vasilis-l Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 27 , 2010 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 27 , 2010 Παρακολουθώ αρκετό καιρό το φόρουμ αλλά πρωτα φορά συμμετέχω. Χρειάζομαι βοήθεια από εμπειρότερους στο εξής θέμα: έχω ένα εστιατόριο όπου οι συσκευές της κουζίνας χρησιμοποιούν υγραέριο. Στην κεντρική παροχή του υγραερίου τοποθετείται ηλεκτροβαλβίδα διακοπής η οποία πρέπει να συνεργαστεί με τα εξής στοιχεία: 1. συνεργασία με χοάνη απαγωγής (παροχή υγραερίου προς συσκευές μόνο όταν λειτουργεί ο εξαερισμός). 2. συνεργασία με πίνακα ανίχνευσης (διακοπή παροχής υγραερίου όταν ανιχνευθεί διαρροή). 3. διακοπή παροχής υγραερίου όταν αρχίσει η κατάσβεση τοπικής εφαρμογής. Η ερώτηση μου είναι τι ηλεκτροβαλβίδα να επιλέξω no ή nc. Ή μήπως τελικά τζάμπα προβληματίζομαι μιάς και η κατάσταση λειτουργίας είναι λίγο υποκειμενική και εν προκειμένω δεν παίζει και τόση σημασία? Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
alej Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 27 , 2010 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 27 , 2010 Το θέμα δεν είναι αν θα βάλεις N.O η N.C αλλά να προσέξεις πολύ τις συνδέσεις μεταξύ ηλεκτροβάνας/ ανεμιστήρα προσαγωγής και απαγωγής ή/ ανεμιστήρα αντιεκρηκτικό.
miltos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 27 , 2010 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 27 , 2010 Δεν ασχολούμαι με υγραέριο, αλλά νομίζω πως επιβάλλεται να βάλεις nc βαλβίδα. Όταν δεν υπάρχει ρεύμα η βαλβίδα πρέπει να κλείνει. Σκέψου ότι σε περίπτωση φωτιάς μπορεί να κοπεί το ρεύμα, ή να το κόψει ο πυροσβέστης. Η βαλβίδα τότε πρέπει να κλείσει.
ilectrologos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 , 2010 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 , 2010 NC οπωσδήποτε αν δεν υπάρχει ρεύμα να είναι κλειστή ...
asterios Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2010 Σίγουρα είναι ασφαλέστερη η NC, ώστε να σταματά την διέλευση του αέριου ακόμα και σε περίπτωση βλάβης της δικλείδας ή/και αισθητηρίου. Το δυσκολότερο (ίσως και ακριβότερο) σ' αυτά που περιέγραψες είναι αισθτήρας πραγματικής λειτουργίας εξαερισμού (διαφορικός πιεσοστάτης αέριου ή διακόπτης ροής αέριου κι όχι απλώς ηλεκτρική επαφή από τον διακόπτη ή το ρελέ του ανεμιστήρα (η διαφορά είναι ότι μπορεί από τον πίνακα να "φεύγει" ρεύμα, ή ακόμη και να κινείται ο ηλεκτροκινητήρας, αλλά να μην κινείται πράγματι η φτερωτή του ανεμιστήρα).
nvel Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2010 τι εννοείς ως δύσκολο και ακριβό, ένας διαφορικός πρεσσοστάτης αέρα έχει 10-30Ευρώ
asterios Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 28 , 2010 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 28 , 2010 Όσον αφορά το"ακριβό" έχεις δίκιο nvel, του αέρα είναι στα ποσά που αναφέρεις π.χ. SIEMENS τιμή καταλόγου ~75€, (οι αερίου είναι ακριβοί-που εδώ δεν χρειάζεται). Το "δύσκολο" είναι η σωστή τοποθέτηση ,συνδεσμολογία και κυρίως συντήρηση (καθαρισμός από σωματίδια-λίπη), που εάν δεν γίνεται είτε ακυρώνει την ανίχνευση ,είτε γίνεται τόσο αναξιόπιστο λόγω ασφαλμένων συναγερμών που τελικά πολλοί (δυστυχώς) το παρακάμπτουν .
xrantzas Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2010 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 19 , 2010 ασχολουμε με το θεμα.δεν ξερω αν το έχεις λυσει γιατι είδα οτι ειναι αρκετα παλιο το θεμα σου. αυτό που ουσιαστικά χρειάζεσαι είναι μια ηλ/δα N.C αλλά να είναι αυτόματης επαναφοράς και αντιεκρικτικού τύπου.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα