Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κοντά υποστηλώματα


 

Recommended Posts

Καλή εβδομάδα,

 

Από πότε άρχισε να ισχύει ο έλεγχος κοντών υποστηλωμάτων?

Πού θα βρω τον έλεγχο στο τεύχος στατικών μίας άδειας?

Πότε ένα υποστήλωμα θεωρείται κοντό?

 

Ευχαριστώ.

Link to comment
Share on other sites

Έλεγχος Κοντών Υποστυλωμάτων: ΦΕΚ 447/Β'/15.3.2004

Άρα ο έλεγχος γίνεται για όσες άδειες έχουν αριθμό πρωτοκόλλου μετά την 5η Μαρτίου του 2004.

 

Ο έλεγχος, εάν έγινε, μπορεί να τυπώθηκε μπορεί και όχι.

Αν οι υπολογισμοί έγιναν με το Fespa μπορώ να σου πω περισσότερα. Με ποιο πρόγραμμα έγιναν;

 

Για το πότε θεωρείται "κοντό" ένα υποστύλωμα μπορείς να ανατρέξεις στο εν λόγω ΦΕΚ.

ΕΔΩ μπορείς να βρεις και να "κατεβάσεις" τον ΕΚΩΣ που περιλαμβάνει και τις διατάξεις για κοντά υποστυλώματα.

"Κατέβασε" το αρχείο "EAK - ΕΚΩΣ και άλλα"

Link to comment
Share on other sites

Το πρόγραμμα λέγεται Next 2005 by Computec - Finite Element Analysis & Design of structures.

 

Για να πω την αλήθεια, πρώτη φορά το ακούω.

Link to comment
Share on other sites

...To next είναι πασίγνωστο....

Αλλά και πολύ επικίνδυνο γιατί είναι δύσκολο πρόγραμμα και πρέπει να ξέρεις να το χειρίζεσαι.

Οπωσδήποτε κάνει "έλεγχο κοντού υποστυλώματος" το πρόγραμμα, αλλά αν δεν το τσεκάρει ο χειριστής ....μπορεί και να μην κάνει.

Το αυτό συμβαίνει πάντως στο STRAD που έχω εγώ.

Link to comment
Share on other sites

Αμέσως μετά τις σελίδες οπου αναφέρονται οι περιβάλλουσες των εντατικών μεγεθών των δοκών και ο αντίστοιχος απαιτούμενος οπλισμός, υπάρχουν οι αντίστοιχες των στύλων (τίτλος: εσωτερικές δυνάμεις και οπλισμοί στύλων), όπου αναγράφεται η λυγηρότητα, ο λόγος διάτμησης και η προσαύξηση των εντατικών μεγεθών, αν απαιτείται. Τα παραπάνω αναφέρονται στις σελίδες της ανάλυσης και όχι της διαστασιολόγησης των στύλων που γίνεται αρκετά παρακάτω!!!

Link to comment
Share on other sites

Μέχρι τώρα οι πολ.μηχανικοί που συνεργάζομαι δούλευαν το fespa, δεν το είχα ψάξει για τα άλλα προγράμματα. Δεν χρειάστηκε.

 

Ευχαριστώ πάντως.

 

Το θέμα είναι ότι ίσως θα ήταν καλύτερο να ξανακάνω έναν έλεγχο στατικών για τη συγκεκριμένη μελέτη, για να σιγουρευτώ διότι κάτι δεν μου πάει καλά...

Link to comment
Share on other sites

Στο fespa, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ο έλεγχος αναφέρεται καθαρά στις παραδοχές ή λίγο πιο μετά.

Link to comment
Share on other sites

Σωστά.

 

Στο Fespa ο έλεγχος των κοντών υποστυλωμάτων αναφέρεται στην ενδέκατη σελίδα μετά τις παραδοχές και τον έλεγχο για ικανοτικό έλεγχο.

Επίσης, στις αναλυτικές εκτυπώσεις των αποτελεσμάτων των υποστυλωμάτων αναφέρεται αν είναι κοντό ή όχι καθώς και το αs.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 years later...

Έλεγχος Κοντών Υποστυλωμάτων: ΦΕΚ 447/Β'/15.3.2004

Σε έλεγχο επάρκειας υφιστάμενου αυθαιρέτου,

που ανεγέρθηκε το 2002

και με δεδομένο ότι εφαρμόζω ικανοτικό έλεγχο κόμβων

υποχρεούμαι να κάνω και έλεγχο κοντών υποστυλωμάτων?

Link to comment
Share on other sites

Ο ελεγχος επαρκειας γινεται πλεον με ΚΑΝΕΠΕ (για κτιρια απο σκυροδεμα) με τις παρατηρησεις που φαινονται στα σχετικα post.

Edited by KF
Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.