Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 15 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 15 , 2010 terry υγειές σκυρόδεμα 12-13. μόνο με μανδύα δεν ξέρω εαν θα αλλάξει επειδή μιλάμε για ενα ηλεκτρικό κύκλωμα αρκετα μεγάλο. Χρειάζεται κατα την γνώμη μου αποκαλυψη της επικάλυψης+ καθαρισμός με αμμοβολη + αναστολεας Ceredur CD 31 και ανόδια για σιγουρια και μετα μανδύας.
CostasV Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 15 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 15 , 2010 Το δυναμικό μετρήθηκε με Half-Cell κατα ASTM C876 - 09. Εγιναν 240 μετρήσεις ανα τετραγωνικό. Μετρήθηκε επίσης αγωγιμότητα, χλωριώντα, υγρασία σκυροδεματος, υγρασία περιβάλλοντος, κλπ. Η διαδικασία εγινε κατα τα Αμερικάνικα πρότυπα. Δεν το έχω το πρότυπο. Οπότε να διευκρινήσω τις ερωτήσεις μου. (Για αυτό τον λόγο είναι χρήσιμα τα πρότυπα, επειδή αποφεύγεται αυτή η ταλαιπωρία) Μετρήθηκε το δυναμικό ανάμεσα στον οπλισμό και στο σκυρόδεμα γύρω από τον οπλισμό; Το half-cell είναι το κανονικό (υδρογόνου) ή θειούχου χαλκού; Οι 240 μετρήσεις ανά τετραγωνικό έγιναν μετακινώντας το ηλετρόδιο σε 240 θέσεις ή μήπως το ηλεκτρόδιο αναφοράς ήταν σταθερό και το άλλο άκρο μέτρησης μετακινούνταν;
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 15 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 15 , 2010 Ειναι θειούχου χαλκού. η ηλετρική αγωγιμότητα ηταν 5-6 ΚΩcm. Για κάθε τετραγωνικό επιφάνειας εγινε μοναδική γείωση. Το μηχανημα που εχουμε έχει roller gauge γράφει διαδρομή και δυναμικό. Δημιουργείς καναβο ανα 30 χιλιοστα και το τρέχεις.
CostasV Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 15 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 15 , 2010 Ενδιαφέρον ! Για να έχουμε μία πιο ρεαλιστική εικόνα της σοβαρότητας της κατάστασης, υπάρχουν μήπως συγκριτικά στοιχεία σε άλλες οικοδομές στην Αθήνα, είτε νεότερες είτε παλαιότερες από αυτήν του 87;
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 15 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 15 , 2010 Απο δικές μας μετρησεις Ο αξονας της αριστερης φωτο είναι ο ιδιος με την δεξια. Βάζω και φωτό με μετρήσεις απο το κολυμβητήριο του Παν. Πατρών για να δείτε τι βλέπω καθε μέρα. Και μια απο πολυκατ στα Εξάρχεια του 1971. Ειναι εξωτερικό υποστύλωμα όπου ειχαν βάλει μάρμαρο για ομορφιά.
CostasV Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 15 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 15 , 2010 Το βάθος ενανθράκωσης δεν το κατέχω. Το δυναμικό κάτι μου λέει. Για το κολυμβητήριο με τα 500 mV, εντάξει είναι λογικό εν μέρει. Υγρασία από παντού. Οι μετρήσεις δυναμικού σε άλλες συνήθεις πολυκατοικίες, πού κυμαίνονται;
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 15 , 2010 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 15 , 2010 Δεν ξέρω γιατί το 550 ειναι εντάξει. Βάλε τώρα και αντοχή σκυροδέματος 2.5MPa, ανοιγμα 27μετρα, και πες μου γιατί λειτουργεί ακόμα? ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Παγκράτι. Πολυκατοικία του 1962. Δυναμικό -220 μέχρι -270mV. Εδω υπήρχαν προβλήματα απο την αποχετευση του δρόμου. Αντοχή σκυροδεματος 39 MPa. Ενανθράκωση 78 χιλιοστά. Πατησίων. Πολυκατοικία του 1967. Δυναμικό -190 μέχρι -220mV. Αντοχή σκυροδεματος 52 MPa. Ενανθράκωση 121 χιλιοστά. Γλυφαδα. Μονοκατοικία 3 ορόφων του 1982. Εμβαδό κάτοψης 320 τετραγωνικά. Δυναμικό -290 μέχρι -370mV. Αντοχή σκυροδέματος 8MPa ΝΑΙ 8MPa. Οπλισμός απο φ12 βρέθηκε φ4. Δυο μηχανικοί έφυγαν τρέχοντας. Ο τρίτος κοστολόγησε 170Κ Ευρώ την επισκευή. Δεν έμαθα περισσσότερα. ΑΛεξάνδρας (λιγο παρακάτω απο την Λεωφόρο). Γραφεία και μεγάλη τράπεζα στο εισόγειο. Κατασκευής 1979. Αντοχή σκυροδεματος 62 MPa. Ενανθράκωση 110 χιλιοστά. Δυναμικό -210 μέχρι -270mV. Συνδετήρες ανα 50 εκατ.
pk10gr Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 15 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 15 , 2010 Αυτο της Γλυφαδας στεκεται ακομα??????? Δοθηκε καμια εξηγηση για τα αποτελεσματα αυτα? Κοντα στη θαλλασα, μικρη επικαλυψη, κατι? Πως το δικαιολογεις? Μιλαμε για τραγικα νουμερα!!! Το κολυμβητηριο ειναι κλειστο??? Εγιναν μετρησεις μεσα-εξω? Η κατασταση του οπλισμου και η αντοχη ηταν η ιδια/αναλογη?
terry Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 15 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 15 , 2010 Οι αντοχες που δινεις για το σκυροδεμα ειναι απο κρουσιμετρήσεις???? Γενικα η ενανθρακωση οσο κ να φαινεται ανοητο, αυξανει την αντοχη του σκυροδεματος.... Τωρα αντοχες 8Μρα μου φαινονται πολυ μικρες, εκτος αν και αυτες εγιναν με κρουσιμετρο σε αποσαθρωμενο σκυρόδεμα... 1
Directionless Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 15 , 2010 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 15 , 2010 Όχι ρε, τι ανόητο. Το σκυρόδεμα μετατρέπεται σε ασβεστόλιθο, είναι αληθές και λογικό αυτό. Το θέμα είναι ότι ταυτόχρονα οξειδώνεται και ο χάλυβας, οπότε δώρον άδωρον..
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα