maria_ Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 22 , 2013 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 22 , 2013 Καλησπέρα συνάδελφοι, στο υγειονομικό κατάστημα στο οποίο ανήκω καθώς και στην αντίστοιχη πολεοδομία θεωρούν πως αν το κτίριο είναι συνολικά >100τ.μ. τότε θα πρέπει να έχει wc αμεα. Κατ' εμέ (και τους το ανέφερα) διαβάζοντας το νόμο τα τετραγωνικά αφορούν στην ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων... το ζητούμενο είναι πως το αποδεικνύω και γενικότερα ήθελα να ρωτήσω αν έχουμε κανένα νεότερο ως λύση για το συγκεκριμένο ερώτημα......μετά από τόσους μήνες εφαρμογής του νόμου και αφού οπωσδήποτε όλοι (μηχανικοί-ιδιοκτήτες-δημ.υπάλληλοι) έχουμε δει ότι το ζήτημα διχάζει και συγχέει.... ακόμα να αποσαφηνιστεί;;;; Στην περίπτωση μου έχω παντοπωλείο - αναψυκτηρίο 140τ.μ. συνολικά, αλλά έχει ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων μόνο στον υπαίθριο χώρο ο οποίος καλύπτει 70τ.μ...... τι γίνεται ΚΑΙ σε αυτή την περίπτωση;;;
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 22 , 2013 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 22 , 2013 (edited) ενδεχομένως να μπορεί να σε βοηθήσει η Παρ 4δ της εγκ. 42382/16-7-2013: (δ) Στις περιπτώσεις των υφιστάµενων - πριν την ισχύ του παρόντος νόµου χώρων – για τα οποία εκδίδεται οικοδοµική άδεια για χρήση εµπορίου, γραφείων και καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε ανάπτυγµα τραπεζοκαθισµάτων στον εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο και µικτό εµβαδόν µικρότερο από 100τ.µ. (δεν προσµετρώνται τα τ.µ. που δεν υπολογίζονται στον σ.δ.), οι χώροι αυτοί, υποχρεούνται µεν να έχουν διασφαλίσει την οριζόντια και κατακόρυφη προσπέλαση, εξαιρούνται δε, από τη δηµιουργία προσβάσιµων χώρων υγιεινής για το κοινό, στις περιπτώσεις που προκαλείται δυσανάλογη επιβάρυνση για τον ιδιοκτήτη και συγκεκριµένα: • Όταν δεν πραγµατοποιείται ριζική ανακαίνιση και οι προτεινόµενες επεµβάσεις απαιτούν αναδιαµορφώσεις που θα µειώσουν σε ποσοστό µεγαλύτερο του 10% το ωφέλιµο εµβαδόν του καταστήµατος ή στις περιπτώσεις των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, το 10% του χώρου τραπεζοκαθισµάτων, ή • Όταν προκύπτει ανάγκη χωροθέτησης χρήσης WC AµεΑ σε άλλον όροφο στον οποίο δεν υπάρχει πρόσβαση προδιαγραφών ΑµεΑ ή ανάγκη χωροθέτησης σε χώρο που εξαιρείται από την υποχρέωση πρόσβασης (παρ. 5. του παρόντος άρθρου) και το εναποµένον µικτό εµβαδόν είναι µικρότερο από 100τµ. ή • Όταν απαιτείται παρέµβαση στον φέροντα οργανισµό του κτιρίου. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΜΕΑ 42382 16-7-013.pdf Edited Αύγουστος 22 , 2013 by Pavlos33 1
Roukat Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2013 Άρα αν καταλαβαίνω σωστά στην περίπτωση μου, που έχω καφετέρια σε κτίριο υφιστάμενο (άδεια 1970) με μικτό εμβαδόν 180 τ.μ. (εκ των οποίων ωφέλιμη επιφάνεια 120 τ.μ. ) , εφόσον το wc AMEA δεν μου μειώνει κατά 10% το χώρο των τραπεζοκαθισμάτων , τότε επιβάλλεται η κατασκευή του, σωστά????
