  1. Ανοίγω αυτό το θέμα για να μιλήσουμε για τις πιο συνηθισμένες μεθόδους επιφανειακής προστασίας του δομικού χάλυβα.

     

    Στο βιβλίο της "Τρόικας" "Σχεδιασμός Δομικών Έργων από Χάλυβα" αναφέρει τις μεθόδους οι οποίες είναι:

     

    1) Μόνο βαφή (ρητινούχα υλικά π.χ. αλκυδορητίνη, ακρυλική ρητίνη, πολυουρεθάνη) σε στρώσεις: αστάρι - ενδιάμεσες στρώσεις - τελικές στρώσεις

     

    2) Γαλβάνισμα (με ψευδάργηρο) - θερμό (μπάνιο) ή ψυχρό (πινέλο ή πιστόλι) .

     

    3) Συνδιασμός τους.

     

    Όλα αυτά εξαρτώνται από την κατηγορία ατμοσφαιρικής έκθεσης.

     

    Στην πράξη τώρα, τι από όλα αυτά εφαρμόζεται ? Σε ένα απλό μεταλλικό έργο π.χ. της τάξεως των 10 τόνων χρειάζεται γαλβάνισμα? Πως θα καταλάβουμε τι προστασία υπάρχει στον χάλυβα μας? Εάν π.χ. από τις πρώτες μέρες φαίνεται να έχουν ξεβάψει λίγο κάποια σημεία τι συμπαιρένουμε?

     

    Πως θα καταλάβουμε εάν έχει βαφτεί ο χάλυβας απλά και μόνο με την τελική επίστρωση ? Επίσης πόσο αλλάζει και η τιμή με όλα αυτά ?

     

    Επίσης με τους κοχλίες και τις βίδες τι γίνεται ? Είναι γαλβανιζέ αλλά από μάρκα σε μάρκα δεν διαφέρει ?

     

    Τέλος εφαρμόζετε πυράντοχες βαφές? Και σε τι επιπέδου έργα ?

  2. Όχι δεν το έχω χρησιμοποιήσει ακόμη σε εξωτερικό χώρο και γενικά όταν δεν βλέπω το λειζερ με το μάτι δεν το πολυεμπιστέυομαι. Σου το είπα πάρε ένα φτηνό. Μην το σκέφτεσαι να δώσεις τα λεφτά για τις εξωτερικές μετρήσεις. Το 90% θα είναι εσωτερικά. Σου ξαναλέω το πήρα με 80% επιδότηση οπότε καταλαβαίνεις....

     

    Στο κάτω κάτω για εξωτερικές μετρήσεις λογικά χρειάζεσαι ένα άτομο ακόμα είτε έχεις D2 είτε έχεις D5 το οποίο θα σου βρίσκει τον στόχο.

    • Downvote 1
  3. pavloselef είσαι σίγουρος ότι το D8 δεν το κάνει?

     

    Έχεις δίκιο! Δεν το κάνει, το τσέκαρα και στο site του. Απλά έχει 360" κατακόρυφο κλισίμετρο. Γιατί είχα αυτήν την εντύπωση ..τέλος πάντων..

     

    Πάντως εγώ με επιδοτούμενο πρόγραμμα το πήρα. Εάν δεν ήταν το πρόγραμμα δεν θα έπαιρνα D5 αλλά κάποιο πολύ φτηνότερο ή και κανένα.

     

    Και για αυτό που λες και εγώ δεν χρησιμοποιώ καθόλου την οθόνη. Το ακουμπάω στον τοίχο και πατάω το κουμπί. Τίποτα παραπάνω. Ειδικά κάτι ρυθμίσεις με εμβαδά είναι της πλάκας.

     

    Το μόνο χρήσιμο είναι η ένδειξη κλίσης (στον κατακόρυφο άξονα) και καμιά φορά το ζουμ για μετρήσεις σε εξωτερικό χώρο.

     

    Επίσης αυτό που λες για τις έμμεσες μετρήσεις οριζόντιας γωνίας με D5. Εάν γινόταν έτσι θα το έκανε το D5 και θα στην έδειχνε την γωνία. Το πρόβλημα είναι ότι με κορυφή το D5 μπορείς να μετρήσεις την απόσταση δύο σημείων ( δύο πλευρές του τριγώνου) όμως δεν μπορείς νομίζω να μετρήσεις την μεταξύ τους απόσταση. Δεν μπορεί το μηχάνημα να συνδέσει τα δύο σημεία και έτσι δεν μπορείς να μετρήσεις την γωνία.

  4. Πήγε κανείς σήμερα Περισσό? Πώς είναι τα πράγματα? Η πρωινή αναφορά από τις 7.00 είναι ακόμα απαραίτητη για να εξυπηρετηθεί κανείς για κατάθεση φακέλου για Η/Χ?

     

    Ηρέμησαν πολύ τα πράγματα. Δεν χρειάζεται πρωινό ξύπνημα πλέον. Πας ότι ώρα θες στο ισόγειο ή στον δεύτερο και σε χρεώνουν.

