  1. Λιάκο, να ελεγχθεί με την λάθος έκδοση;;; Τραγικό!!! Ωραίες λύσεις...Κατά τα άλλα φαγώθηκαν να εφαρμόσουν τον ΚΕΝΑΚ...όλο και κάποιο άλλο bug θα βρεθεί!!! Μου αρέσει κιόλας που λέει ότι το πιστοποιητικό συνοδεύει μια ζωή το ακίνητο!!! Και ας είναι λάθος!! Θα γίνει της Λιβύης!!!! :D

  2. Δεν ξέρω αν το πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα μεταβολής της στάθμης σεισμικής διέγερσης. Δεν ξέρω αν έχει και σημασία καθώς στην οροφή υπογείου,λόγω ακαμψίας των περιμετρικών τοιχωμάτων θεωρείται αμετάθετο όλο το σύστημα. Θα σου πρότεινα να ''ανεβάσεις'' όλο το σύστημα στο ισόγειο ως έχει και να προσθέσεις τριγωνικό φορτίο. Βέβαια είναι δεξαμενή και το stereostatika δεν έχει από ότι ξέρω τη δυνατότητα για δεξαμενές ώστε να υπολογίσει συνδυασμούς για ωθήσεις εδάφους και φορτίων νερού από μέσα.

  3. Ναι για τον 5 λέω...Απλά δεν είναι και λογικό επειδή είναι η πλάκα εκεί(του πλατύσκαλου) και μας εμποδίζει, να επιλέγουμε να μην τον συνδέουμε.Αυτό που εννοώ με τις συνέχειες είναι το εξής.Συνδέεται ο 5 με τον 6 με ειδικό σύνδεσμο αποκλειστικά λόγω για αναγνώριση των ορίων της πλάκας? Αν δεν μας απασχολούσε η πλάκα, θα τους συνδέαμε και τότε μεταξύ τους? Και μία άλλη άποψη μου είναι η εξής: εντάξει, το σύνθετο τοιχείο,προσομοιώνεται με ισοδύναμο στύλο στο Κ.Β. και παίζει τον αντισεισμικό του ρόλο. Οι δοκοί που φτάνουν στα διάφορα άκρα του, δεν έχουν άκαμπτο τμήμα? Λογικά,κατασκευαστικά δηλαδή, το τμήμα της δοκού που διατρέχει ένα τοιχείο δεν είναι άκαμπτη απόληξη? Έτσι οπως είναι όμως στη φωτό δεν δημιουργείται,πατάνε μόνο στον ελεύθερο κόμβο και μετά συνδέονται με το Κ.Β. Μήπως θα έπρεπε να συνδέεται η κάθε δοκός με το Κ.Β του αντίστοιχου τμήματος του σύνθετου? Αναγνωρίζω στο strad ότι δεν αντιμετωπίζει τους σύνθετους πυρήνες μπακαλικα. Άλλα προγράμματα δεν αναφέρουν καν τις παραδοχές σε τέτοια περίπτωση.Αρκεί να φαίνεται ωραία στα γραφικά! ;)

    Πιστεύω ότι η προσομοίωση των επί μέρους τμήματα με ισοδύναμο στύλο στο Κ.Β των και σύνδεση τους με άκαμπτους βραχίονες(εκατέρωθεν) αφαιρεί πολλές αβεβαιότητες από τη μόρφωση και τη λειτουργία του χωρικού μοντέλου. Τώρα που ο Βαδαλούκας πρόσθεσε δυνατότητα με αυτόματη εισαγωγή των ειδικών συνδέσμων στα σύνθετα εξοικονομείται πολύς χρόνος.

     

    Τα λέω όλα μαζί,ελπίζω να με καταλάβεις.Και κάτι τελευταίο.Εκεί που την έχω πολύυυυυυυ καιρό την απορία, είναι κατά την επιλογή στην ανάλυση Kv ή kv/kh ...ενώ η υποστήριξη μου έδωσε απάντηση ότι είναι στην κρίση του μελετητή το τι θα επιλέξει, σε ορισμένα τεστ σε φορείς η πρώτη επιλογή μου έβγαλε κουλά αποτελέσματα στον έλεγχο στρεπτικής ευαισθησίας (ρχ ρψ της τάξης 0,01) ενώ με την δεύτερη επιλογή μου έβγαλε τα αναμενόμενα. Το έχεις ελέγξει καθόλου?

  4. Δεν θα έπρεπε τότε και ο κόμβος που δεν είναι ασύνδετος να συνδεθεί και αυτός με το Κ.Β? Δηλαδή θεωρούμε συνέχεια ακόμα και αν η άλλη δοκός είναι σε διαφορετική διεύθυνση? Ή απλά εκεί λόγω πλατύσκαλου τον εμπόδιζε να ενώσει τον ελεύθερο κόμβο με το Κ.Β.?

  5. Για να τελειώνει η κόντρα!!! :D Τα ''αμιγώς'' συζευγμένα είπαμε είναι υπό προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν πολύ παραπάνω...αν τηρούνται τότε οπλίζονται με δισδιαγώνιο...αν όχι,τότε σαν δοκοί με κάποιες επιπλέον κατασκευαστικές διαμορφώσεις... Όσον αφορά την αντικατάσταση του δισδιαγώνιου με ευθύγραμμο,ναι μεν είναι εφικτό αλλά όπως αναφέρει το βιβλίο Κάππου-Πενέλη δεν είναι πανάκεια. Ποτέ δεν θα έχει την απαιτούμενη πλαστιμότητα που θα είχε με δισδιαγώνιο. Παρολαυτα, βάσει κανονισμού επιτρέπεται. Προσωπικά, αν σε μένα δεν απαιτούσε διασδιαγώνιο, θα έβαζα έναν ελάχιστο...έτσι,για να ελαχιστοποιήσω αβεβαιότητες... :)

  6. Γενικά σε τέτοιες περιπτώσεις δημιουργείς κόμβους στα σημεία που πατάει η δοκός, τους οποίους συνδέεις με ειδικούς συνδέσμους (άκαμπτους) με το ΚΒ του τοιχώματος. Μετά μένει να μη ξεχάσεις να ορίσεις την πιθανή συνέχεια δοκών.

     

    Και γιατί στο παράδειγμα του akis73 ενώνει στα τμήματα 1 και 4 και τους κόμβους μεταξύ τους με ειδικούς συνδέσμους? Λόγω συνέχειας δοκών? Στο τμήμα 4 να το καταλάβω αλλά στο 1? 'Η μήπως για την αναγνώριση πλακών?

  7. Η πολεοδομία ελέγχει από πότε υφίσταται το αγροτεμάχιο βάσει συμβολαίου...ούτως η άλλως, νομικά είναι αυτά...δεν αμφιβάλλω βέβαια ότι πολλές πολεοδομίες ελέγχουν βάσει ημερομηνίας μεταγραφής...που και πάλι δεν είναι σωστό...όλα στο περίπου είναι! :)

  8. Σε αντίστοιχη δική μου περίπτωση, επειδή ο μηχανικός δεν είναι υποχρεωμένος να τρέχει να βρίσκει μερίδες σε υποθηκοφυλάκεια και να ψάχνει συμβόλαια που μπορεί να υπάρχουν ή όχι, απλά ρώτησα από πότε το έιχε ο προπάππους το αγροτεμάχιο. Βέβαια, στη δική μου περίπτωση δεν υπήρχαν καν συμβόλαια, ούτε διαθήκη ούτε τίποτα. Επομένως δήλωσα ότι προυπάρχει του 1960 (χονδρική ημερομηνία) και στην αποδοχή κληρονομιάς που έκανε ο πελάτης, δηλώθηκε με ένορκη κατάθεση ότι προυπάρχει του 1960.

  9. Συνάδελφε, βάσει ΕΑΚ 2003, δεν είναι υποχρεωτική η πρόβλεψη αντισεισμικού αρμού στους υπόγειους ορόφους.

     

    Βάσει ΕΑΚ οχι, στην υποτιθέμενη όμως περίπτωση που υπάρχει διαφορετική στάθμη θεμελίωσης από το διπλανό τι θα κάνεις? Πάντα εκφράζουμε προσωπική άποψη. Και η δική μου απλά είναι πάντα υπερ υπερ υπερ της ασφάλειας.

  10. Συνήθως σε συμβολαιογράφο το κάνεις...μαζί με το συμβόλαιο. Ουσιαστικά με μαρτυρία δηλώνει από πότε υπάρχει το αγροτεμάχιο και το έχει στην κατοχή του...γιατί πολλοί κατέχουν χωράφια από προπάππους πολλάαααααααα χρόνια και δεν υπάρχουν συμβόλαια.Οπότε το δηλώνει ο συμβολαιογράφος με ένορκη κατάθεση ότι είναι περίπου από το τάδε έτος.

  11. Απ'οτι ξέρω δεν μετράει πότε έγινε πρώτη μεταγραφή αλλά πότε δημιουργήθηκε...μπορεί να πέθανε π.χ. το 1979 κάποιος αλλά το αγροτεμάχιο να το είχε από το 1950... και αυτό δηλώνεται στο συμβόλαιο συνήθως με ένορκη κατάθεση...

  12. Ηλία, στο fespa δεν μπορείς να κατατμήσεις το τοιχέιο υπογείου, να μειώσεις το ύψος του τοιχείου στο άνοιγμα και να τοποθετήσεις δοκό πάνω από το άνοιγμα? Για καλύτερη προσομοίωση απλά το αναφερω.

  13. ''συναδελφε το λεει ξεκαθαρα ΔΕΝ ακουμπαει στην οικοδομη....

    μην αφοριζουμε καταστασεις αμεσως....''

     

    akius, αν ελέγξεις λίγο την ώρα απάντησης μου και την ώρα τελευταίας επεξεργασίας του, θα καταλάβεις πως όταν το έγραψα δεν υπήρχε η διευκρίνηση

  14. Μετά τη σύνδεση συνήθως κάνεις επανεκκίνηση. Δεξί κλικ, ιδιότητες, Προσαρμογή οθόνης και κάπου που λέει για προχωρημένους θα βρεις να λέει για το ποιά οθόνη να επιλέξεις...έτσι ήταν εμένα σε έναν compaq του 2002...η σύνδεση ήταν με καλώδιο s-video έξοδο από τον φορητό και scart αλλά και με RC είσοδο στην τηλεόραση...αλλά μην περιμένεις ποιότητα...αυτά...

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.