zio7 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2012 Ποιά είναι η διαφορά της κατηγορίας Β και Γ οσον αφορά τις κατοικίες? Οικοδομή με επίτοιχους λέβητες αερίου, κλιματιστικά ανα διαμέρισμα και 4τ.μ. ηλιακούς συλλέκτες ανα διαμέρισμα ανήκει στην Β κατηγορία? Ευχαριστώ
tsx Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2012 Για να έχεις κατηγορία Β, πρέπει να έχεις ανεξάρτητη θέρμανση ανά δωμάτιο (δηλ. θερμοστατικές βαλβίδες σε κάθε σώμα)
zio7 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2012 (edited) Κατηγορία Β Α. Συστήματα παραγωγής, διανομής & εκπομπής θέρμανσης / ψύξης Μεμονωμένος αυτόματος έλεγχος (σε επίπεδο θερμικής ζώνης) της λειτουργίας των τερματικών μονάδων με θερμοστατικές βαλβίδες ή ηλεκτρονικό ελεγκτή. Κεντρικός έλεγχος δικτύου διανομής π.χ. αντιστάθμιση ή χρονοδιακόπτης σε σχέση με τη μονάδα παραγωγής θέρμανσης / ψύξης. Έλεγχος αντλιών διανομής με αφή / σβέση. Η μονάδα παραγωγής θέρμανσης / ψύξης λειτουργεί με σταθερή θερμοκρασία παροχής μέσου προς το δίκτυο και το χώρο. Σε περίπτωση αλληλουχίας μεταξύ διαφορετικών μονάδων παραγωγής θέρμανση / ψύξης η προτεραιότητα βασίζεται στα φορτία και στην αποδοτικότητα των μονάδων παραγωγής (ονομαστικό θερμικό φορτίο). Σε περίπτωση αντλίας θερμότητας δεν υπάρχει σύστημα απόψυξης. Β. Συστήματα αερισμού κτηρίων τριτογενή τομέα Σε περίπτωση μονάδων αερισμού ή/και κεντρικής κλιματιστικής μονάδας υπάρχει έλεγχος της ροής αέρα μέσα στο χώρο βάσει της παρουσίας χρηστών, αλλά όχι στο επίπεδο της κεντρικής κλιματιστικής μονάδας. Δεν υπάρχει η δυνατότητα ελεύθερης μηχανικής ψύξης (free cooling), ή νυχτερινού αερισμού (night ventilation - cooling). Έλεγχος της θερμοκρασίας προσαγωγής αέρα (θερμοκρασία ανάλογα με την επιθυμητή και την εξωτερική θερμοκρασία). Δεν υπάρχει έλεγχος της υγρασίας του αέρα. Ξενοδοχείο/ξενώνας με θερμαινόμενη επιφάνεια μικρότερη των 3.500 m², που διαθέτει διατάξεις αυτοματισμών ενεργειακής διαχείρισης και σύστημα ελέγχου ηλεκτροδότησης δωματίων μέσω ηλεκτρονικών καρτών. Άρα το Α1 "θέλει" μεμονωμένο έλεγχο κάθε σώματος κάτι που δεν έχω οπότε πάω στην κατηγορία Γ. Μπορεί κάποιος να αναλύσει όλα τα παραπάνω για να γίνουν πιο κατανοητά? Edited Φεβρουάριος 24 , 2012 by zio7
hkamp Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2012 (edited) Τεράστιο θέμα.... Σε γενικές γραμμές και για τις περιπτώσεις που συνήθως αντιμετωπίζουμε: Για Γ κατηγορία θέλεις α) θερμοστατικό έλεγχο σε επίπεδο οριζόντιας ιδιοκτησίας β) αυτονομία (θερμιδομέτρηση, ωρομέτρηση κλπ). Στο ΔΚ3 <<Ενεργειακή επιθεώρηση κτηρίου>> από την ύλη των υποχρεωτικών μαθημάτων στην εκπαίδευση ενεργ. επιθεωρητών, γράφει (παρ.2.3.2.12) μόνο για θερμιδομέτρηση αλλά πιστεύω είναι λάθος εκ παραδρομής. Πιο δόκιμος όρος θα ήταν αυτονομία. γ) αντιστάθμιση. Γίνεται με διάφορους τρόπους. Σήμα κατατεθέν συνήθως το αισθητήριο εξωτ. θερμοκρασίας. Αλλά μπορεί να επιτευχθεί και με λέβητα πολυβάθμιο. Δες και τις ερωταπαντήσεις ΤΕΕ. Εκπληξη!!! Στην παραπάνω παράγραφο της ΔΚ3 γράφει: <<Ολα τα τοπικά συστήματα θέρμανσης ή ψύξης υπάγονται κατ' ελάχιστον στην κατηγορία Γ>>. Λίγο με ξένισε.... Αν δεν έχεις έστω και ένα από τα παραπάνω (πχ αντιστάθμιση) πας Δ. Σκληρό αλλά έτσι είναι. Για Β. Ολα τα παραπάνω + θερμοστατικές κεφαλές στα σώματα για την θέρμανση ή inverter για ΑΘ. Συνεχίζεται η έκπληξη. Στην παραπάνω παράγρ. της ΔΚ3: <<Ολα τα τοπικά συστήματα θέρμανσης ή ψύξης που διαθέτουν θερμοστάτη λειτουργίας υπάγονται στην κατηγορία Β>>.!!! Για Α αν εκτός των παραπάνω κάνεις και χρήση άλλων εξειδικευμένων συστημάτων όπως ανιχνευτές παρουσίας, ποιότητας αέρα κ.α. Το εύρος των διαφορετικών τεχνολογιών είναι μεγάλο και όλα θα πρέπει να εξηγηθούνε με τον πιν. 5.5 αλλά αυτά που συνήθως αντιμετωπίζουμε στις επιθεωρήσεις καλύπτονται με τα παραπάνω. Και κάτι ακόμα. Στον καθορισμό της τελικής κατηγορίας αυτοματισμών παίζει ρόλο και το πόσο συμμετέχει κάθε χρήση στην τελική κατανάλωση. Π.χ. αν για κάποιο λόγο έχεις Δ σε θέρμανση και Β σε ψύξη σε κατοικία είσαι Δ. Αν έχεις κτήριο γραφείων με ψηλά φορτία ψύξης είσαι Β. Αν έχεις κατάστημα είσαι Γ. Ασαφές μεν αλλά έτσι το παίρνεις. Edited Φεβρουάριος 25 , 2012 by miltos Διόρθωση τυπογραφικού 1
zio7 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2012 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2012 hkamp ευχαριστώ για μια ακόμη φορά για την άμεση και κατατοπιστικότατη απάντηση σου. Και στο παράδειγμα του ΤΕΕ, για τις κατοικίες, Γ κατηγορία το έβαλε. Την ύλη των υποχρεωτικών μαθημάτων δεν τι έχω πάρει ακόμα αλλα έτσι οπως αναφέρεις κάπου τα μπερδεύει σε σχέση με τις ΤΟΤΤΕ
emnikol Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2012 β) αυτονομία (θερμιδομέτρηση, ωρομέτρηση κλπ). Στο ΔΚ3 <<Ενεργειακή επιθεώρηση κτηρίου>> από την ύλη των υποχρεωτικών μαθημάτων στην εκπαίδευση ενεργ. επιθεωρητών, γράφει (παρ.2.3.2.12) μόνο για θερμιδομέτρηση αλλά πιστεύω είναι λάθος εκ παραδρομής. Τι σημαίνει ΔΚ3; Υπάρχει κάπου που μπορούμε να το κατεβάσουμε;
hkamp Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2012 Υπάρχει στην ύλη των σεμιναρίων για εκπαίδευση ενεργ. επιθεωρητών. Δεν νομίζω ότι διατίθεται για κατέβασμα ελεύθερα. Τα ΚΕΚ την πληρώνουν. Από κανένα γνωστό σου ίσως.
Inzaghi Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2012 Εγω παντως ολα τα τοπικα συστηματα θερμανσης και ψυξης μεχρι στιγμης θα βαζω Δ κατηγορια, εκτος κι αν δω αντισταθμιση εξω... Μεχρι στιγμης δεν εχω συναντησει πουθενα αντισταθμιση... Ειχε τεθει θεμα και παλαιοτερα με τις κατηγοριες αυτοματισμων και κατεληξα στο συμπερασμα οτι θα πρεπει ΚΑΙ σε επιπεδο κτηριου αλλα ΚΑΙ σε επιπεδο διαμερισματος να υπαρχει αυτονομια.... Προσωπικα, απο τη στιγμη που δεν βρισκω αντισταθμιση σε εξωτερικους λεβητες φυσικου αεριου, ουτως ωστε να θετουν σε λειτουργια το λεβητα αναλογως της εξωτερικης θερμοκρασιας του περιβαλλοντος, δε δινω πανω απο Δ κατηγορια σε κανενα...
zxgr Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2012 πολυκατοικια στην Αθηνα αναβει θερμανση 1,5 (μία και μιση) ωρα την ημερα το δντ ειναι η καλυτερη αντισταθμιση
hkamp Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2012 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 , 2012 Ανάβουν θέρμανση; Αρχοντες................ Σε καμιά δεκαριά χρόνια η Ελλάδα θα έχει καλύψει όλους τους στόχους για μείωση των εκπομπών CO2. Για τις εκπομπές μεθανίου από την αποσύνθεση δεν ξέρω....... 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα