oik Δημοσιεύτηκε June 23, 2017 at 10:43 πμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2017 at 10:43 πμ (edited) Ευχαριστώ για τις άμεσες απαντήσεις συνάδελφοι από τα 3 ενδεχόμενα βέβαια, στο 1ο δηλαδή το να ζητήσουμε να βγει ΦΕ για λέβητα που χει 5 χρόνια να δουλέψει κ ενώ εντωμεταξύ κάποιοι έχουν βάλει και αέριο το θεωρώ λίγο σενάριο επιστημονικής φαντασίας στο 2ο αν δηλαδή βάλουμε Κ.Α. τότε ο Β.Α. είναι 0,935 στο 3ο δεδομένου ότι πιθανότατα ο λέβητας θα είναι χωρίς πολλά στοιχεία (έστω ότι είμαστε σε αυτή την περίπτωση), θα πάμε μάλλον στις 2 πρώτες τιμές δλδ 0,75 ή 0,85 άρα πάλι τι να επιλέξει κανείς εκεί? Edited June 23, 2017 at 10:44 πμ by oik
zxgr Δημοσιεύτηκε June 23, 2017 at 11:02 πμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2017 at 11:02 πμ - "συνήθης λέβητας", ο λέβητας για τον οποίο η µέση θερµοκρασία λειτουργίας µπορεί να περιοριστεί ως εκ του σχεδιασµού του 0,80 1
panos-vicious Δημοσιεύτηκε June 23, 2017 at 04:16 μμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2017 at 04:16 μμ Υποθέτω πως με τον όρο "Λέβητας (χωρίς στοιχεία)" εννοούν λέβητα για τον οποίο δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε καν για την ονομαστική και μέγιστη ισχύ του. Αλλά σε αυτή την περίπτωση πως θα γίνει χρήση του πίνακα 4.2γ (συντελεστής μετατροπής σε εποχιακό βαθμό απόδοσης (ng0)) αν δεν υπάρχει σωστά συμπληρωμένο φύλλο ελέγχου, πόσο μάλλον αν δεν υπάρχει καν; στους παλιους να κι αν υπαρχει να κι αν δεν υπαρχει Σωστά, καθότι πλέον δεν χρειάζεται να σπάμε το κεφάλι μας σαν ενεργειακοί επιθεωρητές, σε περίπτωση έλλειψης φ.ε. (με τον παραπάνω προβληματισμό ωστόσο). Αλλά η ανάλυση καυσαερίων και η συμπλήρωση του φ.ε. (σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.189533/2011) συνεχίζει να είναι υποχρεωτική για τους παλιούς λέβητες. Σωστά;
zxgr Δημοσιεύτηκε June 23, 2017 at 04:34 μμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2017 at 04:34 μμ Υποχρεωτικοτατη για τον ιδιοκτήτη διαχειριστή για παλιούς και νεους λέβητες. Ο ενεργειακός επιθεωρητής θα λέει στον ιδιοκτήτη: θές κάνε συντήρηση, θες μην κάνεις, θες καπνισε, θες πήδα απ το παράθυρο, ποσώς με ενδιαφέρει Ας παει ο επιθεωρητής ενέργειας δημόσιος υπάλληλος να του βάλει πρόστιμο 1
alfisti1978 Δημοσιεύτηκε July 2, 2017 at 08:59 πμ Δημοσιεύτηκε July 2, 2017 at 08:59 πμ Να ρωτήσω το εξής: το Φ.Ε. αναγράφει στοιχεία καυστήρα (τύπο - ισχύ με εύρος από 60 έως 318 KW) αλλά απολύτως τίποτα για λέβητα). Δεδομένου ότι δεν βρήκα ταμπελάκι στον λέβητα, μήπως θα έπρεπε να το περάσω ως κτίριο αναφοράς?
