Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Καλημέρα σας και καλώς σας βρήκα.

 

Έχω ένα πρόβλημα σε μια παλιά οικοδομή με τοποθέτηση θερμοστάτη χώρου Siemens RAA31.16.

 

Βγάζοντας τον παλιο θερμοστάστη ΙΜΙΤ τον οποίο είχε η οικία υπήρχαν 4 καλώδια και μία γέφυρα.

 

Τα χρώματα των καλωδίων που έρχονται απο τον καυστήρα είναι : Μαύρο, Μπλέ, Καφέ και Κιτρινο.

 

Μετρώντας αρχικά με ενα δοκιμαστικό κατσαβίδι, φάση είχε το Μπλέ καλώδιο και μία μικρή τάση είχε το κίτρινο. Οπότε μένουν το μαύρο και το καφέ.

 

Μαυρό και μπλε είναι η τροφοδοσία η οποια μου δίνει στο πολύμετρο 230V και το καφέ και το κίτρινο η επαφές για να πάρει και να κλείσει η ηλεκτροβάνα.

 

Οι διαθέσιμες επαφές που έχει ο θερμοστάτης είναι η τροφοδοσία του, καθώς και 3 κλέμες Υ1, Υ2 και L4. Έχω δοκιμάσει ολους του πιθανούς συνδιασμούς για 

τις επαφές της ηλεκτροβάνας χωρίς κανένα αποτέλεσμα.

 

Όπως σας είπα η εγκατάσταση είναι πολύ παλιά και τα χρώματα απο οτι είδατε δεν ισχύουν.

Δημοσιεύτηκε

Στον συγκεκριμένο θερμοστάτη συνδέεις ως εξής :

Φάση στο L (θέλω να πιστεύω πως είναι το μαύρο)

Ουδέτερο στο Ν (το μπλέ)

Επιστροφή στην ηλεκτροβάνα ή καυστήρα ή πίνακα αυτονομίας στο Υ1 (προφανώς το καφέ)

Κάνεις και μια γέφυρα μεταξύ Υ1 και L4 για να ανάβει η λυχνία που έχει ο θερμοστάτης όταν δίνει εντολή να δουλέψει η θέρμανση

Αν έχασες το manual του θερμοστάτη τότε https://www.downloads.siemens.com/download-center/Download.aspx?pos=download&fct=getasset&id1=A6V10348226

Τα αναφέρει ξεκάθαρα.

Δημοσιεύτηκε

Αυτη η συνδεση ειναι η πρωτη η οποια δοκιμασα. Δεν υπαρχει καμια αντιδραση στην λειτουργία του θερμοστατη. Δεν μπορω να καταλαβω ποιο ρολο παιζει το κιτρινο καλωδιο που ερχεται το οποιο εμφανιζει ταση. Και επισης το μπλε το οποιο παρουσιαζει ταση.

Δημοσιεύτηκε

Υπάρχουν οι εξής πιθανότητες :

1. Να είναι χαλασμένη η ηλεκτροβάνα και να μην δίνει εντολή στον λέβητα ή στον πίνακα αυτονομίας

2. Να έχει κάποιο θέμα ο πίνακας αυτονομίας

3. Οι καλωδιώσεις να είναι διαλυμένες

όπως και να 'χει , καλύτερα να φωνάξεις έναν ηλεκτρολόγο , που γνωρίζει από κυκλώματα αυτόνομης θέρμανσης,να διαθέτει όργανο ελέγχου , να εντοπίσει το πρόβλημα και να στο λύσει.

Δημοσιεύτηκε

Πριν την σύνδεση που πάτε να κάνετε ελενξτε πρώτα την σύνδεση που υπάρχει στην ηλεκτροβανα και στον πίνακα αυτονομίας και μέτρησε με πολύμετρο και όχι με κατσαβίδι γιατί μπορεί να σου ανάβει επαγωγικά ή από επιστροφές πηνίων.Μετά σύνδεσε το θερμοστάτη, ανάλογα με βάση το σχέδιο.

Δημοσιεύτηκε

Per.Zag καλό είναι να καλέσεις ηλεκτρολόγο, αλλά καλύτερο να καλέσεις τεχνικό καυστήρων, σίγουρα θα έχει μεγαλύτερη εμπειρία, όσο αφορά το συμπέρασμα από την εγκατάσταση σου, καλό είναι να μην μιλάμε για συνδέσεις σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις αφού βλέπεις ότι ο εγκαταστάτης που έφτιαξε την δική σου έβαλε μάλλον, κατά τα λεγόμενα σου, σαν φάση καλώδιο χρώματος μπλε ! ! ! Ο τεχνκός πρέπει να ελέγξει όλη την εγκατάσταση για λάθος χρωματισμό καλωδίων.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.