλλάξει ένα πατζούρι και προσκομίσει τιμολόγιο 2.500 ευρώ, θα τα εγκρόνουν?. Σε δυο ακόμα

    περιπτώσεις που έχω  ακούσει μάλλον υπάρχει τιμή ανα πατζούρι. 

  8. Στο πρόγραμμα εξοικονομώ για αλλαγή εξωφύλλων (πατζούρια) αναφέρει ότι επιδοτείται μέχρι του ποσού των 2.500 ευρώ ανά ιδιοκτησία στην υποκατηγορία 1.Δ. Εξωτερικά συστήματα σκίασης και εξώφυλλα.

    Σε μια περίπτωση αλλαγής 8 (οκτώ) εξωφύλλων (πατζούρια) το ποσό που εγκρίθηκε ήταν μικρότερο από 2.500 ευρώ. 

    Γνωρίζει κάποιος πως γίνεται η κοστολόγηση για εξώφυλλα (πατζούρια), υπάρχει κάτι ανάλογο όπως στα κουφώματα.

     

     

     

  9. Σε οροφή που αποτελείται από τα εξής στοιχεία (από έξω προς τα μέσα): στέγη κεκλιμένη με κεραμίδι, μόνωση σε οριζόντιο ταβάνι, απο τον έλεγχο (εξοικονομώ κατ' οίκον) θεωρήθηκε εσωτερική θερμομόνωση δλ. 25ευρώ/τμ.

    Σε πείπτωση που έχουμε τα εξής στοιχεία (από έξω προς τα μέσα): στέγη κεκλιμένη με κεραμίδι, μόνωση επι των δοκαριών της κεκλιμένης στέγης και επένδυση της μόνωσης με ξυλεία. Τότε η μόνωση τι ειναι εξωτερική ή εσωτερική.

    Και τελικά σε περίπτωση στέγης κεκλιμένης με κεραμίδι πότε μπορεί να θεωρηθεί η μόνωση εξωτερική και πότε εσωτερική.

     

     

     

     

     

     

     

  10. Το λεπτο εγινε ωρες, το mail εχει παει απο εχθες αλλα απαντηση καμια. Και το προβλημα ειναι πως στο teekenak δεν εχουν τηλ παρα μονο email.....Σαββα μαλλον πολυ αισιοδοξος ησουν...

    Κάνε το εξης μέχρι να σου απαντήσουν. Με το building.cert στειλε το xml όπως δηλώνεις την επιθεώρηση και μετά πριν

    την οριστική υποβολή κάνε το xml αποθηκευση και ανοιξε το. Για να δεις αν το λογισμικο που εχει το Υπουργειο εχει το

    ιδιο προβλημα.

  11. Η καμινάδα βρίσκεται στο πίσω μέρος της σόμπας όπου αυτή ειναι εντοιχισμένη.

     

     

    Συνάδελφε, κάτι σου έγραψα παραπάνω.

    Σε παρακαλώ, μη κάνεις παράθεση ολόκληρου του προηγούμενου μηνύματος.

    Ευχαριστώ, hkamp

  12. Να επαναλαβω την απορια μου, που δεν ειναι μονο δικη μου, γιατι, δηλαδη, να θεωρησω ανοικτη εστια καυσης με 50% αποδοση και οχι τοπικη μοναδα υγρου καυσιμου με 70% εφοσον εχει καμιναδα?

     

    Απο τη στιγμη που επι της ουσιας ανοικτη εστια καυσης δε λογιζεται διοτι δε λειτουργει ΠΟΤΕ με ανοικτο το θαλαμο...

    Inzaghi, παρατήρηση πρώτη: τι καλύτερο είχε ο ιταλός επιθετικός που έχεις στην φωτό από τον Χατζηπαναγή? 

    Οσον αφορά την μονάδα θέρμανσης αυτή λειτουργεί με ατφοσφαιρική πίεση και όχι με πιεστικό καυστήρα

    όπως τα γνωστά συστήματα καυστήρα-λέβητα. Στα πιεστικά συστήματα καυστήρα-λέβητα ο β.α βγαίνει ανάλογα με την

    τιμή δύο μεγεθών: της περιεκτικότητας σε CO2 και της θερμοκρασίας των καυσαερίων.

    Βάλε ότι θες (εγώ θα έλεγα ανοικτή) αλλά σαν β.α δεν μπορείς να βάλεις 70% γιατί απο την στιγμή που δεν εχει ταμπελάκι

    με σήμανση CE, ισχύ και β.α, δεν θα βρεθεί κανεις καυστηρατζής να σου μετρήσει βα=0,7.

    Θεώρησε το καλύτερα σαν σόμπα, εξάλλου δεν απέχει πολύ απο την πραγματικότητα.

  13. Βάλε και ένα μικρό ανεμιστήρα

     

    Παρακαλώ μην κάνετε παράθεση των αμέσως προηγούμενων μηνυμάτων. Επίσης να αποφεύγεται την παράθεση ολόκληρων προηγούμενων μηνυμάτων.

    Διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής.

    Ευχαριστώ, hkamp.

  14. Με εκπλησσουν οι εξειδικευμενες γνωσεις σου πανω στο αντικειμενο

    Απο που γνωριζεις αυτες τις σομπες?

    Μηπως θα μπορουσες να μου περιγραψεις τη λειτουργια τους εν ολιγοις?

    Καπου κρυμμενος θα πρεπει να υπαρχει και καποιος κυκλοφορητης, λογικα, οπως επισης και η καπνοδοχος.

     

    Και ειναι ακριβως οπως περιγραφεις, στο θαλαμο φαινεται μια φλογιτσα αλλα δε ζεσταινεται ο χωρος απο αυτον, απο τα θερμαντικα σωματα θερμαινεται.

     

    Η καυση που γινεται ακριβως? Μεσα στο θαλαμο?

    Και να υποθεσω παραγει και ΖΝΧ, εξ ου και το Boiler στο παταρι, right?

     

    Σε ευχαριστω πολυ για τη βοηθεια, μεχρι τωρα, ελπιζω να μου λυσεις τις αποριες

     

    +1 απο μενα

    Κάποτε έδωσα αγώνα να μην τις βάζει ο κόσμος. Μετά το δίπλωμα του Πολυτεχνείου, το μεταπτυχιακό και την

    θητεία μου στην βιομηχανία ασχολήθηκα με θερμάνσεις κλπ. Επειδή είδα τι πρόσφεραν οι τότε καυστηρατζήδες

    αποφάσισα και αγόρασα τα όργανα και έγινα και καυστηρατζής.

    Αυτή η σόμπα κάνει την καύση μέσα στον θάλαμο αλλά όχι με τον κλασσικό πιεστικό καυστήρα αλλά με ελεύθερη

    ροή γιαυτο έχει στην δεξαμενή εξαέρωση και η σωλήνα πετρελαίου κλίση,

    Ο κυκλοφορήτής ειναι μέσα στην σόμπα.

    • Upvote 1
  15. Αυτά τα συστήματα λειτουργούσαν ως μονάδες παραγωγής ζεστού νερου (Ολλανδικής προέλ) που συνδ΄έονταν

     

    με θερμ. σώματα. Είχαν πέραση γιατι το πετρέλαιο ήταν φθηνό, η σόμπα απέδιδε η ίδια θερμότητα και φαινόταν και

    η φλόγα στον χώρο. Ο υδραυλικός δεν έκανε καμμία μετατροπή σε αυτή την σόμπα της φωτό.

    Θα τα πάρεις όπως σου είπα. Ανοικτή εστία, καύσιμο πετρέλαιο ( τα παίρνει το ΤΕΕΚΕΝΑΚ)  β.α=0,5 κλπ

    • Upvote 2
  16. Αυτή η προειδοποίηση microsoft NET Framework αναφέρει κάτι; Οτι π.χ δεν είναι εγκατεστημένο το framework στο pc?

    Η προειδοποίηση αναφέρει: Unhandled exception has occured in your application. If you click continue the application κλπ

    Κοιτώντας στα προγράμματα αυτή η εφαρμογή υπάρχει.

  17. Μια μικρη καπνοδοχο φαινεται να εχει μονο η δεξαμενη πετρελαιου εξω.

    Δεν ξερω αν παιζει ρολο.

    Γενικα θα σας ανεβασω φωτογραφιες του χωρου, να δειτε και πειτε μου εσεις αν βλεπετε πουθενα καπνοδοχο

    Τωρα αν εκανε καμια greek patenta μεσα στη δεξαμενη και η καυση γινεται εκει, δε γνωριζω να σας πω

     

    οριστε οι φωτογραφιες, δειτε με τα ματια σας

    Αγαπητέ συνάδελφε αποτι βλέπω στην 2η φωτό αυτή ειναι σόμπα που χρησιμοποιούσαν παλιότερα. 

    Κάνει καύση όπως σου είχα ξαναπεί. Έχει καμινάδα (αλλά δεν φαίνεται) η ισχύς ειναι περίπου 15KW συν

    4KW περίπου που αποδίδει η ίδια σόμπα, έχει μοτέρ για τον αέρα καύσης, και κυκλοφορτή.

    Θα πάρεις β.α,=0,5

  18. Ρε συναδελφε το 50% ειναι για ανοικτη εστια καυσης

    100% ειναι η σομπα αν ειναι ανευ καπνοδοχου και 70% αν εχει

    Εμενα απο τη στιγμη που εχει δικτυο διανομης δεν εχει καπνοδοχο, οποτε παιρνω 100%, μοναδα το δικτυο διανομης και αντιστοιχα τα θερμαντικα σωματα

    Εάν η σόμπα που λες έχει β.α.=1 δηλ 100% τότε καίγοντας 1KG πετρελαίου θα αποδίδει 10.200Kcal/h.

    Κοίταξε την ΤΟΤΕΕ σελ 94 όπου αναφέρει καθαρά τις σόμπες.

    Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό που λες ότι δεν έχει καμινάδα. Δηλαδή τα καυσαέρια που πάνε???/

  19. Για να μην ανοιξω καινουριο τοπικ και γεμιζουμε με αχρηστες πληροφοριες, γραφω τη σημερινη μου εμπειρια να με πειτε αποψεις αντιμετωπισης

    Διαμερισμα του εξηντακατι ειχε μια σομπα στο σπιτι που ενα τζιμανι υδραυλικος τη συνδεσε με θερμαντικα σωματα και με δεξαμενη πετρελαιου στο μπαλκονι, κοτσαρισε ενα θερμοστατη κι ετσι οταν το αναβει (αφου το βαλει στην πριζα πρωτα!), κυκλοφορει με καποιο μαγικο τροπο θερμο νερο στο κυκλωμα και ζεσταινει τα καλοριφερ

    Τι σοι συστημα θερμανσης ειναι αυτο?

     

    Εννοειται πως δεν υπηρχε το παραμικρο ταμπελακι πανω, προκειται για μια τελειως αυτοσχεδια κατασκευη που δεν ξερω καν αν καποιος μπορει να τη μετρησει και να βγαλει ισχυ και αποδοσεις...

     

    Πως θα το αντιμετωπιζατε?

    Προφανώς αυτή η σόμπα καίει το πετρέλαιο όπως οι παλιές σόμπες πετρελαίου με ελέυθερη ροή. Οπότε σύμφωνα με

    την ΤΟΤΕΕ 20701 θα πάρεις β.α. όπως οι σόμπες ( = 0,50) με καύσιμο πετρέλαιο. Τα υπόλοιπα δίκτυο διανομής, θερμ. σώματα,

    κυκλοφορητής (αν υπάρχει) κατά τα γνωστά.

  20. Έχω το εξής πρόβλημα με την τελευταία έκδοση του ΤΕΕΚΕΝΑΚ. Ενώ μου βγάζει κανονικά την κατηγορία και τις

    καταναλώσεις όταν θέλω έκθεση αποτελεσμάτων μου βγάζει προειδοποίηση Microsoft.NET Framework και δεν μπορώ

    να κάνω έκθεση αποτελεσμάτων. Απεγκατάστησα το ΤΕΕΚΕΝΑΚ και το εγκατέστησα ξανά για Windows XP.

    Το αρχείο DOTNETFIX όταν πάω να το εγκαταστήσω μου δείχνει ότι ήδη υπάρχει. Προχωρώ στην εγκατάσταση του

    ΤΕΕΚΕΝΑΚ αλλά το πρόβλημα παραμένει.

    Γνωρίζει κανείς τι συμβαίνει

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.