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2013 (edited) πολυ σωστο το θεμα του παυλου προς συμπληρωση... υπαρχει και αυτο... απο παλαιοτερη συζητηση http://www.michanikos.gr/topic/31711-%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%87%CF%89%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CE%91%CE%BC%CE%95%CE%91-%CF%83%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B5/page-4?do=findComment&comment=574634 καλη συνεχεια Edited Νοέμβριος 13 , 2013 by dimitris GM
Antiermitianos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2013 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 20 , 2013 (edited) Καλησπέρα Συνάδελφοι, κυε σε ισόγειο χώρο με υπαίθριο και πατάρι που βρίσκεται σε κτήριο με μοναδική πρόσβαση στο δρόμο με σκαλοπάτια απαλλάσσεται από WC ΑμεΑ και τις εν γένει απαιτήσεις απέναντι στα ΑμεΑ ; Απάντηση: Ναι...παρ. 5 άρθρο 26 ΝΟΚ Edited Νοέμβριος 20 , 2013 by Antiermitianos 1
Fade2Black Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 , 2014 Σε νέο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που απαιτείται τουαλέτα ΑΜΕΑ, μπορεί αυτή να τοποθετηθεί στο υπόγειο του καταστήματος, με τον κατάλληλο τρόπο πρόσβασης,πχ αναβατόριο;
Antiermitianos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 22 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 22 , 2014 (edited) Καλησπέρα Συνάδελφοι, Μετά από ερώτηση σε Υγειονομικό κατάστημα του Ν.Εβρου - που μάλιστα ρώτησα τρεις φορές και έντονα για να μην υπάρξει αργότερα ισχυρισμός ότι δεν κατάλαβαν την ερώτηση - WC για ΑΜΕΑ απαιτείται μόνο όταν το κατάστημα είναι μεγαλύτερο από 100τμ. Στο εμβαδόν αυτο προσμετράται το άθροισμα των εμβαδών της αίθουσα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων μέσα (τώρα λέγεται "συναθροιση εντός") και του υπαίθριου χώρου που θα αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσματα έξω (τώρα λέγεται "συνάθροιση εκτός"). ΔΕΝ μετράνε αποθήκες, κουζίνες, τουαλέτες και καμία σχέση με το εμβαδόν του Σ.Δ.Επαναλαμβάνω (τι μου έιπανε): Μη απαίτηση WC ΑΜΕΑ <= (<εμβαδόν συνάθροισης εντός>+<εμβαδόν συνάθροισης εκτός>) < 100τ.μ.Εν ολίγοις, παίξτε με τον εξωτερικό χώρο και συνήθως καθαρίζετε... Η ερμηνεία αυτή, γιατί περί ερμηνείας πρόκειται, εφόσον εντός του Ν.Ο.Κ. αναφέρεται ρητά μικτό εμβαδόν 100 τ.μ. και το μικτό εμβαδόν ορίζεται εντός του Ν.Ο.Κ., δόθηκε από αυτήν την υπηρεσία και ενδεχομένως να μη γίνεται αποδεκτό από άλλες υπηρεσίες. Επίσης η Υγειονομική Υπηρεσία δεν είναι αρμόδια για τον έλεγχο της απαιτήσεως υπάρξεως αποχωρητηρίων ΑμεΑ. Ελέγχει την καταλληλότητα αυτών από υγειονομικής απόψεως εφόσον υπάρχουν. Την απαίτηση υπάρξεως ή μη την ελέγχει ο υπεύθυνος μηχανικός.Γνωρίζει κάποιος συνάδελφος εάν σε ΚΥΕ επιτρέπεται η κατασκευή αποχωρητηρίων ΑμεΑ σε όροφο ;Εφόσον επιτρέπεται:1) Ποιές είναι οι απαιτούμενες προδιαγραφές κατασκευής ; π.χ. Πρέπει να είναι ανδρών-γυναικών με προθάλαμο ; 2) Αναφορικά με την όδευση για την πρόσβαση: α) Ποιές είναι οι διαστάσεις-προδιαγραφές των διαδρόμων; β) Προδιαγραφές Ανελκυστήρα; Edited Φεβρουάριος 22 , 2014 by Antiermitianos
Fade2Black Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2014 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 9 , 2014 Επαναφέρω λίγο αυτό το θέμα αν μου επιτρέπετε για να ρωτήσω κάτι μιας και δεν μπορώ να ερμηνεύσω πολύ καλά το ΝΟΚ και τις λοιπές διατάξεις. Αν έχω νέο πολυώροφο κτίριο με χρήση καταστήματος (κυε) στο ισόγειο, απαιτείται wc ΑΜΕΑ στο καταστημα του ισογείου ή όχι; Μιλάμε για έκδοση νέας άδειας στην ουσία. Τι πρέπει να προβλέψω για ΑΜΕΑ στο ισόγειο; Από το αρθρο 26 καταλαβαίνω ότι πρέπει να έχει αλλά δεν είμαι και σίγουρος... Μπορεί κάποιος να με βοηθήσει; 75 τ.μ. περίπου το ισόγειο. Ευχαριστώ πολύ!
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 29 , 2014 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 29 , 2014 ενδεχομένως να μπορεί να σε βοηθήσει η Παρ 4δ της εγκ. 42382/16-7-2013: Συνάδελφοι, η εγκύκλιος αυτή έχει ισχύ; Δεν νομίζω αφού δεν έχει υποβληθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ....
pantsel Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 29 , 2014 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 29 , 2014 ειναι δυνατον να μην εχει παρει ΑΔΑ?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα