Έστω πως ο έλεγχος δεν γίνεται με ΚΑΝ.ΕΠΕ αλλά με ΕΑΚ - ΕΚΩΣ,

τότε θα γινόταν έλεγχος κοντών υποστυλωμάτων, με δεδομένο πως έχει γίνει ικανοτικός

σε έλεγχο κτιρίου που υφίσταται προ του ΦΕΚ 447/Β'/15.3.2004?

Δημοσιεύτηκε

Μια πρωτη προσεγγιση χωρις να λαβουμε υποψιν τον ΚΑΝΕΠΕ

Γενικα οι ελεγχοι υπαρχοντων γινονται με τους κανονισμους της εποχης που μελετηθηκαν εκτος αν υπαρχουν ειδικα αναφερομενες εξαιρεσεις .

Τετοιες εξαιρεσεις ειναι οι του παραρτηματος Ε του ΕΑΚ 2000

Το κτιριο δεν ανηκει σε καμμια απο τις περιπτωσεις που αναφερονται στην &2 του παραρτηματος και ως εκ τουτου δεν ανηκει σε αυτο η περιπτωση ελεγχου του.Δεν γνωριζω καμμια αλλη διαταξη που να σε υποχρεωνει να μελετησεις το κτιριο σου με τον κανονισμο που ισχυει σημερα .Ως εκ τουτου θεωρω οτι θα πρεπει να μελετηθει με τα δεδομενα του κανονισμου ΕΑΚ2000 ως ισχυε την εποχη που εισηχθη η αδεια στην πολεοδομια.

  • Upvote 1
  • 10 years later...
Δημοσιεύτηκε

Καλημέρα συνάδελφοι,

Στον σχεδιασμό ενός υπερυψωμένου υπογείου κατά 0,80μ προβλέπω στα αρχιτεκτονικά σχέδια την τοποθέτηση κοντών παραθύρων για φωτισμό. Τι προτείνεται στον αρχιτετκονικό σχεδιασμό ώστε να αποφύγω την δημιουργία κοντών υποστηλωμάτων. Αν και με την μέχρι τώρα ανάγνωση μου, το ότι εξέχει το υπόγειο κατά τα 0,80μ λογικά το καταστεί σαν κοντό υποστήλωμα...

Ευχαριστώ εκ των προτέρων,

Δημοσιεύτηκε

Για το υπόγειο δεν υπάρχει πρόβλημα, δεδομένου ότι, εφόσον έχει εκτεταμένα τοιχώματα, δεν συμμετέχει στον αντισεισμικό έλεγχο.

  • Like 2
Δημοσιεύτηκε
6 ώρες πριν, zulumpo said:

Στον σχεδιασμό ενός υπερυψωμένου υπογείου κατά 0,80μ προβλέπω στα αρχιτεκτονικά σχέδια την τοποθέτηση κοντών παραθύρων για φωτισμό. Τι προτείνεται στον αρχιτετκονικό σχεδιασμό ώστε να αποφύγω την δημιουργία κοντών υποστηλωμάτων. Αν και με την μέχρι τώρα ανάγνωση μου, το ότι εξέχει το υπόγειο κατά τα 0,80μ λογικά το καταστεί σαν κοντό υποστήλωμα...

Δεν φαντάζομαι να θες να χτίσεις το εξέχον- από το έδαφος- τμήμα του υπογείου με τούβλα. Ρωτάς ποια ανοίγματα θα αφήσεις στα περιμετρικά-από Ο.Σ-τοιχία. Έχω καταλάβει σωστά;

Δημοσιεύτηκε
8 hours ago, Pavlos33 said:

Δεν φαντάζομαι να θες να χτίσεις το εξέχον- από το έδαφος- τμήμα του υπογείου με τούβλα. Ρωτάς ποια ανοίγματα θα αφήσεις στα περιμετρικά-από Ο.Σ-τοιχία. Έχω καταλάβει σωστά;

Όχι. Όλου του υπόγειου τα τοιχώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Ναι ακριβώς.

 

 

Δημοσιεύτηκε

Ηλία να δούμε λίγο εκτενέστερα την περίπτωση. Αν το υπόγειο εξέχει όπως λέει ο ερωτών 0,80 μ από το έδαφος και έστω το ύψος του υπογείου 2.20-2,40 περίπου το 1/3  του ύψους αφήνεται ελεύθερο εκτός εδάφους. Έστω ότι αφήνονται ανοίγματα σε επαφή με κάποιο υποστύλωμα (όχι τοιχίο) που συνεχίζει προφανώς και στους ορόφους. Θα έχουμε ένα ύψος 0,80μ ελεύθερου ύψους υποστυλώματος χωρίς να υπάρχει δέσμευση από τοιχίο εκατέρωθεν ή  και σε γωνία. Δεν θα πρέπει να μελετηθεί για θέσει κοντού υποστυλώματος σε μια τέτοια περίπτωση;

Δημοσιεύτηκε

Απο το βιβλιο των ΠΕΝΕΛΗ -ΚΑΠΠΟΥ "ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ" για επεξεργασια και κρισεις.

(απο τις φωτο νομιζω οτι θεωρουν σαν κοντους στυλους και τους στυλους σε ημιυπογεια με τοιχωματα μεχρι την οροφη).

 

20221203_121018.jpg

20221203_121022.jpg

20221203_121048.jpg

Δημοσιεύτηκε

Στο σχήμα που παραθέτω, υπάρχει καποιός μαθηματικός τύπος υπολογισμού ασφαλής απόστασης παραθύρου από δοκάρι; (εάν υπάρχει)

(προφανώς το να υπάρχουν ένα ή 2 τούβλα δεν θεωρείται οτι αποφεύγουμε το κοντό)

Ευχαριστώ,

konta.pdf

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο