a025085 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 22 , 2010 Αγαπητοί συνάδερφοι, Το ρελέ διαφυγής είναι απαραίτητο να εγκαταθεί στην πλευρά AC ενός Φ/Β σταθμού στην στέγη κατοικίας; Σας ευχαριστώ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mech.eng Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 27 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 27 , 2010 Kαλό είναι να υπάρχει ρελέ στις φάσεις κάθε αντιστροφέα αλλά και στις φάσεις μετα τον πίνακα διανομής (αφου δηλαδή ομαδοποιήσεις σε 3 φάσεις). Επίσης,στον ουδέτερο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
nort Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 27 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 27 , 2010 Το ρελέ διαφυγής απαιτείται και από τη ΔΕΗ να εγκατασταθεί στην πλευρά AC. Link to comment Share on other sites More sharing options...
stayros Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 27 , 2010 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 27 , 2010 Τα ΦΒ δεν είναι ΕΗΕ! Δεν υπάρχει ανάγκη για ΔΔΕ αν δεν περνάνε τα καλώδια μέσα από το σπίτι. Επίσης ο ΔΔΕ μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από ότι λύνει. Link to comment Share on other sites More sharing options...
giannispre Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 18 , 2011 Τι εντάσεως πρέπει να είναι το ρελέ διαφυγής;; Link to comment Share on other sites More sharing options...
fabio Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 21 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 21 , 2011 Τι εντάσεως πρέπει να είναι το ρελέ διαφυγής;; Δεν θέλει ΔΔΕ Link to comment Share on other sites More sharing options...
silver_bullet Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2011 παντως αν βαλεις μη βαλεις 30 mA που βαζουν στις ΕΗΕ γιατι δε θα σου σηκωνεται ουτε με βιαγκρα... (το ρελε παντα). Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikoloudg Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2011 Υπάρχoυν ρελέ διαφυγής βιομηχανικού τύπου στα 300 mA. Link to comment Share on other sites More sharing options...
pkamper Δημοσιεύτηκε Μάιος 6 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 6 , 2011 Απ'όσο γνωρίζω, στην AC πλευρά και λόγω έλλειψης σχετικού προτύπου αποκλειστικά για ΦΒ εγκαταστάστεις στη χώρα μας, γενικός κανόνας είναι να ακολουθούνται οι ισχύοντες κανονισμοί από ΕΗΕ. Γνωρίζεις κάποιο διεθνές πρότυπο (IEC κλπ) που ανέχεται μη χρήση RCD στην AC πλευρά? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Μάιος 7 , 2011 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 7 , 2011 Ξέρεται πολλούς ΔΔΕ που να δουλεύουν στην έξοδο τους με ουδετερογειωση?????? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα