  1. Αν μπορείς να βρεις το στέλεχος της άδειας και ειναι πριν τις 4 Ιούλιου 1979 είσαι στο όριο που άρχισε να ισχύει ο παλιός (πλέον) κανονισμός θερμομόνωσης, έτσι λέει στην 1η ΤΟΤΕΕ. Αν θες να είσαι 100% τυπικός κάντο έτσι. Από εκεί και πέρα και μιλώντας για το γινόταν στην πράξη, ακόμα και στις μεταγενέστερες οικοδομές πολλές φορές είτε δεν έμπαινε καθόλου μόνωση είτε έμπαινε ανεπαρκής. Αν νομίζεις ότι εχει εφαρμοσθεί 100% η μελέτη βάλε τις τιμές από αυτήν, πρακτικά είναι δύσκολο να το ελέγξεις, οπότε ίσως πρέπει να θεωρήσεις ότι η μελέτη είναι ανεπαρκής και να πάρεις τις τιμές από τους πίνακες. Ουσιαστικά και η ίδια η ΤΟΤΕΕ σε προτρέπει να πάρεις τις τιμές από τους πίνακες προς διευκόλυνσή σου.

  2. Υποθέτω ότι έχεις φέρει κάθετη στην επιφάνεια και η γωνία είναι 30 μοίρες. Άρα η επιφάνεια σου είναι ΒΑ την περνάς με 30 μοίρες και μετά αν οι άλλες επιφάνειες είναι κάθετες σε σχέση με την ΒΑ πήγαινεις με την φορά των δεικτών του ρολογιού προσθέτοντας +90 μοίρες. Δοκίμασέ το και με το google earth. Από τα εργαλεία "χάρακας" φέρε μια ευθεία κάθετη στην επιφάνεια που ψάχνεις. Πρόσεξε μόνο να είναι κάθετος ο Βορράς (κάνε δεξί κλικ στην πυξίδα με το μάτι πάνω δεξιά για να σου μηδενίσει τον Βορρά).

  3. Αυτό που λες είναι σωστό και μπορείς να το κάνεις αλλά πρέπει να ξέρεις τις ιδιότητες των υλικών. Προς διευκόλυνσή σου η 1η ΤΟΤΕΕ έχει έτοιμους συντελεστές θερμοπερατότητας για διάφορες επιφάνειες (μόνο για επιθέωρηση), γιατί τις περισσότερες φορές δεν γνωρίζεις τις ιδιότητες των υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί.

  4. Το U/2 το γράφει στην διευκρινιστικη ΤΟΤΕΕ τοσο για τις αδιαφανείς όσο και για τις διαφανείς επιφάνειες σε επαφή με ΜΘΧ. Αυτό για τον αναλυτικό συντελεστή δεν το καταλαβαίνω που λες. Οι ΤΟΤΕΕ έχουν έτοιμα U για τις περισσότερες περιπτώσεις, εκτός αν εννοείς τον υπολογισμό του μέσου U για αδιαφανή ανά όψη.

  5. Καλημέρα. Αν εκτιμάς ότι το ύψος είναι τόσο μεγάλο που πρακτικά σημαίνει πλήρης σκίαση τότε δεν υπάρχει πρόβλημα να θεωρήσεις συντελεστή σκίασης από εμπόδια =0.

    Για το U που λες γενικά θες τον μέσο όρο του U για την όψη. Αν η επιφάνεια των υαλότουβλων είναι πολύ μικρή σε σχέση με το συνολικό εμβαδόν της όψης τότε δεν θα επηρεάσει και τόσο το U.

  6. Θα το βάλεις κανονικά στα διαφανή. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σχέση έχει ένα κούφωμα με προσανατολισμό 170 μοίρες με τα παθητικά ηλιακά. Εκτός αν δεν έχω καταλάβει κάτι που μου έχεις γράψει οπότε διόρθωσέ με.

    Αν δεις το παράδειγμα του αναθεωρημένου ΠΕΑ εκεί που υπολογίζει τους ΒΑ των καλοριφέρ τα κάνει πιο αναλυτικά με τους επιμέρους συντελεστές. Στην προκειμένη περίπτωση τους παίρνει όλους ίσους με 1 αν θυμάμαι καλά οπότε οδηγείται στους ΒΑ που έχει ο πίναξ 4.12. Για τις απώλειες ΖΝΧ εννούσα ότι βρίσκεις από τον πίνακα 4.16 τις απώλειες, αφαιρείς από το 100% και βρίσκεις ΒΑ.

     

    Για την ισχύ αν είναι όπως τα λες προφανώς έχεις δίκιο δηλ. περνάς τα 100 kW και αλλάζουν οι απώλειες. Αν πάρεις όλη την ισχύ στο διαμέρισμα ίσως ειναι και υπερβολικό αλλα δεν ξέρω αν κατά πόσο οι συλλέκτες σε κάθε όροφο μπορεί να θεωρηθούν σαν διακλαδώσεις οπότε να πάρεις πχ. στο διαμέρισμα 20 kW όπως λες και εσύ.

  7. 1) Δες λίγο το #8. Ουσιαστικά από την ισχύ πας να βγάλεις τον βαθμός απόδοσης. Στην περίπτωση σου εφόσον έχεις 2 μόνο διαμερίσματα τότε είτε επιμερίσεις την ισχύ στο μισό ή την πάρεις όλη υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είσαι μεταξύ 20-100 kw (Πίνακας 4.11) οπότε ο ΒΑ είναι ο ίδιος.

    2) Ισχύ λέβητα λογικά βάζεις αυτή του φύλλου ελέγχου η οποία πρέπει να είναι (σχεδόν) ίδια με την αναγραφόμενη στο ταμπελάκι του λέβητα. Αν είναι μακρυά οι τιμές τότε κάτι δεν πάει καλά.

    3+3α) Πρέπει να μπει κύριο σύστημα ο λέβητας για το χειμώνα, το θερμοσίφωνο για το καλοκαίρι και ο ηλιακός σαν backup (δηλαδή να τον κλικάρεις). Ο ΒΑ για ΖΝΧ δεν είναι ο ίδιος με τον ΒΑ για θέρμανση. Τον παίρνεις από τον πίνακα 4.16 της ΤΟΤΕΕ-1. Ο ΒΑ του συστήματος αποθήκευσης δεν είναι 1 γιατί έχεις ηλεκτρικό θερμαντήρα σε εξωτερικό χώρο οπότε έχεις απώλειες 7% άρα ΒΑ 0.93.

    4) Ισχύ βοηθητικών (πχ. κυκλοφορητής, καυστήρας) επιμερίζεις με βάση τα τμ.

    5) Πάρε κατευθείαν ΒΑ από τον Πίνακα 4.12.

    6) Αν δεν εντόπισες κάποιο ξεχωριστό σύστημα σωληνώσεων στο λεβητοστάσιο για την ανακυκλοφορία λογικά δεν πρέπει να έχει.

     

    Τι εννοείς ακριβώς στο #13. Λογικά αν τα ανοίγματα έχουν ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά δηλ. προσανατολισμούς, U και συντελεστές σκίασης τότε ίσως μπορείς να αθροίσεις το εμβαδόν τους και τα περάσεις σε μία γραμμή. Αυτό εννοείς;

  8. Την πόρτα βάλτην στα αδιαφανή.

    Το U για τον τοίχο του κλιμ/σίου πάρτο από τους πίνακες της 1ης ΤΟΤΕΕ απλά ότι πάρεις θα βάλεις το μισό.

    Τι εννοείς μαζί με τους άλλους εσωτερικούς; Ο τοίχος προς ΜΘΧ έχει όλους τους συντελεστές σκίασης μηδέν οπότε λογικά θα πρέπει να περαστει σε δικιά του γραμμή στα αδιαφανή.

  9. Λογικά η πόρτα με το μισό U, δες 1η ΤΟΤΕΕ σελ. 63 πίναξ 3.12.

    Για το πλάτος του προβόλου δες στη μέση του τοίχου ή του αντίστοιχου ανοίγματος τι πλάτος έχει και βάλε αυτό.

    Για το ύψος βάλε 3,00μ αν εκτιμάς ότι η πλάκα είναι χοντρικά 15 εκ εκτός και αν έχεις τα αρχιτεκτονικά της άδειας και βρεις καμιά τομή απο εκεί.

  10. Βασικά αγοράστηκε από την Trimble που είναι μεγάλος όμιλος. Για το STRUMIS δεν ξέρω, αλλά για το Strucad μάλλον θα υπάρξει περίοδος υποστήριξης για 2 χρόνια και μετά θα πρέπει οι χρήστες να μεταπηδήσουν στο Τekla.