Ίσως για κάποιον λόγο δεν πάει ρεύμα στον θερμοστάτη, ώστε αυτός με την σειρά του να δώσει εντολή στον καυστήρα (ή στην η/β και αυτή στον καυστήρα σε περίπτωση αυτονομιών).
Σε περίπτωση που ο θερμοστάτης σου είναι ηλεκτρονικός και δουλεύει με μπαταρίες, τότε ίσως να τέλειωσαν...
Μαλλον πρεπει να παιζει κατι τετοιο οπως σωστα αναφερες.Δεν θα πηγαινει ρευμα στο θερμοστατη[ηλεκτρονικος δεν ειναι παντως].Πως γινεται ομως ετσι ξαφνικα να μην πηγαινει ρευμα;
-
Τι μπορει να συμβαινει ξαναρωταω;Αν γνωριζει καποιος ας πει.Απαντησεις οπως το ''να φερω ενα ηλεκτρολογο να το κοιταξει'' δεν ειναι απαντηση,αυτο το ξερω πως πρεπει να το κανω
- 7
-
Καλησπερα.Δεν παιρνει μπροστα ο καυστηρας για το καλοριφερ και δεν εχω ενδειξη στο θερμοστατη.Τι μπορει να συμβαινει;Ρευμα ο λεβητας εχει παντως
-
Ευχαριστω για τις απαντησεις,οταν διορθωθει θα ενημερωσω να πω τι ειχε
-
Μου ειπε οτι πιθανον να υπαρχει επαφη ουδετερου-γειωσης σε καποια γραμμη,αποσυνδεσε το ρελε τα συνδεσε οπως ητανε πριν και θα κανει ελεγχο μια μια τις γραμμες ετσι ωστε να βρει την διαρροη και να μπει το ρελε
-
αφού πέφτει χωρίς τροφοδοσία πως όταν τοποθετήθηκε από τον ηλεκτρολόγο λειτουργούσε; άλλαξε κάτι στην εγκατάσταση;
Οχι,μαλλον δεν εγινα κατανοητος εγω.Ρελε διαφυγης δεν υπηρχε καν στο σπιτι και τωρα που πηγε να τοποθετηθει με το που συνδεοτανε ο ουδετερος πανω του επεφτε χωρις να ανοιξουμε τον γενικο διακοπτη[!]
-
Χωρείς να ανοίξεις το γενικό διακόπτη δεν μπορεί να πέφτει. Έχεις λάθος σύνδεση στο ΔΔΕ.
και ομως πεφτει χωρις να δωσω ρευμα,η συνδεση εγινε κανονικα,γι'αυτο υποπτευομαι καπου σε καποια γραμμη επαφη ουδετερου με γειωση και δεν αφηνει να τοποθετηθει ρελε
-
μου ειπε οτι το πιο πιθανο ειναι να υπαρχει καπου σε καποια γραμμη επαφη γειωσης με ουδετερο,ισχυει κατι τετοιο;
-
Καλησπερα και χρονια πολλα.Σε σπιτι 40 ετιας στο οποιο εγινε ανακαινιση πριν 15 χρονια δεν εβαλε ο ηλεκτρολογος ρελε διαφυγης,τωρα που εγινε παλι καποια αλλαγη στο σπιτι ειπαμε να βαλουμε ρελε αλλα διχως να δωθει καν ρευμα πεφτει απο μονο του[!]Μπορει καποιος να δωσει μια εξηγηση γιατι το ριχνει ενω δεν ανοιγει καν ο γενικος διακοπτης και η γενικη ασφαλεια;
-
Τελικα εβγαλα την αντισταση και πηρα αλλη.Περιττο να πω οτι δυσκολευτηκα να την βγαλω απο μεσα απο τα αλατα τα οποια ητανε κυριολεκτικα πετρες!Γεμισα μια σακουλα καπου στα 3-4 κιλα αλατα[!]Το ανοδιο ητανε λιωμενο εντελως,επρεπε να ανεβασω φωτο.
-
Πολύ πιθανόν να έχει πιάσει άλατα και αργεί που σημαίνει πρέπει νατον ανοίξεις (αν έχεις την ικανότητα) να βγάλεις την αντίσταση και να την καθαρίσεις
Το είχα κάνει προσωπικά στον δικό μου 2 φορές (15αετίας +) αλλά την 3η δεν άντεξε, έλιωσε η αντίσταση απο τ' άλατα και τελικά μου δόθηκε η ευκαιρία και έβαλα ηλιακό
Ευχαριστω για την απαντηση.Και εγω αυτο υποθετω για αλατα το πιο πιθανον.Μηπως ομως ειναι προτιμοτερο να παρω μια καινουργια;
-
Καλησπερα,ξαφνικα ο θερμοσιφωνας αργει υπερβολικα να ζεστανει το νερο.Ο θερμοστατης ειναι στους 80 βαθμους εξ'αρχης.Υπαρχει ενδεχομενο να εχει πιασει αλατα η αντισταση και να αργει να ζεστανει; η να εχει χαλασει ο θερμοστατης;[ο θερμοσιφωνας ειναι 8 χρονων αν αυτο παιζει ρολο]
-
ωραια αναλυση rambogr1
-
Ευχαριστω για τις απαντησεις,με κατατοπισατε
-
Καλησπερα.Οι αυτοματες ασφαλειες που τοποθετουνται στον πινακα εχω παρατηρησει οτι ειναι συνηθως τυπου B.Απ'οσο γνωριζω υπαρχουν C και D.Γνωριζει καποιος σε τι φορτια χρησιμοποιουνται και γενικως πως επιλεγουμε τον τυπο που θελουμε να βαλουμε;
-
http://e-archimedes.gr/component/k2/item/4610-
Επαγγελματικός Κώδικας των Μηχανικών
4ον
-Να λαμβάνει αμοιβήν δια πάσαν προσφερομένην παρ' αυτού υπηρεσίαν.
-Να συμφωνεί ελευθέρως την αμοιβήν του μετά του εντολέως του, μην υποβιβάζων αυτήν κάτω των ελαχίστων νομίμων ορίων και να μην παρέχει δωρεάν τας υπηρεσίας του άνευ προγενεστέρας εγκρίσεως της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, αποφευγομένου ούτω του αθεμίτου ανταγωνισμού. Ούτω, δωρεά της ληφθείσης αμοιβής δια παρασχεθείσας υπηρεσίας του προς τον εργοδότην επιτρέπεται, εν μέρει ή εν όλω, μόνον ένεκα δικαιολογημένης αιτίας, υποκειμένη εις την προγενεστέραν έγκρισιν της Διοικούσης Επιτροπής του ΤΕΕ, ήτις αποφαίνεται επί του δικαιολογημένου της δωρεάς.
http://shouldiworkforfree.com/
http://www.rocksbackpagesblogs.com/2013/06/stop-working-for-free/
http://www.cmrr.umn.edu/~strupp/engr.html
Nothing is more threatening to the engineer than the suggestion that somebody has more technical skill. Normal people sometimes use that knowledge as a lever to extract more work from the engineer. When an engineer says that something can't be done (a code phrase that means it's not fun to do), some clever normal people have learned to glance at the engineer with a look of compassion and pity and say something along these lines: "I'll ask Bob to figure it out. He knows how to solve difficult technical problems."
At that point it is a good idea for the normal person to not stand between the engineer and the problem. The engineer will set upon the problem like a starved Chihuahua on a pork chop.
Φιλε engmech εγω εκανα μια ερωτηση και εσυ απαντας για τον τροπο που θα επρεπε να αμειβεστε και οτι δεν επιτρεπεται βαση του νομου που αναφερεις να δινονται οι συμβουλες τζαμπα.Τοτε γιατι εισαι μελος εφοσον κατα τα λεγομενα σου δινεις συμβουλες επι πληρωμης??Δηλαδη θες να μας πεις οτι την χρυση εποχη 2003-2008 της τρελης ανοικοδομησης στην ελλαδα κοβανε-κοβατε ολοι αποδειξεις για τις υπηρεσιες σας ας πουμε???Και μη μου πεις οτι κοβανε αποδειξεις ολοι γιατι θα γελαει και ο καθε πικραμενος 'Η το οτι δεν κόβονταν αποδείξεις ήταν μετά απο συνεννόηση με την διοίκηση του ΤΕΕ?
- 1
-
Το ότι δεν στην είπα αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συμφωνώ με τον astrah γιατί δεν εννοείτε ηλεκτρολόγος που να μην μπορεί να χρησιμοποίηση ένα τόσο απλό υλικό όπως τον επιτηρητή τάσης
Πέρα από αυτό η η επιτήρηση της τάσης μας έχει προβληματίσει αρκετά σοβαρά όλους εμάς που ασχολούμαστε με ευαίσθητες ηλεκτρικές κ ηλεκτρονικές διατάξεις. Σίγουρα δεν ξέρω εάν είναι σωστό σε αυτές τις διατάξεις που βρίσκονται υπό φορτίο να τους δημιουργείς για την προστασία τους τεχνητές διακοπές με έναν επιτηρητή κ πόσο delay πρέπει να έχει ο επιτηρητής , από την άλλη κ ο σταθεροποιητής παρουσιάζει προβλήματα στην εγκατάσταση κ σίγουρα δεν μπορεί να αντιδράσει σε στιγμιαίες υπερτάσεις των μερικών msec κ γίνονται επικίνδυνες εάν είναι μεγαλύτερες από το κατώφλι του ( κίνδυνος πυρκαγιάς από τον ίδιο τον σταθεροποιητή)
Στο σπίτι μου πάντως έχω βάλει σταθεροποιητές σε ορισμένες συσκευές
Και παλι ευχαριστω για την απαντηση,με κατατοπισες.Οσο για τον επιτηρητη τασης πιστευω οτι υπαρχουν ηλεκτρολογοι που δεν γνωριζουνε τι ειναι η το με ποια σειρα τοποθετειται στον πινακα
-
ΝΙΚΟΣΤΡΙ ευχαριστω για την απαντηση[και ιδιαιτερα που δεν μου την ειπες οπως μερικοι εδω].Εκανα μια πολυ απλη ερωτηση και βλεπω οτι αναπτυχθηκε πολυ το θεμα για το αν χρειαζεται επιτηρητης τασης στον πινακα η σταθεροποιητης σε καθε συσκευη.Και κατι ακομα...βλεπω οτι εκει που λεει ''φημη'' καποιοι ψηφισανε -3[?].Αυτα προσωπικα τα θεωρω παιδιαρισματα για μικρα παιδακια,Και -1000 να παρω δεν μου λεει κατι.Εγω δεν συναγωνιζομαι κανεναν[οπως κανουνε μερικοι πολυξεροι εδω]Με ενδιαφερει μονο να παρω μια απαντηση σωστη.
- 4
-
astrah εκανα μια πολυ απλη πιστευω ερωτηση και μου εκανες ολοκληρη αναλυση για να μην πω κηρυγμα.Το οτι δηλωνω ιδιωτης δεν λεει τιποτα γιατι δεν με ξερεις τι επαγγελομαι και κανω η αν εχω αδεια ηλεκτρολογου η οχι.Απ'οσο γνωριζω τα forum ειναι για να δινουν απαντησεις και να βοηθαει ο ενας τον αλλο.Θα πρεπει να με περνας για πολυ κουτο ετσι ωστε να νομιζεις οτι δεν εχω επιγνωση και γνωση για το τι μπορει να παθει καποιος σε περιπτωση ηλεκτροπληξιας.Εφοσον δεν μπορει να μου δωσει καποιος μια απαντηση[εδω μεσα] μπορω να την βρω και απο αλλου,ακομα και απο κοντα απο φιλους ηλεκτρολογους-μηχανολογους.
- 5
-
Τον πινακα τον εχω φτιαξει μονος μου και λειτουργουνε ολα μια χαρα,δεν γνωριζω ομως τι προστατευτικο να παρω και πριν απο τι να το τοποθετησω
-
Καλησπερα,θα ηθελα να βαλω στον πινακα ενα προστατευτικο υπερτασης για τις αυξομειωσεις που κανει που και που η δεη[μου εχει καει συσκευη ετσι].Θα ηθελα να μαθω τι ακριβως να παρω και σε ποιο σημειο του πινακα τοποθετειται ακριβως...?
-
nvel καταλαβα,ευχαριστω για την απαντηση
-
nvel οταν λες οτι διακοπτεται η φαση του φωτισμου τι εννοεις;
-
γνωριζω οτι τα 5 καλωδια ειναι τα 3 οι φασεις το ενα ουδετερος και το 5ο για τον φωτισμο.Εφοσον λοιπον το 5ο ειναι του φωτισμου ειναι μονο φαση χωρις ουδετερο;Αυτο θελω να καταλαβω
Πρόβλημα λειτουργίας καυστήρα
in Θέματα Ιδιωτών
Δημοσιεύτηκε
Σωστα,με επιτοπιο ελεγχο οπως ειπες,οποτε θα το ελεγξει ενας ηλεκτρολογος και βλεποντας και κανοντας οπως λενε