Δημοσιεύτηκε

Κάπου έχει πάρει το μάτι μου ότι για τον υπολογισμό της διατομής ενός κολεκτέρ χρησιμοποιούμε τον τύπο: Dεσ.διανομέα= (Σ Dnεσ^2)^0.5.

Αληθεύει ή δεν ξέρω τι μου γίνεται;

Δημοσιεύτηκε

απο την εμπειρια μου συλλεκτες μιας ιντζας για τη θερμανση(επιστροφη-προσαγωγη) ειναι τελεια.

Δημοσιεύτηκε

Έχει πάρει και το δικό μου μάτι τύπο σαν αυτόν που λες (πιθανότατα να είναι ο ίδιος).

 

Πιστεύω ότι πρέπει να αντιμετωπίσεις το θέμα ανάλογα με την εφαρμογή και την εμπειρία. Όπως κάνει πχ παραπάνω ο SAKI.

Δημοσιεύτηκε

μια ιντζα; ...;

ο σωστα εμπειρικος υπολογισμος προκυπτει αν τον θεωρησεις ως τμημα σωληνωσης με παροχη την συνολικη παροχη της αντλιας ωστε να μην εχεις σημαντικες τριβες αλλα και φαινομενα στροβιλισμων

 

ο τυπος που δινεις λεει το ιδιο πραγμα θεωρωντας την ταχυτητα σταθερη η παροχη ειναι αναλογη του τετραγωνου της διαμετρου αρα

Dεσ.διανομέα^2= (Σ Dnεσ^2)

πρακτικα θα ελεγα και κατι λιγοτερο για συνηθεις κατασκευες

η και κατι περισσοτερο για μελλοντικη προβλεψη ,

οσοι χρειαστηκαν να κανουν επεμβασεις σε παλαιους συλλεκτες θα καταλαβαινουν τι εννοω :)

Δημοσιεύτηκε

Ένα άλλο παράδειγμα είναι συλλέκτης που τροφοδοτεί παροχές που δουλεύουν με ετεροχρονισμό. Πχ συλλέκτες που χρησιμοποιούνται στην ύδρευση. Σε αυτήν την περίπτωση ο παραπάνω τύπος ίσως βγάλει μεγάλη διάμετρο που πρακτικά είναι άχρηστη.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.