tetris Δημοσιεύτηκε July 3, 2017 at 05:02 πμ Δημοσιεύτηκε July 3, 2017 at 05:02 πμ (edited) Κάπου, το φ.ε. αναφέρει τύπο μπεκ, πίεση, κλπ Από αυτά (με χρήση του σχετικού πίνακα απ' όπου βρίσκεις την παροχή) μπορείς να υπολογίσεις την ισχύ. Edited July 3, 2017 at 05:05 πμ by tetris
alfisti1978 Δημοσιεύτηκε July 3, 2017 at 02:03 μμ Δημοσιεύτηκε July 3, 2017 at 02:03 μμ Τύπο μπεκ δεν αναφέρει, αναφέρει όμως την πίεση παροχής αερίου (πριν τον ρυθμιστή / μετά τον ρυθμιστή)....και εκεί πρόβλημα
tetris Δημοσιεύτηκε July 3, 2017 at 03:28 μμ Δημοσιεύτηκε July 3, 2017 at 03:28 μμ (edited) Το ανωτέρω (#246) αφορούσε σε λέβητες πετρελαίου Για αέριο, δεν ξέρω. δες κι εδώ http://www.michanikos.gr/topic/20286-%CE%99%CF%83%CF%87%CF%8D%CF%82-%CE%BB%CE%AD%CE%B2%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%A0%CE%95%CE%91-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82/page-3 Edited July 3, 2017 at 03:29 μμ by tetris
panos-vicious Δημοσιεύτηκε July 3, 2017 at 08:09 μμ Δημοσιεύτηκε July 3, 2017 at 08:09 μμ (edited) Στο φ.ε. πρέπει να γράφει και την παροχή, φ.α. εν προκειμένω, σε Nm3/h ή σε kg/h. Οπότε, για φ.α.: - Αν η παροχή είναι σε Nm3/h: παροχή [Nm3/h] x 0,72 [kg/Nm3] (η πυκνότητα του φυσικού αερίου που κυμαίνεται από 0,68-0,81 kg/Nm3) x 13,83 [kWh/kg] (κατώτερη θερμογόνος δύναμη, τιμή από τον πίνακα 7.1 ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010) x ngm = Pm. - Αν η παροχή είναι σε [kg/h], τότε: Pm = παροχή [kg/h] x 13,83 [kWh/kg] x ngm. Για τον αντίστροφο έλεγχο, του ngm δηλαδή, δες το συνημμένο excelακι του zxgr. apolies kaysaerion.xls Edited July 3, 2017 at 08:14 μμ by panos-vicious 1
Inzaghi Δημοσιεύτηκε July 5, 2017 at 07:13 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 5, 2017 at 07:13 μμ ή εφαρμοζεις αναδρομικα το σχεδιο τοτεε Δ εκδοση Σε περίπτωση έλλειψης φύλλου συντήρησης και μονάδες οι οποίες δεν πληρούν τον κανονισμό Οικολογικού σχεδιασμού 811/2013 της ΕΕ και δεν έχουν Ενεργειακή Σήμανση βάσει του κανονισμού Ενεργειακής Επισήμανσης 811/2013 της ΕΕ οι μέγιστες τιμές του πραγματικού βαθμού απόδοσης λαμβάνονται από τον ακόλουθο πίνακα: Πίνακας 4.2β. Μέγιστες τιμές πραγματικού βαθμού απόδοσης σε περίπτωση έλλειψης άλλων φ.ε και ενεργειακής σήμανσης. Τύπος λέβητα Βαθμός απόδοσης Λέβητας (χωρίς στοιχεία) 0,75 Συνήθης λέβητας 0,80 Λέβητας χαμηλών θερμοκρασιών 0,85 Λέβητας συμπύκνωσης 0,95 Λέβητας βιομάζας (χωρίς στοιχεία) 0,75 Πιστοποιημένος Λέβητας βιομάζας (χειροκίνητης ή αυτόματης τροφοδοσίας) 0,82 Συγνώμη αλλά μάλλον έχω χάσει επεισόδια.... Αυτό υπάρχει στο σχέδιο για το νέο ΚΕΝΑΚ? Δεν αναφέρεται πουθενά στον ισχύοντα ΚΕΝΑΚ, σωστά? Εγώ σε τέτοιες περιπτώσεις, πάντως, που δεν υπάρχει ΦΕ ούτε παλαιότερο, χρησιμοποιώ έναν βα κατ' εκτίμηση, όσο θα μου έβγαινε αν ήταν συντηρημένος κανονικά. Από τη στιγμή κιόλας ειδικά που εφόσον χρησιμοποιηθεί θα συντηρηθεί πρώτα οπότε και θα πιάσει τα επιθυμητά επίπεδα. Τώρα σωστό ή λάθος, εδώ που φτάσαμε, μια ακόμα παραδοχή είναι... Ποιός θα εκδόσει φύλλο ελέγχου για λέβητα που δε χρησιμοποιείται?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα