Καλησπέρα συνάδελφοι, σε κτιρίο τριτογενούς τομέα υπάρχει κεντρική κλιματιστική μονάδα για θέρμανση και ψύξη πως πρέπει να το

 

αντιμετωπίσω. Στις καρτέλες θέρμανσης και ψύξης πρέπει να συμπληρώσω κάτι ή να τις αφήσω κενές.ΣτηνΤΟΤΕΕ δεν ειναι

 

αποσαφηνισμένο

Δημοσιεύτηκε (edited)

Οι καρτέλες θέρμανσης και ψύξης πρέπει να είναι συμπληρωμένες. Ετσι κι αλλιώς δε θα σου βγάλει αποτελέσματα.

Το ότι έχεις ΚΚΜ και συμπληρώνεις την αντίστοιχη καρτέλα δε σημαίνει ότι ξεμπερδεύεις με θέρμανση-ψύξη. Εκεί ορίζεις πως γίνεται η διαχείρηση του αέρα.

Στη θέρμανση θα ορίσεις πως παράγεται το θερμικό φορτίο (π.χ. λέβητας) και πως μεταφέρεται στην ΚΚΜ. Αντίστοιχα πως παράγεται το ψυκτικό φορτίο (ψύκτης). Και βέβαια πως μεταφέρονται αυτά τα φορτία.

Περισσότερα στοιχεία θα βρεις στην ΤΟΤΕΕ1.

Edited by hkamp
  • Upvote 2
  • 2 months later...
Δημοσιεύτηκε

Οι καρτέλες θέρμανσης και ψύξης πρέπει να είναι συμπληρωμένες. Ετσι κι αλλιώς δε θα σου βγάλει αποτελέσματα.

Το ότι έχεις ΚΚΜ και συμπληρώνεις την αντίστοιχη καρτέλα δε σημαίνει ότι ξεμπερδεύεις με θέρμανση-ψύξη. Εκεί ορίζεις πως γίνεται η διαχείρηση του αέρα.

Στη θέρμανση θα ορίσεις πως παράγεται το θερμικό φορτίο (π.χ. λέβητας) και πως μεταφέρεται στην ΚΚΜ. Αντίστοιχα πως παράγεται το ψυκτικό φορτίο (ψύκτης). Και βέβαια πως μεταφέρονται αυτά τα φορτία.

Περισσότερα στοιχεία θα βρεις στην ΤΟΤΕΕ1.

 

Ακομη μια ερώτηση απο μη μηχανολογο. Με συγχωρειτε αν φανει κουτη αλλα ...

1. Σε καταστημα που πηγα μου ειπαν ότι ψυχεται και θερμαινεται απο ΚΚΜ. Δεν υπάρχει αλλο συστημα, εγώ τι θα δηλωσω για θερμανση και ψυξη ? Τι συστημα, τι ισχύος? Β.α ?

 

ΚΑτι δεν εχω καταλαβει σωστα απο αυτα που εννοει ο hcamp

  • 3 months later...
Δημοσιεύτηκε

Σε κτήριο τριτογενούς τομέα (μεταξύ άλλων) υπάρχουν τα εξής δεδομένα:

 

1) Σύστημα VRV με τα εξής χαρακτηριστικά:

Θέρμανση: 69KW, COP=4,04

Ψύξη: 61KW, EER=3,62

 

2) ΚΚΜ με τα εξής χαρακτηριστικά:

 

α) Διαθέτει μονάδα προκλιματισμού με 100% νωπό αέρα που κλιματίζεται μέσω αντλίας θερμότητας με χαρακτηριστικά:

 

Θέρμανση: 28KW, COP=3,93

Ψύξη: 25KW, EER=3,20

 

β) Προσαγωγή: 3.305 m3/h, Απαγωγή: 2.205 m3/h. (Υπάρχει ένας φυγοκεντρικός ανεμιστήρας που "ρουφάει" από τα WC την διαφορά των 1.100 m3/h)

 

γ) Ισχύς ανεμιστήρα προσαγωγής ΚΚΜ: 2.2 KW. Ισχύς ανεμιστήρα απαγωγής ΚΚΜ: 1.1 KW.

 

δ) Ανάκτηση: 60%

 

Στο πρόγραμμα θα τα δηλώσω ως εξής:

 

Θέρμανση:97KW, COP=(4.04*69+3.93*28)/(69+28)=4,008

 

Ψύξη:86KW, EER=(3.62*61+3.20*25)/(61+25)=3,498

 

Την ΚΚΜ όπως φαίνεται στην επισυναπτόμενη εικόνα.

 

Το Ε_vent το υπολόγισα ως εξής:

 

Ε_vent=[2,2KW/(3.305m3/h/3600s)]+[1,1KW/(3.305m3/h/3600s)]=2,396+1,198=3,595

 

Θεωρείτε ότι είναι σωστή η παραπάνω προσέγγιση;

 

Ειδικότερα, τα ερωτήματα μου είναι τα εξής:

 

1) Ο φυγοκεντρικός ανεμιστήρας 1100 m3/h που δηλώνεται;

 

2) Η απαγωγή της ΚΚΜ, που είναι 2205 m3/h, που δηλώνεται;

 

Ευχαριστώ πολύ

post-19781-0-88929900-1376984993_thumb.jpg

Δημοσιεύτηκε

Μάνο, δεν ξέρω τι χρήση έχεις, πως είναι οι ζώνες σου και τα εμβαδά τους. Οπότε για την καρτέλα της ΚΚΜ δεν μπορώ να πω κάτι.

 

Στη θέρμανση και την ψύξη, θα επιμέριζα τους βαθμούς κάλυψης με βάση την ισχύ του κάθε συστήματος.

Για παράδειγμα στη θέρμανση: μια γραμμή με 69KW, COP=4,04, κάλυψη = 69/(69+25) = 0,711 και άλλη μια με 28KW, COP=3,93, κάλυψη = 28/(69+25) = 0,289.

Στο δίκτυο διανομής, θεώρησα πως για το VRV το δίκτυο σταματά μέχρι τις εσωτερικές μονάδες τις οποίες πήρα σαν άμεσης εξάτμισης, οπότε έβαλα μια γραμμή με β.α=0,97 (3% απώλειες από πιν. 4.11 για ανεπαρκή μόνωση, διέλευση από εσωτ. χώρους και θερμοκρασίες ψύξης) κι άλλη μια γραμμή για τους αεραγωγούς της ΚΚΜ.

Στις τερματικές μονάδες, έβγαλα ένα σταθμισμένο β.α. ως εξής: β.α. = ((0,93*69) + (0*28)) / (69+28) = 0,661.

Στα βοηθητικά συστήματα δεν συμπλήρωσα τίποτα γιατί δεν ξέρω τι έχεις.

 

 

 

post-22627-0-67830200-1376991558_thumb.jpg

post-22627-0-77229700-1376991573_thumb.jpg

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

Ο βαθμός απόδοσης των τερματικών panos νομίζω δεν κολλάει...

 

Μην λάβεις καθόλου υπόψη τον β.α. της ΚΚΜ αν δεν έχει τερματικά. Το "0"  από που προκύπτει ?

Δημοσιεύτηκε

Τα τερματικά της ΚΚΜ είναι στόμια (προσάγει 100% επεξεργασμένο νωπό) και το "0" προκύπτει από εδώ:

"Σε περίπτωση που υπάρχουν μόνο ΚΚΜ τότε στον τύπο των τερματικών εισάγεται η περιγραφή «Στόμια (ΜΟΝΟ για ΚΚΜ)» και σαν βαθμός απόδοσης πρέπει να εισάγεται η τιμή μηδέν (0)".

 

Το ότι προσπάθησα να βγάλω ένα σταθμισμένο β.α. -παρόλο το "μόνο" της παραπάνω πρότασης- το έκανα βάσει αυτού:

"Όταν σε ένα κτήριο ή σε μια θερμική ζώνη υπάρχουν περισσότεροι του ενός τύποι τερματικών μονάδων, τότε η συνολική απόδοση εκπομπής λαμβάνεται ως μια μέση σταθμισμένη τιμή, ανάλογα με την απόδοση της κάθε τερματικής μονάδας και του ποσοστού συμμετοχής της στο σύνολο του καλυπτόμενου φορτίου (από το σύνολο των τερματικών μονάδων)".

Δημοσιεύτηκε

Ναι αλλά αν είναι μόνα τους τα στόμια και βάλεις 0 στις πράξεις δεν λαμβάνονται καθόλου υπόψη γιατί με το "0" φεύγουν από τους υπολογισμούς. Αυτό είναι το νόημα του μηδέν.

 

Από την στιγμή που κάνει σταθμισμένο β.α. λοιπόν δεν τα λαμβάνεις καθόλου υπόψη. Δεν μπορείς να κάνεις σταθμισμένο β.α. για κάτι που δεν υπάρχει. Φυσικά θα σου βγει ο β.α. 0.6 το οποίο είναι πλασματικό.

 

Παίρνεις λοιπόν μόνο υπόψη τον β.α. του VRV δηλαδή 0.93.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.