lem-x24 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2011 συνάδελφοι θέλω μια βοήθεια, σε ένα πιεστικό σε μια βιομηχανία παρατηρώ το εξής πρόβλημα: η αντλία δουλέυει φυσιολογικά και σταματάει στα 5 bar που είναι ρυθμισμένη απο το πιεζοηλεκτρικό. το πρόβλημα είναι όυι δεν κάνει απο μόνη της εκκίνηση όταν η πίεση πέφτει κάτω απο τα 2bar όπου έχει ρυθμιστεί. καμία ιδέα τι μπορεί να είναι??
kosmas85 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2011 Έχει διαφορικό πρεσσοστάτη?Πως είναι ρυθμισμένος? 1
lem-x24 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2011 Έχει διαφορικό πρεσσοστάτη?Πως είναι ρυθμισμένος? ο πρεσσοστάτης του έχει δύο ενδείξεις: η μία γράφει τη διαφορά και η άλλη την πίεση σταματήματος!!!
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2011 Άρα είναι πρεσσοστάτης οθόνης Αφαίρεσε τον από το πεντάοδο και δες την μικρή τρύπα όπου περνά το νερό για να μετρήσει, υπάρχει περίπτωση να έχει βουλώσει 1
lem-x24 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2011 βασικά συνάδελφε μου φαίνεται περίεργο γιατί ενώ σταματά η αντλία στην υψηλή ρύθμιση, στη χαμηλή δεν ξεκινά. οπότε δε νομίζω να είναι αυτό που λές γιατί διαφορετικά δε θα αντιλαμβανόταν καμία πίεση
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2011 Το έχω συναντήσει πολλές φορές Κάνε μια δοκιμή δεν έχεις τίποτε να χάσεις
lem-x24 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2011 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2011 ναι σίγουρα, θα το δοκιμάσω. επειδή όμως δεν είμαι και πολύ έμπειρος (νέος στη βιομηχανία) πάιζει αν φταει και κάτι άλλο?? γιατί με παραξενέυει να σταματά και να μη μπορεί να ξεκινήσει!!!
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2011 όχι, εκτός και αν υπάρχουν ηλεκτρονικές διατάξεις προστασίας στον ηλεκ πινάκα της αντλίας φλοου κοντρολ , ρελε ασυμμετρίας, κλπ
kosmas85 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2011 Εντάξει πιστεύω πως ούτε flow swtch ούτε reley ασυμμετρίας είναι. Το flow switch δεν έχει λόγο να επεμβαίνει στην αντλία,αντιθετως, ίσως κάποιο φλοτέρ ναι. Απο την άλλη το ρελε ασυμμετρίας θα το σταμάταγε και πριν και οχι μόνο οταν ειναι να ξαναπάρει απο το διαφορικό. Λογικά φταίει ο πιεζοστατης ή κάποιο βούλωμα όπως είπες. Πάντα με τα στοιχεία αυτά. Εκτός και αν δεν είναι ρυθμισμένο σωστά.
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2011 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 27 , 2011 Εντάξει πιστεύω πως ούτε flow swtch Αν είναι ακίδας μπορεί λόγο συσσώρευσης αλάτων, αν έχει τοποθετηθεί στην αναρρόφηση
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα