Καλημέρα σας.

Έχω ένα κτίριο, του οποίου το υπόγειο του θα κατασκευαστεί με περιμετρικά τοιχεία από μπετόν και πάνω στο δώμα αυτού θα στερεωθούν κιρίσια τύπου Η για την κατασκευή του φέροντα οργανισμού του ισογείου.

Θα ήθελα να ρωτήσω πώς θα πρέπει να περιγράψω τις στρώσεις του φέροντα οργανισμού (κολόνες-δοκάρια) και κυρίως στις κολόνες για τον υπολογισμό του U.

Έστω οτι έχω μια κολόνα σε εξωτερική γωνία. Οι στρώσεις μου απο μέσα προς τα έξω, απο την μία πλευρά (του Η) θα είναι: γυψοσανίδα-μέταλλο-αέρας-μέταλλο-τσιμεντοσανίδα- διογκωμένη πολυστερίνη-επίχρισμα. Βλέποντας την κολόνα όμως απο την άλλη πλευρά οι στρώσεις μου απο μέσα προς τα έξω, θα είναι: γυψοσανίδα-αέρας-μέταλλο-αέρας-τσιμεντοσανίδα-διογκωμένη πολυστερίνη-επίχρισμα.

Αντιθέτως, σε μια εξωτερική κολόνα, ενός συμβατικού κτιρίου, η οποία είναι φτιαγμένη με οπλισμένο σκυρόδεμα, οι στρώσεις και στις δύο εξωτερικές πλευρές της κολόνας είναι ίδιες.

Θα πρέπει να συμπεριλάβω το Η στις περιγραφές των στρώσεων μου? Και αν ναι, ποιά απο τις περιπτώσεις θα πρέπει να ακολουθήσω?

 

Συγκεκριμένα:

Κολόνα μεταλλική περίπτωση 1:

 

Στρώσεις υλικού Πάχος(m) συντ. λ(W/mK) R(m2K/W)

Γυψοσανίδα 0.015 0.58 0.026

Αέρας 0.05 (παρακαλώ να με ενημερώσετε για το λ του αέρα)

Χάλυβας 0.03 50.0 0.001

Αέρας 0.05

Τσιμεντοσανίδες 0.015 0.280 0.054

μονωτικό 0.07 0.036 1.944

επίχρισμα 0.01 0.872 0.011

 

 

 

Κολώνα μεταλλική περίπτωση 2:

Στρώσεις υλικού Πάχος(m) συντ. λ(W/mK) R(m2K/W)

 

Γυψοσανίδα 0.015 0.58 0.026

Χάλυβας 0.03 50.0 0.001

Αέρας 0.010

Χάλυβας 0.03 50.0 0.001

Τσιμεντοσανίδες 0.015 0.280 0.054

μονωτικό 0.07 0.036 1.944

επίχρισμα 0.01 0.872 0.011

Δημοσιεύτηκε

ούτε στο ΤΕΕ δεν μου απάντησαν. Με έβαλαν να το στείλω σε email που ακόμα απάντηση δεν έχω πάρει :sad:

Δημοσιεύτηκε

είχα κάνει και εγώ μία προμελέτη για μεταλλικό κτήριο. Για εμένα φρόντισε να πιάνεις την ελάχιστη απαίτηση στην πλευρά με το μικρότερο πάχος αέρα και θεώρησε την κολώνα σου και από τις δύο μεριές έτσι (δυσμενέστερη)

για το U του αέρα κοίτα τις ΤΟΤΕΕ

Δημοσιεύτηκε

Θα πρέπει να συμπεριλάβω το Η στις περιγραφές των στρώσεων μου? Και αν ναι, ποιά απο τις περιπτώσεις θα πρέπει να ακολουθήσω?

 

Η αντίσταση θερμοπερατότητας R του χάλυβα δεν πρόκειται να σου αλλάξει το Um του κτιρίου, εκτός αν ψάχνεις σε πολλά δεκαδικά.

 

Τα στρώματα αέρα, ανάμεσα στα πέλματα της διατομής H ουσιαστικά δεν προσφέρουν στη θερμομόνωση, διότι ο κορμός αποτελεί μια πρώτης τάξεως θερμογέφυρα. Εκτός αν βάλεις θερμοδιακοπή. :smile:

 

Οπότε απλοποίησέ το όσο μπορείς.

Δημοσιεύτηκε

@saradis1

Αν έδινες ένα τμήμα κάτοψης και τομής του κτιρίου, με διαστάσεις των δομικών στοιχείων (τύπος διπλού Τ κλπ), ίσως βρίσκαμε κάποια άκρη. Γιατί είναι και οι θερμογέφυρες που θα πρέπει να εξετάσεις.

Δημοσιεύτηκε

Ναι, φυσικά. Σας έχω ένα τμήμα της κάτοψης oρόφου και λεπτομέρια το Η.

Στο Η είναι σε μέτρα.

post-7196-0-90733800-1321356258_thumb.jpg

post-7196-0-01679900-1321356271_thumb.jpg

Δημοσιεύτηκε (edited)

Λοιπόν, από τις τρεις εκδοχές (εξέτασα και μια τρίτη, με τον κορμό του Η), θα διάλεγα (δυστυχώς) την τρίτη [u = 0.442 W/(m2*K)], ως δυσμενέστερη, ώστε να είμαι καλυμμένος.

Οπότε έτσι, το κτίριο -μάλλον- θα βγει (αν βγει....) οριακά από άποψη θερμομονωτικής επάρκειας :unsure: .

 

Επίσης σαν πλησιέστερη θερμογέφυρα εξωτερικής γωνίας, θα διάλεγα την ΕΞΓ-4 με ψ = -0.15 W/(m*K).

post-22627-0-54690300-1321398669_thumb.jpg

post-22627-0-52659600-1321398671_thumb.jpg

post-22627-0-50029700-1321398673_thumb.jpg

Edited by panos-vicious
  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

pano σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον κόπο σου. Θα ξεκινήσω να δοκιμάσω να το περάσω. Εγω προσωπικά σκεφτόμουν την δεύτερη περίπτωση. Με έβαλες όμως σε σκέψεις...Ναι. Συμφωνώ για την θερμογέφυρα.

Θα ξεκινήσω τώρα και την περιγραφή των τοίχων και βλέπουμε.

Ευχαριστώ πολύ όλους για τις σκέψεις σας. Αν έχετε κάποιες σκέψεις για την περιγραφή των τοίχων-δεκτές.

  • Upvote 1
  • 4 weeks later...
Δημοσιεύτηκε

Ξέρει κανεις συνάδελφος ποιος τυπος θερμογέφυρας πλησιάζει την θερμογέφυρα μεταλλικής οριζόντιας υδρορροής μεταλλικού κτιρίου? Δεν έιναι μονωμένη και έχει ας πουμε κενό στη μόνωση μεταξύ οροφής και πλαγιοκάλυψης 350mm. Ρωτησα και στην εταιρεία που αγορασα το λογισμικό μαύρα μεσάνυχτα...

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.