Μετάβαση στο περιεχόμενο

ilgi

Members
  • Περιεχόμενα

    81
  • Εντάχθηκε

  • Τελευταία επίσκεψη

Δημοσιεύσεις δημοσιεύτηκε από ilgi

  1. Καλησπέρα,


    Σε υφισταμενο ξενοδοχειο εχω


    Ισογειο(νυν πρωτος οροφος χωρις τακτοποιηση): με εξοδο σε ανοιχτο χωρο                                                                      Ε=200τμ


    α οροφος( νυν β οροφος χωρις τακτοποιηση): με εξοδο σε διαφορετικο ανοιχτο χωρο                                                        Ε=200τμ


    υπογειο (νυν ισογειο χωρις τακτοποιηση ο οποιος περιλαμβανει αιθουσα πρωινου+παρασκευαστηριο+wc+ντουζιερες): με εξοδο σε διαφορετικο χωρο            Ε=200τμ


    το κτιριο ειναι 3οροφο και οι δυο επανω οροφου που στεγαζουν τα διαμερισματα του ξενοδοχειου επικοινωνουν και με εσωτερικη σκαλα


    Επειδη εχχω λιγο μπερδευτει  ισως θα μπορουσατε να με βοηθησετε στα εξης:


    1)υπολογισμος θεωρητικου πληθυσμου : Αριθμος κλινων α+β οροφου +αριθμος προσωπικου? αρα 32 κλινες+2=34? Ο χωρος της αιθουσας πρωινου? Ειναι εμβαδον - βοηθητικοι χωροι/ 1,1 όπως μου παν στην πυροσβεστικη? μετα αθροιζω τον πληθυσμο τοων δωματιων και της αιθουσας πρωινου και αυτος ειναι ο πληθυσμος μου? 


    Ελπιζω πραγματικα να με βοηθησετε να βγαλω ακρη. 


    Ευχαριστω πολυ εκ των προτερων


  2. Καλησπέρα,

    Σε υφισταμενο ξενοδοχειο εχω

    Ισογειο(νυν πρωτος οροφος χωρις τακτοποιηση): με εξοδο σε ανοιχτο χωρο                                                                      Ε=200τμ

    α οροφος( νυν β οροφος χωρις τακτοποιηση): με εξοδο σε διαφορετικο ανοιχτο χωρο                                                        Ε=200τμ

    υπογειο (νυν ισογειο χωρις τακτοποιηση ο οποιος περιλαμβανει αιθουσα πρωινου+παρασκευαστηριο+wc+ντουζιερες): με εξοδο σε διαφορετικο χωρο            Ε=200τμ

    το κτιριο ειναι 3οροφο και οι δυο επανω οροφου που στεγαζουν τα διαμερισματα του ξενοδοχειου επικοινωνουν και με εσωτερικη σκαλα

    Επειδη εχχω λιγο μπερδευτει  ισως θα μπορουσατε να με βοηθησετε στα εξης:

    1)υπολογισμος θεωρητικου πληθυσμου : Αριθμος κλινων α+β οροφου +αριθμος προσωπικου? αρα 32 κλινες+2=34? Ο χωρος της αιθουσας πρωινου? Ειναι εμβαδον - βοηθητικοι χωροι/ 1,1 όπως μου παν στην πυροσβεστικη? μετα αθροιζω τον πληθυσμο τοων δωματιων και της αιθουσας πρωινου και αυτος ειναι ο πληθυσμος μου? 

    Ελπιζω πραγματικα να με βοηθησετε να βγαλω ακρη. 

    Ευχαριστω πολυ εκ των προτερων

  3. Καλησπέρα..Μου ζητηθηκε να γινω Τ.Α σε ξενοδοχειο...καητγορια Γ. Χρειάζομαι επίσης Μελέτη εκτίμησης επαγγελματικου κινδύνου... Ψαχνω στο διαδίκτυο αλλα δεν βρισκω τπτ... Υπάρχει κάποιος που να μπορει να με βοηθησει? Σας ευχαριστώ πολύ

  4. Επίσης αν μπορει καποιος να με βοηθησει μιας κ οι περιπτωσεις π μ τυχαινουυν ειναι μια προς μια...


    1)Κουφωματα συνθετικα με μονο τζαμι...στο ΤΕΕΚΕΝΑΚ που δουλευω περναω τα δεδομενα και μ βγαζει μνμ ''ο συνδυασμος που επιλεξατε δεν υπαρχει...εισαγετε εγκυρη τιμη U-value. Τι κανω? Πηγα να το υπολογίσω με τον τυπο της τοτεε αλλα και βγηκαν κατι u=4.83 χειροτερα κι απο ξυλινα!! Με προβληματισε ομως που ενω μπορουσα να τα επιλεξω απο την λιστα μου εβγαζε μετα αυτο το ακυρο μνμ.


    2) Στον εξαερισμο εχω μηχανημα με καναλια..αλλα δεν εχω κανενα απολυτως στοιχειο και η προσβαση σε μενα δεν υπαρχει...


    3) Επισης επειδη σε ολους τους τοιχους εχω γυψοσανιδα και πισω απο αυτην τοιχοποια... Το εμβαδον που χρησιμοποιω ειναι αγνοωντας την γυψοσανιδα σωστα? α


    Γενικοτερα χαμος!!!


  5. Καλησπέρα...Αν σε καφενείο εχω κλιματιστικο χωρις ταμπελακι που ομως εχω ετικετα στην εξωτερικη μοναδα αλλα με ενα καρο στοιχεια που δεν ξερω τι να πρωτοδιαλεξω? Τι κανω? Στην ισχυ τι βαζω? Στο cop kai eer θα βαλω εικοσαετιας...στα υπολοιπα πεδια ομως?

     Ευχαριστώ πολύ

  6. Καλησπέρα...Αν μπορει καποιος να με βοηθησει μιας κ οι περιπτωσεις π μ τυχαινουυν ειναι μια προς μια...

    1)Κουφωματα συνθετικα με μονο τζαμι...στο ΤΕΕΚΕΝΑΚ που δουλευω περναω τα δεδομενα και μ βγαζει μνμ ''ο συνδυασμος που επιλεξατε δεν υπαρχει...εισαγετε εγκυρη τιμη U-value. Τι κανω?

    2)Εχω Α/ψ χωρις ταμπελακι στην εσωτερικη μοναδα αλλα βλεπω ταμπελακι στην εξωτερικη μοναδα. Με πολλες πολλες τιμες επανω..Μπορω να παρω δεδομενα απο αυτην?

    3) Στον εξαερισμο εχω μηχανημα με καναλια..αλλα δεν εχω κανενα απολυτως στοιχειο και η προσβαση σε μενα δεν υπαρχει...

     

    Γενικοτερα χαμος!!!

  7. Συναδελφοι καλησπέρα,

    Μου ζητήθηκαν ένα κάρο δικαιολογητικα από ιδιοκτήτη ξενοδοχείου κατηγορίας Γ, τα οποια ειναι προαπαιτούμεναα για συναψη συμβολαιου με εταιρεία. Σας έχει τύχει τέτοια περίπτωση? και αν ναι μπορείτε να με βοηθήσετε με κάποια αρχεια ενδεχομένως που διαθέτετε? 

    Ευχαριστώ πολύ

  8. Καλησπέρα συνάδελφοι. Σε περίπτωση εξέτασης τμηματος κτιριου που ειναι σε επαφη με ομορρη ΟΙΚΟΔΟΜΗ πρεπει να ορισω την τοιχοποιια που βρισκεται σε επαφη με την ομορρη οικοδομη??

    Ευχαριστώ πολύ

  9. Καλησπέρα,

    Σε μια επιχείρηση έχω φριτεζα, 4 εστίες , γυρος και γκριλιερα και ολα αυτα πιανουν 3,5 μετρα περιπου. Ο εγκαταστάτης εχει βάλει εναν αυτονομο ανιχνευτη διπλα απο τις συσκευες.

    Σε χωρο που βρισκεται 4 μετρα μακρια ( σε κλειστό χώρο) εχει τοποθετήσει 3  φιαλες υγραερίου και 2 εφεδρικές. Στον χώρο αυτόν εχει συνδεσει ακομη έναν ανιχνευτη κι εκει ωρισκεται και η ηλεκτροβανα.

     1) Έχει νοημα ο ανιχνευτης στον χωρο που βρισκονται οι φιαλες? Η ηλεκτροβανα πρεπει να αλλαξει θέση? 

    2) Δε θα πρεπε να εχω 2 στον χωρο των συσκευων τουλαχιστον?

    3) Ο εγκαταστάτης λεει να προσθεσω απλα εναν ακομα ανιχνευτη χωρις πινακα. Είναι σωστό αυτό? Αν δεν βαλω πινακα τι προβλημα μπορει να δημιουργηθεί?

     

    Ευχαριστώ πολύ.

  10. Καλησπέρα σε όλους. 


    Ανάλαβα  πυρασφάλεια σε μαγειρείο που εχει ΣΤΕ και εστίες με υγραέριο και φριτέζα.Εχω τις εξής απορίες και όποιος μπορεί ας με βοηθήσει.


    1) Για το ΣΤΕ όσα είναι τα sprinklers ανοικτού τύπου πρέπει να είναι και του κλειστού τύπου.Εδώ που βρίσκομαι πάντα βρισκω 5 ανοικτού και 1 κλειστού. Είναι αυτό σωστό?


    2) Οι ανιχτευτές πρέπει υποχρεωτικά να είναι αυτόνομοι εκρηκτικών μιγμάτων με ηλεκτροβάνα όταν οι φιάλες υγραερίου είναι σε συστοιχία?


    3) Η φριτέζα<10 λτ απαιτεί πυροσβεστηρα φορητό τυπου, F. Αν έχω 2 φριτέζες συνολικά <10 lt μου παν στην πυρισβεστική ότι θέλει συστημα wet chemical, κοστος του οποιου είναι ασύμφορο. Αν η φριτέζα μου είναι διπλή <10 λιτρα πρέπει πάλι να τοποθετηθεί σύστημα?Τι μπορώ να προτείνω στον πελάτη που όταν ακούσει τον κόστος θα πάει σε έναν πιο ασυνείδητο συνάδελφο? Αν βάλω 1 φριτέζα με μια ΥΔ δική του είμαι καλυμμένη?


    Ευχαριστώ πολύ!


     


    Μην κάνετε την ίδια ανάρτηση σε διαφορετικά θέματα.


    Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής.


    Ευχαριστώ, hkamp.


  11. Καλησπέρα,

    Μου ανατεθηκε η πυρασφαλεια για μια ψησταριά με ΣΤΕ και υγραεριο. Πρώτη φορά αναλαμβάνω τέτοια υπόθεση κι εχω χαθεί με τη νομοθεσία.

    1)Αρχικά λογικά πάω με την 3/2015?

    2)Επιπροσθετα χρειάζεται μελέτη για το υγραέριο να υποθέσω?

    Το υγραέριο εξυπηρετεί 4 εστίες. Οι φιάλες σε χρήση βρίσκονται σχετικά μακριά από τις εστίες( σε διπλανο χώρο, τυπου αποθηκη) και εκεί έχει τοποθετηθεί ένας ανιχνευτής. Ακριβώς δίπλα από τις εστιες εχει τοποθετηθεί ακόμη ένας ανιχνευτής και εκεί ξεκινούν 4 διαφορετικοί κλάδοι προς τις 4 εστίες λογικά, συνδεδεμένοι με βαλβίδα ανακούφισης και μετά ευκαμπτο.

    3)Αρχικά θέλω να ρωτήσω αν ειναι επαρκής ο αριθμός των ανιχνευτών.

    4)Επειτα επιτρεπεται οι φιάλες σε χρήση να βρίσκονται τόσο μακριά από τις συσκευές?

    5)Χρειάζεται κάποιο σχέδιο να καταθέσω στην ΠΥ πλην τις κατοψης που θα φαινονται ετσι κι αλλιως τα συστήματα?

    Ευχαριστώ πολύ.

×
×