Sw0rdf1sh Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2012 Η κάτι δεν λες καλά ή κάτι δεν καταλαβαίνω εγώ.... Οι τοίχοι 1 και 3 δεν "ορίζουν" γωνία ορίζοντα και προβόλου.....όχι δεν έχουν.... Από τις 11-12 το μεσημέρι που ο ήλιος έχει κάποιο ύψος έχουν 100% σκίαση .... Θα καταλάβεις ότι οι συντελεστές σκίασης έχουν ελάχιστη επίπτωση στο ΠΕΑ.... ... Το ίδιο πράγμα λέμε. Fov και Fhor = 0 και στους 2. Πλευρικά όμως δέχονται ηλιακή ακτινοβολία η οποία δεν εμφανίζεται πουθενά εφόσον το ολικό γινόμενο είναι 0. Ισχύει οτι δεν θα αλλάξει και κατηγορία ότι και να βάλω αλλά οτι υπάρχει έλλειψη ως προς το υπολογιστικό κομμάτι υπάρχει. Μπορεί και γι αυτό το λόγο να μην προβλέπεται κάτι τέτοιο. Αν μιλάμε για ΠΕΑ πάντως εδώ γίνονται τόσες παραδοχές η σκίαση μας πείραξε... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
lefteris122 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 3 , 2012 Συνάδελφοι καλησπέρα, επειδή με τις σκιάσεις έχω πολύ παιδευτεί στο ΠΕΑ. Χτες ανακάλυψα κάτι που με βοήθησε προσωπικά και για αυτό το μοιράζομαι μαζί σας. Υπάρχει μία εφαρμογή στο appstore του iphone που υπολογίζει τους συντελεστές σκίασης βάσει των αποστάσεων που θα εισάγει ο χρήστης. Λέγεται ΚΕΝΑΚ SUN Link to comment Share on other sites More sharing options...
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2012 Στο παρακάτω σχέδιο, το κτίριό μου είναι το μπλε, και δεξιά του είναι όμορο κτίριο με ύψος 20μ. Θα "σπάσω" τον τοίχο Τ1 σε τρία (3) τμήματα; 1. Αυτό που έχει μόνο απέναντι κτίριο, οπότε θα έχει σκίαση από μακρινό εμπόδιο και πλαϊνό εμπόδιο. 2. Αυτό που έχει απέναντι κτίριο αλλά και εξώστη (διακεκομμένη γραμμή), οπότε θα έχει σκίαση από μακρινό εμπόδιο, πλαϊνό εμπόδιο και εξώστη. 3. Το τμήμα που έχει επαφή με το όμορο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dib Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2012 Εγω θα έπερνα 1ο & 2ο σε μια γραμμή και το 3ο σε άλλη Link to comment Share on other sites More sharing options...
Demoiselle Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2012 Εγώ πάλι, αν δεν το χώριζα σε 3 τμήματα, και ήθελα να βάλω το 1ο και 2ο μαζί, θα υπολόγιζα τη σκίαση του 1+2 με ποσοστό. Το έχω τσεκάρει και δεν αλλάζει τίποτα στα αποτελέσματα. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sw0rdf1sh Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2012 Συνάδελφε αν εκεί που τελειώνει ο πρόβολος ξεκινά το εμπόδιο ορίζοντα δεν "περνάει" το φως... Τουλάχιστον ο ένας συντελεστής μηδενίζεται Link to comment Share on other sites More sharing options...
Inzaghi Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2012 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2012 Δεν ειναι ετσι, εχεις και εμμεση ηλιακη ακτινοβολια.... Δε μηδενιζεται κανενας συντελεστης αν δεν ειναι προς ΜΘΧ Κι εγω σε 3 θα το χωριζα, ακριβως οπως το ανεφερες συναδελφε Link to comment Share on other sites More sharing options...
Demoiselle Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2012 Η μόνη διαφορά του 1 και 2 τμήματος είναι η σκίαση από πρόβολο. Οι άλλες 2 είναι κοινές. Link to comment Share on other sites More sharing options...
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2012 Θα συμφωνήσω μαζί σας pggiotas και Faethon11. Από τη στιγμή που μπροστά από κάποιον από τους πλευρικούς τοίχους σχηματίζεται ένα Γ (ως προς το κατακόρυφο επίπεδο), δεν πέφτει φως σ' αυτόν τον τοίχο. Γι' αυτό νομίζω πως έχει δίκιο ο Faethon, που λέει πως και οι συντελεστές Fον θα είναι μηδενικοί. Μόνο το χειμώνα και μόνο τις πρώτες πρωινές ή τις τελευταίες απογευματινές (ανάλογα με το αν είναι ανατολικός ή δυτικός) ώρες, θα δέχεται άμεση ηλιακή ακτινοβολία, από το πλάι, όταν ο ήλιος είναι χαμηλά. Πάντως διάχυτη ακτινοβολία θα δέχεται. Και Το ίδιο πράγμα λέμε. Fov και Fhor = 0 και στους 2. Πλευρικά όμως δέχονται ηλιακή ακτινοβολία η οποία δεν εμφανίζεται πουθενά εφόσον το ολικό γινόμενο είναι 0. Ισχύει οτι δεν θα αλλάξει και κατηγορία ότι και να βάλω αλλά οτι υπάρχει έλλειψη ως προς το υπολογιστικό κομμάτι υπάρχει. Μπορεί και γι αυτό το λόγο να μην προβλέπεται κάτι τέτοιο. Αν μιλάμε για ΠΕΑ πάντως εδώ γίνονται τόσες παραδοχές η σκίαση μας πείραξε... Φίλε Inzaghi, δες λίγο τα μηνύματα 231 ως 241. Νομίζω πως έχει δίκιο ο Λάμπρος. Δεν έχεις άδικο για την έμμεση ακτινοβολία, αλλά για τις κατακόρυφες επιφάνειες, η ΤΟΤΕΕ δεν προβλέπει κάποιο ελάχιστο συντελεστή σκίασης διάφορο του μηδενός, όπως κάνει ας πούμε για τις οριζόντιες επιφάνειες. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Inzaghi Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2012 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 4 , 2012 Εγω θα διαφωνησω. Σε καθε περιπτωση παιρνω ξεχωριστα τους συντελεστες για οριζοντα, ππροβολο και πλευρικα. Και Γ να δημιουργησει, η Π, δε δυναται ο ηλιος να πεσει απο πανω? Εκτος κι αν δεν καταλαβα καλα εγω... Το σοι εμποδιο εχεις απο μπροστα ωστε να σκιαζει σκεδον πληρως σε συνδυασμο με πλευρικα...? Και ποσο ψηλα ειναι και τα πλευρικα αντιστοιχα για να κοβουν τον ηλιο? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα