  1. 4 ώρες πριν, Arche said:

    Γειά σας και ευχαριστώ πολύ Ακη, Φανερωμένης οδό Χολαργό, ΟΤ: 38 ΜΠΟΡΕΊΣ να μου πεις? Για δήλωση 4495 την θελω εγω....

    Καλημέρα, 1.800 Ε. στο ΟΤ 38 οδός Φανερωμένης, για 4495.

    • Thanks 1
    • Upvote 2
  2. 2 ώρες πριν, manolis nik said:

    Εάν το δάπεδο είναι σε επαφή με το έδαφος που λαμβάνω το πάχος του (0,20 μ.) στο ύψος του ορόφου, τότε το δάπεδο το μελετώ ως οπλισμένο σκυρόδεμα? Δηλαδή εάν είχα κρέμαση δοκού 0,50 μ. τώρα έχω 0,70? Αυτό είναι η απορία μου.

    Δεν μπορώ να καταλάβω πως σχετίζεται η κρέμαση δοκού με δάπεδο επί εδάφους. Ο ΚΕΝΑΚ έχει έτοιμες τιμές U για δάπεδο επί εδάφους το καταχωρείς σε ξεχωριστή καρτέλα στο λογ/κό του ΤΕΕ. Αν θες εξήγησε λίγο παραπάνω τι ακριβώς θες.

  3. 1 ώρα πριν, anavatis said:

    Καλησπέρα. ένα διαμέρισμα κατασκευής του 1991, συμβατικής κατασκευής καλής συντήρησης, με κουφώματα αλουμινίου συνήθη, air-condition (2) για θέρμανση-ψύξη, ποια είναι η αναμενόμενη κατάταξή του. μου βγαίνει Γ, είναι αναμενόμενο? 

    υγ. είναι για μια απλή επιθεώρηση για μίσθωση. 

    Είναι λίγο γενική η περιγραφή σου, το Γ δεν φαίνεται περίεργο για κτίριο τέτοιας ηλικίας από την άλλη αν δεν δούμε το xml δεν μπορεί να εχαχθεί σαφές συμπέρασμα. Πχ. το U των κατακόρυφων πόσο το πήρες, προσαύξησες κατά +0,20 λόγω θερμογεφυρών, το καλή συντήρηση δεν λέει κάτι, τα κουφώματα αλουμινίου είναι με 2πλά τζάμα και θ/δ, τα κλιματιστικά πόσο παλιά είναι τι επιφάνειες καλύπτουν κλπ...

  4. 2 ώρες πριν, manolis nik said:

    Καλησπέρα, Θέλω να ρωτήσω μία απορία σχετικά με το ύψος δομικού στοιχείου τοιχοποιίας όπου συμπεριλαμβάνεται και το πάχος του δαπέδου. Έστω εξωτ. τοίχος ύψους 3,2 μ. με δοκό 50 εκ. και πάχος πλάκας σε επαφή με έδαφος 20 εκ. Όλα χωρίς θερμομονωτική προστασία. Στους υπολογισμούς λαμβάνω: Υψος οπτοπλινθοδομής 2,50 μ. και οπλισμένου σκυροδέματος 0,70 μ.? Επιπλέον, εάν η δοκός είναι θερμομονωμένη το πάχος του δαπέδου το λαμβάνω ως τρίτο δομικό στοιχείο για να το περιγράψω?

    Ευχαριστώ.

    Έαν ο υποκείμενος και ο υπερκείμενος όροφος θερμαίνονται τότε θα πάρεις το μικτό ύψος δηλ. 3,20 μ και αγνοείς το δάπεδο. Για να βρεις το U των τοίχων θα αφαιρέσεις τυχόν ανόγματα, μετά θα υπολογίσεις το εμβαδό σκυροδεμάτων και τοίχων και μετά το U.

  5. On 16/9/2019 at 11:02 ΠΜ, Roukat said:

    Καλημέρα, ήθελα να ρωτήσω όταν προτείνω στο σενάριο  εγκατάσταση νέας αντλίας θερμότητας inverter (δηλαδή νέο κλιματιστικό) τότε στο scop και στο seer βάζω αυτά που δίνει η εταιρεία ή πολλαπλασιάζω με 0,93 και 0,60 αντίστοιχα?

    Εάν είναι τόσο νέα η αντλία, το πιο πιθανό είναι να έχει ενεργειακή σήμανση. Οπότε θα πάρεις τα EER/SCOP από εκεί.

     

  6. Τα ΟΤ δεν συμπίμπτουν με αυτά του χάρτη, σε μένα βγαίνουν της μορφής 1ΧΧΧ, πχ 1002, 1021 κοκ. Πάντως οι τιμές είναι από 900Ε.

    Για να σε βοηθήσω στον χάρτη που έχω εγώ, της εφορίας δηλαδή, το ΟΤ 366 περικλείεται από τις Ρωμανού, Βύρωνος & Υψηλάντου.

     

    • Like 1
    • Upvote 1
  7. 2 ώρες πριν, mkoch said:

    Καλημέρα, 

    Κάποιος για τιμές ζώνης για 4495  εδώ:

    Μαρούσι  εντός σχεδίου. Οδός  Στρ. Λέκκα  & Σπετσών    Χ 482041.03  ,   Υ 4211309.90

    Αντίπαρος   Αγ. Γεώργιος  (ζώνη Β)  Εντός οικισμού   Χ 590981.84 ,  Υ 4093081.73 

     

    Γειά σου, 1650 και 1400 αντίστοιχα...

    ΥΓ: Για το 1400 στην Αντίπαρο θα επανέρθω σε λίγο...

    edit: Τελικά για Αντίπαρο στο ΟΤ 15 της ζώνης Β που είσαι εσύ για ν.4495 βγάζω ΤΖ = 800.