  1. 7 ώρες πριν, hayzelx said:

    Μια ερώτηση που ήθελα να κάνω στο forum είναι αν τα επιτοίχια FCU (που μοιάζουν σαν splitάκια) έχουν ίδια απόδοση σε σχέση με της οροφής (concealed units), ή αν υπάρχει τέλος πάντων κάποια διαφορά που θα έπρεπε να λάβω υπόψιν πριν αποφασίσω για τον τύπο. Ευχαριστώ πολύ και πάλι!

     Η απόδοση είναι ότι γράφει ο κατασκευαστής στο ταμπελάκι. Εκείνο που διαφέρει είναι ο τρόπος που παίρνεις αυτή την απόδοση.

    Τη μονάδα τοίχου την τοποθέτησες και παίρνεις π.χ. 2,9 kW σε θέρμανση, ή ψύξη. Η κρυφή οροφής για να λειτουργήσει θέλει αρκετούς βοηθητικούς μηχανισμούς (στόμια, plenum, αεραγωγούς κλπ). Συνήθως αυτές, επειδή κρύβονται σε γυψοσανίδες εύκολα, ενδείκνυνται για "αρχιτεκτονιές", για εξοικονόμηση χώρου και για καλύτερη κυκλοφορία του αέρα. 

    Επειδή στις υψηλές αποδόσεις οι μονάδες νερού τοίχου, λόγω του μεγάλου μεγέθους τους, γίνονται αντιαισθητικές, άνω των 5,5 kW Ψ-Θ δεν προτιμώνται.

    • Like 1
  2. On 5/12/2022 at 2:18 ΜΜ, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΣΗ said:

    Έστειλα  ανώνυμη  στήν  υγιειονομικη  στο   1512.Εκεί  μέσα  σε  50  ημέρες  θα  κρίνουν  αν  πρέπει να  κάνουν  αυτοψία ή  όχι  λαμβάνοντας  υπ'  όψιν    αυτά  που  συζητήσαμε.

    Τώρα το πρόσεξα. Με ανώνυμη μακάρι να έρθουν.

    Γιατί δεν την έκανες επώνυμη; Έτσι κι αλλιώς, οι αποχετεύσεις οι δικές σου είναι χαμηλότερα από το σημείο εμφάνισης των υγρασιών, οπότε δεν φταις εσύ, και από την άλλη ο διαχειριστής αρνείται να ερευνήσει τη ζημιά που προκαλείται στο σπίτι σου από κοινόχρηστο χώρο, δηλαδή χώρο της αρμοδιότητάς του.

    Υ.Γ. Καλά αυτός ο φωταγωγός..."σκοταγωγό" πρέπει να τον βγάλετε ή "βρωμαγωγό". Ίσως και "Σκαταγωγό"...η Υγειονομική θα μας το πει. Αυτός ο διαχειριστής δεν έχει αντιληφθεί ούτε την ευθύνη του, ούτε τις συνέπειες. 

  3. 20 ώρες πριν, hayzelx said:

    Το κτίριο είναι πράγματι νεόδμητο, η άδεια είναι 02/2022. Ο κατασκευαστής βάζει λέβητα αερίου σε όλα τα διαμερίσματα, ήταν προσωπική επιλογή το να πάμε σε αντλία θερμότητας (και φυσικά επωμίζομαι το αντίστοιχο κόστος!).

    O τσέι, αυτός ξέρει, εγώ απλώς ρώτησα. Όντως στο φόρουμ δε μιλάμε για τιμές. Αλλά...εγώ θα προτιμούσα, σαν μηχανικός δηλαδή, να έχω μια βασική μελέτη. Μόνο έτσι μπορείς να συγκρίνεις τιμές. 

    Και μετά πας στα υλικά. Τι σωλήνας είναι ο ένας, τι ο άλλος, οι συλλέκτες ποιας εταιρείας είναι, τα εξαρτήματα, κλπ. Π.χ το να έρθει ο άλλος να σου βάλλει συλλέκτες χωρίς ρυθμιστές ροής και να παίζεις με τα βανάκια δεξιά - αριστερά, και να ζητάς μετά βοήθεια από το φόρουμ δε λέει. Ψάξε συζητήσεις εδώ να κουφαθείς. Μετά μελέτη as build θα σου δώσουν; Βασικό. Μέση απόδοση watt/m2; Θερμοκρασίες λειτουργίας; Αν πχ σου δώσουν ως βάση το 42-37 πάει η οικονομία που μπορεί να σου κάνει η Α.Θ. Και άλλα πολλά. Αυτά κοίτα προς το παρόν.  

