Inzaghi Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2011 Σωστά τα λέει ο hkamp στο 1554 αλλά το κατάστημα του Inzaghi είχε εξαερισμό. Οπότε πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία του υπάρχοντος ανεμιστήρα και αν η παροχή του είναι μικρότερη από την απαιτούμενη να συμπληρώσει την υπόλοιπη με τα στοιχεία του θεωρητικού συστήματος. (όπως στην περίπτωση μερικής θέρμανσης) Οχι, δεν ειχα καθολου εξαερισμο... Ενα κλιματιστικο ειχε ολο κι ολο και εναν ανεμιστηρα οροφης της κακιας ωρας, χωρις καν ενδειξεις για ισχυ, διακοπτες κλπ... Και μετα ολα τα υπολοιπα ανεμιστηρακια ητανε των μηχανηματων (ψυγεια, καταψυκτες κλπ) τα οποια και δε με ενδιαφερουν γιατι δεν ειναι σταθερα τμηματα της κατασκευης μου.... @panos_vicious Ακριβως ετσι θα το κανω... Θα αθροισω δυο ογκους, εναν για πανω και εναν για κατω, θερμαινομενος = ψυχομενος ογκος για κτηριο τριτογενους τομεα, αερισμος οπως ειπατε και τα δομικα μου στοιχεια, αλλα μονωμενα και αλλα αμονωτα... Αλλα ακομα και μονωμενα να ειναι ολα, με 60τ.μ. κουφωματων με U=6 και με παντελη ελλειψη θερμανσης, δεν περιμενω τιποτα καλυτερο απο μια κατηγορια Η, ή Ζ στην καλυτερη... Ερωτηση. Για δομικα στοιχεια εν επαφη με εδαφος, το προγραμμα ζηταει τον ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ συντελεστη θερμοπερατοτητας, βασει help? Η εσεις τοποθετειτε τον ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ βασει πινακων?? Γιατι αν ειναι να βαζουμε τον ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ, οι πινακες για βαθος δομικου στοιχειου ειναι ΑΧΡΗΣΤΟΙ...
hkamp Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2011 Τον ονομαστικό βάζεις. Οι ισοδύναμοι των πινάκων δεν είναι άχρηστοι. Θα τους χρειαστείς σε μελέτη για τον έλεγχο της θερμομονωτικής επάρκειας.
Inzaghi Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 12 , 2011 Αποστολη εξετελεσθη.... Ταχιστα κιολας... Ευχαριστω ολον τον κοσμο που βοηθησε ή εστω προσφερθηκε να βοηθησει... Θα επανελθω συντομα με νεο πρηξιμο
hetauma Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 13 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 13 , 2011 2 ερωτησούλες α) διαμέρισμα του 76 με κλασικό τοίχο και σε ένα σημείο του διαμερίσματος (στο πιο εκτεθειμένο σημείο) έχει βάλει wallmate 3cm. Πώς το υπολογίζω αυτό; β) για ΖΝΧ το ίδιο διαμέρισμα, έχει 2 ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες συνδεδεμένους με boiler και ένα ηλιακό. Αυτό πως το υπολογίζω;
adal Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 13 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 13 , 2011 α) πάρε την τυπική τιμή ΤΟΤΕΕ πιν.3.4α σελ. 46, πρόσθεσε τη μόνωση. Το νέο U είναι 1/Uτελ = 1/Uαρχ + d(μονωσης)/λ(μονωσης) β) βάλε μόνο τον ηλιακό και το boiler. Οι θερμοσίφωνες θεωρείται ότι λειτουργούν βοηθητικά και δεν λαμβάνονται υπ' όψιν
hetauma Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 13 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 13 , 2011 ωράια. ευχαριστώ και κάτι ακόμα. έχουν προσθέσει θερμομόνοση και στην οροφή. Το υλικό είναι κάτι σαν τσιμέντο με χαλίκι μέσα πάχους 30cm. Γνωρίζει κανείς τι ακριβώς μπορεί να είναι αυτό το υλικό και τις θερμομονοτικές του ιδιότητες; τώρα για το ΖΝΧ θα βάλω δηλαδη μονο λεβητα-πετρέλαιο με ισχύ και απόδοση τα ίδια που έχω και στη θέρμανση και μόνο για τους μήνες ποθ δουλεύει η θέρμανση;
Mikael Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 13 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 13 , 2011 Πολύ πιθανόν να είναι ελαφρόπετρα με τσιμέντοι, μπορείς να το τεστάρεις εάν πάρεις ένα ''χαλίκι'' και το ρίξεις σε ένα ποτήρι με νερό εαν επιπλέει είναι ελαφρόπετρα
Inzaghi Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 13 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 13 , 2011 Σε κεντρική θερμανση πετρελαιου πολυκατοικιας με 2 η περισσοτερους κλαδους, αφου πρωτιστως εχουμε ισχυ και βαθμο αποδοσης του λεβητα, τι ισχυ βαζουμε στο συστημα διανομης? Την ισχυ του κλαδου που δινει στο διαμερισμα μας (δηλαδη την ισχυ του λεβητα Χ βαθμο αποδοσης του λεβητα Χ ποσοστο κλαδου) η θα υπολογισουμε την ανηγμενη ισχυ του κλαδου μοναχα για το διαμερισμα μας? Το ιδιο ακριβως θα κανουμε και για τον κυκλοφορητη με την ισχυ του ή θα τη βαλουμε ολοκληρη, οπως και του λεβητα? EDIT Στο χτεσινο ΠΕΑ που εξεδωσα υπηρξε το εξης παραδοξο. Αν και δουλευω με εγκατεστημενο το patch και με μηχανη 1.28.1.70, οταν εκτυπωσα την εκθεση δεδομενων και αποτελεσματων, αυτη μου εγραφε οτι τοσο τα δεδομενα οσο και τα αποτελεσματα δημιουργηθηκαν με την μηχανη 1.28.1.67!!! Προκειται για καποιο Bug του προγραμματος να υποθεσω?
cfrezi Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 13 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 13 , 2011 @Inzaghi Σε ερώτηση στο ΤΕΕ για τη συζήτηση σχετικά με τη διείσδυση αέρα: Ισχύει ότι λέει η ΤΟΤΕΕ, η διείσδυση αέρα μεταξύ θερμαινόμενου και ΜΘΧ θεωρείται μηδενική, όπως προτείνει προς απλούστευση το αντίστοιχο ευρωπαϊκό πρότυπο. Αεροκουρτίνα με ανοιχτή πόρτα σε κατάστημα: Τα κτίρια μελετώνται πως λειτουργούν με τυπικές συνθήκες λειτουργίας, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση κλειστή πόρτα. Η θερμοκουρτίνα ορίζεται ως επιπλέον συμβατικό σύστημα θέρμανση ή/κα ψύξης. Ο παράγοντας χρήστης δεν λαμβάνεται υπόψη στην μεθοδολογία που εφαρμόζεται. Για την εφαρμογή της μελέτης θερμομόνωσης και του πίνακα με τις μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές θερμοπερατότητας: Εάν υπάρχει μελέτη θερμομόνωσης και ο επιθεωρητής κρίνει ότι έχει εφαρμοστεί (με κριτήρια το πάχος τοιχοποιίας κ.τ.λ) τότε λαμβάνεται η τιμή της μελέτης. Επίσης αν υπάρχουν οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που τεκμηριώνουν την κατάσταση θερμομόνωσης επίσης χρησιμοποιούνται. Οι τιμές του πίνακα είναι υποχρεωτικές στην περίπτωση που δεν υπάρχουν στοιχεία και ο επιθεωρητής κατατάσει το κτήριο σε μια από αυτές τις κατηγορίες. Με αυτό τον τρόπο κατοχυρώνεται σε επικείμενη ένσταση από τον ιδιοκτήτη ή τον χρήστη για την τιμή που χρησιμοποίησε.
hkamp Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 13 , 2011 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 13 , 2011 (edited) Για το δίκτυο δεν ανοίγεις καμιά ισχύ.Βάζεις την ισχύ που μεταφέρει ο κλάδος, άσχετα αν δίνει και σε άλλα διαμερίσματα.Π.χ. έχεις σε εγκατάσταση με 300 KW λέβητα, δύο κλάδους που μεταφέρουν ίδιες ποσότητες ισχύος.Τότε, άσχετα αν στον κλάδο του διαμερίσματός σου τροφοδοτούνται και άλλα 10, στην ισχύ δικτύου βάζεις: 300 /2 = 150 KW.Το καλό είναι ότι στις συνηθισμένες πολυκατοκίες σπάνια θα βρεις κλάδους που μεταφέρουν ισχύ κοντά στα 100 KW, ούτε καν την πλησιάζουν, οπότε μπορείς, με ασφαλή τρόπο, να κάνεις χονδρικές εκτιμήσεις και να χρησιμοποιήσεις τον πιν. 4.11 της ΤΟΤΕΕ1 χωρίς να χρειαστείς ένα κουτί ασπιρίνες για να βγάλεις την ακριβή ισχύ.Για τα βοηθητικά συστήματα δεν ισχύει ότι και για τα δίκτυα και τον λέβητα.Εκεί θέλει επιμερισμό.Μία φορά κατά ζώνη, αν έχεις π.χ. καταστήματα και κατοικίες στο ίδιο κτίριο, με βάση το ποσοστό θερμικής ισχύος και ένα δεύτερο επιμερισμό με βάση τα τετραγωνικά του διαμερίσματός σου σε σχέση με τα τμ όλων των κατοικιών.Π.χ. έχεις διαμέρισμα 100 τμ σε κτίριο 1000 τμ κατοικιών. Επίσης ένα κατάστημα που καταναλώνει το 20% της συνολ. ισχύος του συστήματος.Τότε τον κυκλοφορητή 1 KW ηλεκτρική ισχύ, θα τον επιμερίσεις ως εξής:0,8 X (100/1000) X 1 = 0,08 KW.Τα παραπάνω μπορεί να τα διαβάσει κανείς και στα ΗΜ της ΤΟΤΕΕ1 αφού βέβαια μασήσει φύλλα δάφνης.Αν κάποιος συνάδελφος, πιστεύει ότι κάνω λάθος, τον παρακαλώ να με διορθώσει. Edited Οκτώβριος 18 , 2013 by hkamp
Recommended Posts