  5. Στον Περισσό περιμένουν τον δήμαρχο Νέας Ιωνίας να δώσει εντολή να φτιαχτούν επιτροπές....

     

    Στον Κεντρικό Τομέα (Συγγρού) νομίζω ξεκίνησε η ΕΠΑΕ.

     

    Υ.Γ. Άσχετο..Ο Κεντρικός Τομέας σε ποιον δήμο ανήκει πλέον ? Αθήνα ?

  6. Λοιπόν δεν είναι τόσο θέμα του να χρησιμοποιήσεις τα αρχεία τους για πρότυπα. Και με δικά σου αρχεία δουλεύει αλλά...

     

    Θέλει διαγραφή όλων σχεδόν των layers πλην αυτών που ζητάει το energy building. Μόνο το "0" νομίζω πρέπει να μείνει.

     

    Purge για να φύγει ότι άχρηστο.

     

    Polylines ή lines όπου χρειάζεται.

  7. Το θέμα συζητιέται αλλού... http://www.michanikos.gr/showthread.php?t=23476&page=10 και επειδή τα σχέδια με την κατασκευή έχουν άμεση σχέση ας μην γράφουμε τα ίδια.

     

    Στο θέμα εγώ σε νέα οικοδομή έβαλα τα υποστυλώματα πιο μέσα όσο το πάχος της μόνωσης, σχεδίασα την μόνωση στους τοίχους και τέλος έφτιαξα και μία λεπτομέρεια κάτοψης και τομής μέσα στις κατόψεις.

     

    Ακόμη δεν έχω κατασταλάξει στο τι τοίχο να φτιάξω!!

  8. Εντάξει από εδώ και μπρος να μην αναφέρουμε το επίχρισμα. Με 9-5-9 έχουμε 23 εκ. τοίχο. Το δοκάρι θα έχει 6αρι μονωτικό και συνολικά θα είναι 6-25 = 31εκ. Δηλαδή θα υπάρχει ένα εσωτερικό δόντι 8εκ. μεταξύ τοίχου και δοκού.

  9. Αυτος ο τοιχος ειναι 20 εκ. , σε βολευει κατασκευαστικα?Δες και αυτη την παραμετρο πριν καταληξεις σε διαστασεις υλικων.

     

     

    Με 2-6-6-9-2 είναι συνολικά 25εκ.

     

    Το πρόβλημα είναι το 6αρι εξωτερικά που δεν στηρίζεται πουθενά και το ξέχασα.....αυτά που λέγαμε δηλαδή. Μάλλον θα το βάλω 2-9-5-9-2.

  10. Ο εξωτερικός, διπλός δρομικός τοίχος με από έξω προς τα μέσα :

     

    2 εκ. κονίαμα

    6 εκ. τούβλο

    5 εκ. πολυουρεθάνη με λ=0,035

    9 εκ. τούβλο

    2 εκ. κονίαμα

     

    Δίνει Σ(di / λi) = 1.79 . Μαζί με τα Ri και Ra (0.13 και 0,04) μας δίνει συνολικό R = 1,96 άρα Uw = 0.51 > 0.50 για ζώνη Β'.

     

    Συμφωνείτε ? Δηλαδή ή αυξάνω το πάχος μονωτικού σε 6εκ. ή βάζω 9αρι τούβλο και έξω αντί για 6άρι ?

     

     

    Επίσης για δομικά στοιχεία από μπετόν.

     

    Από έξω προς τα μέσα :

     

    2 εκ. κονίαμα

    6 εκ. πολυουρεθάνη με λ=0,035

    25 εκ. σκυρόδεμα με ποσοστό οπλ/μου > 0,02 , λ= 2,50

    2 εκ. κονίαμα

     

    Δίνει Σ(di / λi) = 1.85 . Μαζί με τα Ri και Ra (0.13 και 0,04) μας δίνει συνολικό R = 2,02 άρα Uw = 0.49 < 0.50 για ζώνη Β' , το οποίο αρκεί.

     

    Με άλλα λόγια για ζώνη Β και με τους τύπους εξωτερικώ τοίχων που περιγράφω είμαστε καλυμένοι με 6αρια μονωτικά ?

     

     

     

    Υ.Γ. Για την εξιλασμένη πολυστερίνη βάζετε μικρότερο λ από 0,035 ?

  11. Μπορεί κάποιος να μου πει τι αμοιβή καταθέτω για άδεια κοπής δέντρου ?

     

    Στο epoleodomia γράφει για αμοιβή τοπογραφικού στην πληρότητα. Η αλήθεια είναι ότι το μόνο σχέδιο που απαιτείται είναι ένα τοπογραφικό με την αποτύπωση των δέντρων.

     

    Επομένως πάμε με ελάχιστη αμοιβή τοπογραφικού ? Χρειάζεται και επίβλεψη ?

     

    Ο προυπολογισμός του έργου προκύπτει από αναλυτικό ή πάμε με συμβατικό ? Και αν πάμε με συμβατικό , τι επιφάνεια βάζουμε?

     

    Τέλος δεν γίνεται η άδεια κοπής να συνοδέυει και την ανέγερσης έτσι ώστε να μην χρειάζεται τοπογραφικό ? Υπάρχει θέμα που η άδεια κοπής έχει μικρότερη διάρκεια ?

  12. Νομίζω το μπλέξατε....

     

    Αφενώς ότι είναι στην κάλυψη δεν τακτοποιείται υποχρεωτικά!

     

    Αφετέρου οι πέργκολες σε καμία περίπτωση δεν τακτοποιούνται. Και εσύ akius λες ότι ο χώρος σου περιβάλλεται από τοιχοποιίες όχι μόνο από δομικά στοιχεία (κολώνες και δοκάρια). Τώρα πως περιγράφεται ένας τέτοιος χώρος στην άδεια δεν μπορώ να καταλάβω. Σην άδεια το γράφει αίθριο ?

     

    ppetros νομίζω δεν είναι λογικό αυτό που λες. Νομίζω ότι ο όγκος του κτιρίου είναι σαφής. Δεν γίνεται πιο αναλυτική περιγραφή του στυλ "ότι μετράει στην κάλυψη ή στο ιδεατό" κ.τ.λ. γιατί έτσι μπορώ εγώ σε μία πολυκατοικία με εσοχές να βάλω στο διάγραμμα κάλυψης, στην κάλυψη όλων των ορόφων και αυτών με εσοχή, ολόκληρο το περίγραμμα του ισογείου κι μετά να τακτοποιήσω τυχόν υπερβάσεις στις εσοχές. Όμως ετσι ξεφεύγουμε πια. Για μένα ότι δεν είναι στεγασμένο δεν πρέπει να τακτοποιείται με εξαίρεση τον φωταγωγό και ίσως το αίθριο.

  13. Άλλοι απέχουν (για να μην ξεφτιλίζουμε την ένοια της απεργίας) και άλλοι όχι...δεν βγάζεις άκρη. Προς το παρόν στον Περισσό που πήγα δεχόντουσαν αλλά είχαν κολλήσει και την ανακοίνωση της αποχής στην είσοδο. Μπορεί να ξεκινήσει κάποια στιγμή η αποχή και εκεί.

  14. νομίζω ότι ο ορισμός του περιγράμματος του κτιρίου είναι σαφής. Δεν παίζει ρόλο το ιδεατό στερεό ούτε εάν είναι εντός κάλυψης.

     

    Μετράει εάν στην άδεια φαίνεται μέσα στους στεγασμένους χώρους του κτιρίου. Δηλαδή είτε είναι δόμηση και δεν μας νοιάζει είτε είναι ημιυπαίθριος.

     

    Αυτό που περιγράφεις και δεν το καταλαβαίνω πολύ καλά έτσι όπως το γράφεις στεγάζεται από πάνω ? Αλλιώς είναι σαν μία πέργκολα. Και εγώ σε μία άδεια μπορώ να βάλω την πέργκολα στον όγκο και να είναι και εντός ιδεατού. Αυτό σημαίνει ότι θα τακτοποιούνταν με τον 3843 ? Μάλλον όχι...

     

    Αλλά δεν καταλαβαίνω και καλά έτσι όπως το γράφεις. Εάν θες εξήγησε το λίγο καλύτερα και πες μας εάν είναι στεγασμένος χώρος. Εάν είναι στεγασμένος μάλλον τακτοποιείται.

  15. Καπανδρίτι πας κανονικά Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή. Γράφεσαι στην λίστα πληρότητας η οποία τελειώνει σχετικά γρήγορα και μετά πας πρωτόκολλο το οποίο αργεί πιο πολύ και φεύγεις. Δεν παίρνεις πρόστιμο. Θα σου πάρει αρκετή ώρα πάντως η όλη διαδικασία. Δεν ξέρω εάν δέχονται Τρίτη - Πέμπτη. Κατά 90% όχι. Κανονικά θα φαες ένα πρωί και θα τελειώσεις. Ειδικά αν είσαι από τις 9.00 εκέι όλα καλά.

     

    akius εγώ λέω ότι δεν μετράει γιατί αυτό που περιγράφεις είναι μία πέργκολα από μπετόν και εκτός νόμιμου περιγράμματος του κτιρίου.

  16. Δεν καταλάβατε καλά. Ισχύει αυτό που λέει η εγκύκλιος 17 19/10/2010.

     

    Όμως στις πολεοδομίες οι οποίες δίνουν και πρόστιμο, πρέπει να γίνει και έλεγχος της ορθότητας του νόμου και όχι απλή παραλαβή του φακέλου γιατί πριν την έκδοση του προστίμου γίνεται και ο έλγχος του εάν ανήκει ο χώρος στην ρύθμιση.

×
×