    • Like 1
    • Upvote 1
  4. 13 λεπτά πριν, hayzelx said:

    Η ερώτηση περισσότερο έχει να κάνει με το τι είναι πιο λογικό από άποψη κόστους, καθώς δεν γνωρίζω κανέναν μηχανολόγο από τους δύο, και δυστυχώς δεν έχω κάποιον γνωστό για να απευθυνθώ.

    Γιατί, μήπως ξέρεις εμάς; :D:D

    17 ώρες πριν, hayzelx said:

    Πρόκειται για νεόδμητο διαμέρισμα 90τμ με θερμοπρόσοψη (και άλλα διαμερίσματα πάνω και κάτω) που είναι υπό κατασκευή. Πήρα (προφορική) προσφορά από τον μηχανικό/υδραυλικό που συνεργάζεται ο κατασκευαστής (καθώς η Α/Θ δεν συμπεριλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό των διαμερισμάτων)

    Ερώτηση: Το κτίριο είναι πράγματι Νεόδμητο ή απλώς το λέμε "νεόδμητο" επειδή τελειώνει τώρα; Πότε έχει βγει η άδειά του; Ρωτάω γιατί αν πράγματι είναι Νεόδμητο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ενεργειακής κλάσης Α. Η ενεργειακή αυτή κλάση είναι πολύ δύσκολο να πιαστεί χωρίς Αντλία Θερμότητας. Πως το κατάφεραν; 

    • Like 2
  5. Το "συμφέρον" δεν είναι μια στενή έννοια. Συνεπώς δεν μπορώ να ξέρω αυτή τη στιγμή τι θέλει να βγάλει αυτή η ομάδα της BMW, οπότε παραμένω στο "αυτονόητο".  

  6. Κι εγώ το σκέφτηκα και ο οποιοσδήποτε θα το σκεφτόταν έτσι. Αλλά προς το παρόν μένουμε σε αυτά που μας λέει το άρθρο.

    Αν το δω στενά "συμφεροντολογικά", καλύτερα να επισκευάζω το δικό μου παλιό αυτοκίνητο έως ότου πέσουν οι τιμές των ηλεκτρικών.:) 

  7. On 29/11/2015 at 4:24 ΜΜ, OxiMixanikos said:

    Καλησπέρα σε όλους, δεν είμαι μηχανικός, δεν έχω σχέση με οικοδομή αλλά αποφάσισα να κάνω αυτή την ανάρτηση μήπως κάποιο φιλαράκι που θα έχει την τύχη να το οδηγήσει ο γούγλης (google) εδώ, θα γλυτώσει χρόνο, κόπο και κυρίως χρήμα (800 ευρώ) για 9 τετραγωνικά.

    OK, κατανοητό. Αυτοί όμως που έρχονται, προσπαθούν να σας λύσουν ένα πρόβλημα εξωτερικού θορύβου 50+ dBA, ίσως και λιγότερο, σε ένα περιβάλλον ησυχίας κάτω των 40 dBA. Σε αυτή την περίπτωση η προσωπική αίσθηση της όχλησης είναι πολλαπλάσια και δεν έχει καμία σχέση με τις συνήθεις τεχνικές ηχομόνωσης.

    Οι σημερινοί τεχνικοί των ηχομονώσεων μπορούν κυρίως να περιορίσουν την παραγωγή ενοχλητικών θορύβων μέσα στα όρια που ορίζει η νομοθεσία όπως π.χ. μιας σχολής χορού στο ισόγειο πολυκατοικίας με χρήση κατοικίας, ή ενός θορυβώδους ψύκτη στο δώμα μιας πολυκατοικίας.

    Στην περίπτωσή σας χρειάζεστε ηχομονωτικό κλωβό. Είναι λίγο ακριβός και έχει πολλά τεχνικά προβλήματα προσαρμογής και εφαρμογής. Γι' αυτό όλοι αυτοί που λέτε προτιμούν να σας πάρουν 700 και 800 Ε και να σας κόψουν 5-6 dBA παρά να δοκιμαστούν στην τεχνική του κλωβού.

    • Like 1
  8. 1 λεπτό πριν, killertomato said:

    Αυτή η μανία ανανέωσης του στόλου αυτοκινήτων ανά 3 ή 5 χρόνια οδηγεί σε μια κούρσα κατασκευής όλοοένα και περισσότερων αυτοκινήτων που αναπόφευκτα αυξάνει από μόνη της την εκπομπή ρυπών. Τα αυτοκινήτα δεν κατασκευάζονται ανώδυνα για το περιβάλλον αλλά ο καταναλωτής νομίζει ότι άμα αγοράζει κάθε 3 χρόνια ένα νέο αυτοκίνητο με νεες τεχνολογίες θα συμβάλει σε ένα πιο καθαρό περιβάλλον. 

    Ορθό-σωστο. Υποκριτές αίσχιστου είδους όσοι οδηγούν αυτή την "πράσινη κούρσα" και ηλίθιοι πρώτης γραμμής όσοι την ακολουθούν.

  9. Η κατ' εξοχήν αρμόδια υπηρεσία είναι η Υγειονομική Υπηρεσία. Κατ' αρχήν τους καλείς τηλεφωνικώς. Σε σοβαρές περιπτώσεις, η Υγειονομική Υπηρεσία στέλνει αυτεπάγγελτα ειδοποίηση στην ΕΥΔΑΠ και την Πολεοδομία.

    Αν είσαι στην Αττική μπορεί - ίσως - να σε βοηθήσει και η ΕΥΔΑΠ αυτοτελώς. Αν και αυτή έρχεται σε μεγάλες ζημιές, δεν χάνεις κάτι αν τους καλέσεις στο 1022. 

    Πιστεύω ότι για ξεκίνημα καλύτερα θα είναι να πας στην Υγειονομική.

  10. Η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από ΑΠΕ παρουσιάζει ένα βασικό πρόβλημα, αυτό της διάθεσης της περίσσιας στο δίκτυο. Αντί να πάμε σε κλασσικές λύσεις αποθήκευσης σε μπαταρίες μπορούμε να πάμε σε παραγωγή και αποθήκευση Υδρογόνου και στη συνέχεια υδρογονοκίνηση.

    Κατά τα άλλα η πυρηνική σύντηξη υδρογόνου, σαν συμπληρωματική ενέργεια στις ΑΠΕ αργεί διότι το ισοζύγιο ενέργειας είναι ελάχιστα θετικό και οι δαπάνες για παραγωγή ρεύματος από πυρηνικό αντιδραστήρα υδρογόνου μεγάλες. 

  11. 4 ώρες πριν, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΣΗ said:

    Εφ όσον  ο  διαχειριστής δεν παραδέχεται  κοινόχρηστο  π΄ρόβλημα πρέπει  να  πληρώσω  τήν  ενδοσκοπιή  κάμερα  και  λοιπές  μεθόδους  από την τσέπη  μου(200-300  ευρώ).

    Φυσικό είναι να μην το παραδέχεται γιατί δεν τεκμηριώνεται το σκεπτικό σας από κατάλληλο επαγγελματία. Μην ξεχνάτε ότι ο κάθε διαχειριστής διαχειρίζεται κοινά χρήματα. Γι' αυτό σας είπα φέρτε ένα μηχανικό και μάλιστα πριν αρχίσετε να πληρώνετε "μεθόδους" δεξιά και αριστερά. Μόλις αυτός τεκμηριώσει εγγράφως ότι το πρόβλημα είναι (αν πραγματικά είναι) κοινόχρηστο ο διαχειριστής θα υποχωρήσει. γιατί αλλιώς θα μαζεύει μηνύσεις με το φτυάρι.

    Εκτός από μηχανικό δεν συστήνω τίποτε άλλο στην παρούσα φάση, αλλά να ξέρετε ότι η τηλεκάμερα που βλέπει εσωτερικά συνδέσεις και σωλήνες κοστίζει περίπου 50 Ε + ΦΠΑ. 

    4 ώρες πριν, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΣΗ said:

    Προτιμώ  την  σκέψη  να  σφραγίσω  το  παραθυρο!

    Δεν σφραγίζετε όμως το πρόβλημα, ακόμη και αν αυτά που μας δείχνετε δεν είναι λύματα. Αν είναι δεν το συζητάμε..."κλαίει ο Μπάμπης". 

  12. 14 ώρες πριν, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΣΗ said:

    Ο  υδραυλικός  επισκέφτηκε  τον  από  πάνω  όροφο  και  δεν  διαπίστωσε  τίποτα. Τά  λύματα πέφτουν...Δέν ξέρω  τι να  κάνω.

    Τι είδους έλεγχο έκανε ο υδραυλικός;

    Πως είστε σίγουρος ότι είναι λύματα; Αν είναι όντως λύματα έκανε κάποιος έναν έλεγχο με διεισδυτικά έγχρωμα υλικά; 

    Υπάρχουν μέθοδοι μη καταστροφικού ελέγχου που μπορεί να κάνει ειδικό συνεργείο (θερμοκάμερα, τηλεκάμερα, διεισδυτική σκόνη για αποχετεύσεις κλπ). Θα σας συμβούλευα, πριν καλέσετε ένα παρόμοιο συνεργείο, να απευθυνθείτε σε μηχανικό που να γνωρίζει από τα σχετικά. 

    • Upvote 1
  13. 17 ώρες πριν, Christosfazer said:

    Πώς θα πρότεινες δηλαδή να γίνει στην δική μου περίπτωση η ρύθμιση της;

    Όπως σου λέει ο συνάδελφος πιο πάνω. 

    Εκτός από τη θερμοκρασία του αέρα δωματίου παίζει ρόλο και η εκ κατασκευής απόδοση της ενδοδαπέδιας. Δεν έχουν όλα τα δωμάτια την ίδια απόδοση διότι δεν είναι ίδια η επικάλυψη. Άλλη η θερμική αγωγιμότητα του γρανίτη, άλλη του λεπτού πλακακιού και άλλη του ξύλου. Προβλέπονται οι διαφορές αυτές από τη μελέτη αλλά όχι ακριβώς και γι' αυτό πολλές φορές τις ρυθμίζουμε στην πράξη.

    Αν ο συλλέκτης δεν έχει παροχόμετρα σε κάθε βρόχο τα πράγματα δυσκολεύουν. Θα περιμένεις ανταπόκριση του θερμομέτρου δωματίου. Όσο πιο αργή είναι η άνοδος της θερμοκρασίας τόσο πιο σταθερή θα είναι. Μην επιδιώξεις γρήγορη άνοδο γιατί αν σου ξεφύγει προς τα πάνω θα παιδευτείς για να τη σταθεροποιήσεις εκεί που θες.  

  14. Ρύθμιση ενδοδαπέδιας με το ΔΤ δεν γίνεται διότι η θερμαντική επιφάνεια είναι πάρα πολύ μεγάλη και τις οποιεσδήποτε απρόοπτες αυξομειώσεις της θερμοκρασίας του εσωτερικού αέρα τις πολλαπλασιάζει.

    Τι εννοώ: Αν ανοίξεις ένα παράθυρο στο ένα δωμάτιο και μπει μέσα φρέσκος αέρας πχ 4οC τότε η ΔΤ της θερμοκρασίας προσαγωγής τους νερού από τη θερμοκρασία δαπέδου μεγαλώνει. Συνεπώς απορροφάται από τον εναλλάκτη δαπέδου περισσότερη θερμική ενέργεια ανά m2 επιφανείας απ' ότι στην περίπτωση που η θερμοκρασία δωματίου ήταν στους 20οC. Πολλαπλασίασέ τη τώρα αυτή την ενέργεια επί το εμβαδό δαπέδου που έχει μια αξιοσέβαστη επιφάνεια και έτσι θα δεις ότι η θερμοκρασία επιστροφής του συγκεκριμένου βρόχου θα είναι πολύ μικρότερη από τους βρόχους των υπόλοιπων δωματίων.

  15. On 22/11/2022 at 6:36 ΜΜ, Engineer said:

    Στην πρόσκληση για πρώτη φορά δεν θα αναφέρεται αριθμός θέσεων προς πλήρωση, ούτε φορείς που ζητούν προσωπικό.

    Για άλλη μια φορά το ξαναγράφω: Πρωτοτυπία για τα μέχρι τώρα δεδομένα. Εξετάσεις τυφλόμυγα. Κάποιοι πάλι θα πάρουν τις καλές θέσεις

    On 22/11/2022 at 6:36 ΜΜ, Engineer said:

    Το διαγωνιστικό κομμάτι αποτελεί το πρώτο στάδιο, κατά το οποίο οι υποψήφιοι θα κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις γνώσεων γενικού περιεχομένου, καθώς και σε δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας, η οποία αντικαθιστά την εργασιακή εμπειρία, που πλέον θα έχει σημαντικά μικρότερη βαρύτητα από άποψη μορίων. Κυριότερη μέθοδος εξέτασης είναι οι ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (multiple choice).

    Δηλαδή η τάξη μελετητικού πτυχίου ή ΜΕΚ, ή τα αποδεδειγμένα έργα, οι εργοδότες κλπ, θα έχουν μικρότερη βαρύτητα, και κάποιοι άλλοι;;; με διαδικασία α,β,γ,δ, θα αξιολογήσουν τους διαγωνιζόμενους σε δεξιότητες και εργασιακή αποτελεσματικότητα. Εντάξει, ΟΚ, ξέρουμε από τώρα ποιοι θα μπουν...

    Αυτός λοιπόν θα είναι ο

    On 22/11/2022 at 6:36 ΜΜ, Engineer said:

    μεγαλύτερος διαγωνισμός στην 28χρονη ιστορία της Ανεξάρτητης Αρχής

     

  16. Στη μελέτη λένε ότι έχουν συμπεριλάβει στην τιμή του πετρελαίου και την επιδότηση. Άρα είναι φυσιολογικό. Εξάλλου και τα ξύλα και το πέλετ έχουν ακριβύνει αρκετά σε σχέση με πέρυσι και μάλλον η ακρίβεια αυτή είναι εμπορική και δεν προέρχεται τόσο από αύξηση του κόστους παραγωγής τους. 

  17. Πελαγοδρομείτε αγαπητέ διότι πιάσατε ένα απλό θερμοϋγρασιόμετρο και ασχολείστε με την Ψυχρομετρία. 

    Απλά σας λέω ότι ο αέρας που υπάρχει στο ανοικτό πάρκινγκ είναι ακριβώς ίδιος με τον αέρα του σπιτιού σας θερμασμένος κατά 4 - 5 οC. Η απόλυτη δηλαδή υγρασία του είναι ίδια. Η σχετική υγρασία που που πολύ σωστά περιέγραψε και ο συνάδελφος πιο πάνω και μετράτε με το "μαραφέτι" σας :D (να κάνουμε και λίγο την πλάκα μας) είναι ένα μέγεθος που σας είναι χρήσιμο μόνο αν δείτε 90% μετά από μαγείρεμα ώστε να ανοίξετε τα παράθυρα να μην πιάσετε μούχλα.

    Επίσης η παρακάνω ερώτηση:

    5 ώρες πριν, Tetraxasa said:

    ερωτηση ομως στο φρεσκο αερα αν αυτος ειναι χαμηλοτερης θερμοκρασιας με 16 c 69% υγρασια και ερθει σε επαφη με αερα 24c με την ιδια υγρασια βλεπεις οτι πεφτει η υγρασια του εσωτερικου αερα . αυτο συμβαινει γιατι η χαμηλοτερη θερμοκρασια μπορει να κρατησει λιγοτερη σχετικη υγρασια? 

    θα έλεγα ότι είναι καλή για δευτεροετείς φοιτητές μηχανολογίας.  

    Κοντολογίς από τις ενδείξεις που έχετε δεν τεκμηριώνεται ο συλλογισμός της εγκλωβισμένης υγρασίας των δομικών υλικών. Δε λέω ότι απορρίπτεται αλλά υπάρχουν ειδικά επαγγελματικά μηχανήματα που μπορούν να σας δείξουν ακριβέστατα την υγρασία των οποιωνδήποτε δομικών υλικών. Αρκεί να απευθυνθείτε στους κατάλληλους ανθρώπους.

    • Like 1
  18. Επίσης παρέλειψα να σου πω ότι:

    On 8/11/2022 at 9:27 ΜΜ, persepolis88 said:

    Κάνουμε κανονικά τη μελέτη-σχέδια λες και πρόκειται να εκδώσουμε Πιστοποιητικό για την εν λόγω δραστηριότητα? Και μετά την κατασκευή του κτιρίου και την έναρξη της δραστηριότητας υποθέτω πως δεν χρειάζεται να ξαναγίνει η ενεργητική, σωστά?

    Χρειάζεται λόγω κατηγορίας Β - αν θυμάμαι καλά - πιστοποιητικό ενεργητικής, δεν εξαιρείται. Άρα κάνεις μελέτη και εκδίδεις πιστοποιητικό το οποίο θέλει ανανέωση κάθε 5 χρόνια. Η μελέτη γίνεται άπαξ και δεν αλλάζει εκτός αν αλλάξει η χρήση ή οι χώροι.

    • Upvote 2
  19. Το θέμα δεν είναι πως μελετάται το ξυλουργείο αλλά τι θεσπίζει η 136860/18 και τι η 1589/06. Η δεύτερη είναι παλαιότερη και ισχύει για όλα τα υφιστάμενα προ και μετά το 71/88. 

    Για νεόδμητα κτίρια ισχύει η 136860/18 σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 9 του 41/18, εκτός αν οι κωδικοί του παρατήματος Α δεν καλύπτουν την εν λόγω δραστηριότητα, οπότε για την ενεργητική και μόνο θα πας με την 1589.    

    • Upvote 2
×
×