tirbouson Δημοσιεύτηκε August 19, 2008 at 03:53 μμ Δημοσιεύτηκε August 19, 2008 at 03:53 μμ Επιτρέπεται απόληξη κλιμακοστασίου σε εκτός σχεδίου περιοχή? Αν όχι τότε πως δείχνω σε ένα ισόγειο με πρόβλεψη ορόφου την πρόσβαση στο δώμα και στην μελλοντική οριζόντια ιδιοκτησία?
nefeli Δημοσιεύτηκε August 19, 2008 at 05:47 μμ Δημοσιεύτηκε August 19, 2008 at 05:47 μμ Απαγορεύεται ρητά. Μπορείς να δείξεις το κλιμακοστάσιο από τον όροφο προς το δώμα (μετράει στη δόμηση) το οποίο να σκεπάζεται με καταπακτή.
tirbouson Δημοσιεύτηκε August 19, 2008 at 06:31 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 19, 2008 at 06:31 μμ Από το ισόγειο δηλαδή δεν μπορώ να δείξω κλιμακοστάσιο που να ανεβαίνει στο βατό δώμα?Δηλαδή να δείξω σκάλα που να βγαίνει στην ταράτσα με απόληξη κλιμακοστασίου 3μ. πάνω από τα 4μ. του ύψους του ορόφου.
nefeli Δημοσιεύτηκε August 20, 2008 at 04:58 πμ Δημοσιεύτηκε August 20, 2008 at 04:58 πμ Αυτό μπορείς να το κάνεις. Θα μετράει βέβαια στη δόμηση. Πάνω από το μέγιστο επιτρ. ύψος δεν μπορείς.
jimis9497 Δημοσιεύτηκε August 20, 2008 at 05:47 πμ Δημοσιεύτηκε August 20, 2008 at 05:47 πμ Για την εκτός σχεδίου δόμηση βρήκα το παρακάτω: (Π.Δ. ΤΗΣ 24/31.5.1985 (ΦΕΚ 270 Δ΄)) 7. Ο μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων ορίζεται σε δύο (2) και το μέγιστο ύψος αυτών μετρούμενα από το γύρω έδαφος αυτών (φυσικό ή διαμορφωμένο) κατά την επόμενη παράγραφο (10) σε επτά και μισό (7,50) μέτρα. Υπεράνω του ως άνω καθοριζομένου μεγίστου ύψους επιτρέπεται η κατασκευή μόνο στηθαίου τυχόν φωταγωγών ύψους μέχρι 0,30μ. και καπνοδόχων, απαγορευομένων των λοιπών κατασκευών που αναφέρονται στο άρθρο 87 του ν.δ. 8/1973 περί Γ.Ο.Κ.
tirbouson Δημοσιεύτηκε August 20, 2008 at 06:59 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 20, 2008 at 06:59 πμ Για την εκτός σχεδίου δόμηση βρήκα το παρακάτω: (Π.Δ. ΤΗΣ 24/31.5.1985 (ΦΕΚ 270 Δ΄)) 7. Ο μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων ορίζεται σε δύο (2) και το μέγιστο ύψος αυτών μετρούμενα από το γύρω έδαφος αυτών (φυσικό ή διαμορφωμένο) κατά την επόμενη παράγραφο (10) σε επτά και μισό (7,50) μέτρα. Υπεράνω του ως άνω καθοριζομένου μεγίστου ύψους επιτρέπεται η κατασκευή μόνο στηθαίου τυχόν φωταγωγών ύψους μέχρι 0,30μ. και καπνοδόχων, απαγορευομένων των λοιπών κατασκευών που αναφέρονται στο άρθρο 87 του ν.δ. 8/1973 περί Γ.Ο.Κ. To N.Δ. 8/1973 που αναφέρεις έχει καταργηθεί.
jimis9497 Δημοσιεύτηκε August 20, 2008 at 07:21 πμ Δημοσιεύτηκε August 20, 2008 at 07:21 πμ Ναι το είδα ότι καταργήθηκε και ισχύει το Π.Δ. ΤΗΣ 24/31.5.1985 (ΦΕΚ 270 Δ΄για την εκτός σχεδίου δόμηση, που αναφέρει τι επιτρέπεται (στηθαίο και καπνοδόχοι)
Brasco Δημοσιεύτηκε March 2, 2011 at 08:35 μμ Δημοσιεύτηκε March 2, 2011 at 08:35 μμ Απόληξη φρεατίου ανελκυστήρα (70 - 90 εκ.) επιτρέπεται? Καθότι εαν απαγορεύεται προκύπτει σοβαρό πρόβλημα σε περίπτωση που έχεις μη βατό δώμα (χωρίς στέγη, όπου θα μπορούσες να βολέψεις την απόληξη)
armenopoulos Δημοσιεύτηκε March 2, 2011 at 09:58 μμ Δημοσιεύτηκε March 2, 2011 at 09:58 μμ Θα μπορούσες αν στέγαζες την απόληξη. Δηλάδή 70cm απόληξη / 50cm στέγη, όλο μαζί 1,2μ που είναι η προσαυξηση του μέγιστου ύψους όταν κατασκευάζεται κεκλιμένη στέγη.
Brasco Δημοσιεύτηκε March 2, 2011 at 10:31 μμ Δημοσιεύτηκε March 2, 2011 at 10:31 μμ Το θέμα στην δικιά μου περίπτωση είναι πως θέλω δώμα και όχι στέγη. Δηλαδή ένα κουτί με διαστάσεις φρεατιου και ύψος 70 εκ. θα εξεχει του δαπέδου του μη βατού δωματος
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα